Mam problem z piecem G115 U z automatyką 2000.
Użytkuję ten piec od 4 lat - wszystko było OK.
Od pewnego czasu pojawia się komunikat "Palnik Bla' co oznacza błąd palnika.
Od tygodnia przyjeżdża mnie instalator - zrobił chyba wszytko co wiedział.
Problem sprowadza sie do tego iż sporadycznie na elektrodach nie ma iskry -
rozumiem
gdy nie ma jej wcale, wtedy sprawa jest prosta - walnął transformator, ale
gdy raz
iskra jest, a drugi raz jej nie ma ?
Co może być przyczyna tego stanu rzeczy?
Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.

Pozdrowienia

Dariusz Jankowski


Stefania

unread,
Mar 8, 2001, 8:36:38 AM3/8/01
to
Te piece są czułe na napięcie zasilania. Podobny problem
występowal u mnie przy wahaniach sieci zasilającej -
raz na jakiś czas iskra była tak mała że nie zdołała zapalić
gazu i efektem tego był komunikat Palnik Bla

Pozdrawiam Stefania


Andrzej Lichocki

unread,
Mar 8, 2001, 9:02:57 AM3/8/01
to
Witam,
Mialem to samo. Sprobuj zdjac pokrywe z pieca i porzadnie odkurz cale
wnetrze, wciskajac koncowke odkurzacza doslownie wszedzie. Pomoglo i nie ma
palnik BLA od dwoch tygodni.
Moj instalator powiedzial, ze palniki w Buderusach sa malo odporne na kurz.

Pozdrawiam
Andrzej

P.S. Odkurzalem kiedy palnik byl zgaszony. Piec Buderus Logano 124X.

Darekj

unread,
Mar 12, 2001, 6:48:30 AM3/12/01
to
Dzięki za podpowiedzi

Pozdrawiam