Jakie są normy na "prostotę" tynku gipsowego? Konkretnie chodzi mi o ile mm na
1.5-2 metrach tynk może odstawać od poziomicy. Czy 4-5mm to już jest za dużo,
czy się czepiam? :))


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

II Artur II

unread,
Jun 19, 2007, 4:57:23 AM6/19/07
to

Użytkownik "zielinsp" <zielinsp...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:6e22.000000...@newsgate.onet.pl...

> Jakie są normy na "prostotę" tynku gipsowego? Konkretnie chodzi mi o ile
> mm na
> 1.5-2 metrach tynk może odstawać od poziomicy. Czy 4-5mm to już jest za
> dużo,
> czy się czepiam? :))

Ja nie wiem jakie sa normy ale jak mi robili to powiedzieli ze maksymalnie
na calej wysokosci bedzie do 2 mm a faktycznie to nawet tego niema.
Wszystkie sciany prawie idealnie trzymaja pion.
4-5 mm to IMO za duzo.

--
pozdrawiam
Artur Wojtkowski / II Artur II


zielinsp

unread,
Jun 19, 2007, 5:20:14 AM6/19/07
to

Mam taką jedną scianę, na pozostałych jest nie więcej niż 1-2 mm i właśnie nie
wiem czy się czepiać jak mi powiedzą, że to zgodnie z normą. No i to nie jest
pion (ten trzyma się dobrze) tylko poziom.

mim

unread,
Jun 19, 2007, 5:29:05 AM6/19/07
to
zielinsp <zielinsp...@poczta.onet.pl> napisał(a):

> Jakie są normy na "prostotę" tynku gipsowego? Konkretnie chodzi mi o ile mm
na
> 1.5-2 metrach tynk może odstawać od poziomicy. Czy 4-5mm to już jest za
dużo,
> czy się czepiam? :))

:))
to już jest bardzo za dużo :)))
wyjdź na strony KNAUFA , albo NIDAGIPS'u być może znajdziesz normatywy :)
powodzenia
mim

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

II Artur II

unread,
Jun 19, 2007, 6:37:19 AM6/19/07
to

Użytkownik "zielinsp" <zielinsp...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:6e22.000000...@newsgate.onet.pl...

> Mam taką jedną scianę, na pozostałych jest nie więcej niż 1-2 mm i właśnie

> nie
> wiem czy się czepiać jak mi powiedzą, że to zgodnie z normą. No i to nie
> jest
> pion (ten trzyma się dobrze) tylko poziom.


Przypomnialem sobie pewna rozmowe z wykonawcami zanim zaczeli klasc tynki,
to bylo wtedy jak szukalem odpowiedniej ekipy. Na pytanie czy ich tynki beda
spelniac polska norme usmiechneli sie i powiedzieli ze jakby mieli miescic
sie w polskiej normie to nie byloby tak bardzo rowno. Mowili ze oni robia
lepiej niz polska norma, ze maja swoja norme i bedzie rowniej ;-D

Chris

unread,
Jun 20, 2007, 1:33:48 PM6/20/07
to
Użytkownik "zielinsp" <zielinsp...@poczta.onet.pl> napisał:

> Jakie są normy na "prostotę" tynku gipsowego?

Dla tynku kat. III
A. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi
linii prostej: Nie większe niż 3 mm na całej długości łaty kontrolnej (2 m).

B. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego: Nie większe
niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m
wysokości.

C. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego: Nie większe
niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm dla całej powierzchni
ograniczonej pionowymi przegrodami.


II Artur II

unread,
Jun 20, 2007, 2:09:20 PM6/20/07
to

Użytkownik "Chris" <krzy...@go2.pl.NOSPAM> napisał w wiadomości
news:f5bodf$l03$1...@serwus.bnet.pl...


To dobrze moi tynakrze mowili ze jakby mieli trzymac Polska norme to byloby
krzywo. To lepiej jednak na taka norme sie nie powolywac ;-)

Chris

unread,
Jun 23, 2007, 5:08:29 PM6/23/07
to
Użytkownik "II Artur II" <sk...@malawishop.pl> napisał:

> To dobrze moi tynakrze mowili ze jakby mieli trzymac Polska norme to
> byloby krzywo. To lepiej jednak na taka norme sie nie powolywac ;-)

Nie rozumiem, budujesz laboratorium kwantowe czy może zwykły dom ?
Jak nie będziesz wciskał kartki pod łatę to nie jesteś w stanie stwierdzić
czy nierówność ma 2 czy 3 mm bo tego gołym okiem nie stwierdzisz.
Ta nadwrażliwość na precyzję to jakiś rodzaj perwersji czy jak ?


cybe...@_spam_sarocom.net

unread,
Jun 24, 2007, 6:06:20 AM6/24/07
to
> Nie rozumiem, budujesz laboratorium kwantowe czy może zwykły dom ?
> Jak nie będziesz wciskał kartki pod łatę to nie jesteś w stanie stwierdzić
> czy nierówność ma 2 czy 3 mm bo tego gołym okiem nie stwierdzisz.
> Ta nadwrażliwość na precyzję to jakiś rodzaj perwersji czy jak ?
wydaje mi sie ze to zwykly szacunek do wlasnych pieniedzy... chyba kazdy
chce miec wszystko zrobione na tip-top a nie odstawiona fuszere za gruba
kase
--
Robert CyberM

II Artur II

unread,
Jun 24, 2007, 7:49:16 AM6/24/07
to

Użytkownik "Chris" <krzy...@go2.pl.NOSPAM> napisał w wiadomości
news:f5k23r$qb0$1...@serwus.bnet.pl...

Perwersja to chyba dla Ciebie. Jesli ekipa robi cos rowniej niz przewiduje
norma to tylko sie cieszyc. Chyba nie oczekujesz ze im powiem "Panowie,
robcie zeby tylko zmiescic sie w Polskiej nirmie" jak najmniejszym problemem
dla nich jest robic to jeszcze rowniej.