Witam !

Jak to jest z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną
oraz z kominkiem. Kominek oczywiście ma mieć doprowadzone osobno powietrze.
Czy w pomieszczeniu z kominkiem powinna być kratka wentylacyjna?
Bo jedni twierdzą, że skoro jest kominek to kratka jest konieczna,
ale z tego co wiem, nie jest dozwolone łączenie wentylacji mech.
z grawitacyjną.
Wiem, że urządzeń z otwartą komorą spalania nie można łaczyć z
wentylacją mechaniczną wyciągową, ale nawiewno-wywiewna to zupełnie co
innego.
W których przepisach taki przypadek będzie opisany?

Pozdrawiam,

Damian

unread,
Jul 9, 2007, 7:44:08 AM7/9/07
to
Stormy <storm...@itp.net.pl> wrote in
news:f6lme6$bph$1...@atlantis.news.tpi.pl:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004

par. 150.
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami
gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z
grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie
mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano
wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.


--