Czesc,

Jestem w polowie stanu surowego. Mysle ze za jakies 1,5 miesiaca bedzie juz
zrobiona wiezba. Zastanawiam sie wlasnie jaka powinna byc kolejnosc dalszych
prac. Co powinno byc najpierw, co pozniej a co mozna robic rownolegle zeby
nie tracic czasu?

Zastanawiam sie nad takimi robotami:
- wod-kan
-ogrzewanie
-elektryka
-okna
-tynki+ocieplenie

Domek bedzie pietrowy, z piwnica. Ogrzewanie to grzejniki i podlogowka.
Macie jakies odswiadczenia? Np. czy najpierw okna a pozniej ocieplenie i
tynki czy odwrotnie?

Bede wdzieczny za kazda dobra rade :-)

Pozdrawiam

Radek


fenzyyy

unread,
Apr 18, 2010, 8:08:46 AM4/18/10
to
Co powinno byc najpierw, co pozniej a co mozna robic rownolegle zeby
> nie tracic czasu?

kolejność mniej więcej taka.
Po dachu okna, elektryka, tynki, izolacje, hydraulika
+ogrzewanie,posadzki, drzwi wejsciowe,
ocieplenie poddasza,cekole, glazura, terakota, reszta podlog,drzwi
wewnętrzne i dalej co kto lubi. :)
pozdrówka

robercik-us

unread,
Apr 18, 2010, 9:05:59 AM4/18/10
to
Radek B. pisze:

>
> Bede wdzieczny za kazda dobra rade :-)
>

Ja robi� w�a�nie dach...
U siebie widzďż˝ to tak:

Jak p�jdzie majster od stanu surowego - murarz, to:

1 elektryka
2 tynki
3 hydraulika - ogrzewanie i wod-kan
4 wylewki
5 okna
6 obr�bki tynkarskie okien
7 g�adzie i malowanie
8 kafelki �cienne, posadzkowe
9 malowanie �cian i monta� drzwi wewn�trznych
10 ocieplenie mur�w i elewacja
11 po wyschni�ciu domu - drewniane ok�adziny - pod�ogi i co tam jeszcze.
12 nieko�cz�ce si� pasmo drobnych prac przydomowych -> niesko�czono�� :-DDD

Nie wykluczam za�o�enia okien po elektryku, ale to si� zobaczy...

pozdr.
robercik-us

fenzyyy

unread,
Apr 18, 2010, 10:47:15 AM4/18/10
to

> Ja robi w a nie dach...
> U siebie widz to tak:......

hej. ja jestem na etapie gładzi i kafelek w łazience czyli trochę
dalej.
jeśli masz zaprzyjaźnionego tynkarza to możesz oczywiście zrobić
tynki i okna i drzwi zew. w proponowanej kolejności ew obrobić okna
płytami GK.
Jesli budujesz w spokojnej okolicy to spoko. jakiś czas temu
jeden z sąsiadów miał położona elektrykę w niezamknietym domu..
niestety kable w nocy zostały powyrywane spod tynków :/
Jest jeszcze jedna sprawa .moja ekipa tynkarzy nie kazała mi
wietrzyć zbyt intensywnie przez pierwszy tydzien po tynkowaniu..
powiedzieli ze może mi się pokazać sporo pęknięć od zbyt szybkiego
wysychania. pozdr. Jeg

Jarek P.

unread,
Apr 18, 2010, 1:03:13 PM4/18/10
to

Użytkownik "Radek B." <rade...@wp.pl> napisał w wiadomości
news:4bcaf1c6$0$17093$6578...@news.neostrada.pl...

>
> Zastanawiam sie nad takimi robotami:
> - wod-kan
> -ogrzewanie
> -elektryka
> -okna
> -tynki+ocieplenie

Trochę nie widze sensu robienia tynków tylko po to, żeby je za chwilę skuwać
robiąc w nich bruzdy (to do kolegów powyżej).
Osobiście sugerowałbym kolejność instalacji wymuszaną przez ich podatnośc na
zakręcanie i omijanie innych instalacji (wodociągowa rura może gównianą
omijać, w drugą stronę jest trudno):

- kanalizacja
- centralny odkurzacz
- hydraulika
- elektryka
- alarm

W tym momencie dopiero otynkowałbym dom (i osobiście jestem właśnie w tym
miejscu). Dalej:
- izolacje poziome p/wilgociowe
- izolacje poziome termiczne
- instalacja CO (podejścia do grzejników trzeba podkuć w tynku, ale trudno,
CO przed tynkami naprawde nie warto robić, za duże ryzyko zniszczeń, a
śladów po bruzdach za grzejnikami i tak nie będzie widać).
- wylewki

A okna i elewacje? Tu wszystko zalezy od tego, jakie okna. Jeśli PCV, to
można je wstawić na samym początku, jeśli drewniane, to przed tynkami i
wylewkami wstawiac nie wolno.
Elewację zaś możesz zrobić w dowolnym terminie, w niczym nie bruździ, choć
dobrze, jesli jest robiona już przy wstawionych oknach, w tym momencie glify
zrobią od razu już na cacy.

J.

amir

unread,
Apr 18, 2010, 4:49:47 PM4/18/10
to

> 1 elektryka
> 2 tynki
> 3 hydraulika - ogrzewanie i wod-kan
> 4 wylewki
> 5 okna
> 6 obr�bki tynkarskie okien
> 7 g�adzie i malowanie
> 8 kafelki �cienne, posadzkowe
> 9 malowanie �cian i monta� drzwi wewn�trznych
> 10 ocieplenie mur�w i elewacja
> 11 po wyschni�ciu domu - drewniane ok�adziny - pod�ogi i co tam jeszcze.
> 12 nieko�cz�ce si� pasmo drobnych prac przydomowych -> niesko�czono��
> :-DDD


tynki chyba 3 a hydraulika 2 czyz nie?

bo jak pozniej po tynkach maja kuc sciany znowu?
dla hydrauliki i ogrzewania

amir

unread,
Apr 18, 2010, 4:52:49 PM4/18/10
to

>
> W tym momencie dopiero otynkowałbym dom (i osobiście jestem właśnie w tym
> miejscu). Dalej:
> - izolacje poziome p/wilgociowe
> - izolacje poziome termiczne
> - instalacja CO (podejścia do grzejników trzeba podkuć w tynku, ale
> trudno, CO przed tynkami naprawde nie warto robić, za duże ryzyko
> zniszczeń, a śladów po bruzdach za grzejnikami i tak nie będzie widać).

jeden dom juz tak w rodzinie wybudowalismy
CO obowiazkowo przed tynkami

nic nie trzeba kuc bylo, grzejniki ladnie dopasowane przed polozeniem tynkow
byly, rury wszystkie pochowane ladnie w scianach

Jarek P.

unread,
Apr 18, 2010, 5:38:55 PM4/18/10
to

Użytkownik "amir" <agnieszka....@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:hqfrfa$qne$1...@inews.gazeta.pl...

> jeden dom juz tak w rodzinie wybudowalismy
> CO obowiazkowo przed tynkami
>
> nic nie trzeba kuc bylo, grzejniki ladnie dopasowane przed polozeniem
> tynkow
> byly, rury wszystkie pochowane ladnie w scianach


Jeśli rury w ścianach, to oczywiście tak, ale obecnie juz mało kto tak robi,
regułą są instalacje rozdzielaczowe i rury CO prowadzone w podłodze, o
podłogówce nie wspominając. A te z tynkarzami się nie lubią...

Mój kierbud opowiadał świeżą historię z innej swojej budowy, jak to wylaną
już wylewkę trzeba było rozkuwać, ponieważ, jak się okazało, tynkarzowi z
rusztowania coś ciężkiego musiało spaść na rurę PEX w peszlu. Peszel wrócił
do pierwotnego kształtu, lekkich spękań nikt nie zauwazył, rura zaś była
zmiażdżona i niemal bez przepływu.

J.

robercik-us

unread,
Apr 19, 2010, 3:20:46 AM4/19/10
to
amir pisze:
>

>
> tynki chyba 3 a hydraulika 2 czyz nie?
>
> bo jak pozniej po tynkach maja kuc sciany znowu?
> dla hydrauliki i ogrzewania

No właśnie moje obawy tu dotyczą pracy tynkarzy nad rozłożonymi
instalacjami hydraulicznymi.

Planuję zastosować rury alu-pex i w związku z tym uważam, że jak
tynkarze sobie pójdą, to wtedy zawołam hydraulika, żeby porozkładał to
wszystko - wod-kan, co... może wtedy jakieś odkurzacze i takie tam...

Jak zrobię to najpierw, a potem tynki, to zrobią mi masakrę... i będzie
do poprawki...

Jak wszystko prowadzi się w podłogach/wylewkach, to same podejścia do
ewentualnych punktów - grzejniki, wod-kan, się obrobi bez porblemu, a w
łazienkach, czy kuchni, to już w ogóle nie ma o czym mówić, bo i tak
będzie czy to zabudowa, czy to glazura... :-)

Zapomniałem wspomnieć o ociepleniu poddasza, ale to albo wszystko po
tynkach, albo na raty - wełna między krokwie wcześniej, a reszta przy
zabudowie g-k razem z malowaniem :-).

pozdr
robercik-us

Amir

unread,
Apr 19, 2010, 4:05:42 AM4/19/10
to

>
> Jak wszystko prowadzi się w podłogach/wylewkach, to same podejścia do
> ewentualnych punktów - grzejniki, wod-kan, się obrobi bez porblemu, a w
> łazienkach, czy kuchni, to już w ogóle nie ma o czym mówić, bo i tak
> będzie czy to zabudowa, czy to glazura... :-)

ja sobie nie wyobrazam aby te prace:

http://www.baborow.com/dzialka1/fotki/

robić po tynkach, czyli jak pisze przedmowca hydraulika i ogrzewania

owszem rurki od ogrzewania w podłodze , ale dojścia do grzejników już w
scianie,
jestem na etapie tej roboty teraz
być moze masz rację, i są faktycznie jakieś metody na to, ale cięzko mi to
sobie wyobraźić

u mnie oczywiście podłogówka wszędzie + grzejniki, podłokówka
przygotowana pod PC. a teraz będe korzystał z pieca na miał dlatego
grzejniki też.

Rurki do ogrzewania podłogowego oczywiście po tynkach będą.

tynkarze, co mają mi tynkować, robią to na codzień,
i raczej jak rok temu skonczyli domek w rodzinie mojej, to tą sama kolejnośc
zastosowaliśmy

BTW majac wolny czas welne dalem juz, przed tynkowaniem, ale lepiej wełne po
tynach
a ja po prostu pokryje wełne folią, aby wilgosci nie zlapala za duzo.

chociaż całe lato będzie miałą do schnięcia

pozdrawiam


William Bonawentura

unread,
Apr 19, 2010, 6:35:18 AM4/19/10
to

Uzytkownik "Amir" <did...@SSgazeta.pl> napisal w wiadomosci news:hqh2sl$cob$1...@inews.gazeta.pl...
>
> ja sobie nie wyobrazam aby te prace:
>
> http://www.baborow.com/dzialka1/fotki/
>
> robiæ po tynkach, czyli jak pisze przedmowca hydraulika i ogrzewania
>

Swiadomie zrezygnowales z odpowietrzenia pionu oraz podlaczyles do niego WC powyzej odplywu innych przyborów ?

Amir

unread,
Apr 19, 2010, 8:33:15 AM4/19/10
to

>
> Swiadomie zrezygnowales z odpowietrzenia pionu oraz podlaczyles do niego
> WC powyzej odplywu innych przyborów ?

Nie, nie znam sie na tym za bardzo, wykonuje to firma

jesli mas zuwagi bardzo bede wdzieczny, za ich podanie, zróce sie z tym do
wykonawców


odpowietrzenie wydaje mi sie, ze to ta biala rura, ktory wychodzic bedzie na
strych.

pozdrawiam


William Bonawentura

unread,
Apr 19, 2010, 11:22:29 AM4/19/10
to
Odpowietrzenie pionu jest wymagane przez "rozporzadzenie", czyli teoretycznie moze byc nawet powodem nieodebrania budynku (w praktyce przykryje to glazura), a juz na pewno wykonawca popelnil "blad w sztuce".

§ 125. 1. . Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny byc wyprowadzone jako przewody wentylujace ponad dach, a takze powyzej górnej krawedzi okien i drzwi znajdujacych sie w odleglosci poziomej mniejszej niz 4 m od wylotów tych przewodów.

Co zas do kolejnosci podlaczenia WC to jest to temat z Polskich Norm, czyli jesli nie umówiles sie na ich przestrzeganie z wykonawca to nie musi sie on do nich stosowac. Streszczenie mozesz znalesc np. w tym artykule: http://www.geberit.pl/geberit/inet/pl/wcmspl.nsf/files/usr-pdf-Lazienka10_2008.pdf/$file/Lazienka10_2008.pdf

Jarek P.

unread,
Apr 19, 2010, 11:47:32 AM4/19/10
to

U�ytkownik "Amir" <did...@SSgazeta.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:hqh2sl$cob$1...@inews.gazeta.pl...

> ja sobie nie wyobrazam aby te prace:
>
> http://www.baborow.com/dzialka1/fotki/
>

> robiďż˝ po tynkach, czyli jak pisze przedmowca hydraulika i ogrzewania

Te twoje instalacje sďż˝ zrobione bardzo czysto i elegancko, ale i BAAARDZO
niezdrowo, tyle napisz�, �e b�dziesz mia� z nimi prawdopodobnie mn�stwo
problem�w.
Tak pokr�tce:
- Gruba rura do kibla powinna by� w��czana do pionu poni�ej odga��zie� do
umywalek itp.
- pion powinien by� wentylowany. Cho� jeden (bo mo�e masz wi�cej) i cho� w
jednym i powinna to by� wentylacja porz�dna, wychodz�ca na dach pe�n�
�rednica pionu. Wentylacja taka, jak u Ciebie, na ko�cu d�ugachnego
cienkiego odga��zienia, to w zasadzie pewne wysysanie wody z syfon�w przy
ka�dym spuszczeniu wody w kiblu, a w rezultacie - smr�d w �azienkach.
- poziome odcinki s� strasznie d�ugie. Spadki niby s� poprawne, ale przy tej
d�ugo�ci, ta instalacja mo�e si� �atwo zapycha�.
- �rednice rur powinny by� stopniowane. U ciebie pozioma rura
pi��dziesi�tka, nie do�� �e d�ugachma, to jeszcze jest do niej pod��czonych
najwyra�niej kilka przybor�w, tak si� nie robi po prostu.

Co z tym zrobiďż˝? Takie prowadzenie rur prawdopodobnie wynika nie tylko z
fantazji wykonawcy, ale z bardzo z�ego pod wzgl�dem przemy�lenia wodkanu w
projekcie (a mo�e niezbyt przemy�lanych modyfikacji projektu), ale nawet i
to co jest moim zdaniem jest do poprawy.
Po pierwsze wentylacja pionu. Musi by�, zw�aszcza przy takiej instalacji.
Ona mo�e sobie w ociepleniu dachu gdzie� skr�ci�, wej�� wy�ej, dalej od
okien, ale musi by�, bezwzgl�dnie.
Po drugie rozga��zienia od pionu - rozku�bym tam strop, rur� od kibla
wepchn�� w strop (albo nawet pod niego, od spodu zabudowuj�c jako�, nie
wiem, co tam jest ni�ej, ale mo�e sufit podwieszany b�dzie pasowa�?) daj�c
tam tr�jnik 110/110. Nad nim wystawi�bym kolejny tr�jnik 110/75 i z niego
wychodzi� poziomymi odcinkami 75mm ile sie tylko da zachowac t� �rednic�
wraz z niezb�dnym spadkiem w pod�odze, dopiero potem robi� z tego 50mm, a na
ko�cach obowi�zkowo instalowa� jeszcze napowietrzaki.

J.

amir

unread,
Apr 19, 2010, 3:38:40 PM4/19/10
to

przy
> każdym spuszczeniu wody w kiblu, a w rezultacie - smród w łazienkach.
> - poziome odcinki są strasznie długie. Spadki niby są poprawne, ale przy
> tej długości, ta instalacja może się łatwo zapychać.
> - średnice rur powinny być stopniowane. U ciebie pozioma rura
> pięćdziesiątka, nie dość że długachma, to jeszcze jest do niej
> podłączonych najwyraźniej kilka przyborów, tak się nie robi po prostu.
>
> Co z tym zrobić? Takie prowadzenie rur prawdopodobnie wynika nie tylko z
> fantazji wykonawcy, ale z bardzo złego pod względem przemyślenia wodkanu w
> projekcie (a może niezbyt przemyślanych modyfikacji projektu), ale nawet i
> to co jest moim zdaniem jest do poprawy.
> Po pierwsze wentylacja pionu. Musi być, zwłaszcza przy takiej instalacji.
> Ona może sobie w ociepleniu dachu gdzieś skręcić, wejść wyżej, dalej od
> okien, ale musi być, bezwzględnie.
> Po drugie rozgałęzienia od pionu - rozkułbym tam strop, rurę od kibla
> wepchnął w strop (albo nawet pod niego, od spodu zabudowując jakoś, nie
> wiem, co tam jest niżej, ale może sufit podwieszany będzie pasował?) dając

dziękuję za sugestie przekaze to wyknawcy, nie robi zgodnie z projektem,
moze
moj blad ze nie dalem mu projektu, ale bylo sporo zmian i to z tego wynika
pod spodem jest lazienka rowniez

pozdrawiam

Amir

unread,
Apr 19, 2010, 4:28:45 PM4/19/10
to

Uzytkownik "William Bonawentura" <n...@ma.nie.pl> napisal w wiadomosci
news:hqhsg4$1un$1...@news2.ipartners.pl...

> Odpowietrzenie pionu jest wymagane przez "rozporzadzenie", czyli
> teoretycznie moze byc nawet powodem nieodebrania budynku (w praktyce
> przykryje to glazura), a juz na pewno wykonawca popelnil "blad w sztuce".
>
> § 125. 1. . Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji
> kanalizacyjnej powinny byc wyprowadzone jako przewody wentylujace ponad
> dach, a takze powyzej górnej krawedzi okien i drzwi znajdujacych sie w
> odleglosci poziomej mniejszej niz 4 m od wylotów tych przewodów.


Czy z rur na dach moge wyjsc tak:
www.baborow.com/dzialka1/fotki/01.jpg
i na stchu dac gietk rure na dach

bo jak wyjde tak
www.baborow.com/dzialka1/fotki/02.jpg

to nie wiem czy bedzie ciag za welna jest odrazu dachówka i to poczatek
skosu dachu

oczywiscie poprosze o przerobienie rure kibla wpusicic ponizej malych rur
50tek.

pozdrawiam


amir

unread,
Apr 19, 2010, 4:30:06 PM4/19/10
to
'


Czy z rurą na dach moge wyjść tak:
www.baborow.com/dzialka1/fotki/01.jpg
i na stchu dac giętką rurę na dach

bo jak wyjdę tak
www.baborow.com/dzialka1/fotki/02.jpg

to nie wiem czy będzie ciąg, za wełną odrazu jest dachówka
ktora werska będzie bardziej prawidlowa?

> Po drugie rozgałęzienia od pionu - rozkułbym tam strop, rurę od kibla

> wepchnął w strop (albo nawet pod niego, od spodu zabudowując jakoś, nie


> wiem, co tam jest niżej, ale może sufit podwieszany będzie pasował?) dając

> tam trójnik 110/110. Nad nim wystawiłbym kolejny trójnik 110/75 i z niego
> wychodził poziomymi odcinkami 75mm ile sie tylko da zachowac tą średnicę
> wraz z niezbędnym spadkiem w podłodze, dopiero potem robił z tego 50mm, a
> na końcach obowiązkowo instalował jeszcze napowietrzaki.

tak poproszę aby zrobił wykonawca.

dziękuję jeszcze raz za rady.

amir

unread,
Apr 19, 2010, 4:23:13 PM4/19/10
to
'


Czy z rurą na dach moge wyjść tak:
www.baborow.com/dzialka1/fotki/01.jpg
i na stchu dac giętką rurę na dach

to nie wiem czy będzie ciąg bo za wełną odrazu jest dachówka

> Po drugie rozgałęzienia od pionu - rozkułbym tam strop, rurę od kibla

> wepchnął w strop (albo nawet pod niego, od spodu zabudowując jakoś, nie

> wiem, co tam jest niżej, ale może sufit podwieszany będzie pasował?) dając
> tam trójnik 110/110. Nad nim wystawiłbym kolejny trójnik 110/75 i z niego
> wychodził poziomymi odcinkami 75mm ile sie tylko da zachowac tą średnicę

> wraz z niezbędnym spadkiem w podłodze, dopiero potem robił z tego 50mm, a

Jarek P.

unread,
Apr 19, 2010, 5:26:18 PM4/19/10
to

Użytkownik "amir" <agnieszka....@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:hqiegq$lre$1...@inews.gazeta.pl...

> Czy z rurą na dach moge wyjść tak:
> www.baborow.com/dzialka1/fotki/01.jpg
> i na stchu dac giętką rurę na dach
>
> bo jak wyjdę tak
> www.baborow.com/dzialka1/fotki/02.jpg


Może być i tak i tak, w tym kominku nie musi być ciągu, on ma po pierwsze
jak najsprawniej łączyć pion z atmosferą, po drugie - nie śmierdzieć. Jego
wylot powinien byc o jakąś normową odległość odsunięty od drzwi i okien,
jesli masz na dachu połaciówki, to zastanów się i nad tym. Rurę wentylacyją
dałbym raczej pionowo i dalej ją pod połacią dachu prowadził, w jego
ociepleniu, jeśłi trzeba ją gdzieś dalej doprowadzić.

J.

M

unread,
Apr 19, 2010, 5:40:05 PM4/19/10
to
Amir pisze:

> Czy z rur na dach moge wyjsc tak:
> www.baborow.com/dzialka1/fotki/01.jpg
> i na stchu dac gietk rure na dach
>
> bo jak wyjde tak
> www.baborow.com/dzialka1/fotki/02.jpg
>
> to nie wiem czy bedzie ciag za welna jest odrazu dachówka i to poczatek
> skosu dachu

Możesz dać zawór napowietrzający

http://gazetadom.pl/Ladny-Dom/51,61610,2567316.html?i=3

wtedy nie musisz wychodzić na dach. Jak masz zabudowę, to możesz dać pod
zabudową + kratkę z doprowadzeniem powietrza.

M.

Jarek P.

unread,
Apr 19, 2010, 6:04:46 PM4/19/10
to

Użytkownik "M" <M-usu...@wp.pl> napisał w wiadomości
news:hqii3n$2k9$1...@node1.news.atman.pl...

> Możesz dać zawór napowietrzający


Napowietrzaki można dawać dodatkowo jako elementy usprawniające pracę
kanalizacji. Choć jedna wentylacja normalna musi być, najlepiej wprost na
pionie, jako jego przedłużenie i niezmniejszaną średnicą ("Poradnik Majstra
Budowlanego" zaleca wręcz, żeby to była śednica "równa bądź o rozmiar
większa").

J.

Amir

unread,
Apr 20, 2010, 5:08:39 AM4/20/10
to

>
> Może być i tak i tak, w tym kominku nie musi być ciągu, on ma po pierwsze
> jak najsprawniej łączyć pion z atmosferą, po drugie - nie śmierdzieć. Jego
> wylot powinien byc o jakąś normową odległość odsunięty od drzwi i okien,
> jesli masz na dachu połaciówki, to zastanów się i nad tym. Rurę
> wentylacyją dałbym raczej pionowo i dalej ją pod połacią dachu prowadził,
> w jego ociepleniu, jeśłi trzeba ją gdzieś dalej doprowadzić.


sprawe przekazałem do projektanta wod-kan, z Waszymi uwagami,
zobaczymy co powie

pozdrawiam


Amir

unread,
Apr 20, 2010, 8:10:34 AM4/20/10
to

> sprawe przekazałem do projektanta wod-kan, z Waszymi uwagami,
> zobaczymy co powie
>


Jednak warto przeglądać grupy i uczestniczyć w dyskusji :)

dziękuję raz jeszcze za zwrócenie uwagi na błędy

Projektankt zgodnie stwierdził i kazał poprawić wykonawcy zaistniałe błędy.

pozdrawiam
Amir