Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

zapach dymu w wentylacji

0 views
Skip to first unread message

Cyklista

unread,
Jan 2, 2009, 4:47:31 PM1/2/09
to
Witam i życzę wszystkim udanego roku 2009!

Trzy lata temu wybudowałem dom. Dach dwuspadzisty. Na każdej z połaci po
jednym kominie. Obydwa kominy typu Schiedla z wkładką ceramiczną. Jeden
posiada 1 przewód palny (kominek) + 1 przewód wentylacyjny
drugi - 1 przewód palny (kocioł gazowy) + 4 wentylacyjne.
Odległość między kominami- ok 4,5 m
Czasami w pomieszczeniach podłączonych do drugiego komina czuć zapach
dymu z kominka.
W związku z tym mam dwa pytania:
Czy to możliwe, żeby podmuchy wiatru wtłaczały spaliny z jednego komina
do kanałów wentylacyjnych drugiego tak że przez kratki wentylacyjne
dostają się do pomieszczeń?
Jeżeli tak, to czy można temu jakoś zapobiec?

Pozdrawiam

Przemek

Adam Płaszczyca

unread,
Jan 2, 2009, 5:34:56 PM1/2/09
to
Dnia Fri, 02 Jan 2009 22:47:31 +0100, Cyklista napisał(a):

> Odległość między kominami- ok 4,5 m

A ile mają wysokości nad kalenicę?

> Czy to możliwe, żeby podmuchy wiatru wtłaczały spaliny z jednego komina
> do kanałów wentylacyjnych drugiego tak że przez kratki wentylacyjne
> dostają się do pomieszczeń?

Tak.

> Jeżeli tak, to czy można temu jakoś zapobiec?

Podnieść kominy najczęściej.

--
___________ (R)
/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688
___/ /_ ___ ul. Na Szaniec 23/70 31-560 Kraków (012 378 31 98)
_______/ /_ GG: 3524356
___________/ Wywoływanie slajdów http://trzypion.pl/

Cyklista

unread,
Jan 2, 2009, 7:03:57 PM1/2/09
to
Adam Płaszczyca pisze:

> Dnia Fri, 02 Jan 2009 22:47:31 +0100, Cyklista napisał(a):
>
>> Odległość między kominami- ok 4,5 m
>
> A ile mają wysokości nad kalenicę?
Dokładnie nie mierzyłem, ale myślę, że jakieś 40 cm.

>
>> Jeżeli tak, to czy można temu jakoś zapobiec?
>
> Podnieść kominy najczęściej.
>
O ile (albo na jaką wysokość nad kalenicę)?
Obydwa? Wtedy będą przecież dalej na tym samym poziomie.

Pozdrawiam

Przemek

Adam Płaszczyca

unread,
Jan 2, 2009, 7:19:24 PM1/2/09
to
Dnia Sat, 03 Jan 2009 01:03:57 +0100, Cyklista napisał(a):

>> A ile mają wysokości nad kalenicę?
> Dokładnie nie mierzyłem, ale myślę, że jakieś 40 cm.

Może być mało.

>> Podnieść kominy najczęściej.
>>
> O ile (albo na jaką wysokość nad kalenicę)?

Cholera wie. Zaryzykowałbym metr w górę.

> Obydwa? Wtedy będą przecież dalej na tym samym poziomie.

One tak, ale dach niżej.

scream

unread,
Jan 2, 2009, 7:33:58 PM1/2/09
to
Dnia Sat, 3 Jan 2009 01:19:24 +0100, Adam Płaszczyca napisał(a):

> Dnia Sat, 03 Jan 2009 01:03:57 +0100, Cyklista napisał(a):
>> O ile (albo na jaką wysokość nad kalenicę)?
> Cholera wie. Zaryzykowałbym metr w górę.

Gdzie widziałes komin wystawiony 1,5 metra nad kalenice? Chyba w
elektrociepłowni.

--
best regards,
scream
Samobójcy są arystokracją wśród umarłych.

Adam Płaszczyca

unread,
Jan 2, 2009, 7:44:15 PM1/2/09
to
Dnia Sat, 3 Jan 2009 01:33:58 +0100, scream napisał(a):

> Gdzie widziałes komin wystawiony 1,5 metra nad kalenice? Chyba w
> elektrociepłowni.

Tam, gdzie zawiewało dym z jednego do drugiego. Dom był przy zboczu i tak
jakoś wiatr wiał, że dym z jednego komina leciał do drugiego....

adam...@gmail.com

unread,
Jan 2, 2009, 7:54:10 PM1/2/09
to
On 3 Sty, 01:44, Adam Płaszczyca <trzyp...@oldfield.spamnie.org.pl>
wrote:
> Dnia Sat, 3 Jan 2009 01:33:58 +0100, scream napisa (a):
>
> > Gdzie widzia es komin wystawiony 1,5 metra nad kalenice? Chyba w
> > elektrociep owni.
>
> Tam, gdzie zawiewa o dym z jednego do drugiego. Dom by przy zboczu i tak
> jako wiatr wia , e dym z jednego komina lecia do drugiego....

Panowie panowie.. Rozwazacie jak usunac objawy, a nie przyczyny!
To, ze kanal wentylacyjny *zasysa* powietrze, zamiast go wypuszczac
swiadczy o zlej wentylacji (abstrahujac od sytuacji wyjatkowych - b.
niskie cisnienie etc:)

Cyklista - czy ten kominek ma doprowadzone powietrze z zewnatrz ?
pozdr.

--
Adam Sz.

Cyklista

unread,
Jan 2, 2009, 8:43:43 PM1/2/09
to
adam...@gmail.com pisze:

> Cyklista - czy ten kominek ma doprowadzone powietrze z zewnatrz ?
> pozdr.

Ma doprowadzone z zewnątrz przez piwnicę kanałem wentylacyjnym, który
powyżej wylotu jest zaślepiony i dalej służy jako wywiewny, tak więc
powietrze zasysane z piwnicy nie miesza się (bezpośrednio) z powietrzem
wyrzucanym przez komin.
W pomieszczeniu z kominkiem dymu nie czuć a tu przecież przewód
spalinowy i wentylacyjny są obok siebie.
W górnej łazience ani w kuchni też nie czuć.
Zapach jest odczuwalny tylko w dolnej łazience i w pralni, ale to 2
najmniejsze pomieszczenia w domu...

Tak... właśnie sobie pomyślałem, że w takim razie przyczyną może być
brak otworów nawiewnych w drzwiach. Czy mam rację?
Wprawdzie w pralni pod kocioł gazowy jest doprowadzony nawiew z piwnicy,
ale to może za mało...


pozdrawiam

Perzemek

zkruk [Lodz]

unread,
Jan 3, 2009, 3:42:42 AM1/3/09
to
Cyklista wrote:

> Ma doprowadzone z zewnątrz przez piwnicę kanałem wentylacyjnym, który
> powyżej wylotu jest zaślepiony i dalej służy jako wywiewny, tak więc
> powietrze zasysane z piwnicy nie miesza się (bezpośrednio) z
> powietrzem wyrzucanym przez komin.
> W pomieszczeniu z kominkiem dymu nie czuć a tu przecież przewód
> spalinowy i wentylacyjny są obok siebie.
> W górnej łazience ani w kuchni też nie czuć.
> Zapach jest odczuwalny tylko w dolnej łazience i w pralni, ale to 2
> najmniejsze pomieszczenia w domu...
>
> Tak... właśnie sobie pomyślałem, że w takim razie przyczyną może być
> brak otworów nawiewnych w drzwiach. Czy mam rację?
> Wprawdzie w pralni pod kocioł gazowy jest doprowadzony nawiew z
> piwnicy, ale to może za mało...

:))))))))))))))

poczytaj odrobinę o wentylacji, zanim udusisz się we własnym domu...


założyłeś plastyki, wszędzie uszczelki i chcesz żeby Ci jeszcze wywiewało
powietrze...
ciesz się tylko, że z kanalizacji Ci nie zawiewa ;]

--
pozdrawiam
www.zbigniewkruk.com <-- prywatna strona
www.foto.forumslubne.pl <-- forum dla fotografow slubnych
www.lodz.forumslubne.pl <-- forum dla par mlodych z okolic Łodzi

Cyklista

unread,
Jan 3, 2009, 4:26:07 AM1/3/09
to
zkruk [Lodz] pisze:

> założyłeś plastyki, wszędzie uszczelki
W którym miejscu napisałem, że mam plastykowe okna?


i chcesz żeby Ci jeszcze
> wywiewało powietrze...

> ciesz się tylko, że z kanalizacji Ci nie zawiewa ;]

A skąd wiesz, że nie zawiewa? ;)

Pozdrawiam

Przemek

Adam Płaszczyca

unread,
Jan 3, 2009, 6:38:22 AM1/3/09
to
Dnia Fri, 2 Jan 2009 16:54:10 -0800 (PST), adam...@gmail.com napisał(a):

> Panowie panowie.. Rozwazacie jak usunac objawy, a nie przyczyny!
> To, ze kanal wentylacyjny *zasysa* powietrze, zamiast go wypuszczac
> swiadczy o zlej wentylacji (abstrahujac od sytuacji wyjatkowych - b.
> niskie cisnienie etc:)

Wystarczy, że masz przy domu wzniesienie i wiatr wiejący od niego. Wtedy
ciśnienie nad dachem będzie wyższe, niż ciśnienie przy zawietrznej ścianie
domu na parterze...

robert

unread,
Jan 3, 2009, 7:50:24 AM1/3/09
to
w tej sytuacji najprawdopodobniej brak wlotów (rozszczenień, nawiewników)
przy oknach i jest ciąg wsteczny w kominie wentylacyjnym, sczególnie jak są
dwa piece, podciśnienie robi się wtedy spore

> Wystarczy, że masz przy domu wzniesienie i wiatr wiejący od niego. Wtedy
> ciśnienie nad dachem będzie wyższe, niż ciśnienie przy zawietrznej ścianie
> domu na parterze...

mam podobna sytuację, tylko zamiast wzniesienia, mam ścianę lasu
http://www.studioonline.pl/domek.jpg
jak zawieje stamtąd to dym z komina ściele sie po ziemi po zawietrznej,
gorzej, że czasem też zaciąga z kominków od kanalizy (POŚ), chociaż są po
drugiej stronie kalenicy
zastanawiam się, czy podniesienie ich nie rozwiąże problemu,
coś muszę zrobić, a wiatru nie odwrócę :-)

--
pozdrawiam
robert
www.sabina.studioonline.pl


Cyklista

unread,
Jan 3, 2009, 8:07:57 AM1/3/09
to
Adam Płaszczyca pisze:

>
> Wystarczy, że masz przy domu wzniesienie i wiatr wiejący od niego. Wtedy
> ciśnienie nad dachem będzie wyższe, niż ciśnienie przy zawietrznej ścianie
> domu na parterze...
Wzniesienia nie, ale wysoka kamienica obok jest... I to od strony, od
której zazwyczaj wieje...

Pozdr.

Przemek

MichałG

unread,
Jan 3, 2009, 9:54:15 AM1/3/09
to
Cyklista pisze:

no i masz przyczynę......

1. Sprawdz, czy zaciąga też przy minimalnym , zerowym wietrze. Jesli tak
to masz zbyt szczelny dom. Coś z tym trzeba zrobić - rozszczelnić.
2. Zaciąga tylko przy wietrze. Założyć deflektory na wylotach
wentylacyjnych.
Polecam konsultację z rejonowym kominiarze. Ci panowie zwykle nieżle
znają sie na kominach i wentylacji.... ;-)

Pozdrawiam
Michał

zkruk [Lodz]

unread,
Jan 3, 2009, 11:21:45 AM1/3/09
to
Cyklista wrote:
> zkruk [Lodz] pisze:
>
>> założyłeś plastyki, wszędzie uszczelki
> W którym miejscu napisałem, że mam plastykowe okna?

no to masz szczelne drewniane z uszczelkami


>> ciesz się tylko, że z kanalizacji Ci nie zawiewa ;]
> A skąd wiesz, że nie zawiewa? ;)

jeśli Ci nie przeszkadza to luz...
mi by tam przeszkadzało...


doprowadź powietrze do domu

Cyklista

unread,
Jan 3, 2009, 12:09:43 PM1/3/09
to
MichałG pisze:

> 1. Sprawdz, czy zaciąga też przy minimalnym , zerowym wietrze. Jesli tak
> to masz zbyt szczelny dom.

Mam w 2 miejscach nawiewy z piwnicy, Piwnica jest cały czas wentylowana.
problemy są tylko w tych 2 najmniejszych pomieszczeniach. Podejrzewam,
że otwory nawiewne w drzwiach pomogą.

> Polecam konsultację z rejonowym kominiarze. Ci panowie zwykle nieżle
> znają sie na kominach i wentylacji.... ;-)

Skąd ten uśmieszek? Czyżby rada nie była szczera? ;)

Pozdrawiam

Przemek

Cyklista

unread,
Jan 3, 2009, 12:18:28 PM1/3/09
to
zkruk [Lodz] pisze:

> no to masz szczelne drewniane z uszczelkami

Ale mam nawiewy z piwnicy.

>
>>> ciesz się tylko, że z kanalizacji Ci nie zawiewa ;]
>> A skąd wiesz, że nie zawiewa? ;)
>
> jeśli Ci nie przeszkadza to luz...
> mi by tam przeszkadzało...
>

jeden lubi jak mu skrzypce grają, drugi jak mu buty śmierdzą... ;)

A tak poważnie, to czasami trochę zalatuje (tylko w górnej łazience),
ale nie sądzę, żeby to było z wentylacji.

Pozdrawiam

Przemek

MichałG

unread,
Jan 4, 2009, 5:07:06 PM1/4/09
to
Cyklista pisze:

> MichałG pisze:
>
>> 1. Sprawdz, czy zaciąga też przy minimalnym , zerowym wietrze. Jesli
>> tak to masz zbyt szczelny dom.
> Mam w 2 miejscach nawiewy z piwnicy, Piwnica jest cały czas wentylowana.
> problemy są tylko w tych 2 najmniejszych pomieszczeniach. Podejrzewam,
> że otwory nawiewne w drzwiach pomogą.

Duża szansa- ale przed wycięciem na probe otwórz drzwi i sprawdz......

>
>> Polecam konsultację z rejonowym kominiarze. Ci panowie zwykle nieżle
>> znają sie na kominach i wentylacji.... ;-)
> Skąd ten uśmieszek? Czyżby rada nie była szczera? ;)

Wrecz przeciwnie. Jak najbardziej szczera. Uśmieszek był, czasem proste
pomysły są zwykle najskuteczniejsze. Porada taka kosztuje grosze. (w
stos. do problemu)

Pozdr.
michał

Sebcio

unread,
Jan 5, 2009, 7:37:06 AM1/5/09
to
Cyklista pisze:

> Czy to możliwe, żeby podmuchy wiatru wtłaczały spaliny z jednego komina
> do kanałów wentylacyjnych drugiego tak że przez kratki wentylacyjne
> dostają się do pomieszczeń?

Jeśli wloty powietrza do komina są ponad kalenicą, to raczej mało
prawdopodobne.

> Jeżeli tak, to czy można temu jakoś zapobiec?

Jedno co jest pewne to podciśnienie względem atmosfery w
pomieszczeniach, w których czuć dym. Jest zima a więc jest też spory
gradient temperatury, który wspomaga ciąg w przewodzie wentylacyjnym.
Skoro więc powietrze zamiast być wyciąganym jest do pomieszczenia
wtłaczne, oznacza że w domu jest poważny problem z wentylacją.

Najprostszym rozwiązaniem eliminującym skutek będzie zamontowanie klap
zwrotnych w każdym kanale wentylacyjnym. Są tanie i łatwo dostępne w
każdym sensownym hipermarkecie budowlanym. Ich minusem jest hałaśliwość
- każde odwrócenie ciągu w przewodzie to pacnięcie klapy. Przy wyborze
należy preferować klapy z osią obrotu umieszczoną ponad osią klapy -
http://www.abas.net.pl/?p=3&sz=255&gr=230&o= - takie klapy nie mają
sprężyn które zwiększają opór.

Najlepszym rozwiązaniem jest zbadać co się dzieje w domu. Napalić w
kominku i jak zacznie "waniać" wziąć zapalniczkę w łapę (ja używam
kadzidełek, są wygodniejsze i lepiej widać ruch powietrza) i sprawdzić
po kolei wszystkie drzwi pomiędzy pomieszczeniami. Rozrysować sobie na
rzutach domu jaki jest kierunek przepływu powietrza strzałeczkami dla
każdych drzwi. Oczywiście sprawdzać w szczelinach pomiędzy podłogą a
drzwiami.

Mając rozrysowaną cyrkulację będziesz wiedział więcej. Bez tego będzie
Ci trudno rozwiązać problem, bowiem musisz znaleźć przyczynę powstawania
podciśnienia: musisz znaleźć miejsce którym wysysa Ci powietrze z domu.
To może być kominek, może to być nieszczelność umieszczona po
zawietrznej stronie domu, może to być wydajniejszy przewód wentylacyjny
- np. w garażu w bryle lub piwnicy.


--
Pozdrawiam,
Sebcio

0 new messages