Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Wyciszenie podłogi akustycznie

1 view
Skip to first unread message

atylla

unread,
May 20, 2007, 2:17:05 PM5/20/07
to
Witam

Problem jest taki, strop drewniany( podłoga) kamienica wywaliłem ze 2
tony polepy (gliny), teraz zabieram sie za poziomowanie legarów i
wypełnienie pomiędzy przestrzeni, czy warto ocieplac 3 pietro ?? jak
wyciszyc by sąsiad nie zwariował jak bedzie sie chodzic i co by nie było
słychac. Plan był taki by dac wełne 100 mm po miedzy ale czy wełna
wygłuszy pochłonie dzwieki z domowego zacisza :) ??

Pozdrawiam, A

PiotrB.

unread,
May 20, 2007, 3:26:33 PM5/20/07
to
Dnia 20-05-2007 o 20:17:05 atylla <aty...@siec2000.pl> napisał:

> Witam
>
> Problem jest taki, strop drewniany( podłoga)

to strop jest drewniany czy podłoga?

> kamienica wywaliłem ze 2 tony polepy (gliny), teraz zabieram sie za
> poziomowanie legarów i wypełnienie pomiędzy przestrzeni, czy warto
> ocieplac 3 pietro ?? jak wyciszyc by sąsiad nie zwariował jak bedzie sie
> chodzic i co by nie było słychac. Plan był taki by dac wełne 100 mm po
> miedzy ale czy wełna wygłuszy pochłonie dzwieki z domowego zacisza :) ??

nie wyciszy. napisz więcej o konstrukcji tego stropu
to może ktoś coś doradzi.

Piotr

KrzysiekPP

unread,
May 20, 2007, 3:29:47 PM5/20/07
to
> słychac. Plan był taki by dac wełne 100 mm po miedzy ale czy wełna
> wygłuszy pochłonie dzwieki z domowego zacisza :) ??

Legary tez trzeba na czyms połozyc ... przynajmniej na piance
montazowej.

--
Krzysiek, Kraków, http://kp.oz.pl

atylla

unread,
May 20, 2007, 4:16:27 PM5/20/07
to
PiotrB. napisał(a):
> nie wyciszy. napisz więcej o konstrukcji tego stropupłytki ścienne monoporoza
> to może ktoś coś doradzi.
>
> Piotr
>
>
>
Jest to podłoga drewniana legary 20 cm na 20 cm po miedzy nimi była
polepa polepa wywieziona i teraz trzeba to wyciszyc i ewentualnie
ocieplic. Sufit saciada z dołu prawdopodobnie na trzcinie.

Czy teraz jasne ?? :) betonu brak w konstrukcji podłogi.

A

PiotrB.

unread,
May 20, 2007, 5:07:50 PM5/20/07
to
Dnia 20-05-2007 o 22:16:27 atylla <aty...@siec2000.pl> napisał:

> Jest to podłoga drewniana legary 20 cm na 20 cm po miedzy nimi była
> polepa polepa wywieziona i teraz trzeba to wyciszyc i ewentualnie
> ocieplic. Sufit saciada z dołu prawdopodobnie na trzcinie.
> Czy teraz jasne ?? :) betonu brak w konstrukcji podłogi.

Teraz jasne. Te legary to nie są legary lecz belki stropowe.
Najlepszym rozwiązaniem będzie podłoga pływająca.
Czyli na belki warstwa desek lub płyt bezpośrednio lub na legarach
zależnie od rozstawu belek (to nie może się uginać).
Na to styropian sprężysty/elastyczny 2cm (+ paski wokół ścian),
podkład cementowy min. 4cm, podłoga z paneli itp.
Chodzi tu o to aby tzw. dźwięki uderzeniowe/materiałowe nie
przenosiły się do sąsiada poprzez belki stropu, dociążony styropian
elastyczny będzie je tłumił.

A pomiędzy belkami możesz umieścić coś w miarę ciężkiego typu
wełna mineralna. Nie wiem po co pozbyłeś się tej polepy. Dla
dobrej izolacji przeciw tzw. dziwiękom powietrznym (np. radio)
strop musi mieć odpowiednią masę.

Ale po pierwsze sprawdź czy te belki stropowe mają wystarczającą
nośność.

Piotr

atylla

unread,
May 20, 2007, 5:18:09 PM5/20/07
to
PiotrB. napisał(a):

Belki stropowe maja nośność, pozbyłem sie polepy by odciążyc belki
chodzi by sie nie uginały bardziej teraz je prostuje i mam zamiar nabić
na nie nowa deske podłogowa. Pytanie czy wystarczy naprzykład mata
wytłumiajaca tylko czy jeszcze wełna. bo razem cena robi sie nieładna.
A chce juz uniknac kosztów ze wzgledu na m2.

k.

PiotrB.

unread,
May 20, 2007, 5:46:57 PM5/20/07
to
Dnia 20-05-2007 o 23:18:09 atylla <aty...@siec2000.pl> napisał:

> Belki stropowe maja nośność, pozbyłem sie polepy by odciążyc belki
> chodzi by sie nie uginały bardziej teraz je prostuje i mam zamiar nabić
> na nie nowa deske podłogowa. Pytanie czy wystarczy naprzykład mata
> wytłumiajaca tylko czy jeszcze wełna. bo razem cena robi sie nieładna.
> A chce juz uniknac kosztów ze wzgledu na m2.

nie sądzę, musisz sprawdzić. pod połączenia desek z belkami też
daj materiał tłumiący. przestrzenie musisz czymś wypełnić bo moze zrobić
się z tego stropu pudło rezonansowe.

Piotr