W dniu 21.02.2022 o 22:45, Majka pisze:
> Cześć,
> Czy zwykłym prostym miernikiem AC/DC wydedukuję, która faza jest na którym zabezpieczeniu (obwodzie) w szafce elektrycznej?
Nie.
> Jak to zrobić?
Testerem kolejności faz.
O ile nie robił tego hydraulik, to powinno być brązowy [L1], czarny
[L2], szary [L3], niebieski [N], żółto-zielony [PE].
> Jak sprawdzić, czy dwa bezpieczniki 16A są na tej samej linii zasilającej, czy na różnych? (mam w domu trzy fazy).
Wyłącz jeden, zobacz co zgaśnie, a potem włącz i wyłącz drugi. Jak
zgaśnie to samo to na tej samej.
> Czy pomiar miernikiem dwóch linii zasilających (czarne ew. brązowe przewody) pokaże inna wartość niż 230V? Muszę miernikiem dotknąć obu linii ("plusów") naraz i między nimi będzie inna /większa?/ wartość niż 230?
Tak, będzie napięcie międzyfazowe 400VAC
>
> Pozdrawiam,
również
> Majka
--
Irokez