Łozin

unread,
Oct 8, 2008, 3:31:22 PM10/8/08
to
Witam
Proszę o info jak obliczyć orientacyjną moc kaloryfera do domu
jednorodzinnego.
Dom ok 120m, ocieplony styropianem 12cm, okna z przenikalnością 1.1.
Chciałbym policzyć pomieszczenia dla 24 stopni Celsjusza ( :) lubię
ciepełko)

W necie znalazłem różne wzory : np: pow m2 x 120 albo m3 x50
ale nigdzie nie było podane dla jakiej to jest temperatury.
Jacek

William

unread,
Oct 8, 2008, 4:08:28 PM10/8/08
to

Użytkownik "Łozin" <jac...@USUNTOpoczta.xo.pl> napisał w wiadomości
news:gcj296$jur$1...@nemesis.news.neostrada.pl...


> Witam
> Proszę o info jak obliczyć orientacyjną moc kaloryfera do domu
> jednorodzinnego.

Poguglaj na hasło OZC

Jarek P.

unread,
Oct 8, 2008, 4:59:14 PM10/8/08
to
On 8 Paź, 21:31, Łozin <jac...@USUNTOpoczta.xo.pl> wrote:
> Witam
> Proszę o info jak obliczyć orientacyjną moc kaloryfera do domu
> jednorodzinnego.

Hehe, witaj w klubie :-)

Przerabiam ten temat dziś od rana. Też sobie najpierw liczyłem prostym
120W X m2, ale czułem pewien niedosyt i zacząłem góglać. Zajrzyj na
stronę http://www.purmo.com/pl/ i pobierz stamtąd program "Szybki
Dobór Grzejników", bardzo fajny i intuicyjny.

A ja od razu mam do grupy pytanie: program ten wykonał mi kalkulację
całkiem rozsądną na oko i w porównaniu z tymi wyliczeniami wg 120W x
m2. Poza jednym wyjątkiem: w moim domu będą w sumie trzy łazienki, w
łazienkach oczywiście grzejniki drabinkowe. I oczywiście z powodu, że
są to łazienki, program przyjmuje tam "trochę" większą moc na metr2.
Ale kur..cze! Te łazienki może nie są małe ale i nie są to salony
łaziebne, mają po ok.5m2, ale ogrzewanie ich niemal największymi
drabinami z produkowanych, landarami 176x90cm a i to z raportem, że
grzejnik ma i tak moc o ~10% za małą w stosunku do wyliczonej, wydaje
mi się "lekką" przesadą, a tak wychodzi, niestety...
I co z tym zrobić? Zaufać programowi, zrobić wypusty pod grzejniki
przy samej ziemi i stawiać tam te drabiny, czy zaufać intuicji i dać
choć o rozmiar mniejsze? W obecnym mieszkaniu mam też łazienkę 5m2,
fakt, że ma ona naokoło siebie ciepłe pomieszczenia, ale grzejnik
120x60cm zainstalowany w niej wystarcza, żeby w niej zrobić niemal
saunę, jak się go na max rozkręci, do licha.
Doświadczeni poradźcie coś, jakie duże Wy macie drabiny w łazienkach i
jakie duże są te łazienki? Piec u mnie będzie gazowy, normalny
(niekondensacyjny).

J.

marekjan

unread,
Oct 9, 2008, 3:24:22 AM10/9/08
to

Użytkownik "Jarek P." <jarekp...@gmail.com> napisał w wiadomości
news:7a6e785b-3dc6-4768...@40g2000prx.googlegroups.com...

On 8 Paź, 21:31, Łozin <jac...@USUNTOpoczta.xo.pl> wrote:

A ja od razu mam do grupy pytanie: program ten wykonał mi kalkulację
całkiem rozsądną na oko i w porównaniu z tymi wyliczeniami wg 120W x
m2. Poza jednym wyjątkiem: w moim domu będą w sumie trzy łazienki, w
łazienkach oczywiście grzejniki drabinkowe. I oczywiście z powodu, że
są to łazienki, program przyjmuje tam "trochę" większą moc na metr2.
Ale kur..cze! Te łazienki może nie są małe ale i nie są to salony
łaziebne, mają po ok.5m2, ale ogrzewanie ich niemal największymi
drabinami z produkowanych, landarami 176x90cm a i to z raportem, że
grzejnik ma i tak moc o ~10% za małą w stosunku do wyliczonej, wydaje
mi się "lekką" przesadą, a tak wychodzi, niestety...

Ja do małych (własnie ok 5 m2) łazienek dodawałem grzejniki
aluminiowe 90. Choć drabiny mam największe!
W jednej łazience mam 5 w drugiej 8 takich żeberek.
Gdy na drabince wisi ręcznik to jego zdolności grzewcze są ograniczone.

Ponadto- czy grzanie będzie stąłe (kocioł pracuje z panikiem non-stop) czy
periodyczne? Jaka temp. zasilania??
Ja dałem grzejniki mocno przewymiarowane i jestem z tego zadowolony.
W mrozy -30 oC wystarczało zasilenie 53 oC. W razie awarii prądu
w takim momencie (a kocioł gazowy staje!!) jest możliwość
szybkiego dogrzania.
Przyjemne jest ogrzewanie podłogowe w łazience. Niestety takiego nie mam.

Powodzenia!
T.


Jarek P.

unread,
Oct 9, 2008, 5:43:41 AM10/9/08
to
On 9 Paź, 09:24, "marekjan" <marekja...@o2.pl> wrote:

> Ja do małych (własnie ok 5 m2) łazienek

Mała łazienka to dla mnie ma 2-3m2 :-)

> aluminiowe 90. Choć drabiny mam największe!
> W jednej łazience mam 5 w drugiej 8 takich żeberek.

Czekaj, nie rozumiem. Masz grzejniki szerokości 90cm, jeden 5 a drugi
8 rurek? , dobrze rozumiem? No to nawet jeśli są to grzejniki z takimi
szerokomi "szczeblami" o prostokątnym przekroju, nie mogą one być za
duże raczej. Te moje wyliczone mają szerokości niewiele mniej, a
szczebli mają ponad dwadzieścia!

> Ponadto- czy grzanie będzie stąłe (kocioł pracuje z panikiem non-stop) czy
> periodyczne? Jaka temp. zasilania??

Periodyczne raczej, temperaturę zasilania program domyślnie przyjmuje
75 stopni i taką zostawiłem.
A ogrzewanie podłogowe w łazienkach zrobię, ale czysto symboliczne,
jedynie żeby podłoga zimna nie była.

> W mrozy -30 oC wystarczało zasilenie 53 oC. W razie awarii prądu
> w takim momencie (a kocioł gazowy staje!!)

U mnie nic nie staje (i przypominam: rozmawiamy o CO! ;-) ), będzie
duży UPS potrafiący piec, alarm i tym podobne na ładnych kilka godzin
podeprzeć.

J.

Dy

unread,
Oct 9, 2008, 9:10:52 AM10/9/08
to

> U mnie nic nie staje (i przypominam: rozmawiamy o CO! ;-) ), będzie
> duży UPS potrafiący piec, alarm i tym podobne na ładnych kilka godzin
> podeprzeć.
>
> J.

Jakiego UPS postawiłeś?

Pozdrawiam
Dy

Jarek P.

unread,
Oct 9, 2008, 10:37:24 AM10/9/08
to
On 9 Paź, 15:10, Dy <da...@meritum.com.pl> wrote:

> Jakiego UPS postawiłeś?

Starego APC Back-Ups 1200, tyle że zamiast jego oryginalnych
akumulatorów mam do niego dwie telekomunikacyjne stacyjne krowy, po
60Ah każda :-)
I jeśli o ścisłość chodzi, póki co UPS stoi u mnie w pracy pod
biurkiem, a akumulatory w obecnym domu na balkonie, ich docelowe
miejsce na razie jedynie na papierze widnieje.

J.

Dy

unread,
Oct 9, 2008, 11:06:08 AM10/9/08
to
> Starego APC Back-Ups 1200, tyle że zamiast jego oryginalnych
> akumulatorów mam do niego dwie telekomunikacyjne stacyjne krowy, po
> 60Ah każda :-)
> I jeśli o ścisłość chodzi, póki co UPS stoi u mnie w pracy pod
> biurkiem, a akumulatory w obecnym domu na balkonie, ich docelowe
> miejsce na razie jedynie na papierze widnieje.
>
> J.

Taka wielka koble :) to mozna gdzies kupic poza samodzielnym
zmontowaniem?

Pozdrawiam
Dy

Jarek P.

unread,
Oct 9, 2008, 11:47:13 AM10/9/08
to

"Dy" <da...@meritum.com.pl> wrote in message
news:0aba425d-82b5-4e36...@v39g2000pro.googlegroups.com...

> Taka wielka koble :) to mozna gdzies kupic poza samodzielnym
> zmontowaniem?

Kupić można wszystko, na allegro szukaj :-)
Ja do takich urządzeń mam dostęp zawodowo, UPSa uratowałem od złomowania,
akumulatory uratowałem z likwidowanego magazynu, ale stare UPSy na aukcjach
są do kupienia bezproblemowo (i to właśnie te stare są do takich przeróbek
najlepsze, nowsze mogą odmawiać współpracy z akumulatorami innych
pojemności), a akumulator samochodowy też się nada.

J.

Dy

unread,
Oct 9, 2008, 12:36:59 PM10/9/08
to

> Kupić można wszystko, na allegro szukaj :-)
> Ja do takich urządzeń mam dostęp zawodowo, UPSa uratowałem od złomowania,
> akumulatory uratowałem z likwidowanego magazynu, ale stare UPSy na aukcjach
> są do kupienia bezproblemowo (i to właśnie te stare są do takich przeróbek
> najlepsze, nowsze mogą odmawiać współpracy z akumulatorami innych
> pojemności), a akumulator samochodowy też się nada.
>
> J.

ok. dzieki

Pozdrawiam
Dy

JanuszK

unread,
Oct 9, 2008, 4:20:21 PM10/9/08
to
Ściągnij sobie program OZC wprowadź cały dom i bedziesz miał pewne
obliczenie, jest z tym sporo roboty ale dzięki temu nie przepłacisz za
zbyt duże przewymiarowanie grzejników.
JAK CHCESZ TO ZA DROBNĄ ODPŁATĄ CI POLICZĘ.

--
Pozdr
JanuszK

JanuszK

unread,
Oct 9, 2008, 4:24:31 PM10/9/08
to
Jarek P. wrote:
> On 8 Paź, 21:31, Łozin <jac...@USUNTOpoczta.xo.pl> wrote:
>> Witam
>> Proszę o info jak obliczyć orientacyjną moc kaloryfera do domu
>> jednorodzinnego.
>
> Hehe, witaj w klubie :-)
>
> Przerabiam ten temat dziś od rana. Też sobie najpierw liczyłem prostym
> 120W X m2, ale czułem pewien niedosyt i zacząłem góglać. Zajrzyj na
> stronę http://www.purmo.com/pl/ i pobierz stamtąd program "Szybki
> Dobór Grzejników", bardzo fajny i intuicyjny.
>
> A ja od razu mam do grupy pytanie: program ten wykonał mi kalkulację
> całkiem rozsądną na oko i w porównaniu z tymi wyliczeniami wg 120W x
> m2. Poza jednym wyjątkiem: w moim domu będą w sumie trzy łazienki, w
> łazienkach oczywiście grzejniki drabinkowe. I oczywiście z powodu, że
> są to łazienki, program przyjmuje tam "trochę" większą moc na metr2.
> Ale kur..cze! Te łazienki może nie są małe ale i nie są to salony
> łaziebne, mają po ok.5m2, ale ogrzewanie ich niemal największymi
> drabinami z produkowanych, landarami 176x90cm a i to z raportem, że
> grzejnik ma i tak moc o ~10% za małą w stosunku do wyliczonej, wydaje
> mi się "lekką" przesadą, a tak wychodzi, niestety...
> I co z tym zrobić? Zaufać programowi,
Nie, za duże moce, u mnie łazienka 'wewnętrzna' 5.5m2 potrzebuje około
300W dla -24 st. a druga z scianą zewnętrzną i dużym oknem 1.5*1.5m
około 550W.
Ja tą moc podzieliłem tak że na średnią drabinke dałem 30% mocy a resztę
na podłogówkę. Grzejnik będzie zawalony recznikami czyli będzie słabiej
grzał, albo dasz podłogówkę albo dodatkowo zwykły grzejnik.

--
Pozdr
JanuszK

666

unread,
Oct 13, 2008, 9:10:16 AM10/13/08
to
Drobna opłata to faktycznie nieduzo ;-)) tym niemniej dobrzy dostawcy policzą wg OZC w cenie dostawy grzejników.
Ale kłopotem moze być ściagnięcie danych do OZC, czyli współczynników przenikalności dla poszczególnych przegród (a jesli sa w
projekcie, to dlaczego nie ma policzonego zapotrzebowania na ciepło dla pomieszczeń??).
Ewentualnie pomogą szacunki, w rodzaju sciana z dziurawki 12 cm z obustronnym tynkiem.
JaC


-----

JanuszK

unread,
Oct 13, 2008, 3:07:54 PM10/13/08
to
666 wrote:
> Drobna opłata to faktycznie nieduzo ;-)) tym niemniej dobrzy dostawcy policzą wg OZC w cenie dostawy grzejników.
Raczej bym im nie wierzył, bo wprowadzić trzeba sporo i wątpię aby komuś
się chciało to robić prawie za friko. Poza tym pozaokraglają mocno w
górę i jeszcze zarobią bo większy grzejnik to większa marża.


--
Pozdr
JanuszK

Jeffrey

unread,
Oct 16, 2008, 4:01:28 AM10/16/08
to
mieszkam w bloku mieszkanie szczytowe ostatnie piętro
wymieniałem grzejnik i spółdzielnia podała mi moc 1300W, wstawiłem grzejnik
purmo SAC1807 o mocy 1246W przy parametrach wody 75/65
wielkośc łazienki niecałe 4m2
przy b.niskich parametrach jest w łazience ciepło ale dopiero gorąco robi
się przy minusowych temp zew.( automatyka pogodowa)

jeffrey