W dniu 2017-08-14 o 10:46, Adam Sz. pisze:
> Na serwis bym nie liczył... Raczej jakiś sensowny elektronik ;)
> Ale aż dziwne, że masz reku którego nie możesz skonfigurować. To jak tam
> bypass działa - masz w instrukcji jakieś domyślne wartości jak on jest
> skonfigurowany? Prędkości też on dopasowuje do oporów w kanałach. Dziwne
> że sprzedają takie coś w ogóle :)
Cenę zapłaciłem identyczną, co za Brinka, a Brinków sprzedawca chwilowo
nie miał.
Reku jest standardowo skonfigurowany tak, że w zasadzie nie trzeba go
jakoś przestawiać. By-pass działa z histerezą 2 st, temperatura
graniczna 22. Wentylatory są nastawione na automatyczne równoważenie
przepływów. Biegi są takie:
1 = 12W (podobno 50 m3/h)
2 = 20W (ten się włącza po podłączeniu do prądu, podobno 100 m3/h)
3 = 50W (podobno 150 m3/h)
4 = 150W (podobno 230 m3/h)
Pobór prądu zmierzyłem miernikiem wkładanym do gniazdka.
Przełączanie biegów za pomocą zwierania odpowiednich przewodów z
gniazdka RJ-12.
Instrukcja mówi, że max zużycie prądu to około 135W a tymczasem mam 150.
I to nie jest 300 m3/h tylko podobno 230.
--
MN