mieszkam w bloku w ktorym sa zamontowane termostty, regulatory, zawory (czy
jak to sie tam nazywa, chodzi mi o to pokretlo przy grzejniku:-) danfoss
mam taki problem, ze jak skrece na okolo 2 na zaworze (a pozycji jest zdaje
sie 5, a wiec problem pojawia sie w okolicach polowy skali) to grzejniki
staja sie zimne, a wiec regulacja dziala wlasciwie dopiero w drugiej polowie
skali
czy da sie cos z tym zrobic? slyszalem o czyms tkim jak ustawienie kryz, czy
moge to jakos zrobic? czy wezwac kogos z administracji po prostu?
pozdrawiam i dzieki z gory za odpowiedzi
A jaką masz temperaturę w pomieszczeniu?
Tak działa termostat. zrobią sie ciepłe jak temp spadnie do ustawionej
wartości na pokrętle.
termostaty. w pomieszczeniu panowała temperatura odpowiadająca nastawieniu
pokrętła, więc dopływ ciepłej wody został odcięty.
by sprawdzić czy działa poniżej dwójki na skali możesz na przykład otworzyć
na kilkanaście minut w pomieszczeniu szeroko okna przy mrozie, a wcześniej
skręć regulator na zero.
otwartymi oknami szybko schłodzisz pomieszczenie. wtedy podejdź do
grzejnika, przyłóż ucho do termostatu i odkręcaj powoli - zapewne już po
chwili, około jedynki na skali lub wcześniej usłyszysz szum przepływającej
wody.
K>N>S>
MS
--
Michał Sobkowski, Poznań
http://www.man.poznan.pl/~msob/
"Każdy złożony problem ma proste, błędne rozwiązanie!"
[U. Eco]
> To nie jest problem, to jest prawidłowe działanie głowic
> termostatycznych. Utrzymują temperaturę pomieszczenia na zadanym
> poziomie, włączając i wyłączając grzejniki w zależności od temperatury
> zewnętrznej.
Zewnętrznej = na zewnątrz grzejnika (a nie budynku! :-) ).
Proszę nie pisać taki bzdur.
Na każdym szkoleniu w firmie Danfoss jest mowa że właściwe ustawienie
kryz jest podstawą dobrze działającej instalacji grzewczej.
Ten pierścień to właśnie regulacja kryzy która jest wbudowana w zawór
termostatyczny.
U mojego sąsiada pseudofachowiec montując instacje grzejnikową kryz nie
regulował i efekt jest taki że ostatni pokój w kamienicy który ma
najbardziej oddalony grzejnik w instalacji jest niedogrzany mimo że
gabarytami i mocą grzejną jest dobrany nawet z lekkim zapasem.
Jeśli wiesz co to są opory przepływu to już wiesz że taki grzejnik
dostanie najmniejszą ilość ciepłej wody w stosunku do grzejników w
innych pokojach.
Problem polega na tym że większość instalatów to olewa a efekty są takie
że przy silniejszych mrozach najbardziej "oddalone" od pieca grzejniki
nie zapewniają w pokojach właściwej temperatury.
--
Kuba
www.tanie-ogrzewanie.pl
No to gdzie napisałem bzdurę? :-)
http://heating.danfoss.pl/PCMPDF/2_Vi53f600.pdf
Napisałem, że nie trzeba wstawiać kryzy przed zaworem (tak jak kiedyś się
robiło w zwykłych zaworach), jedynie ustawić wstępnie zawór co jest opisane
w ulotce.