to
S�dzi�em �e ustawienie pieca na ekogroszek b�dzie �atwiejsze, a tym
czasem okazuje si�, �e to wyzwanie kt�re chyba mnie przeros�o. Budynek
nowo wybudowany (od tygodnia mieszkamy:) powierzchnia do ogrzania 128m2,
pod�og�wka ok. 90m2 + 5 grzejnik�w. Dom parterowy, strop ocieplony 30cm
we�ny, �ciany 15cm styropian, pod�oga 15cm styropian. Piec Per-eco 17kW
ze sterownikiem ST-37. Hydraulik tak ustawiďż˝ piec:
temp. zadana - 65st
podawanie - 6s
przedmuch - 30s

dmuchawa - 6

Groch-ekoelma KWK Kazimierz-Juliusz, workowany, opinie na forach bardzo
dobre.

Na retorcie tworzy siďż˝ krater, po bokach powstajďż˝ spieki (takie szare
spieczone kawa�ki), w popiele jest oko�o 10% cz�ci sta�ych.

Piec odpali�em w sobote o 8 rano, zasypa�em 5 work�w po 25kg,
podejrzewam �e starczy to do dzisiejszego po�udnia, mo�e wieczora. Jak
na t� powierzchni� to troch� du�o moim zadaniem, chocia� temp. w nocy
spada�a do -20st. W domu ciep�o, nawet bym powiedzia� gor�co.

Co m�g�bym zmieni�, poprawi�, na co zwr�ci� uwag�??

Piotrek

unread,
Dec 21, 2009, 3:22:11 AM12/21/09
to
Mam piec 15kw juz 2 sezon i powiem ci �e du�o zalezy od w�gla, pierwszy co
mia�em z mys�owic chyba by� super, ma�o popio�u. Ten co mam teraz jest
beznadziejny tez niby z jakiej� kopalni ale si� spieka i tworzy skorup�,
du�o popio�u po nim zostaje. 100kg powinno ci starczy� na 3 dni ale jak zima
mocna to 2 dni. Normalnie jak jest temp. wy�sza od zera to tydzie� starczy.
Ja mam parametry: temp. zadana 55st. Podawanie 10 sek, przedmuch 50 sek.

PS. Jak ustawisz temp. w domu za du�� to tez odbije si� na spalaniu - mo�e
pomy�l �eby tak gor�co nie by�o bo to niezdrowo.

Piotr.


..::Adam::..

unread,
Dec 21, 2009, 3:28:17 AM12/21/09
to

> Na retorcie tworzy siďż˝ krater, po bokach powstajďż˝ spieki (takie szare
> spieczone kawa�ki), w popiele jest oko�o 10% cz�ci sta�ych.
>
Spieki to normalna rzecz, taki w�giel.
Te 10% cz�ci sta�ych to niedopalony w�giel? Jesli tak, to za cz�sto
podajesz paliwo.


Ja ogrzewam dom o pow 176mkw, parter i poddasze, do tego ok 80 mkw piwnic.
zasypujďż˝ co 2 tygodnie, do zasobnika wchodzi mi ok 21-22 10 litrowe
wiadra groszku.
Grzejďż˝ na poddaszu 4 kaloryferami, w piwnicy 2 i na parterze 2,
pod�og�wka na parterze wy��czona (z uwagi na �wie�o po�o�one p�ytki i fugi).
Temperatura na parterze ok 18-19 stopni w tera�niejsze mrozy, na
poddaszu 20-21.
Piec ustawiony na 45 stopni, na kaloryfery puszczane od 35-40 stopni.
Praktycznie piec lecu tylko na podtrzymaniu ustawionym na 15 minut.
Dom niezamieszka�y, sciana pustak 25cm, we�na 12 i klinkier 12, dach
ocieplony 30 cm we�ny, okna i drzwi szczelne, wentylacja grawitacyjna.

Zauwa�y�em mniej spiek�w gdy piec leci tylko na podtrzymaniu.

Pozdrawima
Adam

wolim

unread,
Dec 21, 2009, 3:30:43 AM12/21/09
to
On 21 Gru, 09:08, Severin <silver_h...@wp.pl> wrote:
> Sądziłem że ustawienie pieca na ekogroszek będzie łatwiejsze, a tym
> czasem okazuje się, że to wyzwanie które chyba mnie przerosło. Budynek

> nowo wybudowany (od tygodnia mieszkamy:) powierzchnia do ogrzania 128m2,
> podłogówka ok. 90m2 + 5 grzejników. Dom parterowy, strop ocieplony 30cm
> wełny, ściany 15cm styropian, podłoga 15cm styropian. Piec Per-eco 17kW
> ze sterownikiem ST-37. Hydraulik tak ustawił piec:

> temp. zadana - 65st
> podawanie - 6s
> przedmuch - 30s
>
> dmuchawa - 6
>
> Groch-ekoelma KWK Kazimierz-Juliusz, workowany, opinie na forach bardzo
> dobre.
>
> Na retorcie tworzy się krater, po bokach powstają spieki (takie szare
> spieczone kawałki), w popiele jest około 10% części stałych.
>
> Piec odpaliłem w sobote o 8 rano, zasypałem 5 worków po 25kg,
> podejrzewam że starczy to do dzisiejszego południa, może wieczora. Jak
> na tą powierzchnię to trochę dużo moim zadaniem, chociaż temp. w nocy
> spadała do -20st. W domu ciepło, nawet bym powiedział gorąco.
>
> Co mógłbym zmienić, poprawić, na co zwrócić uwagę??

Przede wszystkim wydaje mi się, że dmuchawa za mocno pracuje - spróbuj
ustawić na 2. To jest najprawdopodobniej przyczyna spiekania.

Groszek z ekoelmy wcale nie jest taki idealny - też go kupiłem, bo
przeczytałem w internecie, że jest dobry. Potem, po analizie wpisów na
forach, doszedłem do wniosku że wszystie pozytywne opinie były
wystawiane przez jedną osobę (sprawdź daty postów - pojawiają się
najczęściej w krótkim okresie czasu w dużej ilości, potem przerwa,
potem znowu to samo). Przede wszystkim węgiel z ekoelmy jest mokry.
Choć u mnie się nie spiekał.

U mnie przy ostatnich mrozach 3 worki (27 kg w worku) wystarczały na 3
dni. Ale dogrzewałem kominkiem. Też dramat. Dom ok. 130m - podłogówka
tylko w dwóch łazienkach, reszta standardowe kaloryfery.

Severin

unread,
Dec 21, 2009, 3:30:52 AM12/21/09
to
..::Adam::.. pisze:

>
>> Na retorcie tworzy siďż˝ krater, po bokach powstajďż˝ spieki (takie szare
>> spieczone kawa�ki), w popiele jest oko�o 10% cz�ci sta�ych.
>>
> Spieki to normalna rzecz, taki w�giel.
> Te 10% cz�ci sta�ych to niedopalony w�giel? Jesli tak, to za cz�sto
> podajesz paliwo.

Nie, to spieki.

Severin

unread,
Dec 21, 2009, 3:35:54 AM12/21/09
to
wolim pisze:

> On 21 Gru, 09:08, Severin <silver_h...@wp.pl> wrote:

> Przede wszystkim wydaje mi si�, �e dmuchawa za mocno pracuje - spr�buj
> ustawiďż˝ na 2. To jest najprawdopodobniej przyczyna spiekania.

OK, te� ju� o tym my�la�em. Pale w�glem pierwszy raz w �yciu wi�c troch�
b��dz�.

> Groszek z ekoelmy wcale nie jest taki idealny - te� go kupi�em, bo
> przeczyta�em w internecie, �e jest dobry. Potem, po analizie wpis�w na
> forach, doszed�em do wniosku �e wszystie pozytywne opinie by�y
> wystawiane przez jedn� osob� (sprawd� daty post�w - pojawiaj� si�
> najcz�ciej w kr�tkim okresie czasu w du�ej ilo�ci, potem przerwa,
> potem znowu to samo). Przede wszystkim w�giel z ekoelmy jest mokry.
> Choďż˝ u mnie siďż˝ nie spiekaďż˝.

Zgadza si�, jest wilgotny i podobno taki w�a�nie ma by�. Zwr�cie�m na to
uwag�, ale ju� trudno, obudzi�em si� z r�k� w nocniku i pod koniec
grudnia zacz���m szuka� w�gla. Z Ekoelmy i tak jest suchszy ni� z
lokalnych w�glik�w, w tych warunkach z ha�dy dosta�bym troch� czarnego
gnoju w workach.


> U mnie przy ostatnich mrozach 3 worki (27 kg w worku) wystarcza�y na 3
> dni. Ale dogrzewa�em kominkiem. Te� dramat. Dom ok. 130m - pod�og�wka
> tylko w dw�ch �azienkach, reszta standardowe kaloryfery.

To i tak lepiej niz u mnie, ale ja dopiero raczkuje i mam nadzieje ze
poprawie wydajno��.

Tomek

unread,
Dec 21, 2009, 3:42:39 AM12/21/09
to
> Na retorcie tworzy si� krater, po bokach powstaj� spieki (takie szare
> spieczone kawa�ki), w popiele jest oko�o 10% cz�ci sta�ych.

te czesci stale to niedopalony wegiel czy wlasnie spieki?

> Piec odpali�em w sobote o 8 rano, zasypa�em 5 work�w po 25kg, podejrzewam
> �e starczy to do dzisiejszego po�udnia, mo�e wieczora.

u mnie przy obecnych temperaturach wychodzi niecaly worek na dzien.

> Co m�g�bym zmieni�, poprawi�, na co zwr�ci� uwag�??

Generalnie na poczatek trzeba udstawic tak dmuchawe (moc), zeby plomien byl
duzy i spokojny (a nie jak z palnika gazowego - krotki i postrzepiony).
Nastepnie nalezy ustawic ilosc podawanego wegla i dlugosci przedmuchow tak,
aby nie robil sie krater o ktorym piszesz (za malo wegla lub za dlugo i
mocno dmuchasz) i jednoczesnie niedopalony wegiel nie spadal do popielnika.
Oczywiscie po tej zmianie nalezy zmodyfikowac moc dmuchawy. I tak w kolko :)
Palensko ma przypominac kopiec kreta, z komina moze sie conajwyzej lekko
dymic, a temperatura spalin ma byc mozliwie jak najnizsza. Pamietaj - duzo
powietrza=duzo ciepla ucieka przez komin, malo powietrza=cieplo spada do
popielnika :)

--
Tomek


Severin

unread,
Dec 21, 2009, 4:00:59 AM12/21/09
to
Tomek pisze:

>
> te czesci stale to niedopalony wegiel czy wlasnie spieki?
>

Spieki

>
> u mnie przy obecnych temperaturach wychodzi niecaly worek na dzien.
>

Nie�le

>
> Generalnie na poczatek trzeba udstawic tak dmuchawe (moc), zeby plomien byl
> duzy i spokojny (a nie jak z palnika gazowego - krotki i postrzepiony).
> Nastepnie nalezy ustawic ilosc podawanego wegla i dlugosci przedmuchow tak,
> aby nie robil sie krater o ktorym piszesz (za malo wegla lub za dlugo i
> mocno dmuchasz) i jednoczesnie niedopalony wegiel nie spadal do popielnika.
> Oczywiscie po tej zmianie nalezy zmodyfikowac moc dmuchawy. I tak w kolko :)
> Palensko ma przypominac kopiec kreta, z komina moze sie conajwyzej lekko
> dymic, a temperatura spalin ma byc mozliwie jak najnizsza. Pamietaj - duzo
> powietrza=duzo ciepla ucieka przez komin, malo powietrza=cieplo spada do
> popielnika :)
>

Najgorsze, �e nawet nie mam spokojnie czasu przysi��� do tego pieca,
chyba zarwe nocke i po�wi�ce na experymenty.

NEWS

unread,
Dec 21, 2009, 9:07:48 AM12/21/09
to

> Najgorsze, �e nawet nie mam spokojnie czasu przysi��� do tego pieca,
> chyba zarwe nocke i po�wi�ce na experymenty.


Proponuj� na popcz�tek dok�adne i zrozumia�e przeczytania instrukcji.


wolim

unread,
Dec 21, 2009, 5:32:28 PM12/21/09
to
W�a�nie znalaz�em fajny filmik na youtube, na kt�rym go�� t�umaczy jak
ustawi� parametry pieca. Polecam - wpisz w wyszukiwarce "piec na
ekogroszek" - film trwa nieca�e 5 minut.

Dzi�ki temu filmowi uda�o mi si� w ko�cu po tygodniu walki z piecem ustawi�
go tak, aby dawa� stabilny i du�y p�omie� - wcze�niej p�omie� by� kr�tki i
sycz�cy jak z palnika. U mnie wi�za�o si� to z przymkni�ciem przes�ony na
wentylatorze tak, ze zostala tylko szparka ok. 3 mm. Ca�y czas zastanawia�em
si� jak ustawi� piec, �eby na retorcie by� du�y kopiec �aru - u mnie by� co
najwy�ej p�aski. Okazuje si�, �e win� za wszystko ponosi� zbyt du�y nadmuch.
Boj� si� tylko, �e jak teraz zostawi� tak ma�� szpark�, to wentylator si�
zatrze/przegrzeje?! Swoj� drog� dziwne, �e Cichewicz nie umo�liwi�
ustawiania mniejszych obrot�w wentylatora za pomoc� sterownika...

Zobaczymy jak sie bedzie spisywal piec z tymi ustawieniami. Na chwile obecna
piec chodzi w trybie praca ok. 6-7 minut i w podtrzymaniu ponad p� godziny.
Histereza ustawiona na 4 minuty.


Jarek M.

unread,
Dec 21, 2009, 7:09:55 PM12/21/09
to
Witam

Potwierdzam, ten film jest pomocny.
Ponadto ze strony innego producenta kot��w wyczyta�em �e zbyt du�a ilo��
powietrza prowadzi do "�u�lowania" czyli powstawania spiek�w.

W poni�szym linku wejd� w "Parametry sterownika", jest kilka przydatnych
informacji jaki powinny by� proporcje w�gla/czasu/powietrza.
http://www.galmet.com.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_galme&lad=a&id_dzi=12&id_dok=55&id_men=24&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0

Mam nadziej� �e te informacje przydadz� si� innym kolegom z piecami na
groszek :-)
Ja w�a�nie "dostrajam" sw�j piec Defro_Duo.

Pozdrawiam
JM

jare...@gazeta.skasuj-to.pl

unread,
Dec 22, 2009, 2:21:36 AM12/22/09
to
wolim <n...@tutaj.pisz> napisaďż˝(a):

>U mnie wi�za�o si� to z przymkni�ciem przes�ony na
> wentylatorze tak, ze zostala tylko szparka ok. 3 mm. Ca�y czas zastanawia�em
> si� jak ustawi� piec, �eby na retorcie by� du�y kopiec �aru - u mnie by� co
> najwy�ej p�aski. Okazuje si�, �e win� za wszystko ponosi� zbyt du�y nadmuch.
> Boj� si� tylko, �e jak teraz zostawi� tak ma�� szpark�, to wentylator si�
> zatrze/przegrzeje?! Swoj� drog� dziwne, �e Cichewicz nie umo�liwi�
> ustawiania mniejszych obrot�w wentylatora za pomoc� sterownika...

Ja bym sie jeszcze ba� o to co idzie w komin... sprwd� po 1-2 dniach g�rn�
wyczystke czy nie masz tam ju� pe�no czarnej sadzy. Pisz� z w�asnego
do�wiadczenia.

Pzdr,
g-jaro

--
Wys�ano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Jackare

unread,
Dec 22, 2009, 2:56:23 AM12/22/09
to
U�ytkownik "..::Adam::.." <emp...@op.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:hgnbj9$umu$1...@news.onet.pl...

>
.
> Piec ustawiony na 45 stopni, na kaloryfery puszczane od 35-40 stopni.
a nie obawiasz si� korozji p�aszcza ?


..::Adam::..

unread,
Dec 22, 2009, 3:00:27 AM12/22/09
to

>> Piec ustawiony na 45 stopni, na kaloryfery puszczane od 35-40 stopni.
> a nie obawiasz si� korozji p�aszcza ?
>
>
a czemu?

Jacek "Plumpi"

unread,
Dec 22, 2009, 9:19:19 AM12/22/09
to

U�ytkownik "..::Adam::.." <emp...@op.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:hgpub2$6p6$1...@news.onet.pl...

>>> Piec ustawiony na 45 stopni, na kaloryfery puszczane od 35-40 stopni.

>> a nie obawiasz si� korozji p�aszcza ?

> a czemu?

Bo przy takiej temperaturze kocioďż˝ bardzo mocno koroduje.

Krzysiek

unread,
Dec 22, 2009, 4:51:27 PM12/22/09
to

> Boj� si� tylko, �e jak teraz zostawi� tak ma�� szpark�, to wentylator si�
> zatrze/przegrzeje?! Swoj� drog� dziwne, �e Cichewicz nie umo�liwi�
> ustawiania mniejszych obrot�w wentylatora za pomoc� sterownika...
>
W moim FuturaEkono 25kW (nowy sterownik z 2009r) moc nadmuchu ustawia si� w
zakresie do 1 do 100. Czy u Ciebie jest inna regulacja, czy te� programowe
ograniczenie mocy nadmuchu nie zda�o egzaminu?
U siebie ustawi�em nadmuch na 75% i nadal mam pe�no �u�lu (no i kosmiczne
spalanie o czym pisa�em ju� w innym w�tku).
Pozdr.
Krzysiek


wolim

unread,
Dec 22, 2009, 5:08:28 PM12/22/09
to

U�ytkownik "Krzysiek" <jach...@gazeta.pl> napisa�

> W moim FuturaEkono 25kW (nowy sterownik z 2009r) moc nadmuchu ustawia si�
> w zakresie do 1 do 100. Czy u Ciebie jest inna regulacja, czy te�
> programowe ograniczenie mocy nadmuchu nie zda�o egzaminu?
> U siebie ustawi�em nadmuch na 75% i nadal mam pe�no �u�lu (no i kosmiczne
> spalanie o czym pisa�em ju� w innym w�tku).

Ja mam Futura Ekono Mini 21 kW ze sterownikiem RK 2006.
Regulacja mocy wentylatora odbywa si� za pomoc� sterownika - zakres od 50 do
100 ze skokiem co 10 (czyli mo�liwe ustawienia to 50, 60, 70, 80, 90, 100).
Problem jest taki, �e nawet przy ustawieniu najmniejszej mocy dmuchawy (50)
p�omie� jest postrz�piony, niski i jak z palnika acetylenowego (a� syczy).
Nadmuch jest tak du�y, �e nie pozwala nawet na uzbieranie si� kopca �aru na
palniku.

Ale jest te� mo�liwo�� przys�oni�cia wlotu powietrza do wentylatora. U mnie,
�eby p�omie� si� uspokoi� i wygl�da� tak jak na tym filmie musia�em moc
wentylatora ustawi� na 50 i maksymalnie przes�oni� wlot powietrza - tak, �e
zostaje tylko szczelina ok. 3mm.

Dziwna jest to sprawa, bo producent pieca powinien, moim zdaniem, zamiast
instalowa� przes�on� na wentylatorze, umo�liwi� ustawienie na sterowniku
mniejszych obrot�w wentylatora.

Napisa�em maila do Cichewicza - mo�e co� odpisz� :)

Pozdrawiam,
MW


Maniek4

unread,
Dec 22, 2009, 5:15:16 PM12/22/09
to

U�ytkownik "wolim" <n...@tutaj.pisz> napisa� w wiadomo�ci
news:hgregj$848$1...@news.interia.pl...

> Ale jest te� mo�liwo�� przys�oni�cia wlotu powietrza do wentylatora. U
> mnie, �eby p�omie� si� uspokoi� i wygl�da� tak jak na tym filmie musia�em
> moc wentylatora ustawi� na 50 i maksymalnie przes�oni� wlot powietrza -
> tak, �e zostaje tylko szczelina ok. 3mm.

Panowie, gdzies nizej JacekPlumpi pisze, ze plomien powinien byc jak z
palnika i nie wolno przyslaniac wentylatora.

Pozdro.. TK


wolim

unread,
Dec 22, 2009, 5:33:13 PM12/22/09
to

U�ytkownik "Maniek4" <bruno...@wp.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:hgret4$8o8$1...@news.interia.pl...

Wiem, czyta�em jego posta. W instrukcji do kot�a jest napisane: "Regulacji
wentylatora dokonuje si� za pomoc� przys�ony na wentylatorze zmieniaj�c jej
po�o�enie przy jednoczesnej kontroli p�omienia. Barwa p�omienia powinna by�
jasno czerwona. Je�eli p�omie� ma barw� ciemno czeerwon� i "kopci" oznacza
to, �e dawka powietrza jest zbyt ma�a. Je�eli p�omie� jest kr�tki i ma barw�
jasno niebiesk� oznacza to zbyt du�� ilo�� powietrza"

U mnie przy wi�kszym otwarciu przes�ony ogie�, co prawda, nie jest
niebieski, ale jest kr�tki i postrz�piony.

Pzdry,
/\/\\/\/


..::Adam::..

unread,
Dec 22, 2009, 5:34:06 PM12/22/09
to

>
> Bo przy takiej temperaturze kocioďż˝ bardzo mocno koroduje.

a jaka jest optymalna?

wolim

unread,
Dec 22, 2009, 5:36:41 PM12/22/09
to

U�ytkownik "..::Adam::.." <emp...@op.pl> napisa�

>> Bo przy takiej temperaturze kocio� bardzo mocno koroduje.
>
> a jaka jest optymalna?

Pono� korozja niskotemperaturowa zachodzi przy temperaturze poni�ej 58
stopni - o czym dowiedzia�em si� tak�e z grupy ;)

W warunkach gwarancji do mojego pieca jest zapis, ze na kotle musi by� ca�y
czas temperatura powy�ej 50 stopni.


Jackare

unread,
Dec 22, 2009, 6:33:07 PM12/22/09
to
U�ytkownik "wolim" <n...@tutaj.pisz> napisa� w wiadomo�ci
news:hgrg5f$abs$1...@news.interia.pl...
>

> W warunkach gwarancji do mojego pieca jest zapis, ze na kotle musi byďż˝
> ca�y czas temperatura powy�ej 50 stopni.
>

ja bym obstawia� 60 stopni jako bezpieczne minimum dla d�ugoterminowej
eksploatacji.
--
Jackare

Jarek M.

unread,
Dec 22, 2009, 6:56:40 PM12/22/09
to
> Wiem, czyta�em jego posta. W instrukcji do kot�a jest napisane: "Regulacji
> wentylatora dokonuje si� za pomoc� przys�ony na wentylatorze zmieniaj�c
> jej po�o�enie przy jednoczesnej kontroli p�omienia. Barwa p�omienia
> powinna by� jasno czerwona. Je�eli p�omie� ma barw� ciemno czeerwon� i
> "kopci" oznacza to, �e dawka powietrza jest zbyt ma�a. Je�eli p�omie� jest
> kr�tki i ma barw� jasno niebiesk� oznacza to zbyt du�� ilo�� powietrza"
>
> U mnie przy wi�kszym otwarciu przes�ony ogie�, co prawda, nie jest
> niebieski, ale jest kr�tki i postrz�piony.
>
> Pzdry,
> /\/\\/\/
---------------------

Witam
Odnosz� wra�enie �e producenci naszych kot��w troche mijaj� si� w
zeznaniach.
W instrukcji mojego kot�a Defro jest napisane :
"Czerwony, dymiacy ogie� wskazuje na to, �e dop�yw powietrza jest zbyt ma�y.
Jasny bia�y ogie� wskazuje na to, �e dpo�yw powietrza jest zbyt du�y.
Prawid�owy ogie� jest wtedy, kiedy obserwujemy, czysty, intensywnie ��ty
p�omie�".

Zatem pozostaje nam obserwcja temperatury, ilo�ci spalanego groszku, jako��
popio�u i wyci�ganie wniosk�w.

Pozdrawiam
JM

marko1a

unread,
Dec 23, 2009, 3:48:24 AM12/23/09
to
U�ytkownik "Maniek4" <bruno...@wp.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:hgret4$8o8$1...@news.interia.pl...

> Panowie, gdzies nizej JacekPlumpi pisze, ze plomien powinien byc jak z palnika
> i nie wolno przyslaniac wentylatora.

Nie wiem sk�d te teorie. Jakiego z palnika? Niebieski?. To za du�o tlenu
przecie�.
Instrukcja kot�a xxx oraz informacja telefoniczna u producenta wyra�nie nakazuje
regulacj� przes�on� tak aby p�omie� by� koloru intensywnie z�tego, nie czerwony
nie niebieski i �adne jak z palnika.

Marek


Jacek "Plumpi"

unread,
Dec 23, 2009, 2:26:51 PM12/23/09
to
U�ytkownik "marko1a" <mar...@lycos.de> napisa� w wiadomo�ci
news:hgsm5g$ffn$1...@nemesis.news.neostrada.pl...

>> Panowie, gdzies nizej JacekPlumpi pisze, ze plomien powinien byc jak z
>> palnika i nie wolno przyslaniac wentylatora.
>

> Nie wiem sk�d te teorie. Jakiego z palnika? Niebieski?. To za du�o tlenu
> przecieďż˝.
> Instrukcja kot�a xxx oraz informacja telefoniczna u producenta wyra�nie
> nakazuje regulacj� przes�on� tak aby p�omie� by� koloru intensywnie
> z�tego, nie czerwony nie niebieski i �adne jak z palnika.

Jeszcze raz wyt�umacz�, bo widz� , �e s� niedom�wienia.
Po pierwsze regulacj� przys�on� robi si� tylko w przypadku sterownik�w, w
kt�rych nie ma regulacji pr�dko�ci obrotowej wentylatora. Tak jest w bardzo
starych konstrukcjach sterownik�w. Obecnie chyba wszystkie montowane
sterowniki posiadaj� regulacj� obrot�w wentylatora, a tym samym nie ma
potrzeby regulacji przys�on�. Regulacji dokonuje si� na drodze
elektronicznej. Regulacja przys�on� wprowadza kilka cech niekorzystnych dla
samej regulacji. Nie chc� si� tu rozpisywa� dlaczego, ale napisz� w skr�cie,
�e powoduje to niestabilno�� obrot�w wentylatora oraz utrudnia start
wentylatora, kt�ry ma pracowa� na wolnych obrotach.

Ustawienie ilo�ci powietrza przeprowadzamy poprzez stopniowe zwi�kszanie
obrot�w. Na pocz�tku p�omie� b�dzie czerwony i dymi�cy. Stopniowo podnosimy
obroty i obserwujemy p�omie�. P�omie� ten b�dzie si� robi� coraz wi�kszy i
coraz bardziej jaskrawy (bardziej ra��cy dla oczu i mocniej o�wietlaj�cy
pomieszczenie po otwarciu drzwiczek kot�a). Je�eli przy kolejnym
podniesieniu obrot�w p�omie� zrobi� si� bardziej jaskrawy to podnoszenie
obrot�w kontynuujemy, a� do momentu, kiedy kolejne podniesienie obrot�w nie
spowoduje ju� zwi�kszenia jaskrawo�ci. Kiedy osi�gniemy ten moment to wtedy
powracamy do poprzedniej nastawy, kt�r� uwa�amy za najlepsz�. Je�eli
b�dziemy podnosili obroty jeszcze wi�cej, p�omie� stanie si� niebieski i
kr�tki, a tak�e mniej jaskrawy.
P�omie� jest najbardziej jaskrawy wtedy, kiedy jest w postaci du�ego,
bia�ego lub ��tego p�omienia. Kiedy robi si� niebieski jego jaskrawo�� si�
zmniejsza. Niebieska po�wiata oznacza, �e ilo�� powietrza jest zbyt du�a i
niepotrzebnie zabieramy ciep�o do komina.
Mo�e faktycznie si� �le wyrazi�em pisz�c o p�omieniu jak z palnika. Po
prostu napisa�em to w odniesieniu do jakiej� wypowiedzi, ze p�omie� powinien
by� spokojny, co dla mnie si� kojarzy z dymi�cymi j�zorami p�omienia takimi
jak w kot�ach zasypowych. W przypadku retorty p�omie� ten powinien by�
agresywny, ukierunkowany i o ostrych zarysach. To w�a�nie mia�em na my�li
pisz�� o p�omieniu jak z palnika.

wolim

unread,
Dec 23, 2009, 2:46:59 PM12/23/09
to

U�ytkownik "Jacek "Plumpi"" <plum...@wp.pl> napisa�

> Jeszcze raz wyt�umacz�, bo widz� , �e s� niedom�wienia.
> Po pierwsze regulacj� przys�on� robi si� tylko w przypadku sterownik�w, w
> kt�rych nie ma regulacji pr�dko�ci obrotowej wentylatora. Tak jest w
> bardzo starych konstrukcjach sterownik�w. Obecnie chyba wszystkie
> montowane sterowniki posiadaj� regulacj� obrot�w wentylatora, a tym samym
> nie ma potrzeby regulacji przys�on�. Regulacji dokonuje si� na drodze
> elektronicznej. Regulacja przys�on� wprowadza kilka cech niekorzystnych
> dla samej regulacji. Nie chc� si� tu rozpisywa� dlaczego, ale napisz� w
> skr�cie, �e powoduje to niestabilno�� obrot�w wentylatora oraz utrudnia
> start wentylatora, kt�ry ma pracowa� na wolnych obrotach.

Niestety, nie mog� si� z Tob� zgodzi�. W moim piecu jest sterownik, kt�rym
mo�na ustawi� moc wentylatora, ale mimo to, producent przewidzia� przes�on�
na wentylatorze. Ma�o tego! W instrukcji napisane jest wprost, �eby moc
wentylatora regulowa� przes�on�.

Jak ustawi� na regulatorze minimaln� moc to p�omie� jest tak bia�y, �e
w�a�ciwie nie mo�na na niego patrze�. Teraz jak zmniejszy�em maksymalnie
prze�wit na wentylatorze ogie� jest w�a�nie koloru pomara�czowego (ale nie
czerwonego). I po otwarciu drzwiczek nie dymi.

marko1a

unread,
Dec 23, 2009, 3:07:17 PM12/23/09
to
U�ytkownik "Jacek "Plumpi"" <plum...@wp.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:hgtqu3$79t$1...@inews.gazeta.pl...

> Jeszcze raz wyt�umacz�, bo widz� , �e s� niedom�wienia.
> Po pierwsze regulacj� przys�on� robi si� tylko w przypadku sterownik�w, w
> kt�rych nie ma regulacji pr�dko�ci obrotowej wentylatora.

W kotle xxx jest akurat regulacja pr�dkosci obrotowej wentylatora oraz
regulacja przys�ony.

> Tak jest w bardzo starych konstrukcjach sterownik�w. Obecnie chyba
> wszystkie montowane sterowniki posiadaj� regulacj� obrot�w wentylatora, a
> tym samym nie ma potrzeby regulacji przys�on�. Regulacji dokonuje si� na
> drodze elektronicznej. Regulacja przys�on� wprowadza kilka cech
> niekorzystnych dla samej regulacji. Nie chc� si� tu rozpisywa� dlaczego,
> ale napisz� w skr�cie, �e powoduje to niestabilno�� obrot�w wentylatora
> oraz utrudnia start wentylatora, kt�ry ma pracowa� na wolnych obrotach.

Ale ja ju� mn�stwo razy mia�em styczno�� z tego typu wentylatorami w r�nych
urzadzeniach wentylacyjnych i stwierdzi�em nie raz �e wentylator o takiej
konstrukcji stawia mniejsze opory dl asilnika jak jest zatkany wi� raczej
nie ma to nic wsp�lnego z utrudnionym startem. Ta konstrukcja dzia�a
podobnie (powtarzam podobnie) jak wentylator w odkurzaczu. Ka�dy wie �e po
zatkaniu r�k� rury odkurzacza obroty gwa�townie rosn�. Tylko �e silnik
odkurzacza jest ch�odzony obiegaj�cym powietrzem i mo�e si� spali�. Jest to
klasyczny dow�d na to co napisa�em wcze�niej.

Marek


Jacek "Plumpi"

unread,
Dec 23, 2009, 3:27:21 PM12/23/09
to
U�ytkownik "wolim" <n...@tutaj.pisz> napisa� w wiadomo�ci
news:hgtqj8$27a$1...@news.interia.pl...

>> Jeszcze raz wyt�umacz�, bo widz� , �e s� niedom�wienia.
>> Po pierwsze regulacj� przys�on� robi si� tylko w przypadku sterownik�w, w
>> kt�rych nie ma regulacji pr�dko�ci obrotowej wentylatora. Tak jest w
>> bardzo starych konstrukcjach sterownik�w. Obecnie chyba wszystkie
>> montowane sterowniki posiadaj� regulacj� obrot�w wentylatora, a tym samym
>> nie ma potrzeby regulacji przys�on�. Regulacji dokonuje si� na drodze
>> elektronicznej. Regulacja przys�on� wprowadza kilka cech niekorzystnych
>> dla samej regulacji. Nie chcďż˝ siďż˝ tu rozpisywaďż˝ dlaczego, ale napiszďż˝ w

>> skr�cie, �e powoduje to niestabilno�� obrot�w wentylatora oraz utrudnia
>> start wentylatora, kt�ry ma pracowa� na wolnych obrotach.
>
> Niestety, nie mog� si� z Tob� zgodzi�. W moim piecu jest sterownik, kt�rym
> mo�na ustawi� moc wentylatora, ale mimo to, producent przewidzia�
> przes�on� na wentylatorze. Ma�o tego! W instrukcji napisane jest wprost,
> �eby moc wentylatora regulowa� przes�on�.
>
> Jak ustawi� na regulatorze minimaln� moc to p�omie� jest tak bia�y, �e
> w�a�ciwie nie mo�na na niego patrze�. Teraz jak zmniejszy�em maksymalnie
> prze�wit na wentylatorze ogie� jest w�a�nie koloru pomara�czowego (ale nie

> czerwonego). I po otwarciu drzwiczek nie dymi.

Niestety producenci kot��w zazwyczaj nie produkuj� elektroniki i
wentylator�w, ani te� podajnik�w. Produkuj� kot�y i wyposa�aj� je w
automatyk� innych firm, kt�re si� specjalizuj� w poszczeg�lnych
podzespo�ach. Jedne robi� elektronik�, inne wentylatory, a jeszcze inne
podajniki, dlatego s� to podzespo�y uniwersalne. Dla przyk��du wentylatory
wyposa�one s� w klapk� regulacyjn� oraz klapk� automatycznie zamykaj�c�
przep�yw powietrza po zatrzymaniu wentylatora. Bywa cz�sto tak, �e ten sam
model kot�a wypuszczany jest z r�nymi sterownikami. Jedne z nich posiada�y
elektroniczn� regulacj�, a inne nie. Firmy zmienia�y modele sterownik�w w
tych samych modelach kot��w. Bywa�o te� tak, �e w niekt�rych sterownikach
regulacja mocy by�a zbyt ma�o precyzyjna, a sam regulator mia� problemy z
rozruchem wentylatora ustawionego na niskich obrotach, dlatego regulowa�o
si� klapkami ustawiaj�c regulacj� elektroniczn� do�� wysoko. Obecnie
produkowane regulatory posiadaj� lepiej rozwi�zane algorytmy regulacji i
stabilizacji obrot�w, a tak�e funkcje u�atwiaj�ce rozruch wentylatora
poprzez danie mu na pocz�tku chwilowego "kopa".
Oczywi�cie jest taka mo�liwo��, �eby regulowa� klapk�, ale o wiele lepiej
jest otworzyďż˝ klapkďż˝ na full, a regulowaďż˝ obrotami wentylatora.
Pisz� to jako serwisant kot��w, kt�ry ju� si� tych kot��w naustawia� ca��
mas� i nie by�y to kot�y jednego producenta.
Konieczno�� ustawiania ilo�ci powietrza klapk� spotka�em tylko i wy��cznie w
du�ych kot�ach o mocach powy�ej 100kW, gdzie do�� cz�sto wentylatory
nap�dzane s� silnikami 3-fazowymi i nie ma mo�liwo�ci regulacji
elektronicznej - tzn. mo�liwo�� jest poprzez u�ycie falownik�w, tyle, �e si�
nie op�aca przy takich kot�ach, bo koszt falownika jest do�� spory.
Niestety nie napisa�e� co to za kocio� i jakiego producenta i jakie posiada
sterowanie. By� mo�e w Twoim przypadku regulacja powinna si� odbywa� na
drodze mechanicznej i st�d informacja w instrukcji obs�ugi.

Jacek "Plumpi"

unread,
Dec 23, 2009, 3:38:51 PM12/23/09
to
U�ytkownik "marko1a" <mar...@lycos.de> napisa� w wiadomo�ci
news:hgtt9q$1keo$1...@news2.ipartners.pl...

> Ale ja ju� mn�stwo razy mia�em styczno�� z tego typu wentylatorami w
> r�nych urzadzeniach wentylacyjnych i stwierdzi�em nie raz �e wentylator o
> takiej konstrukcji stawia mniejsze opory dl asilnika jak jest zatkany wiďż˝
> raczej nie ma to nic wsp�lnego z utrudnionym startem. Ta konstrukcja
> dzia�a podobnie (powtarzam podobnie) jak wentylator w odkurzaczu. Ka�dy
> wie �e po zatkaniu r�k� rury odkurzacza obroty gwa�townie rosn�.

Jest to powszechnie znane zjawisko, kt�re powstaje ze wzgl�du na
rozrzedzenie powietrza, a tym samym zmniejszeniu opor�w tarcia.
Ja jednak troch� tych kot��w serwisuj� i wiem jakie stwarzane s� problemy na
skutek przymykania ich klapkami.
Pocz�wszy od problem�w zwi�zanych z ustawieniem regulacji i zapominaniem o
przymkni�tym wentylatorze, poprzez problemyn z osadzaniem si� na �opatkach
wentylatora py�u.

wolim

unread,
Dec 24, 2009, 6:33:32 AM12/24/09
to

U�ytkownik "Jacek "Plumpi"" <plum...@wp.pl> napisa�

> Niestety nie napisa�e� co to za kocio� i jakiego producenta i jakie
> posiada sterowanie. By� mo�e w Twoim przypadku regulacja powinna si�
> odbywa� na drodze mechanicznej i st�d informacja w instrukcji obs�ugi.

Kocio� Cichewicz Futura Ekono Mini 21 kW.
Sterownik RK 2006

Pozdrawiam �wi�tecznie
/\\/\/\\/


Kudlaty

unread,
Dec 24, 2009, 7:17:03 AM12/24/09
to
On 23 Gru, 20:46, "wolim" <n...@tutaj.pisz> wrote:
wentylatora, który ma pracować na wolnych obrotach.

> Niestety, nie mogę się z Tobą zgodzić. W moim piecu jest sterownik, którym
> można ustawić moc wentylatora, ale mimo to, producent przewidział przesłonę
> na wentylatorze. Mało tego! W instrukcji napisane jest wprost, żeby moc
> wentylatora regulować przesłoną.

Pomysl logicznie. Wentylator ciagnie powietrze jesli przyslonisz go to
mieli powietrze w miejscu. Szkoda szkoda pradu.
Warto jednak miec sterownik do wentylatora od 0 obr/min do ilus tam.


Jaroslaw Berezowski

unread,
Dec 24, 2009, 2:59:39 PM12/24/09
to
Dnia Wed, 23 Dec 2009 21:38:51 +0100, Jacek \"Plumpi\" napisał(a):

> Jest to powszechnie znane zjawisko, które powstaje ze względu na
> rozrzedzenie powietrza, a tym samym zmniejszeniu oporów tarcia.
To normalne zjawisko w przypadku maszyn przelywowych (a do takich naleza
wentylatory osiowe i promieniowe) - po zdlawieniu spada zapotrzebowanie
na moc (ale i sprawnosc tez). Rozrzedzenie nie ma nic do rzeczy (za male)
- jak zdlawisz wylot tez to samo zaobserwujesz. Po prostu praca na
przetloczenie czynnika jest proporcjonalna do iloczynu roznicy cisnien,
przeplywu i sprawnosci.

--
Jaroslaw "jaros" Berezowski

Kacper

unread,
Feb 10, 2011, 3:46:24 AM2/10/11
to

U�ytkownik "Jacek "Plumpi"" <plum...@wp.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:hgtqu3$79t$1...@inews.gazeta.pl...
> U�ytkownik "marko1a" <mar...@lycos.de> napisa� w wiadomo�ci
> news:hgsm5g$ffn$1...@nemesis.news.neostrada.pl...
>
>>> Panowie, gdzies nizej JacekPlumpi pisze, ze plomien powinien byc jak z
>>> palnika i nie wolno przyslaniac wentylatora.
....
>> Regulacja przys�on� wprowadza kilka cech niekorzystnych dla

> samej regulacji. Nie chc� si� tu rozpisywa� dlaczego, ale napisz� w
> skr�cie, �e powoduje to niestabilno�� obrot�w wentylatora oraz utrudnia
> start wentylatora, kt�ry ma pracowa� na wolnych obrotach.

Akurta si� z tym nie zgadzam poniewa� wentylator reguluje przep�yw owszem
ale w trybie pracy
natomiast zas�ona w trybie zar�wno pracy (wentylator ma ograniczony pob�r
powietrza)
jak i w trybie podtrzymania kiedy to powietrze zamoczynnie przep�ywa przez
wentylator i zasuwa do paleniska.
I do tego w�a�nie s�u�y r�wnie� zas�ona.
Zatem reguluje si� moc� wentylatora owszem i niekorzystnie jest jesli si�
m�czy a nie ma sk�d zassa�
dlatego reguluje si� moc do potrzebne waerto�ci a potem zas�on� do
samoczynnego przep�ywu powietrza
potem ewentulanie koryguje moc i potem ew. koryguje zas�on�, a� warto�ci
b�d� w�a�ciwe.


Rafa�


0 new messages