Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Ciśnienie gazu w instalacji

0 views
Skip to first unread message

Sebcio

unread,
Dec 18, 2007, 8:28:50 AM12/18/07
to
Witam !

Muszę doprowadzić zasilanie gazem GZ50 do pieca powietrznego, który ma
niewielką swobodę ruchów (zawieszenie elastyczne) - taka
niekonwencjonalna konstrukcja, nie to jednak jest tu istotne.

Ostatni, półmetrowy odcinek przewodu gazowego musi być elastyczny,
zakupiłem więc stosowny przewód gazowy elastyczny. Na nim podane jest
ciśnienie dopuszczalne "0.5 (50kPa)" czyli jak rozumiem, pół atmosfery.

Jakie jest ciśnienie w typowej instalacji gazu ziemnego ? Nie wiem
dlaczego, ale zawsze wydawało mi się że nieco więcej niż te pół
atmosfery. Na pewno miałem mylne pojęcie, ale ciekawi mnie teraz jakie
ciśnienie robocze panuje w domowej instalacji gazu ziemnego ?


--
Pozdrawiam,
Sebcio

Michal Jankowski

unread,
Dec 18, 2007, 8:37:42 AM12/18/07
to
Sebcio <seb...@nowhere.com> writes:

> Jakie jest ciśnienie w typowej instalacji gazu ziemnego ? Nie
> wiem dlaczego, ale zawsze wydawało mi się że nieco więcej niż te pół
> atmosfery. Na pewno miałem mylne pojęcie, ale ciekawi mnie teraz jakie
> ciśnienie robocze panuje w domowej instalacji gazu ziemnego ?

Takiej do kuchenki, za licznikiem? 20 mbar...

MJ

Sebcio

unread,
Dec 18, 2007, 8:45:03 AM12/18/07
to
Michal Jankowski pisze:

> Takiej do kuchenki, za licznikiem? 20 mbar...

Człowiek uczy się przez całe życie - dzięki ! To chyba nawet balonów
nie da się dmuchać :-)


--
Pozdrawiam,
Sebcio