Kocioł kondensacyjny ma stać w pomieszczeniu gospodarczym i ma być zasilany
gazem płynnym (w dalszej perspektywie - ziemnym), będzie komin powietrzno-
spalinowy.

Czy pomieszczenie w którym bedzie pracować kocioł kondensacyjny musi być
osobno (niezależnie od powietrza dostarczanego do kotła) wentylowane
grawitacyjnie (tzn. otwór nawiewny i wywiewny)?
Jeśli tak, proszę o wskazanie stosownego przepisu.
No i z ewent. doświadczeń - jak bardzo taka wentylacja wychładza
pomieszczenie?

W domu będzie wentylacja mechaniczna z rekuperacją - czy można wentylować w
ten sposób pomieszczenie (bedzie kanał wywiewny a w drzwiach otwory)?

Dziękuję za odpowiedzi.

--
Pozdrawiam,
Sławek Woźniak

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Adam

unread,
Mar 26, 2007, 9:49:45 AM3/26/07
to
W artykule news:eu8hf9$gip$1...@inews.gazeta.pl,
niejaki(a): Slawek Wozniak z adresu <wozniak...@gazeta.pl> napisał(a):

> Witam,
>
> Próbowałem znaleźć coś samodzielnie w archiwum p.m.b. i w necie, ale
> wyniki są dla mnie sprzeczne.
>
> Kocioł kondensacyjny ma stać w pomieszczeniu gospodarczym i ma być
> zasilany gazem płynnym (w dalszej perspektywie - ziemnym), będzie
> komin powietrzno- spalinowy.
>
> Czy pomieszczenie w którym bedzie pracować kocioł kondensacyjny musi
> być osobno (niezależnie od powietrza dostarczanego do kotła)
> wentylowane grawitacyjnie (tzn. otwór nawiewny i wywiewny)?
> Jeśli tak, proszę o wskazanie stosownego przepisu.
> No i z ewent. doświadczeń - jak bardzo taka wentylacja wychładza
> pomieszczenie?
>
> W domu będzie wentylacja mechaniczna z rekuperacją - czy można
> wentylować w ten sposób pomieszczenie (bedzie kanał wywiewny a w
> drzwiach otwory)?
>
> Dziękuję za odpowiedzi.

Musiałem doczytać maila do końca, bo co linijka to nowe fakty :)

U mnie jest tak: wentylacja mech z rekuperatorem (oczywiscie w planach :), a
do pozwoenia na budowę pani projektant od CO napisala w opisie ze w
kotłowni - went. grawitacyjna. Architekt się zaczał nawet z nią spierać, ze
grawitacyjna nie moze byc z mechaniczną, ale stwierdził ze nie da rady, a
Pani na swoją obronę też nie znalazła żadnych przepisów. Staneło na tym, ze
do pozwolenia na budowę jest grawitacyjna w kotłowni z piecem z zamkniętą
komorą spalania, natomiast w praktyce tego nie będzie, gdyż wentylacja
mechaniczna wyklucza grawitacyjną. W tym pomieszczeniu jako 'brudnym' będzie
natomiast anemostat wywiewny do went mechanicznej, znaczy wyciąg powietrza a
nie nawiew (nawiewy w części 'mieszkalnej' - sypialnie, salon, wyciągi w
'brudnych' pomieszczeniach - wc, kotłownia, łazienka, kuchnia)
A na praktyczne zastosowanie tego wszystkiego poczekam jeszcze do przyszlego
roku.

--
pozdrowienia,

Adam


Slawek Wozniak

unread,
Mar 26, 2007, 10:14:13 AM3/26/07
to
Adam <ad2...@poczta.onet.pl> napisał(a):

> Musiałem doczytać maila do końca, bo co linijka to nowe fakty :)

Ponoć klarowność tekstu ułatwia czytanie ;-)



> U mnie jest tak: wentylacja mech z rekuperatorem (oczywiscie w planach :),
> a do pozwoenia na budowę pani projektant od CO napisala w opisie ze w
> kotłowni - went. grawitacyjna. Architekt się zaczał nawet z nią spierać, ze
> grawitacyjna nie moze byc z mechaniczną, ale stwierdził ze nie da rady, a
> Pani na swoją obronę też nie znalazła żadnych przepisów. Staneło na tym, ze
> do pozwolenia na budowę jest grawitacyjna w kotłowni z piecem z zamkniętą
> komorą spalania, natomiast w praktyce tego nie będzie, gdyż wentylacja
> mechaniczna wyklucza grawitacyjną.

Ja to muszę jeszcze ze swoim KB obgadać, czy można łączyć i co potem z
dokumentacją powykonawczą celem złożenia w starostwie.
IIRC w firmie z rekuperatorami mówili, że nie można łączyć.

> W tym pomieszczeniu jako 'brudnym' będzie
> natomiast anemostat wywiewny do went mechanicznej, znaczy wyciąg powietrza
> a nie nawiew (nawiewy w części 'mieszkalnej' - sypialnie, salon, wyciągi w
> 'brudnych' pomieszczeniach - wc, kotłownia, łazienka, kuchnia)

To wiem, wszak napisałem "kanał wywiewny".
Pytania zasadnicze są zatem dwa:
- czy musi (jaki przepis?) być niezależna wentylacja grawitacyjna przy gazie
płynnym? (tu bardziej mnie martwi nawiew z zewnątrz, gdyż może wychłodzić
pomieszczenie, które jest od częsci mieszkalnej oddzielone ścianką działową)
- czy można łączyć mechaniczną i grawitacyjną ?

> A na praktyczne zastosowanie tego wszystkiego poczekam jeszcze do
> przyszlego roku.

Ja to musze wiedzieć teraz, bo mury już pną się do góry ;-)

Marek Dyjor

unread,
Mar 26, 2007, 4:58:41 PM3/26/07
to
Użytkownik "Slawek Wozniak" <wozniak...@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:eu8kfl$mt$1...@inews.gazeta.pl...

>> A na praktyczne zastosowanie tego wszystkiego poczekam jeszcze do
>> przyszlego roku.
>
> Ja to musze wiedzieć teraz, bo mury już pną się do góry ;-)

napewno pomieszczenie z gazem płynnym musi byc ponad poziomem gruntu i musi
miec kratkę na poziomie podłogi pozwalająca na wypłynięcie ew wycieku takigo
gazu z pomieszczenia.

Slawek Wozniak

unread,
Mar 27, 2007, 5:09:47 AM3/27/07
to
Marek Dyjor <mdy...@poczta.onet.pl> napisał(a):

> napewno pomieszczenie z gazem płynnym musi byc ponad poziomem gruntu i musi
> miec kratkę na poziomie podłogi pozwalająca na wypłynięcie ew wycieku
> takigo
> gazu z pomieszczenia.

OK. Czy byłbyś w takim razie uprzejmy podać podstawę prawną Twego "napewno" ?
Nie natrafiłem na taki zapis w Rozp. MI z 2002.
Może - w myśl par. 170.1 owego Rozporządzenia - to jest regulowane jakąś
Polską Normą lub inny przepisem?

jasio kowalski

unread,
Mar 27, 2007, 3:53:35 PM3/27/07
to
Slawek Wozniak <wozniak...@gazeta.pl> napisał(a):

> Marek Dyjor <mdy...@poczta.onet.pl> napisał(a):
>
> > napewno pomieszczenie z gazem płynnym musi byc ponad poziomem gruntu i musi
> > miec kratkę na poziomie podłogi pozwalająca na wypłynięcie ew wycieku
> > takigo
> > gazu z pomieszczenia.
>
> OK. Czy byłbyś w takim razie uprzejmy podać podstawę prawną Twego "napewno" ?
> Nie natrafiłem na taki zapis w Rozp. MI z 2002.
> Może - w myśl par. 170.1 owego Rozporządzenia - to jest regulowane jakąś
> Polską Normą lub inny przepisem?
>

Np. "Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i
plynne". Pozycja ta w zasadzie nie obowiazuje projektanta lub wykonawce i
zdarzaja sie sprzecznosci pomiedzy wytycznymi w niej zawartymi a innymi
przepisami. Niemniej jednak posadzka kotlowni na gaz plynny musi znajdowac sie
powyzej poziomu terenu. Nie sa mi znane wyjatki od tej reguly(takich kotlowni
nie robi sie zbyt duzo) ale moze ktos cos takiego robil i zostalo to
dopuszczone i pobogosławione przez pożarnika i bhpowca.
PZDR

Slawek Wozniak

unread,
Mar 28, 2007, 3:24:11 AM3/28/07
to
jasio kowalski <lopi1....@gazeta.pl> napisał(a):

> Np. "Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i
> plynne".

OK. To już jest coś.

> Pozycja ta w zasadzie nie obowiazuje projektanta lub wykonawce i
> zdarzaja sie sprzecznosci pomiedzy wytycznymi w niej zawartymi a innymi
> przepisami. Niemniej jednak posadzka kotlowni na gaz plynny musi znajdowac
> sie powyzej poziomu terenu.

Z tym nie ma problemu.

> Nie sa mi znane wyjatki od tej reguly(takich
> kotlowni
> nie robi sie zbyt duzo) ale moze ktos cos takiego robil i zostalo to
> dopuszczone i pobogosławione przez pożarnika i bhpowca.

Mi zależy tylko na informacji, czy musi być ten cholerny otwór nawiewny w
ścianie...
Nie uśmiecha mi się wyziębianie pomieszczenia, które planowo nie ma
ocieplenia na ściance działowej.

--
Pozdrawiam,
Sławek Woźniak

jasio kowalski

unread,
Mar 28, 2007, 3:01:39 PM3/28/07
to

>
> Mi zależy tylko na informacji, czy musi być ten cholerny otwór nawiewny w
> ścianie...
> Nie uśmiecha mi się wyziębianie pomieszczenia, które planowo nie ma
> ocieplenia na ściance działowej.
>
Pewnie to wiesz, ale tak dla przypomnienia, otwor Wywiewny w Twoim przypadku
powinien znajdowac sie u dołu ściany.