Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Fundament pod komin systemowy Schiedel

3,453 views
Skip to first unread message

Mick

unread,
Aug 7, 2007, 6:03:32 PM8/7/07
to
Witam. Planuje postawic wolnostojacy komin Schiedel Rondo Plus bezposrednio
przy scianie na zewnatrz budynku (domek jednorodzinny typu kostka). Jaki
fundament zbudowac jesli wzdluz tej sciany na glebokosci okolo 2m przebiega
rura drenazowa a to wszystko zasypane jest zwirem.
Czy pomysl aby komin wybudowac na stalowej "stopie" ktora bedzie solidnie
przymocowana do sciany fundamentowej domu (jakies 1,5m ponizej poziomu
gruntu) jest dobry ? Czy ma ktos jakis inny pomysl ? Z gory dziekuje za
wszelkie uwagi i wskazowki.

Sly

unread,
Aug 8, 2007, 1:51:10 AM8/8/07
to

Nie wydaje mi się to dobrym pomysłem. Taki komin waży ze 100 kg / mb. Ja
proponowałbym zrobienie stopy fundamentowej i fundamentu, a drenaż musiałbyś
rozciąć i ominąć powstały fundament.


Adam

unread,
Aug 8, 2007, 2:48:37 AM8/8/07
to

Użytkownik "Sly" <sjastr...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:f9blk5$17h$1...@news.onet.pl...
wedlug mnie wystarczy stopa (ale nie tak gleboko posadowiona). Przypuszczam
ze komin nie bedzie wyzszy niz 10m wiec 1 tona nacisku na pewno nie uszkodzi
drenazu. Najlepiej skonsultuj sie z przedstawicielem regionalnym on Tobie
najlepiej doradzi
pozdr.


Mick

unread,
Aug 8, 2007, 5:34:53 AM8/8/07
to

Użytkownik "Mick" <mi...@op.pl> napisał w wiadomości
news:f9aq9a$44f$1...@atlantis.news.tpi.pl...
***********************
Jeszcze tytulem uzupelnienia:
- komin bedzie mial okolo 10m co przy wadze 86 kg/mb daje okolo 900 kg
Mysle ze to stosunkowo nieduzy ciezar.
Jako stopy uzylbym katownika ktory zamocowany bylby na srubach. Sruby
przeszlyby na wylot przez cala sciane, a po drugiej stronie skrecilbym to
blacha i nakretkami. Chyba taka konstrukcja bez problemu utrzyma ciezar 900
kg ? Pytanie tylko:
- jaka grubosc katownika ? czy mozna ew.zespawac 2 kawalki blachy ?
- jaka srednica srub ?
Bede wdzieczny za wszelakie sugestie....a moze ktos ma jeszcze jakies inne
pomysly (nie chcialbym ruszac tego drenazu) ?


II Artur II

unread,
Aug 8, 2007, 5:35:05 AM8/8/07
to

Użytkownik "Sly" <sjastr...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:f9blk5$17h$1...@news.onet.pl...

> Nie wydaje mi się to dobrym pomysłem. Taki komin waży ze 100 kg / mb.

Zalezy jaka srednica wkladu, jesli jest to 18 cm to waga kompletu wynosi 82
kg/mb, jesli 20 cm to 84 kg/mb ale juz przy srednicy 25 cm wynosi 164 kg/mb.
Jesli zdecyduje sie na dodatkowa wentylacje to taki komin moze wazyc nawet
220 kg/mb a wiec fundament musi byc naprawde solidny.

--
pozdrawiam
Artur Wojtkowski / II Artur II


e-kran

unread,
Aug 8, 2007, 5:37:26 AM8/8/07
to
> wedlug mnie wystarczy stopa (ale nie tak gleboko posadowiona). Przypuszczam
> ze komin nie bedzie wyzszy niz 10m wiec 1 tona nacisku na pewno nie uszkodzi
> drenazu. Najlepiej skonsultuj sie z przedstawicielem regionalnym on Tobie
> najlepiej doradzi

Stopa musi być posadowiona poniżej poziomu przemarzania gruntu. Lepiej o pół
metra za głęboko niż o 10 cm za płytko.

Pozdrawiam
e-kran

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Mick

unread,
Aug 8, 2007, 7:42:13 AM8/8/07
to

Użytkownik "II Artur II" <sk...@malawishop.pl> napisał w wiadomości
news:f9c2rc$rdp$1...@inews.gazeta.pl...
Napisze raz jeszcze:

- komin bedzie mial okolo 10m co przy wadze 86 kg/mb daje okolo 900 kg

e-kran

unread,
Aug 8, 2007, 10:10:10 AM8/8/07
to
> Napisze raz jeszcze:
> - komin bedzie mial okolo 10m co przy wadze 86 kg/mb daje okolo 900 kg
> Jako stopy uzylbym katownika ktory zamocowany bylby na srubach. Sruby
> przeszlyby na wylot przez cala sciane, a po drugiej stronie skrecilbym to
> blacha i nakretkami. Chyba taka konstrukcja bez problemu utrzyma ciezar 900
> kg ? Pytanie tylko:

No nie wiem. 900 kg, rozumiem że wkład ceramiczny wliczony w ten ciężar ?
Stopę chcesz wykonanać z kątownika i przykręcić do ściany. Ilu śrubami
chciałbyś to przykręcić? Za wieloma się nie da, bo podziurawisz ścianę i zrobi
się z niej sito. Np. 4 śruby dają ciężar ok. 250 kG na jedną śrubę. Wydaje się
to sporo. Byle jaka śruba tego z pewnością nie wytrzyma. A jeśli jedna puści,
pozostałe wezmą na siebie większe obciążenie i puszczą tym bardziej. No i taki
punktowy nacisk na ścianę też nie jest dla niej normalny. Chyba, że mówimy o
zbrojonej ścianie z betonu.

Nie wolisz zrobić tego tradycyjnie? Stopa betonowa etc. ....

Mick

unread,
Aug 8, 2007, 10:31:04 AM8/8/07
to

Użytkownik "e-kran" <e_kranW...@op.pl> napisał w wiadomości
news:2d61.000000...@newsgate.onet.pl...

"... Ilu śrubami chciałbyś to przykręcić?"
Mysle ze 4 powinne wystarczyc.

"Chyba, że mówimy o zbrojonej ścianie z betonu."

Sciana ma ponad 0,5m grubosci - kilka warstw cegiel.

"Nie wolisz zrobić tego tradycyjnie? Stopa betonowa etc. ...."

Oczywiscie tak byloby mi wygodniej zrobic - ale....drenaz mi to uniemozliwia
!


II Artur II

unread,
Aug 8, 2007, 11:31:53 AM8/8/07
to

Użytkownik "Mick" <mi...@op.pl> napisał w wiadomości
news:f9ck58$pl0$1...@atlantis.news.tpi.pl...

> "Nie wolisz zrobić tego tradycyjnie? Stopa betonowa etc. ...."
> Oczywiscie tak byloby mi wygodniej zrobic - ale....drenaz mi to
> uniemozliwia

No a moze komin zewnetrzny taki ze stali blyszczacej, nie wiem jak to sie
fachowo nazywa ale czesto widac takie kominy na starych budynkach.

Sylwester Łazar

unread,
Aug 8, 2007, 11:56:04 AM8/8/07
to
> Czy pomysl aby komin wybudowac na stalowej "stopie" ktora bedzie solidnie
Po kilku latach pordzewieje i komin obsunie się.
A co to za drenaż, że nie może ominąć komina.
Łopata, 4 metry rury, dwa dni roboty i drenaż leci inną drogą.
Kilka worków cementu, piach pewnie też się znajdzie, parę desek na szalunek
i komin posadowiony zgodnie ze sztuką.
Po co kombinować.

--
--
pozdrawiam
Sylwester Łazar
tel. 0604873468
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB


Maciek Stachura

unread,
Aug 8, 2007, 11:57:33 AM8/8/07
to
Mick napisał:

Nie jestem znawcą, ale tak się zastanawiam,
czy drenaż jest dla budynku, czy budynek dla drenażu ?
Chcesz ryzykować zerwanie śrub i zawalenie komina ?
Nie lepiej zrobić fundament, a drenaż przebudować tak,
żeby omijał tą nową stopę i ją też chronił ?

Jeśli w ogóle stopa sięgnie do drenażu. 2 m to dość głęboko,
a pewnie fundament pod komin wystarczyłoby wkopać na 120 cm.

I jeszcze jedna myśl: ten fundament i komin będą sobie
pracować niezaleznie od ściany, zapewne nowa stopa będzie
oddylatowana jakimś styropianikiem.
Ale podejście spalin powinno być też jakoś elastycznie
zrobione żeby nie zostało "ucięte" podczas siadania komina
(zakładam, że spaliny będą pochodzić z wnętrza budynku).
Np. szerszy otwór w ścianie niż rura spalinowa
i uszczelnienie pianką, czy jak to się tam robi... (?).

Maciek

Sly

unread,
Aug 8, 2007, 12:08:09 PM8/8/07
to

Użytkownik "II Artur II" <sk...@malawishop.pl> napisał w wiadomości
news:f9cnls$h1$1...@inews.gazeta.pl...

>
> Użytkownik "Mick" <mi...@op.pl> napisał w wiadomości
> news:f9ck58$pl0$1...@atlantis.news.tpi.pl...
>
>> "Nie wolisz zrobić tego tradycyjnie? Stopa betonowa etc. ...."
>> Oczywiscie tak byloby mi wygodniej zrobic - ale....drenaz mi to
>> uniemozliwia
>
> No a moze komin zewnetrzny taki ze stali blyszczacej, nie wiem jak to sie
> fachowo nazywa ale czesto widac takie kominy na starych budynkach.
>

Komin dwuścienny izolowany, ale to droga zabawa.

Widzę, że Mick potrzebuje potwierdzenia że jego rozwiązanie (komin na
drenażu będzie "ok") :)
Mick: Cóż wszyscy jednak radzą tradycyjny fundament. Decyzja nalezy jednak
do Ciebie.


Jacek "Plumpi"

unread,
Aug 10, 2007, 3:28:14 AM8/10/07
to
> Komin dwuścienny izolowany, ale to droga zabawa.

Schiedel też tani nie jest :)


II Artur II

unread,
Aug 10, 2007, 5:13:12 AM8/10/07
to

Użytkownik "Jacek "Plumpi"" <plum...@wp.pl> napisał w wiadomości
news:f9h44i$cm1$1...@atlantis.news.tpi.pl...

>> Komin dwuścienny izolowany, ale to droga zabawa.
>
> Schiedel też tani nie jest :)

Tak mi sie wydawalo ze Schiedel wcale nie bedzie duzo tanszy.

qlphon

unread,
Aug 14, 2007, 2:35:03 AM8/14/07
to
>> Schiedel też tani nie jest :)

> Tak mi sie wydawalo ze Schiedel wcale nie bedzie duzo tanszy.

"duzo tańszy" ? od czego ?
nie ma nic droższego!
szidel to mercedes wśród kominów, górna półka
jak chcesz taniej, to w kastoramie masz dostepny kompletny 7m system za
okolice 3kPLN
są też na rynku tańsze czeskie kopie szidla
oraz wiele nierenomowanych małych producentow (m.in. polskich tez)
conajmniej polowe tanszych od szidla


II Artur II

unread,
Aug 14, 2007, 3:15:52 AM8/14/07
to

Użytkownik "qlphon" <qlp...@poczta.fm> napisał w wiadomości
news:f9rihh$1n38$1...@news2.ipartners.pl...

> "duzo tańszy" ? od czego ?
> nie ma nic droższego!
> szidel to mercedes wśród kominów, górna półka
> jak chcesz taniej, to w kastoramie masz dostepny kompletny 7m system
> za okolice 3kPLN
> są też na rynku tańsze czeskie kopie szidla
> oraz wiele nierenomowanych małych producentow (m.in. polskich tez)
> conajmniej polowe tanszych od szidla

A jak myslisz, jaka jest konkretna roznica miedzy schidlem a tym
kominem dwusciennym izolowanym? Konkretnie to trzeba porownac 10 m. Mi
Leier 10 m wyszedl ze dwa lata temu z jakies 3-3,5 tys za same
materialy.

Mick

unread,
Aug 16, 2007, 3:45:00 AM8/16/07
to

Użytkownik "II Artur II" <sk...@malawishop.pl> napisał w wiadomości
news:f9rkpq$tql$1...@news.dialog.net.pl...

Ja moge miec ten komin za 3 tys.zl brutto wiec nawet nie szukam niczego
innego.
Napiszcie mi prosze lepiej jak to rozwiazac z tym przykreceniem do sciany...

pozdr


e-kran

unread,
Aug 16, 2007, 4:47:35 AM8/16/07
to
> Ja moge miec ten komin za 3 tys.zl brutto wiec nawet nie szukam niczego
> innego.
> Napiszcie mi prosze lepiej jak to rozwiazac z tym przykreceniem do sciany...
>
Już napisali ;-) I tak zrobisz jak zechcesz ;-) Wydaje mi się, że wszystko
pownno się robić "zgodnie ze sztuką" (dotyczy dachów, stropów, fundamentów
etc.) Skoro fundamentów pod kominy nie robi się z kątowników stalowych, to
znaczy, że to nie jest zgodne ze sztuką. Może zatem będziesz prekursorem
nowego podejścia do budowania kominów, a może nie ;-)
Jeszcze jedno. Jeśli by się miało zdarzyć, i zdarzy się pewnie, że ten komin
zacznie Ci "osiadać" niezależnie od budynku, to pojawią się naprężenia (na
skurcz lub na rozciąganie) we wkładach ceramicznych. One są na sztywno
połączone kitem żaroodpornym. Pamiętaj, że ta ceramika jest twarda ale krucha.
Może pęknąć. Kit też nie jest elastyczny. Komin wprawdzie będzie na zewnątrz
budynku, więc zatrucie spalinami nie grozi, ale jednak...
0 new messages