przepłukać...
zakręcić wszytskie pętle prócz tej jednej na rozdzielaczu
wyłączyć kotłownie, włączyć dobijanie (albo postawić kogoś kto bedzie
dopełniał wody jak ciśnienie spadnie),
zamknąć powrót(zasilanie) na rozdzielaczu a do zaworu spustowego po tej
samej stronie podłączyć wężyk do wiaderka,
odkecic zawór spustowy i przepłukiwać jeden obwód aż przestanie bombelkować.
...no i założyć odpowietrznik na rozdzielaczu jeśli nie masz
M.A.K.
...zależy jaki masz rozdzielacz...generalnie "do góry" gdzie są
regulacje przepływów na wolnym porcie. Warto, żeby rozdzielacz nie był w
idealnym poziomie, tak aby powietrze łatwiej się przemieszczało do
odpowietrznika
M.A.K.
faktem jest że czasem pętle nei chcą sie same odpowietrzyć, tzn wg firmy
Rehau jest możłiwość takiego doboru prędkości przepływów że powitrze jest
ewakuowane z pętli systemów podłogowych, co ma duże znaczenie w ukłądach
podłogowych zasilanych z dołu.