Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Czy nie zdlawi wentylacji

0 views
Skip to first unread message

JarekM

unread,
Dec 21, 2008, 9:17:49 AM12/21/08
to
Witam
Dom w zabudowie szeregowej, wentylacja garażu grawitacyjna realizowana
dwiema rurami fi 100, rury wpuszczczone w ściane boczną.
Doszedłem do dachu i należy odsunąc się z tymi rurami od krawędzi dachu,
Zamierzam to zrobić kolankami i dalej prześć przez dach .
Mam do wyboru kolanka : 90 stopni albo 45 stopni.
ze względu na dystans jaki zyskam bardziej pasuje mi owe 90 stopni.
Ze wzgledu na przepustowsc mysle ze 45 stopni mniej zdlawi przeplyw
powietrza.
I teraz pytanie :
Czy nie za zdławię wentylacji tym załamaniem, mając na uwadze że wentyluja
( tylko/aż) dwie rury fi 100.


Pozdrawiam
Jarek


Kudlaty

unread,
Dec 21, 2008, 10:10:56 AM12/21/08
to

Użytkownik "JarekM" <jm...@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gilj6i$vcv$1...@achot.icm.edu.pl...

moze wystapic skroplenie w rurach. Trzeba niestety 45 stopni i jeszcze
ocieplic.

JarekM

unread,
Dec 21, 2008, 7:36:37 PM12/21/08
to
> moze wystapic skroplenie w rurach. Trzeba niestety 45 stopni i jeszcze
> ocieplic.
----------------------
Idąc za radą Kolegi i po dogłębnych przemyśleniach postanowiłem że wstwię
kolanka 45 stopni.
Zatem dziękuję koledze Kudłatemu i oczywiście o ociepleniu nie zapomnę.

Niby drobna rzecz, można powiedzieć pierdoła ale po raz kolejny przekonałem
się że Castorama jest duuuużo tańsza od Leroy-a.
W tym przypadku dosłownie o 39%. Ale jak wiemy na drobiazgach handlowcy
realizują największą marżę.
I jedne i drugie z u uszczelkami, nawet te z Castoramy wydają się być
solidniejsze bo ścianka jest nieco grubsza.

Pozdrawiam
Jarek