Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

oparcie nadproży na murze

245 views
Skip to first unread message

Marras

unread,
Jun 14, 2010, 8:09:52 AM6/14/10
to
Właśnie analizuję zestawienie nadproży L19. W kilku przypadkach nadproża
zachodzą 25cm i 30cm na ścianę.

Czy muszę je docinać do 19cm, a może dopuszczalne jest oparcie nadproża
na murze większe niż 19 cm?


pozdrawiam
--
Marek
echo qavio.d...@kqamp.csq | tr a-di-rs-ze-h a-z

kiki

unread,
Jun 14, 2010, 8:43:20 AM6/14/10
to

"Marras" <marr...@gmail.pl> wrote in message
news:hv566e$jvl$1...@speranza.aioe.org...

> Właśnie analizuję zestawienie nadproży L19. W kilku przypadkach nadproża
> zachodzą 25cm i 30cm na ścianę.
>
> Czy muszę je docinać do 19cm, a może dopuszczalne jest oparcie nadproża na
> murze większe niż 19 cm?
oczywićcie że mozesz na szerszym odcinku. Nie wolno mniej, bo teoretyczny
punkt podparcia jest 5% dalej niż światło otworu.

Marras

unread,
Jun 14, 2010, 8:51:26 AM6/14/10
to
>> Czy muszę je docinać do 19cm, a może dopuszczalne jest oparcie
>> nadproża na murze większe niż 19 cm?
> oczywićcie że mozesz na szerszym odcinku. Nie wolno mniej, bo
> teoretyczny punkt podparcia jest 5% dalej niż światło otworu.
Też tak myślę, ale trochę mnie niepokoi że większość producentów pisze
maksymalnie 19cm, zalecane 15cm.

kris

unread,
Jun 14, 2010, 8:54:32 AM6/14/10
to

Użytkownik "Marras" <marr...@gmail.pl> napisał w wiadomości
news:hv566e$jvl$1...@speranza.aioe.org...


> Właśnie analizuję zestawienie nadproży L19. W kilku przypadkach nadproża
> zachodzą 25cm i 30cm na ścianę.
>
> Czy muszę je docinać do 19cm, a może dopuszczalne jest oparcie nadproża na
> murze większe niż 19 cm?

A dlaczego Twoim zdaniem nie mogły by zachodzic więcej jak 19cm.?
I skąd to 19cm wziełeś?

--
Pozdrawiam

Krzysiek

Marras

unread,
Jun 14, 2010, 9:00:38 AM6/14/10
to
> A dlaczego Twoim zdaniem nie mogły by zachodzic więcej jak 19cm.?
> I skąd to 19cm wziełeś?
>
Pierwszy z brzegu producent: http://www.termat.pl/termat/tresc.php?id=27

kiki

unread,
Jun 14, 2010, 9:04:06 AM6/14/10
to

"Marras" <marr...@gmail.pl> wrote in message
news:hv58kc$nv4$1...@speranza.aioe.org...

>>> Czy muszę je docinać do 19cm, a może dopuszczalne jest oparcie
>>> nadproża na murze większe niż 19 cm?
>> oczywićcie że mozesz na szerszym odcinku. Nie wolno mniej, bo
>> teoretyczny punkt podparcia jest 5% dalej niż światło otworu.
> Też tak myślę, ale trochę mnie niepokoi że większość producentów pisze
> maksymalnie 19cm, zalecane 15cm.

Bo pewnie są wiotkie i podnoszą się końcówki :-)

kris

unread,
Jun 14, 2010, 9:09:52 AM6/14/10
to

Użytkownik "Marras" <marr...@gmail.pl> napisał w wiadomości
news:hv595k$op0$1...@speranza.aioe.org...

>> A dlaczego Twoim zdaniem nie mogły by zachodzic więcej jak 19cm.?
>> I skąd to 19cm wziełeś?
>>
> Pierwszy z brzegu producent: http://www.termat.pl/termat/tresc.php?id=27
>
Faktycznie. Dziwne skąd te liczby. A dlaczego nadproża gotowe?
Nie lepiej jak murarze wyleja sami belki nad otworami okiennymi i drzwiami?.
Sporo taniej i moim zdaniem lepiej. Mozna wylac razem z wieńcem tez.


--
Pozdrawiam

Krzysiek

Marras

unread,
Jun 14, 2010, 9:12:38 AM6/14/10
to
> Faktycznie. Dziwne sk�d te liczby. A dlaczego nadpro�a gotowe?

> Nie lepiej jak murarze wyleja sami belki nad otworami okiennymi i
> drzwiami?.
> Sporo taniej i moim zdaniem lepiej. Mozna wylac razem z wie�cem tez.
Muruj� razem z bratem. Lkami sporo przyspieszamy i u�atwiamy sobie prac�.

Tornad

unread,
Jun 14, 2010, 9:50:21 AM6/14/10
to
> Właśnie analizuję zestawienie nadproży L19. W kilku przypadkach nadproża
> zachodzą 25cm i 30cm na ścianę.
>
> Czy muszę je docinać do 19cm, a może dopuszczalne jest oparcie nadproża
> na murze większe niż 19 cm?
> Marek
Moim zdaniem nadprozy sie nie skraca. Jest to konstrukcja zelbetowa bardzo
ekonomiczna w sensie oszczednosci i zbrojenia i betonu. Na koncach sa zapewne
prety odgiete, ktore zapewniaja odpowiednia wytrzymalosc na sily scinajace i
momenty ujemne. Jesli takie za dlugie nadproze ustawisz na mniejszej od
zalecanej rozpietosci to ta belka bedzie spierac sie na strefie, w ktorej sa
tylko prety idace dolem zatem w niekorzystnym przypadku to nadproze moze
peknac nad punktem podparcia u gory. Po to procukuja rozne dlugosci aby mozna
je bylo dostosowac do szerokosci okna czy drzwi.
Pzdr.
Tornad

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

William Bonawentura

unread,
Jun 14, 2010, 10:11:52 AM6/14/10
to

Użytkownik "Tornad" <tadeus...@hotmail.com> napisał w wiadomości news:60b5.00000b...@newsgate.onet.pl...
>
> Moim zdaniem nadprozy sie nie skraca. Jest to konstrukcja zelbetowa bardzo
> ekonomiczna w sensie oszczednosci i zbrojenia i betonu. Na koncach sa zapewne
> prety odgiete, ktore zapewniaja odpowiednia wytrzymalosc na sily scinajace i
> momenty ujemne. Jesli takie za dlugie nadproze ustawisz na mniejszej od
> zalecanej rozpietosci to ta belka bedzie spierac sie na strefie, w ktorej sa
> tylko prety idace dolem

Ciąłem nie raz L-19 i nie ma tam prętów odgiętych. Zbrojenie jest jednolite przez całą długość.

Marras

unread,
Jun 14, 2010, 10:13:54 AM6/14/10
to
> Moim zdaniem nadprozy sie nie skraca. Jest to konstrukcja zelbetowa bardzo
> ekonomiczna w sensie oszczednosci i zbrojenia i betonu. Na koncach sa zapewne
> prety odgiete, ktore zapewniaja odpowiednia wytrzymalosc na sily scinajace i
> momenty ujemne. Jesli takie za dlugie nadproze ustawisz na mniejszej od
> zalecanej rozpietosci to ta belka bedzie spierac sie na strefie, w ktorej sa
> tylko prety idace dolem zatem w niekorzystnym przypadku to nadproze moze
> peknac nad punktem podparcia u gory. Po to procukuja rozne dlugosci aby mozna
> je bylo dostosowac do szerokosci okna czy drzwi.
>
Dzięki wielkie za odpowiedź!

Niesety nadproża już mam kupione :(

Jak myślisz, czy dodanie między nadproża (w betonową warstwę
wypełniającą) prętów zbrojeniowych zniweluje niebezpieczeństwo pękania?
Chodzi tu głownie o nadproże, które będzie podparte na 30 cm.

niepotrzebne@totez.wp.pl Przemek

unread,
Jun 15, 2010, 7:15:05 AM6/15/10
to

U�ytkownik "kiki" <ki...@kiki.net> napisa� w wiadomo�ci
news:hv5850$nnl$1...@opal.futuro.pl...

>
> "Marras" <marr...@gmail.pl> wrote in message
> news:hv566e$jvl$1...@speranza.aioe.org...
>> W�a�nie analizuj� zestawienie nadpro�y L19. W kilku przypadkach nadpro�a
>> zachodz� 25cm i 30cm na �cian�.
>>
>> Czy musz� je docina� do 19cm, a mo�e dopuszczalne jest oparcie nadpro�a
>> na murze wi�ksze ni� 19 cm?
> oczywi�cie �e mozesz na szerszym odcinku. Nie wolno mniej, bo teoretyczny
> punkt podparcia jest 5% dalej ni� �wiat�o otworu.
>

jak juz to 2,5% z jednej strony.


lukaszZGL

unread,
Jun 15, 2010, 7:33:01 AM6/15/10
to
WOW ale Cię Tornad poniosło. Ujemne momenty w nadprożu? ścinanie na
końcówce nadproża? WOW.

Adam Szendzielorz

unread,
Jun 15, 2010, 8:05:47 AM6/15/10
to
On 15 Cze, 13:33, lukaszZGL <lukas.wro...@gmail.com> wrote:

> WOW ale Cię Tornad poniosło. Ujemne momenty w nadprożu? ścinanie na
> końcówce nadproża? WOW.

A czym niby nadproze rozni sie od zwyklej chocby belki stropowej ? W
sensie konstrukcyjnym niczym. Wyobraz sobie nadproze dlugosci 1km i
przekroju 10x10cm. Wymuruj teraz na nim jedna warstwe cegly -> gdzie
sie zlamie ? ;) Prawdopodobnie na srodku dolem i przy podporach -
gora. Tornad dobrze prawi.

Tylko w nadprozach (tych malych o ktorych piszemy) przenoszone sily sa
duuuuuzo mniejsze. Na tyle male ze martwienie sie nimi nie ma zadnego
sensu. Chyba, ze to nadproze ma 4m dlugosci np. ;-)
pozdr.

--
Adam Sz.

Tornad

unread,
Jun 15, 2010, 8:58:54 AM6/15/10
to
> WOW ale Ci� Tornad ponios�o. Ujemne momenty w nadpro�u? �cinanie na
> ko�c�wce nadpro�a? WOW.
Akurat z pol roku temu tlumaczylem mlodej studentce co to sa momenty ujemne...
Jak normalnie belka wolnopodparta jest na calej dlugosci wyginana do dolu to
belka utwierdzona na koncach (na duzej dlugosci) moze byc przy podporach
wyginana do gory. Te zabetonowane konce pracuja wtedy jako wsporniki. Wykres
momentow nie jest paraboliczny lecz ma dziubki nad podporami. I te wystajace
do gory dziubki to sa momenty ujemne.
Jak szalec to szalec.
Jak napisal bodajze Bonawentura, ktory cial te nadproza, one nie maja pretow
odgietych wiec sprawa jest prosta - mnozna je spoko ciac. Bedzie to tylko
rozpusta; belki dluzsze musza byc i zapewne sa mocniejsze w sensie i wiekszy
przekroj i grubsze zbrojenie co by przy wiekszej rozpietosci zapewnic im
odpowiednia nosnosc. Zatem mozna je skracac, przecie nie sa strunobetonowe.
Tylko niepotrzebny koszt materialu i tarczy diamentowej. Ale za to beda
mocniejsze.
Pzdr
Tornad

--
Wys�ano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

kris

unread,
Jun 15, 2010, 9:18:08 AM6/15/10
to
Użytkownik "Tornad" <tadeus...@hotmail.com> napisał w wiadomości
news:60b5.00000c...@newsgate.onet.pl...

> Jak szalec to szalec.
> Jak napisal bodajze Bonawentura, ktory cial te nadproza, one nie maja
> pretow
> odgietych wiec sprawa jest prosta - mnozna je spoko ciac. Bedzie to tylko
> rozpusta; belki dluzsze musza byc i zapewne sa mocniejsze w sensie i
> wiekszy
> przekroj i grubsze zbrojenie co by przy wiekszej rozpietosci zapewnic im
> odpowiednia nosnosc. Zatem mozna je skracac, przecie nie sa
> strunobetonowe.
> Tylko niepotrzebny koszt materialu i tarczy diamentowej. Ale za to beda
> mocniejsze.

Dobra a teraz tak po chłopsku napisz co złego sie stanie jak nadproże będzie
sie opierało na murze np po 30cm z kazdej strony zamiast 15cm jak zaleca
producent.


--
Pozdrawiam

Krzysiek

Adam Szendzielorz

unread,
Jun 15, 2010, 9:20:43 AM6/15/10
to
On 15 Cze, 14:58, "Tornad" <tadeuszwa...@hotmail.com> wrote:

>  Jak napisal bodajze Bonawentura, ktory cial te nadproza, one nie maja pretow
> odgietych wiec sprawa jest prosta - mnozna je spoko ciac. Bedzie to tylko

Pytanie czy on cial dokladnie TE nadproza? Czy PODOBNE do tych -
wygladajace tak samo, ale innego (lokalnego) producenta ?:) Dziwne
wydaje mi sie, ze producent pisze o maksymalnym oparciu jezeli
zbrojenie jest tylko dolem..

Ja u siebie wylalem kilkanascie nadprozy samemu i zbroilem resztkami
ze stropow wiec mam po 2 x dolem i 2 x gora z drutu fi14 lub fi12
(wszystkie nadproza ok 1m dlugosci) - nic tego nie ruszy ;-))
pozdr.

--
Adam Sz.


Rafał

unread,
Jun 15, 2010, 9:29:23 AM6/15/10
to
On 15.06.2010 15:18, kris wrote:

> Dobra a teraz tak po chłopsku napisz co złego sie stanie jak nadproże
> będzie sie opierało na murze np po 30cm z kazdej strony zamiast 15cm jak
> zaleca producent.
>
>

no napisał że jak jest zbrojenie odgięte przy końcach, to te odcinki
zbrojenia, które idą górą, muszą być u góry w miejscu gdzie kończy się
podpora.
Jak podeprzesz więcej niż zaleca producent, to te odgięte pręty "będą
już na dole", tym samym nie zabezpieczają górnej części belki przed
rozerwaniem tym momentem ujemnym.
Jak masz nadproże długości metra czy dwóch to pal licho, nic się złego
nie stanie, ale przy 4m jest to niewątpliwie ważne.
Ale to pod warunkiem że te pręty odgięte występują.

Marras

unread,
Jun 15, 2010, 10:07:24 AM6/15/10
to
Konkretnie to chodzi o nadproża:
- 2.4m podparte na 25 cm,
- 2.1m podparte na 25 cm,
- 1.8m podparte na 30 cm.

Czy może tu wystąpić ww wspomniany moment ujemny?
Co radzicie ciąć czy kłaść z większym podparciem?

Rozmawiałem z kilkoma producentami i zapewniają, że można kłaść z
wiekszym podparciem.
Jednak Tarmac - producent moich nadproży na razie nie odpowiedział.
Możliwe, że nadproża mają inne konstrukcje w zależności od producenta ??

William Bonawentura

unread,
Jun 15, 2010, 10:53:10 AM6/15/10
to

Użytkownik "Adam Szendzielorz" <adam...@gmail.com> napisał w wiadomości news:84d7abeb-5ac3-42b8...@5g2000yqz.googlegroups.com...
On 15 Cze, 14:58, "Tornad" <tadeuszwa...@hotmail.com> wrote:

> Pytanie czy on cial dokladnie TE nadproza? Czy PODOBNE do tych -
> wygladajace tak samo, ale innego (lokalnego) producenta ?:) Dziwne

Ciąłem L-19. Z tego co wiem to jest na nie jakaś norma budowlana, więc raczej nikt nie robi tego "po swojemu". Np. tu: http://www.pg.gda.pl/~bobin/tabele/l19d.pdf są podane parametry zbrojenia i dokładnie tak samo to widać po przecięciu - belka ma kształt "L" i pręty są w końcowkach i narożniku. Przejście zamocowania belki z podpartego na utwierdzone może być faktycznie powodem ograniczeń - na rozciąganie będzie wówczas działał tylko jeden pręt a nie dwa. Pytanie tylko, czy przy 30cm module i 19cm wysokości taka sytuacja będzie miała miejsce.

Zakładająć, że mamy otwór 132cm i belka 150 jest za krótka, dajemy "180" i mamy oparcie 2x24cm. IMHO to nadal za mało, żeby można było mówić o uwierdzeniu. Ale może jakiś inż bud. się wypowie.

lukaszZGL

unread,
Jun 16, 2010, 7:35:38 AM6/16/10
to
> Akurat z pol roku temu tlumaczylem mlodej studentce co to sa momenty ujemne...
> Jak normalnie belka wolnopodparta jest na calej dlugosci wyginana do dolu to
> belka utwierdzona na koncach (na duzej dlugosci) moze byc przy podporach
> wyginana do gory. Te zabetonowane konce pracuja wtedy jako wsporniki. Wykres
> momentow nie jest paraboliczny lecz ma dziubki nad podporami. I te wystajace
> do gory dziubki to sa momenty ujemne.
>  Jak szalec to szalec.

Część nadproża oparta na ścianie nie działa jak wspornik, bo cała leży
na ścianie. I do tego od góry jest dociśnięta przez strop. Jest to
raczej zakotwienie. Jedyną wydatnie pracującą częścią nadproża jest
ten odcinek nad drzwiami/oknem, oraz 5% oparcia. W pozostałej części
belki, zgodzę się, występują nieznaczne siły - raczej w jej górnej
połowie, ale mówienie tu na forum o "dziubkach" i momentach ujemnych,
prętach odgiętych, itp, nazwałbym raczej przesadnym teoretyzowaniem i
straszeniem szarych obywateli. Na dowód zacytuję producenta- Termat:

"# możliwość przeniesienia przez nadproża praktycznie dowolnego
obciążenia występującego w domu jednorodzinnym"

Proszę więc - zakończmy teoretyzowanie na siłę, i odpowiadajmy szarym
obywatelom prosto na trudne pytania.

Pozdrawiam, Łukasz

Slawek

unread,
Jun 16, 2010, 8:43:29 AM6/16/10
to
ale widzę sami statycy i teoretycy.
Żelbet to nie tytan, niezbrojony lub zbrojony za mało zarysuje się,
jego sztywność spada i z momentu zamocowania jaki byłby teoretycznie
przekaże się raptem kilka % , zresztą zarysowanie w betonie zbrojonym
nie jest groźne (nie dotyczy to np. płyt sprężonych bez zbrojenia
pasywnego w ogóle, gdzie każda rysa przy podporze grozi natychmiastową
awarią). Zamocowanie żelbetowych elementów które nie są zbrojone tak,
aby przeniosły moment zamocowania, można powiedzieć że nie istnieje.
Spokojnie można dawać większe oparcia L-19 na podporach, a w
niektórych materiałach (BK, kratówka) to wręcz jest zalecane. Chyba,
że wchodzi się za głęboko w jakiś silnie obciążony filarek, to wtedy
wiadomo trzeba sprawdzić.
Jeszcze jedna prośba- panowie, szanujmy swój czas. Jak ktoś NIE WIE
a tylko domyśla się lub zgaduje, niech w nagłówku napisze wyraźnie
"zgaduję, że..." a ci koledzy co chcą się czegoś dowiedzieć będą
przykładali właściwą wagę do takich wypowiedzi.

Marras

unread,
Jun 16, 2010, 9:16:05 AM6/16/10
to
On 16.06.2010 14:43, Slawek wrote:
> ale widzďż˝ sami statycy i teoretycy.
> �elbet to nie tytan, niezbrojony lub zbrojony za ma�o zarysuje si�,
> jego sztywno�� spada i z momentu zamocowania jaki by�by teoretycznie
> przeka�e si� raptem kilka % , zreszt� zarysowanie w betonie zbrojonym
> nie jest gro�ne (nie dotyczy to np. p�yt spr�onych bez zbrojenia
> pasywnego w og�le, gdzie ka�da rysa przy podporze grozi natychmiastow�
> awari�). Zamocowanie �elbetowych element�w kt�re nie s� zbrojone tak,
> aby przenios�y moment zamocowania, mo�na powiedzie� �e nie istnieje..
> Spokojnie mo�na dawa� wi�ksze oparcia L-19 na podporach, a w
> niekt�rych materia�ach (BK, krat�wka) to wr�cz jest zalecane. Chyba,
> �e wchodzi si� za g��boko w jaki� silnie obci��ony filarek, to wtedy
> wiadomo trzeba sprawdziďż˝.
> Jeszcze jedna pro�ba- panowie, szanujmy sw�j czas. Jak kto� NIE WIE
> a tylko domy�la si� lub zgaduje, niech w nag��wku napisze wyra�nie
> "zgaduj�, �e..." a ci koledzy co chc� si� czego� dowiedzie� b�d�
> przyk�adali w�a�ciw� wag� do takich wypowiedzi.

Dzi�kuj� wszystkim za odpowiedzi zar�wno te praktyczne jak i teoretyczne :)
Za rad� wi�kszo�ci nie b�d� skraca� nadpro�y.

Jako ciekawostk� dodam, �e dosta�em odpowied� od producenta.
Ot� wg wiedzy pewnego konsultanta jest okre�lone tylko wymagane
podparcie minimalne - 10 cm.
Pan nie wie sk�d sie wzie�o wspomniame wcze�nie maksymalne 19 cm :)

pozdrawiam serdecznie

0 new messages