Jeśli to odpowietrzenie jest potrzebne do podgrzewacza gazowego, to
zapewne ma on swój kanał kominowy? Jesli tak, to możesz próbować
ratować ten kanbał od łazienki, dając w kominowy współosiową rurę
'spalinowo - dopowietrzającą'. Albo, jeśli kanał ciasny, po prostu
machnąc w niego rurę spalinową, a pozostałą przestrzeń między rurą a
ściankami komina potraktować jako wentylację.
Jeśli takie rozwiązania z jakichś przyczyn odpadają, pozostaje
rąbnięcie dziury wentylacyjnej z łazienki przez ścianę na zewnątrz i
wstawienie tam wentylatora.
W żadnym razie nie kombinuj zaś z łazienką bez wentylacji na zasadzie
"a zobaczymy, może jakoś to będzie", bo nie będzie. Przy głupiej
kąpieli się taka sauna robi, że ręcznika trudno na ścianie się
domacać.
J.
A gdzie będzie usytuowany ten podgrzewacz gazowy? Czy pisząc "odprowadzenie"
masz na myśli spaliny?
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
przewód 14x14cm z jednej strony nie chce przedrażać wkładajć w niego
rurę bo z tego co wiem podgzrewacze wody nie wymgają wkłaów kominowych
A czy nie ma wymogu kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu gdzie znajduje się
odbiornik gazu? Ja musiałem zrobić w piwnicy, gdzie jest kocioł i w kuchni
gdzie jest płyta z palnikami.
Alternatywnie:
1. Dziurę w ścianie;
2. Kanał wentylacyjny z rury PCW puszczony wzdłuż komina.
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdub...@interia.pl
==========###-###-###-###==============
Przy rurze 30 wentylacja będzie czysto symboliczna i absolutnie
niewystarczająca. Od biedy możnaby spróbować 75+wentylator
mechaniczny.
J.