W dniu 2019-10-21 o 22:38, Ghost pisze:
>>> Jednak zarówno wylaczen bedzie mniej niz przy on/off
>
>> Dla mnie to piszesz o dokładnie tym samy. Taką technikę działania
>> posiada chyba każdy piec gazowy na ten moment.
>
> Typowy sterownik pokojowy to w sensie automatyki tak prymitywne
> urzadzenie, jak spluczka w kiblu.
> Po pierwsze: w on/off system nie uczy sie dynamiki termicznej
> pomieszczen.
Bzdura piszesz. Są regulatory z wyjściem dwustawnym, które realizują
regulację PID. Badają dynamikę obiektu i dostosowują regulację do tej
dynamiki.
Tylko, że nie stosuje się takich regulatorów do sterowania kotłami
gazowymi, ponieważ każdy kocioł ma swój wewnętrzny regulator modulujący
palnikiem, nierzadko realizujący algorytmy PID.
> Po drugie: zwykly sterownik pokojowy on/off nie ma wplywu na
> temperature grzania.
Po co ma mieć, skoro każdy kocioł ma swój wewnętrzny regulator zajmujący
się modulowaniem palnika?
Każdy kocioł mierzy temperaturę na zasilaniu i na powrocie. Większość z
nich wyposażona jest jeszcze w czujnik temperatury zewnętrznej, na
podstawie którego obliczana jest temperatura grzewcza obiegu CO.
> A jest tego wiecej, wiec jesli sadzisz, ze opentherm nic nie wnosi, to
> jestes w bledzie. Duzym.
Ponieważ masz mylne wyobrażenia o OpenTherm to piszesz głupoty.
Sam OpenTherm nie ma cudownych możliwości regulacji. Jest to tylko i
wyłącznie standard złącza oraz dwukierunkowego protokołu komunikacji
pomiędzy kotłem, a innymi urządzeniami i nic więcej. Protokół, który
umożliwia przetransportować informacje z regulatora do kotła i z kotła
do regulatora. Dzięki któremu użytkownik do większości parametrów kotła
ma dostęp z poziomu regulatora.
Fakt, że niektóre firmy w takich regulatorach zaszywają bardziej
skomplikowane algorytmy regulacji, ale nie jest to cecha OpenTherm lecz
cecha danego modelu regulatora. Wiele z takich regulatorów OpenTherm po
prostu nie posiada takich algorytmów i ich sposób prowadzenia kotła nie
różni się niczym od zwykłego regulatora dwustawnego.
Dlatego też podczas konfigurowania kotła z regulatorem OpenTherm ustawia
się w kotle parametry jak dany kocioł ma reagować na sterowanie
OpenTherm. Ale żeby to dobrze ustawić to trzeba znać możliwości danego
regulatora OpenTherm i wiedzieć co dany model potrafi.
Utożsamianie OpenTherm ze skomplikowanymi algorytmami regulacji czy też
z regulacją PID świadczy tylko i wyłącznie o Twoim kompletnym braku
wiedzy w tym temacie.
Poza tym obecne instalacje bywają często nieco bardziej skomplikowane i
posiadają nierzadko po kilka obiegów grzewczych z których każdy może
mieć inną dynamikę i całkiem odmienne parametry, które wymuszają
montowanie oddzielnych pomp i mieszaczy. Takie algorytmy regulatorów
OpenTherm o których piszesz tylko wprowadzałyby spore zamieszanie w
całej tej automatyce poszczególnych obiegów. Dlatego regulatory z takimi
złożonymi algorytmami regulacji stosuje się je tylko do najprostszych
instalacji CO lub jako regulatory strefowe.