Wysłano z vortalu budowlanego Monter.pl-> http://www.news.monter.pl
> ile centymetrow styropianu nalezy polozyc na ''chudy'' beton , czy sa
> jakies normy mowiace o minimalnej grubosci ? ""Chudy"" beton lezy
> piasku, dom jest parterowy w trakcie remontu , chce zrobic ogrzewanie
> podlogowe.
wloz tyle ile mozesz. Np jesli nie masz ograniczen zwiazanych w otworami
drzwiowymi, poziomem posadzki w innych pomieszczeniach itp to daj 15 cm.
Mniej jak 5cm to IMHO nie wchodzi w gre
Tomek
--
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.budowanie
W calosci popieram opinie Tomka...
Gdyby okazalo sie ze brakuje Ci miejsca na "duzy" styropian moze zastanow
sie nad lepszymi izalotorami np. systemowe plyty Purmo (tyle ze drogie)
--
Serdecznie Pozdrawiam
Wojciech <Xeper> Gawronski
sc
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
> Mniej jak 5cm to IMHO nie wchodzi w gre
> Tomek
>
Czy to 5 centymetrów to także wymóg przy ogrzewaniu nad pomieszczeniami
ogrzewanymi???
A tak przy okazji jaka powinna być grubość wylewki nad wężownicą???
Sławek
> Czy to 5 centymetrów to także wymóg przy ogrzewaniu nad pomieszczeniami
> ogrzewanymi???
Jak napisalem, im wiecej tym lepiej. Czy moze byc np 4 cm? Niby tak ale
wtedy wiecej ciepla z rurek bedzie przenikac do stropu. Jesli pod stropem
jest wysoka temperatura a sciany sa dobrze zaizolowane to nie bedzie to wada
ani strata. Jedynie wzrosnie bezwladnosc ukladu.
> A tak przy okazji jaka powinna być grubość wylewki nad wężownicą???
Mysle ze 2cm to minimum. Nie chodzi tu jedynie o wzgledy wytrzymalosciowe,
ktore przy wykonczeniu podlogi panelami czy duzymi plytkami ceramicznymi
maja mniejsze znaczenie. Warto tez zauwazyc ze grubsza wylewka powoduje
rownomierne nagrzewanie podlogi nawet przy stosunkowo rzadko rozlozonych
rurkach. Przy podlodze wykonczonej materialami gorzej przewodzacymi cieplo
typu drewno czy materialy drewnopochodne ma to mniejsze znaczenie.
> Sławek
>
Pzdr