Mirek

unread,
Mar 5, 2001, 7:25:00 AM3/5/01
to
Witam wszystkich
Pytanie do specjalistow od wiezby dachowej.
Dach dwuspadowy, jetkowy, kat nachylenia polaci
do stropu 37 st., pokrycie: laty, kontrlaty, folia,
dachowka. Rozpietosc miedzy oparciami
na murlatach 7,64 m. Trzpienie zelbetowe
co 1,8 m. Krowie 18x8 cm. Jetki 15x5, kleszczowo.
W projekcie wys. scianek kolankowych 50 cm.
Za zgoda projektanta i kier. bud. w jednej osobie,
zwiekszylem do 1,2 m. Po podniesieniu scianek kolankowych
dlugosc jetki miedzy krowiami bedzie wynosila 4 m.
Gdzies w sieci znalazlem info, ze dach jetkowy moze miec
jetke do 3,5 m. Jezeli wychodzi wiecej, powinien miec
konstrukcje np.platwiowo-jetkowa.
Co Wy na to, czy beda jakies szkodliwe nastepstwa?

Pzdr.
Mirek

g_now

unread,
Mar 5, 2001, 7:27:42 AM3/5/01
to

Użytkownik Mirek <mi...@wszib.poznan.pl> w wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:3aa3842a$1...@news.vogel.pl...
mirku cos tu cieniujesz - przeciez zmiana wysokosc scianki kolankowej nie ma
wpływu na długosć jetki (powinna zostac bez zmian)
czyżbys zmienił geometrię dachu - to niech dający na to pozwolenie kierownik
i projektant sie wypowie!!!! - nalezy pozmieniac obliczenia wiezby!!!!


Mirek

unread,
Mar 5, 2001, 7:35:50 AM3/5/01
to

> mirku cos tu cieniujesz - przeciez zmiana wysokosc scianki kolankowej nie
ma
> wpływu na długosć jetki (powinna zostac bez zmian)
> czyżbys zmienił geometrię dachu - to niech dający na to pozwolenie
kierownik
> i projektant sie wypowie!!!! - nalezy pozmieniac obliczenia wiezby!!!!

Ale krzyczysz :)))
Zmienia sie, poniewaz wysokosc od posadzki stropu do jetki 2,5
m pozostaje bez zmian a trojkat idzie w gore :-).
Nie zmieni sie, jezeli odleglosc od posadzki zwieksze
tak jak wys. scianek kolankowych (o 70 cm). Ale wtedy bedzie to 3,2 m.

Pozdrowienia
Mirek


g_now

unread,
Mar 5, 2001, 7:58:17 AM3/5/01
to
no tez wlasnie - nie możesz poprostu podniesc całej konstrukcji o te
paredziesiąt cm????

Użytkownik Mirek <mi...@wszib.poznan.pl> w wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:3aa386b4$1...@news.vogel.pl...

Mirek

unread,
Mar 5, 2001, 8:31:37 AM3/5/01
to

Użytkownik "g_now" <no...@poland.com> napisał w wiadomości
news:9802du$eb2$1...@news.onet.pl...

> no tez wlasnie - nie możesz poprostu podniesc całej konstrukcji o te
> paredziesiąt cm????
Moge. Wtedy sufit poddasza bede musial
obnizyc o ta wysokosc od jetki.
Widze, ze musze pogadac z projektantem.
Mirek


g_now

unread,
Mar 5, 2001, 8:45:09 AM3/5/01
to
> Moge. Wtedy sufit poddasza bede musial
> obnizyc o ta wysokosc od jetki.
> Widze, ze musze pogadac z projektantem.
> Mirek
przedewszystkim koszt zmiany tej konstrukcji jest za duży (trzeba zwiększyć
przekroje itd)
lepiej poprostu całość podnies i na wysokości 2,5 dać listwy do P.G-K


Sebastian Dziekoñski

unread,
Mar 5, 2001, 10:27:21 AM3/5/01
to
Przy podnoszeniu konstrukcji bez podnoszenia jetek warto jeszcze zwrócic uwage
na dlugosci odcinkow krokwi miedzy miedzy podparciami jetka i murlatš.
No i zasadniczo cala geometria konstrukcji zmienia się. Trzeba sie zastanowic
czy konstrukcja jetkowa w tej sytuacji ma w ogole jakis sens.
pzdrw
Sebastian

g_now napisał(a):

Mirek

unread,
Mar 6, 2001, 6:06:44 AM3/6/01
to
Witam ponownie.
Wczoraj rozmawialem z projektantem.
Ustalil, ze jetka moze byc na wysokosci 2,9
od posadzki, czyli 1,7 od murlaty.
Wysokosc od murlaty do szczytu wynosi 2,9 m.
Jetka powinna byc na wysokosci 2/3 czyli ok. 1,9.
Wychodzi 20 cm roznicy w dol.
Przekroj krokwii 18x8 jest wystarczajacy.
Jetki 15x5 przychodza kleszczowo po dwie
na krowie.
Tyle ustalen z projektantem.
Wszystkim doradzajacym dziekuje za uwagi.
Jezeli jeszcze cos sie wam nasunie, bardzo
prosze na priva.
Pozdrowienia
Mirek