Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Zużycie gazu SZOK SZOK SZOK!!!

619 views
Skip to first unread message

ar

unread,
Feb 9, 2001, 4:05:15 PM2/9/01
to
Help,

Od nie całych dwóch tygodni mam podłączony piec gazowy Viessmann Vitopend
100. Wszystko działa, w domu ok. 16 grzejników ustawionych w pozycji 1,5.
Zaszokowało mnie zużycie gazu przez ten okres poszło 25% z jednego
napełnienia butli 600litrów w 11dni, Czyli 800zł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Serwisant Viessmanna sprawdził piec i niby wszystko OK. Budynek 200 m jest
bardzo dobrze ocieplony z każdej strony i był wcześniej dogrzewany,
wilgotność ok. 55%. Dom jest cały czas dogrzewany kominkiem od ponad dwóch
miesięcy (tylko nie w nocy) i to praktycznie wystarczało. Temperatura wody
w kotle jest o temperaturze minimum ok. 32 stopnie i to wystarcza. Piec był
wcześniej ustawiony na regulację pogodową teraz jest na temperaturę
wewnętrzną. Instalacja gazowa była poddawana próbom szczelności. Może jednak
coś ucieka, butla jest BP ponoć nie oszukują na jakości gazu.
Skąd jednak takie zużycie gazu!!!!!?
W tym tempie płacąc rachunki zbankrutuję już po miesiącu.
Co mam zrobić odłączyć piec?

Arek


Wiesio

unread,
Feb 12, 2001, 6:58:16 AM2/12/01
to
ar napisał(a) w wiadomości: <961ls1$2sn$1...@news.tpi.pl>...

>Help,
>
>Od nie całych dwóch tygodni mam podłączony piec gazowy Viessmann Vitopend
>100. Wszystko działa, w domu ok. 16 grzejników ustawionych w pozycji 1,5.
>Zaszokowało mnie zużycie gazu przez ten okres poszło 25% z jednego
>napełnienia butli 600litrów w 11dni, Czyli 800zł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Czy Vitopend 100 to nie jest przypadkiem to dziadostwo Viessmana dla ktorego
nawet nie podaje parametrow roboczych?

>W tym tempie płacąc rachunki zbankrutuję już po miesiącu.
>Co mam zrobić odłączyć piec?

kupic jakis normalny pozadny piec (nie wiem czy na 200 m nie jest on zamaly)

gecz...@nospam.cyf-kr.edu.pl

unread,
Feb 12, 2001, 9:27:54 AM2/12/01
to
Ja tez bylem w szoku, wychodzilo mi 25m3 dziennie,
a temperatury byly w okolicach zera.
Potem spadlo do 15m3.
Moze to kwestia tego, ze nowy budynek,
i musi sie ogrzac/wysuszyc?

Ponadto nowe piece musza sie podobno "przepalic",
ale nie wiem czy to nie bzdurka.

MC

ar

unread,
Feb 12, 2001, 6:35:49 PM2/12/01
to

> Czy Vitopend 100 to nie jest przypadkiem to dziadostwo Viessmana dla
ktorego
> nawet nie podaje parametrow roboczych?

Chyba to. Chociaż w innych też nie widziałem dokładnych parametrów jak to
np. robi Vaillant.

Arek


Marcin Kowalski

unread,
Feb 13, 2001, 5:33:19 AM2/13/01
to
Czesc,

Facet, ktory odpalal moj piec (ARISTON microgenus 23) powiedzal, ze jak ma s
ie gaz w butli to przy promocjach - im wieksza tym wiecej zostawiaja azotu p
o probach szczelnosci. Jak trafiles na promocje BP ze za wszystko zaplaciles
1zl to masz ok 500l azotu. Ja placilem 501zl i mialem w butli 200l azotu.
Pewnie pomyslisz ze cos swiruje, bo jak nalewali gaz to operator cysterny po
kazywal ci licznik z iloscia przelanego gazu. Ale przypomij sobie poczatki p
alenia Twojego kotla - czy palil on gaz rownomiernie czy przerywal i probowa
l odpalac od nowa chociaz "cos" sie tam palilo.
Przy nastepnej butli bedzie OK, bo bedzie juz czysty gaz.
Przy okazji bardzo duzo osob rezygnuje z butli po zuzyciu wlasnie tej pierws
zej - sa przerazeni. Nie ma co swirowac!!!

Pozdrawiam
Marcin z Pily


--
Nowy Program Partnerski Serwisu RUBIKON - http://partnerzy.rubikon.pl

marcin

unread,
Feb 13, 2001, 6:44:13 AM2/13/01
to
a ty wierzysz we wszystko co ci mowia:)
byles przy napelnianiu butli?
ja bylem
gosciu przylacza rure od cysterny i laduje gaz nastepnie odkreca
odpowietrzenie
i caly azocik ucieka
zakreca odpowietrzenie dopiero wtedy gdu zaczyna przez nie isc propan
azotu juz wtedy niet w butli
pozatym azot w postaci cieklej by raczej sie nie utrzymal w takich
wrunkach - troche zawysoka temperatura

"Marcin Kowalski" <marcin....@postdata.com.pl> wrote in message
news:96b2fh$gb7$1...@aquarius.webcorp.com.pl...

Camelot

unread,
Feb 13, 2001, 9:55:01 AM2/13/01
to
On Tue, 13 Feb 2001 11:33:19 +0100, "Marcin Kowalski"
<marcin....@postdata.com.pl> wrote:

>Czesc,
>
>Facet, ktory odpalal moj piec (ARISTON microgenus 23) powiedzal, ze jak ma s

Mam pytanko. Sąsiadka kupiła Aristona i opowiedziała mi taka historię:
instalator pokazał jej (starszej kobiecie) wystające ze ściany kable,
i powiedział:
- Tu powinien być termostat.
I pojechał. Jestem w szoku. Jak oni są rozliczani???

Pozdrówka,
Camelot

ar

unread,
Feb 14, 2001, 5:23:32 PM2/14/01
to
Hi,

> o probach szczelnosci. Jak trafiles na promocje BP ze za wszystko
zaplaciles
> 1zl to masz ok 500l azotu. Ja placilem 501zl i mialem w butli 200l azotu.
Był azot, ale napełnili 2350 litrów do 85% ,chociaż z obliczeń wynika nawet
87%, to raczej azot wypompowali.

> Pewnie pomyslisz ze cos swiruje, bo jak nalewali gaz to operator cysterny
po
> kazywal ci licznik z iloscia przelanego gazu. Ale przypomij sobie poczatki
p

właśnie 2350, może mają coś przestawione.

> alenia Twojego kotla - czy palil on gaz rownomiernie czy przerywal i
probowa
> l odpalac od nowa chociaz "cos" sie tam palilo.

raczej nie było tak źle

> Przy nastepnej butli bedzie OK, bo bedzie juz czysty gaz.

Oby!!!

> zej - sa przerazeni. ...

Ja też byłem.

Arek

Tomasz Kasicki

unread,
Feb 21, 2001, 5:04:48 AM2/21/01
to
Z przepaleniem to bzdura.

gecz...@NOSPAM.cyf-kr.edu.pl napisał(a):

gecz...@nospam.cyf-kr.edu.pl

unread,
Feb 22, 2001, 6:13:16 AM2/22/01
to
Tomasz Kasicki <kas...@igo.katowice.pl> wrote:
> Z przepaleniem to bzdura.

Tak tez podejrzewalem.

Ale fakt, ze dzienna ilosc zuzytego gazu mi spada.
Pewnie to efekt wyziebionych i wilgotnych murow
po wprowadzeniu.

Niemniej jak zobaczylem pierwszy rachunek za 1000zl
(a byl dopiero poczatek zimy), to myslalem
ze sobie w leb strzele.

MC

0 new messages