zabezpieczenie przedlicznikowe i zalicznikowe do elektryków

238 views
Skip to first unread message

juliusz1

unread,
May 14, 2009, 4:25:27 PM5/14/09
to
Witam mam licznik i zabezpieczenie przed nim na s 25A i przed licznikiem 20
a i teraz mia�by byc szafa rozdzielaj�ca w kt�rej powinny by� bezpieczniki
od gniazd 16 A i od swiat�a 10 A , jednak ja chcia�bym mie� do gniaz 20 A ,
a do swiat�a 16A , znajomy poradzi� mi �ebym przed licznkiem da� 25A i za
licznikiem na ka�dej fazie te� da� 25 i dalej rozdzieli� 20 A na gniazda i
16 A na �wiat�o , CZY ABY NIE ZROBI� JAKIE� POWAZNEJ GAFY?
pOZDRAWIAM


kiki

unread,
May 14, 2009, 4:41:54 PM5/14/09
to

"juliusz1" <juliusz1(wytnij to)@go2.pl> wrote in message
news:guhv9d$k7b$1...@nemesis.news.neostrada.pl...

A jakie masz przekroje przewod�w ? Je�eli �wiat�o 1.5mm2 to 10A jest
maksymalnie. Ja powstawia�em 6A, bo po co wi�cej ? Nawet jak WAGO strac�
kontakt o po�ow� to dobrze �eby bezpiecznik wy��czy�.
Na gniazda te� jest ryzykowne dawanie 20A. Czy kable masz pod tynkiem
mineralnym? Dobrze odprowadza ciep�o ?


Jarek P.

unread,
May 14, 2009, 4:53:54 PM5/14/09
to
juliusz1 <juliusz1(wytnij to)@go2.pl> wrote:

> ja chcia�bym mie� do gniaz 20 A , a do swiat�a 16A

Ale chcia�by� mie� takie zabezpieczenia "bo tak", czy jest to jakos
uzasadnione i co wa�niejsze jest do takich zabezpiecze�
przystosowana instalacja?

> znajomy poradziďż˝
> mi �ebym przed licznkiem da� 25A i za licznikiem na ka�dej fazie
> teďż˝
> da� 25 i dalej rozdzieli� 20 A na gniazda i 16 A na �wiat�o , CZY
> ABY
> NIE ZROBIďż˝ JAKIEďż˝ POWAZNEJ GAFY?

Powa�nej mo�e nie, ale pozbawisz si� i tak ju� kiepskiej
selektywno�ci dzia�ania tych zabezpiecze�.

J.


juliusz1

unread,
May 14, 2009, 4:56:02 PM5/14/09
to
Do gniazd mam przewody 2,5mm a do oswietlenia 1,5mm
Ma dosy� d�ugie obwody 4 po 6 punk�tw o�wieleniowych i 6 obwod�w po 12
gniazd i zastanawiam si� czy 10 i 16 wystarcz� , opr�cz tego mam dwa
gniazda na si�� i tam 20 a to ju� niezbedn� minimium.
Pozdrawiam


kiki

unread,
May 14, 2009, 5:01:30 PM5/14/09
to

"juliusz1" <juliusz1(wytnij to)@go2.pl> wrote in message
news:gui0ku$9gb$1...@atlantis.news.neostrada.pl...

No wi�c jak masz 1.5 to daj bezpieczniki max 10A ale lepiej mniej. Jakbym
mia� to bym zamontowa� do o�wietlenia 3A-mperowe. Nie mam takich po�eraczy
pr�du.


juliusz1

unread,
May 14, 2009, 5:01:33 PM5/14/09
to
Tzn jak powinno by� u mnie to wyglad atak �e wzasadzie moge wszystko zmieni�
mam instalacje do o�wietlenia 1,5mm , do gniazd 2,5 mm przedlicznikowe mam
25 a bezpieczniki
4 obwody po 6 punkt�w o�wietleniowych

6 obwod�w po 12 gniazd
2 gniazda na si�e (spawarka)
osobny obw�d do ��zienki gniazda
osobny obw�d do kot�owni gniazda
osobny obw�d do o�wietlenia zewn�trzn�go
te trzy ostatnie chcia�em dac na jedn� r�nic�wk� tylko nie wiem jeszcze
jak� czy 30 , czy 40
Pozdrawiam


kiki

unread,
May 14, 2009, 5:10:41 PM5/14/09
to

"juliusz1" <juliusz1(wytnij to)@go2.pl> wrote in message
news:gui0vb$a80$1...@atlantis.news.neostrada.pl...

�azienke daj na 10mA,. Przecie� nie wyskoczy. Jak wyskoczy to wymie� kabel.
Napisa�em ci 10A max na �wiat�o i na pozosta�e obwody po 16A. Nie moja wina,
�e zrobi�e� obwody po 12 gniazdek. Trzeba by�o je zrobic po 6.
Ciekawe jakie wyjda pomiary ale s�dz�, �e na ko�cowym gnie�dzie kiepskie.
Jego obci��alno�� te� jest ograniczona i wiesz co ci powiem?
Na takie d�ugie obwody to bym da� bezpieczniki 10A, bo nie masz pewno�ci, �e
rezystancja jest na tyle niska, �e zwarcie w dalszym odcinku wy��czy.


Zbyszek

unread,
May 14, 2009, 6:19:15 PM5/14/09
to

> Na takie d�ugie obwody to bym da� bezpieczniki 10A, bo nie masz pewno�ci, �e
> rezystancja jest na tyle niska, �e zwarcie w dalszym odcinku wy��czy.

Nie przesadzasz?
Ile ten obw�d musia�by mie� metr�w aby S-10A nie wy��czy�?
Przyjmuj�c, �e wy��czy szybko przy 35 do 40A
czyli rezystancja 200/40 = 5 om
rezystacja 1 m przewodu to 1/(57*1,5) * 2 = 0,0234
to obw�d musia�by mie� ponad 200m
Przy S-20A ponad 100m

Zbyszek


--
Wys�ano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Jarek P.

unread,
May 14, 2009, 6:24:05 PM5/14/09
to
juliusz1 <juliusz1(wytnij to)@go2.pl> wrote:

> Tzn jak powinno by� u mnie to wyglad atak �e wzasadzie moge
> wszystko
> zmieni� mam instalacje do o�wietlenia 1,5mm , do gniazd 2,5 mm

Przy takich przewodach powinny byďż˝ zabezpieczenia 10A i 16A

> 4 obwody po 6 punkt�w o�wietleniowych

Spokojnie 10A wystarczy, te punkty o�wietleniowe to przeciez nie
b�d� lampy sodowe po kilowacie ka�da.

> 6 obwod�w po 12 gniazd

Du�o gniazd na obw�d troch�. Ale i tak nie dawa�bym tu wi�cej ni�
16, chyba �e gdzie� jest faktycznie taka potrzeba, tzn przewidujesz,
�e w kt�rym� obwodzie b�dzie ��cznie za��czane wi�cej ni� te 3,5kW
mocy pobieranej _r�wnocze�nie_, wtedy i tylko w takim obwodzie
zastanowi�bym si� nad bezpiecznikiem 20A zastosowanym w drodze
wyj�tku.
A selektywno�� zabezpiecze� dopracowa� charakterystykami
bezpiecznik�w: wszystkie obwodowe typu B, zalicznikowy typu C albo
nawet D. Przedlicznikowy... tu niestety samodzielne dzia�anie si�
rozk�ada na �opatki, bo jego sam nie wymienisz, a je�li ZE da� Ci go
bez sensu, to mogi�a. Chyba, �e pogadasz z elektrykiem z ZE
"prywatnie", w ten spos�b mo�na za�atwi� wszystko, u siebie w
zasadzie jedynie za "poprosz�" i "bardzo dzi�kuj�" zadba�em przy
zak�adaniu licznika o przedlicznikowe topiki 50A i zalicznikowy taki
jak w docelowych warunkach, ale za to typu D.

> osobny obw�d do ��zienki gniazda
> osobny obw�d do kot�owni gniazda
> osobny obw�d do o�wietlenia zewn�trzn�go
> te trzy ostatnie chcia�em dac na jedn� r�nic�wk� tylko nie wiem
> jeszcze jakďż˝ czy 30 , czy 40

poniewa� nie ma r�nic�wek na 40mA, podejrzewam, �e patrzysz na
maksymalny pr�d pracy r�nic�wki, a to jest akurat parametr ma�o
istotny (znaczy trzeba go nieprzekracza� i tyle), w r�nic�wce wa�ny
jest pr�d r�nicowy. Typowo jest to 30mA i takie w�a�nie zastosuj. W
przyrodzie wyst�puj� jeszcze r�nic�wki 500mA stosowane do
specyficznych zastosowa� i dla Ciebie zb�dne oraz 10mA, teoretycznie
przeznaczone do zabezpieczania obwod�w w pomieszczeniach
"szczeg�lnej troski", ale osobi�cie bym je odradza�, bo wi�cej z
nimi problem�w ni� po�ytku. U Ciebie, je�li chcesz jedn� r�nic�wk�
zabezpieczy� �azienk�, kot�owni� i obwody zewn�trzne, taka
r�nic�wka tym bardziej b�dzie kiepskim pomys�em.

J.


Marek Dyjor

unread,
May 15, 2009, 12:32:21 AM5/15/09
to
kiki wrote:
> "juliusz1" <juliusz1(wytnij to)@go2.pl> wrote in message
> news:gui0vb$a80$1...@atlantis.news.neostrada.pl...
>> Tzn jak powinno by� u mnie to wyglad atak �e wzasadzie moge wszystko
>> zmieni� mam instalacje do o�wietlenia 1,5mm , do gniazd 2,5 mm

>> przedlicznikowe mam 25 a bezpieczniki
>> 4 obwody po 6 punkt�w o�wietleniowych
>> 6 obwod�w po 12 gniazd
>> 2 gniazda na si�e (spawarka)

>> osobny obw�d do ��zienki gniazda
>> osobny obw�d do kot�owni gniazda
>> osobny obw�d do o�wietlenia zewn�trzn�go
>> te trzy ostatnie chcia�em dac na jedn� r�nic�wk� tylko nie wiem
>> jeszcze jakďż˝ czy 30 , czy 40
>> Pozdrawiam
>>
>
> �azienke daj na 10mA,. Przecie� nie wyskoczy. Jak wyskoczy to wymie�
> kabel. Napisa�em ci 10A max na �wiat�o i na pozosta�e obwody po 16A.
> Nie moja wina, �e zrobi�e� obwody po 12 gniazdek. Trzeba by�o je
> zrobic po 6. Ciekawe jakie wyjda pomiary ale s�dz�, �e na ko�cowym
> gnie�dzie
> kiepskie. Jego obci��alno�� te� jest ograniczona i wiesz co ci powiem?
> Na takie d�ugie obwody to bym da� bezpieczniki 10A, bo nie masz
> pewno�ci, �e rezystancja jest na tyle niska, �e zwarcie w dalszym
> odcinku wy��czy.

kiki tak sobie gadasz, a muzom co� liczy�e�.