Budowlańcy zostawią nam szeroką na 40 cm szczelinę od podłogi do sufitu na
luksfery. Deweloper nie chce się podjąć wmurowywania ich. Czy to jakaś
trudna sztuka??? Czegoś nie wiem? Wymigiwali się tym, że nie wiedzą jakie
będą luksfery, że niektóre są na stelażu itd. Proszę mnie uprzedzić co
mnie czeka. Nie wystarczy zaprawa pomiędzy kaflami?

--
Wysłano z vortalu budowlanego Monter.pl-> http://www.news.monter.pl

archol

unread,
Jan 15, 2004, 2:42:58 PM1/15/04
to

Miedzy luksferami uklada sie zbrojenie- sa tez systemy specjalnie
przygotowane do montowania we wnetrzach z "fugami" drewnianymi lub z
tworzyw.
Zobacz tez
http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/n/22A5FF69D8C34DB1C1256BB40032FE9E?OpenDocument&View=n&Cat=np&Count=10


--
Archol
"kazdy zna sie na architekturze...-to widac!"
arc...@nospam.gazeta.pl

archol

unread,
Jan 15, 2004, 2:46:21 PM1/15/04
to

mim

unread,
Jan 15, 2004, 3:08:06 PM1/15/04
to
> > Budowlańcy zostawią nam szeroką na 40 cm szczelinę od podłogi do sufitu
> > na
> > luksfery. <

czesc:)
dla 40-sto cm slupka wystarczy zaprawa . pamietaj tylko by razem z pustakami
(luksferami) kupic krzyzyki (podobne jak do plytek , lecz wieksze - 1 cm). a
jezeli juz chcesz caliem spokojnie spac , to daj co np. 5 pustak w fuge dwa
prety dl 40 cm + 2 x 5 cm (w scianki boczne). do pustakow kupuj potem zaprawe
do fugowania "do szerokich fug" .
powodzenia
mim

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Marcin

unread,
Jan 16, 2004, 1:26:04 AM1/16/04
to
Zmierz dokładnie szczelinę i rozplanuj ułożenie luksferów. Standardowe
rozmiary to 19x19 cm. Krzyżyki kupiłem specjalne do luksferów, dużo
wygodniejsze niż te do płytek (trochę też droższe). Używałem zaprawy do
cegły klinkierowej (bez dodatku wapna - za Muratorem) a w zaprawę pomiędzy
pustaki wmurowałem stalowe listwy perforowane. Pionowe listwy przykręciłem
do podłogi a poziome do sciany. Przy szerokości 40 cm wystarczy co druga
pozioma.