1. polecana marka plyt, producent
2. czy grubosc plyt na sufit 12,5 mm bedzie ok?
3. stelaz metalowy - odleglosc w cm miedzy uchwytami?
4. co dawac na laczenia plyt - jedni proponuja siatke i gladz a inni klej
do plyt na laczenia zeby nie pekalo
5. cena jednej plyty (na dzien dzisiejszy)
6. ktory profil stalowy wybrac, biorac pod uwage latwosc instalacji,
rozsadne ceny, ceny danego profilu na jedna plyte 2,6mx1,2m
7. czy pod instalacje swiatel musi byc specjalna obudowa?
8. czy musze dawac wate pomiedzy tynk a plyte gk?
9. Czy konieczna jest instalacja foli paroizolacyjnej?
10. Koszt 1m2 foli paroizolacyjnej
11. Czym mocujemy plyty do profilu stalowego?
12. Czy plyty gk trzeba impregnowac?
z gory dziekuje za wszelkie info
pozdrawiam
Arek
--
Wysłano z vortalu budowlanego Monter.pl-> http://www.news.monter.pl
Nida, Knauf (ale czy godne polecenia - niewiem, takie sa na ryku w kazdym
razie)
> 2. czy grubosc plyt na sufit 12,5 mm bedzie ok?
tak
> 3. stelaz metalowy - odleglosc w cm miedzy uchwytami?
do metra
> 4. co dawac na laczenia plyt - jedni proponuja siatke i gladz a inni klej
> do plyt na laczenia zeby nie pekalo
akryl, siatka, gładz
> 5. cena jednej plyty (na dzien dzisiejszy)
zwykla 12,5 120x260 - ok 18zł
zielona 12,5 120x260 - ok 29 zł
> 6. ktory profil stalowy wybrac, biorac pod uwage latwosc instalacji,
> rozsadne ceny, ceny danego profilu na jedna plyte 2,6mx1,2m
przyscienny C - 4mb - ok 5 zł/szt
sufitowy CD60 - 4mB - ok 6,7zł/szt
> 7. czy pod instalacje swiatel musi byc specjalna obudowa?
nie, wycinasz otwor na halogen, tylko musisz miac na niego miejsce pod
syfitem (jakies 4-5 cm)
> 8. czy musze dawac wate pomiedzy tynk a plyte gk?
nie, po co ?
> 9. Czy konieczna jest instalacja foli paroizolacyjnej?
tez nie, choc nie wiadomo co masz wyzej (pokoj, poddasze nie ocieplone itp)
> 10. Koszt 1m2 foli paroizolacyjnej
1,2 zl
> 11. Czym mocujemy plyty do profilu stalowego?
wkrety do metalowych profili, chyba 4x25
> 12. Czy plyty gk trzeba impregnowac?
nie
>
> z gory dziekuje za wszelkie info
no problem
Pozdro
jg
Znajdziesz tam wszystko o co pytasz.
Pozdro
--
Arek (ASTM)
GG# 1735365
> http://www.lafargenidagips.pl/index.xml
Poszukaj na stronie, można zamówić materiały.
Korzystałem z nich, zrobiłem około 100m2 sufitu podwieszanego, nic się
nie dzieje i nie ma pęknięć.
Szkoda wydawać pieniędzy na "specjalistów" , którzy będš się uczyli u
Ciebie.
--
Michal Baranski
Gratuluję podejścia do życia.
Użytkownik "Jan Gwatosz" <erst...@interia.pl> napisał w wiadomości
news:bvcmod$or9> > 4. co dawac na laczenia plyt - jedni proponuja siatke i
gladz a inni klej
> > do plyt na laczenia zeby nie pekalo
> akryl, siatka, gładz
gladz pekjnie na 10 000% - najpierw gips szpachlowy - gladz nie ma zadnej
wytrzymalosci, potem na wykonczenie gladz (gips na 'rowno' z plyta, potem z
nadmiarem gips i szlif, najlepiej szerzej, znacznie szerzej niz nisza, wtedy
mozesz uniknac schodkow po roku przy wschodach lub zachodach slonca.
Andy
niestety w 80% przypadkow prawda jest, ze fachowcy sie dopiero ucza - np.
szpachlowanie sama gladzia spoin...........
dawanie silikonu na laczenia plyt ze sciana....... niby elastyczny, ale: nie
wiaze do tych podlozy , farba inaczej wsiaka - roznica w kolorze - od tego
sa specjalne elastyczne tasmy czy narozniki.
a nawet knauf ma w swojej ofercie masę do spoin elastyczną, co prawda nie
guma , ale minimalny wspolczynnik elastycznosci ma po zastygnieciu, ale w
pokoju odsluchowym to bylo jedyne rozwiazanie - zadna normalnie
wystarczajaca metoda nie byla wystarczajaca dla poteznych drgan, jedynie ta
masa szpachlowa wytrzymuje - jak dobrze pamietam ok. 78zl/ worek
>
>
a jak szeroką (jeżeli w ogóle) polecacie szczelinę pomiędzy płytami?
--
Pozdrawiam, Artur
do 5 mm, choc jak sie wieksz zdarzy nic sie nie stanie (uszkodzenia, itp.) -
byle nie na styk