Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Ciężar stali - normy?

290 views
Skip to first unread message

Piotr Piatkowski

unread,
Feb 20, 2004, 5:10:37 AM2/20/04
to
Nie dość że stal znowu podrożała (w ciągu dwóch dni znowu z 1450zł/t na
1460 - netto), to jeszcze jak dzisiaj poprosiłem o przeliczenie metrów na
złotówki, wyszło sporo więcej niż z moich obliczeń.

A konkretnie - w moim projekcie miałem podane przeliczniki:

fi 12 0.888 kg / m
fi 10 0.617 kg / m
fi 6 0.222 kg / m

Tymczasem według tego co mi policzono w składzie wyszło:

fi 12 0.934 kg / m
fi 10 0.633 kg / m
fi 6 0.250 kg / m

Różnice są spore, szczególnie przy fi 12 różnica 5% przelicza się na
całkiem konkretne pieniądze (bo fi 6 kupuję niedużo, to różnica ponad 10%
nie jest tak bolesna).

Pytanie - czy są jakieś oficjalne normy do przeliczania metrów na kilogramy
(a zatem na złotówki)? Czy może przy zakupie cała stal jest ważona i płaci
się od rzeczywistego ciężaru?

--
Piotr Piątkowski, Kraków
perl -le 's**02).4&9%4^[./4(%2^0%2,^([#+%2&**y%& -;^[%"`-{ a%%s%%$_%ee'

MovieJack

unread,
Feb 20, 2004, 6:07:24 AM2/20/04
to
Użytkownik "Piotr Piatkowski" <kom...@ceti.pl> napisał w wiadomości
news:c14met$17h$1...@druid.ceti.pl...

> Czy może przy zakupie cała stal jest ważona i płaci
> się od rzeczywistego ciężaru?
>
U mnie placi sie za zeczywista wage, na metry tylko profile zamkniete.
Pewnie dlatego tak jest ze pret czy plaskowik nigdy nie ma rownych 6m a nikt
niebedzie sie bawil w miezenie (przewaznie jest ok 6,02m 6,05 m)

Sawa


Bogusław Jarzębski

unread,
Feb 20, 2004, 6:16:42 AM2/20/04
to
Dnia 20-02-2004 11:10 , Piotr Piatkowski powiedział:

> ...


> A konkretnie - w moim projekcie miałem podane przeliczniki:
>
> fi 12 0.888 kg / m
> fi 10 0.617 kg / m
> fi 6 0.222 kg / m
>

> ...

Te są dobre. Zresztą łatwo sprawdzić. Masa 1 m^3 stali to 7850 kg.
Stal zbrojeniową kupuje się zazwyczaj wg wagi a nie długosci.

pozdrawiam
--
Bogusław Jarzębski, Toruń
http://www.probud.domek.pl
x z adresu e-mail trzeba usunąć

Piotr Piatkowski

unread,
Feb 20, 2004, 6:42:10 AM2/20/04
to
Bogusław Jarzębski <bes...@domekx.pl> wrote:
> Dnia 20-02-2004 11:10 , Piotr Piatkowski powiedział:
>
>> ...
>> A konkretnie - w moim projekcie miałem podane przeliczniki:
>>
>> fi 12 0.888 kg / m
>> fi 10 0.617 kg / m
>> fi 6 0.222 kg / m
>>
>> ...
>
> Te są dobre. Zresztą łatwo sprawdzić. Masa 1 m^3 stali to 7850 kg.
> Stal zbrojeniową kupuje się zazwyczaj wg wagi a nie długosci.

No ale właśnie w tym problem - potrzebuję 1000 m 12-tki, 1500 m 10-tki.
Poprosiłem o policzenie ile to będzie kosztować. No i pani sobie policzyła
według jakiś swoich tabelek, i wyszło że metr waży więcej niż powyżej.
Zapłacić mam jutro a odbiór dopiero za miesiąc (na razie nie potrzebuję to
lepiej jak poleży w składzie). Więc będę jutro się targować, że za dużo
chcą, ale wolałbym najpierw mieć ku temu podstawy.

Co do tego przeliczenia - pręt jest żebrowany, więc raczej trudno policzyć
objętość czegoś takiego, można w przybliżeniu ale rozbieżność 10% to raczej
normalne.

Bogusław Jarzębski

unread,
Feb 20, 2004, 7:47:57 AM2/20/04
to
Dnia 20-02-2004 12:42 , Piotr Piatkowski powiedział:

>
> Co do tego przeliczenia - pręt jest żebrowany, więc raczej trudno policzyć
> objętość czegoś takiego, można w przybliżeniu ale rozbieżność 10% to raczej
> normalne.
>

To nie tak. W przypadku stali żebrowanej operuje się tzw. średnicą
nominalną - jest większa niż średnica rdzenia pręta i możesz w oparciu o
nią obliczyć objętość, tak jakby pręt był walcem. Inaczej mówiąc metr
pręta gładkiego fi12 i pręta żebrowanego "fi12" ma tą samą objętość i masę.
Dotyczy to na pewno powszechnie stosowanych stali 34GS i 18G2.
Sprawdź jaką masz w projekcie.

Piotr Piatkowski

unread,
Feb 20, 2004, 8:14:44 AM2/20/04
to
Bogusław Jarzębski <bes...@domekx.pl> wrote:
> Dnia 20-02-2004 12:42 , Piotr Piatkowski powiedział:
>
>>
>> Co do tego przeliczenia - pręt jest żebrowany, więc raczej trudno policzyć
>> objętość czegoś takiego, można w przybliżeniu ale rozbieżność 10% to raczej
>> normalne.
>>
> To nie tak. W przypadku stali żebrowanej operuje się tzw. średnicą
> nominalną - jest większa niż średnica rdzenia pręta i możesz w oparciu o
> nią obliczyć objętość, tak jakby pręt był walcem. Inaczej mówiąc metr
> pręta gładkiego fi12 i pręta żebrowanego "fi12" ma tą samą objętość i masę.

O, widzisz - tego nie widziałem, a to bardzo istotna informacja. Dzięki!

0 new messages