Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Kocioł c.o. gaz- ustawienie temperatury

893 views
Skip to first unread message

Użytkownik_zyga

unread,
Oct 21, 2014, 1:23:37 AM10/21/14
to
Jestem laikiem w tej sprawie. Dlatego chce Was zapyatc jak ustawic kociol co
na gaz - Vissmann Vitodens 100-W pluc zasobnik 100l
http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kotly-gazowe-kondensacyjne/Vitodens-100-W-wiszacy-dwufunkcyjny.html

Chodzi mi o nastawienie temeperatury grzania c.o. - mianowicie nastawiam
kociol na 3, czujnik temperatury w pokoju njest ustawiony na 21 stopni.
Teraz jak kociol zagrzeje wode i w pokoju osiagnie temp. 21 to sie wylacza.
Wylaczony kociol w ten sposob jest wylaczony az do tem, w pokoju ponizej 21
st. to kilka godzin, a wiec musi od nowa (od zimnej) grzac wode i w ten
sposob wydaje mi sie ze pobiera za duzo gazu bo mmusi grzac wode od
temepratury 'zimnej'.
Mysle sobie ze lepiej b bylo ustawuc kociol na np. 1.5 lub 2 i wylaczyc
zewnetrzny czujnik w pokoju (aby kotla nie wylaczyl), tak aby kociol sobie
pykal na malych obrotach i caly czas podgrzewal wode, kaloryfery wtedy (w/g
mnie) bylyby caly czas cieple i wode kociol nie musi grzac od 'zera'

Nie wiem czy dobrze sie wyrazilem, jesli Wiecie o co chodzi to prosze o
wskazowki jak praktycznie to ustawiac.

gizmo

unread,
Oct 21, 2014, 2:05:39 AM10/21/14
to
W dniu 2014-10-21 o 07:23, Użytkownik_zyga pisze:
> Wylaczony kociol w ten sposob jest wylaczony az do tem, w
> pokoju ponizej 21 st. to kilka godzin, a wiec musi od nowa (od zimnej)
> grzac wode i w ten sposob wydaje mi sie ze pobiera za duzo gazu bo mmusi
> grzac wode od temepratury 'zimnej'.

Wodę na herbatę w czajniku też grzejesz cały czas, czy tylko wtedy,
kiedy potrzeba?
A jak Ci się za ciepło zrobi, to co wtedy? Okna otworzysz?

g.

Jacek

unread,
Oct 21, 2014, 3:19:36 AM10/21/14
to
W dniu 2014-10-21 o 07:23, Użytkownik_zyga pisze:
> Jestem laikiem w tej sprawie......
> wtedy (w/g mnie) bylyby caly czas cieple i wode kociol nie musi grzac od
> 'zera'
Elementarny błąd w rozumowaniu.
W samochodzie, jak jadąc zdejmiesz nogę z gazu to od razu staje do zera
i trzeba ponownie ruszać z miejsca??
Ta woda, która jest w obiegu jest "akumulatorem ciepła". Możesz
oczywiście grzać cały czas lekko, a możesz tak, jak jest teraz. Kocioł
pracując na ćwierć gwizdka raczej nie będzie miał dobrej sprawności i
więcej wypuścisz kominem.
Jacek

Ergie

unread,
Oct 21, 2014, 4:32:56 AM10/21/14
to
Użytkownik "Jacek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:54460907$0$10401$6578...@news.neostrada.pl...

> Ta woda, która jest w obiegu jest "akumulatorem ciepła". Możesz oczywiście
> grzać cały czas lekko, a możesz tak, jak jest teraz. Kocioł pracując na
> ćwierć gwizdka raczej nie będzie miał dobrej sprawności i więcej wypuścisz
> kominem.

To zależy od rodzaju kotła. Tradycyjne lepiej by pracowały na pełnej mocy
czyli włączały się rzadko i pracowały krótko bo wtedy mają wyższą sprawność
(dawniej różnica była spora obecnie nie jest już to tak istotne). Natomiast
kotły kondensacyjne odwrotnie lepiej by woda w obiegu miała jak najniższa
temperaturę więc lepiej by grzały ciągle (lub długimi okresami) na mocy
minimalnej. W praktyce najczęściej kocioł i tak jest mocno przewymiarowany
(ze względu na CWU) więc musi być spory mróz by mógł pracować ciągle, a
przez większość czasu włącza się na krótko.

Z drugiej strony bardzo krótkie cykle on/off nie są dobre dla żywotności
kotła więc jak kocioł jest zbyt mocny i włącza się"co 5 minut na minutę" to
można rozważyć czy nie lepiej zwiększyć trochę histerezę (spadek temperatury
po którym się włącza) tak by cykle były rzadsze i dłuższe wiąże się to
niestety z wzrostem wahania temperatury wewnętrznej. Dla jednego nie ma to
znaczenia a ktoś inny źle na to reaguje więc każdy musi sam sobie znaleźć
jakieś optimum między własnym komfortem a dbaniem o wygodę kotła.

Pozdrawiam
Ergie

Użytkownik_zyga

unread,
Oct 21, 2014, 12:52:37 PM10/21/14
to
In news:54460907$0$10401$6578...@news.neostrada.pl,
*Jacek* <krystian...@alektum.com> typed:


> Ta woda, która jest w obiegu jest "akumulatorem ciepła". Możesz
> oczywiście grzać cały czas lekko, a możesz tak, jak jest teraz.



Musze to sprawdzic metoda prob i bledow.
To samo mi powiedzieli w serwisie Viessmanna, ze moge tak i tak, musze sam
do tego dojsc jak jest ekonomicznie.




> Kocioł
> pracując na ćwierć gwizdka raczej nie będzie miał dobrej sprawności i
> więcej wypuścisz kominem.



To znaczy, ze ogrzewam komin?

Użytkownik_zyga

unread,
Oct 21, 2014, 1:02:57 PM10/21/14
to
In news:m255o1$52u$1...@node1.news.atman.pl,
*Ergie* <er...@spam.pl> typed:

/../
> Natomiast kotły kondensacyjne odwrotnie lepiej by woda w obiegu
> miała jak najniższa temperaturę więc lepiej by grzały ciągle (lub długimi
> okresami) na mocy minimalnej. W praktyce najczęściej kocioł i tak jest
> mocno przewymiarowany (ze względu na CWU) więc musi być spory mróz by
> mógł pracować ciągle, a przez większość czasu włącza się na krótko.



Dokladnie o taka prace kotla mi chodzi. Chce to wypracowac w praktyce, czy
sie uda i czy bedzie to ekonomiczne to sie okaze.
Chodzi mi o takie ustawienie kotla, aby grzal dokladnie tak jak opisales
wyzej tj. ciagle na mocy minimalnej lub wlaczal sie na krotko.




> Z drugiej strony bardzo krótkie cykle on/off nie są dobre dla żywotności
> kotła więc jak kocioł jest zbyt mocny i włącza się"co 5 minut na minutę"
> to można rozważyć czy nie lepiej zwiększyć trochę histerezę (spadek
> temperatury po którym się włącza)


W srwisie viessmanna powiedzeli ze jest ustawiona~fabrycznie na ~- 8 do -12
stopni.
Jesli chce to moze mi to serwisant zmienic. Al;e czy warto?



> tak by cykle były rzadsze i dłuższe
> wiąże się to niestety z wzrostem wahania temperatury wewnętrznej. Dla
> jednego nie ma to znaczenia a ktoś inny źle na to reaguje więc każdy musi
> sam sobie znaleźć jakieś optimum między własnym komfortem a dbaniem o
> wygodę kotła.



Merytoryczne podejscie do sprawy, dziekuje za fachowy wyklad.
O to mio chodzilo.


Ps. A na jaka temperature ustawia sie cwu?
Obecnie mam na 3,5 tj. ~60 stopni.



Pozdrawiam,
Zyga


ZS

unread,
Oct 22, 2014, 3:11:22 AM10/22/14
to

> Merytoryczne podejscie do sprawy, dziekuje za fachowy wyklad.
> O to mio chodzilo.
>
Tylko, że tam jest wymiennik a on ma wyższą sprawność gdy różnica
temperatur jest większa.


> Ps. A na jaka temperature ustawia sie cwu?
> Obecnie mam na 3,5 tj. ~60 stopni.
>
Ja ustawioną mam taką trochę wyższą niż ta w której się kąpię. Jak idę
pierwszy się kąpać to muszę trochę zimnej wody dać a jak idę po kimś to
już mogę samą ciepłą. Chodzi o to że mój zbiornik jest w garażu i żeby
jak najmniejsza różnica temperatur była. Na termometrze jest chyba 45st.

Ergie

unread,
Oct 22, 2014, 3:51:27 AM10/22/14
to
Użytkownik "Użytkownik_zyga" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:544691a8$0$12640$6578...@news.neostrada.pl...

> Dokladnie o taka prace kotla mi chodzi. Chce to wypracowac w praktyce,
> czy sie uda i czy bedzie to ekonomiczne to sie okaze.
> Chodzi mi o takie ustawienie kotla, aby grzal dokladnie tak jak opisales
> wyzej tj. ciagle na mocy minimalnej lub wlaczal sie na krotko.

Obecnie to jest _niemożliwe_ :-)

W necie wyskoczyło mi że minimalna moc Twojego kotła to 6,5 kW. Tyle wynosi
zapotrzebowanie na ciepło średnio ocieplonego domu 150m2 czyli to oznacza że
aby Twój kocioł pracował ciągle na mocy minimalnej na zewnątrz musi być -20.

>> Z drugiej strony bardzo krótkie cykle on/off nie są dobre dla żywotności
>> kotła więc jak kocioł jest zbyt mocny i włącza się"co 5 minut na minutę"
>> to można rozważyć czy nie lepiej zwiększyć trochę histerezę (spadek
>> temperatury po którym się włącza)

> W srwisie viessmanna powiedzeli ze jest ustawiona~fabrycznie na ~- 8
> do -12 stopni.
> Jesli chce to moze mi to serwisant zmienic. Al;e czy warto?

???

Histereza jest podawana w stopniach Kelwina i oznacza że jak masz ustawione
na sterowniku 21 stopni i histerezę 1K to po nagrzaniu do 21 kocioł włączy
się dopiero gdy temperatura spadnie do 20. Analogicznie histereza 2 oznacza
że włączy się gdy spadnie do 19. Dlatego im wyższa histereza tym większe
wahania temperatury ale tym rzadsze załączenia kotła.

Uwaga: Niektórzy liczą histerezę jako wartość bezwzględną inni jako +/- -
czyli histereza +/- 1K oznacza de facto różnicę 2 stopni między min a max.

> Ps. A na jaka temperature ustawia sie cwu?
> Obecnie mam na 3,5 tj. ~60 stopni.

To zależy czy obawiasz się legionelli czy nie :-) Było o tym kilka wątków w
tym roku. :-)

Pomijając legionellę najbardziej optymalna temperatura (jeśli chodzi o
ekonomię) to najniższa zapewniająca odpowiednią ilość ciepłej wody do mycia.

Pozdrawiam
Ergie

Użytkownik_zyga

unread,
Oct 22, 2014, 2:40:08 PM10/22/14
to
In news:m27nlu$qno$1...@node2.news.atman.pl,
*Ergie* <er...@spam.pl> typed:

> To zależy czy obawiasz się legionelli czy nie :-) Było o tym kilka wątków
> w tym roku. :-)



Poszukalem i poczytalem ;-)
https://groups.google.com/forum/#!topic/pl.misc.budowanie/mAagFZnBGHY






Użytkownik_zyga

unread,
Dec 3, 2014, 12:32:41 PM12/3/14
to
In news:m27nlu$qno$1...@node2.news.atman.pl,
*Ergie* <er...@spam.pl> typed:
> Użytkownik "Użytkownik_zyga" napisał w wiadomości grup
> dyskusyjnych:544691a8$0$12640$6578...@news.neostrada.pl...
>
>> Dokladnie o taka prace kotla mi chodzi. Chce to wypracowac w praktyce,
>> czy sie uda i czy bedzie to ekonomiczne to sie okaze.
>> Chodzi mi o takie ustawienie kotla, aby grzal dokladnie tak jak opisales
>> wyzej tj. ciagle na mocy minimalnej lub wlaczal sie na krotko.
>
> Obecnie to jest _niemożliwe_ :-)
>
> W necie wyskoczyło mi że minimalna moc Twojego kotła to 6,5 kW. Tyle
> wynosi zapotrzebowanie na ciepło średnio ocieplonego domu 150m2 czyli to
> oznacza że aby Twój kocioł pracował ciągle na mocy minimalnej na zewnątrz
> musi być -20.


Nie wiem jak to wyliczyles, ze przy temp. -20 na zewnatrz, kociol bedzie
pracowal ciagle.
W ostatnich dniach jest jest za oknem ponizej zera (-5 do -3), a kocioł
teraz pracuje ciagle - ustawienie na 3 tj. temp. ~45 stopni, a w
pomieszczeniach mieszkalnych jest 22 stopnie.

Użytkownik_zyga

unread,
Dec 3, 2014, 12:36:07 PM12/3/14
to
In news:m27nlu$qno$1...@node2.news.atman.pl,
*Ergie* <er...@spam.pl> typed:
> Użytkownik "Użytkownik_zyga" napisał w wiadomości grup
> dyskusyjnych:544691a8$0$12640$6578...@news.neostrada.pl...
>
>> Dokladnie o taka prace kotla mi chodzi. Chce to wypracowac w praktyce,
>> czy sie uda i czy bedzie to ekonomiczne to sie okaze.
>> Chodzi mi o takie ustawienie kotla, aby grzal dokladnie tak jak opisales
>> wyzej tj. ciagle na mocy minimalnej lub wlaczal sie na krotko.
>
> Obecnie to jest _niemożliwe_ :-)
>
> W necie wyskoczyło mi że minimalna moc Twojego kotła to 6,5 kW. Tyle
> wynosi zapotrzebowanie na ciepło średnio ocieplonego domu 150m2 czyli to
> oznacza że aby Twój kocioł pracował ciągle na mocy minimalnej na zewnątrz
> musi być -20.


Nie wiem jak to wyliczyles, ze przy temp. -20 na zewnatrz, kociol bedzie
pracowal ciagle.
W ostatnich dniach jest jest za oknem ponizej zera (-5 do -3), a kocioł
teraz pracuje ciagle - ustawienie temperatury na kotle, na 3 tj. temp. ~45

Ergie

unread,
Dec 4, 2014, 2:56:49 AM12/4/14
to
Użytkownik "Użytkownik_zyga" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:547f4a04$0$21544$6578...@news.neostrada.pl...

In news:m27nlu$qno$1...@node2.news.atman.pl,
*Ergie* <er...@spam.pl> typed:
> Użytkownik "Użytkownik_zyga" napisał w wiadomości grup
> dyskusyjnych:544691a8$0$12640$6578...@news.neostrada.pl...
>
>> Dokladnie o taka prace kotla mi chodzi. Chce to wypracowac w praktyce,
>> czy sie uda i czy bedzie to ekonomiczne to sie okaze.
>> Chodzi mi o takie ustawienie kotla, aby grzal dokladnie tak jak opisales
>> wyzej tj. ciagle na mocy minimalnej lub wlaczal sie na krotko.
>
> Obecnie to jest _niemożliwe_ :-)
>
>> W necie wyskoczyło mi że minimalna moc Twojego kotła to 6,5 kW. Tyle
>> wynosi zapotrzebowanie na ciepło średnio ocieplonego domu 150m2 czyli to
>> oznacza że aby Twój kocioł pracował ciągle na mocy minimalnej na zewnątrz
>> musi być -20.

> Nie wiem jak to wyliczyles, ze przy temp. -20 na zewnatrz, kociol bedzie
> pracowal ciagle.

Parametr nazywa się zapotrzebowanie na moc - jest to moc ogrzewania która
równoważy straty ciepła budynku gdy na zewnątrz jest temperatura
obliczeniowa. Zwykle do obliczeń przyjmuje się właśnie -20.

Każdy projekt ma ten parametr podany. Dla współczesnych domów o powierzchni
ok. 150m2 wynosi on 6-8 kW w zależności od ocieplenia. Oczywiście bywaj a
lepiej ocieplone domy gdzie 4 to nadto, ale gorzej już od lat nie widziałem
(normy nie pozwalają).

> W ostatnich dniach jest jest za oknem ponizej zera (-5 do -3), a kocioł
> teraz pracuje ciagle - ustawienie temperatury na kotle, na 3 tj. temp. ~45
> stopni, a w pomieszczeniach mieszkalnych jest 22 stopnie.

Skoro kocioł ma moc minimalną 6,5 kW to jeśli teraz pracuje ciągle to znaczy
że zapotrzebowanie na ciepło Twojego domu wynosi 10-12 kW co w nowym domu
jest nieprawdopodobne. I co by oznaczało że obecnie codziennie wydajesz na
grzanie prawie 50zł (dla gazu po 30gr / kWh).

Pozdrawiam
Ergie

Użytkownik_zyga

unread,
Dec 4, 2014, 9:51:40 AM12/4/14
to
In news:m5p440$t8$1...@node2.news.atman.pl,
*Ergie* <er...@spam.pl> typed:
> Użytkownik "Użytkownik_zyga" napisał w wiadomości grup
> dyskusyjnych:547f4a04$0$21544$6578...@news.neostrada.pl...

>> W ostatnich dniach jest jest za oknem ponizej zera (-5 do -3), a kocioł
>> teraz pracuje ciagle - ustawienie temperatury na kotle, na 3 tj. temp.
>> ~45 stopni, a w pomieszczeniach mieszkalnych jest 22 stopnie.
>
> Skoro kocioł ma moc minimalną 6,5 kW to jeśli teraz pracuje ciągle to
> znaczy że zapotrzebowanie na ciepło Twojego domu wynosi 10-12 kW co w
> nowym domu jest nieprawdopodobne. I co by oznaczało że obecnie codziennie
> wydajesz na grzanie prawie 50zł (dla gazu po 30gr / kWh).



No nie az tyle. Zuzycie codzienne przy max pracy kotla tj. ciaglej pracy
wynosi ~12 do 14 m3/dobe, co daje kwote ~25 zł/dobe i wiecej nie wyniesie,
to jest przy max ciaglej pracy.
Natomiast jak jest na zewnatrz powyzej zera (2 do 6 stopni) to zuzycie
wynosi ~8 do10 m3 ale wtedy piec pracuje z przerwami - nie ciagle.
Co dawaloby kwote ~20 zl/dobe - taryfa W3.




Ergie

unread,
Dec 4, 2014, 10:33:18 AM12/4/14
to
Użytkownik "Użytkownik_zyga" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:548074fa$0$2145$6578...@news.neostrada.pl...

>> Skoro kocioł ma moc minimalną 6,5 kW to jeśli teraz pracuje ciągle to
>> znaczy że zapotrzebowanie na ciepło Twojego domu wynosi 10-12 kW co w
>> nowym domu jest nieprawdopodobne. I co by oznaczało że obecnie codziennie
>> wydajesz na grzanie prawie 50zł (dla gazu po 30gr / kWh).

> No nie az tyle. Zuzycie codzienne przy max pracy kotla tj. ciaglej pracy
> wynosi ~12 do 14 m3/dobe, co daje kwote ~25 zł/dobe i wiecej nie wyniesie,
> to jest przy max ciaglej pracy.

Skoro piec ma moc minimalną 6,5 kW a doba 24h to nie ma siły dobowe zużycie
musi wynosić: 156 kWh

Pozdrawiam
Ergie

Użytkownik_zyga

unread,
Dec 4, 2014, 11:15:48 AM12/4/14
to
In news:m5puru$i97$1...@node1.news.atman.pl,
*Ergie* <er...@spam.pl> typed:
Hmm, moze i tyle jest kWh, ale w/g Cibie kwota wydana na grzanie nie wynosi
50 zł..
Nie przeliczam m3 na kWh i nie wiem jak przeliczyc, wiem natomiast i to jest
pewne na 100% ze zuzycie jest w ~12/14m3/dobe co daje kwote 25 zł/dobe -
odczyt zuzycia z licznika.
Taryfa W3 - 1.97 zł/m3 gazu.


Użytkownik_zyga

unread,
Dec 4, 2014, 11:23:05 AM12/4/14
to
In news:m5puru$i97$1...@node1.news.atman.pl,
*Ergie* <er...@spam.pl> typed:
Hmm, moze i tyle jest kWh, ale w/g Ciebie kwota wydana na grzanie wynosi
50 zł na dzien., co nie prawdziwe!

Licza sie fakty, a one sa inne:

Użytkownik_zyga

unread,
Dec 4, 2014, 1:00:57 PM12/4/14
to
In news:m5p440$t8$1...@node2.news.atman.pl,
Kociol + Zasobnik 100l


> znaczy że zapotrzebowanie na ciepło Twojego domu wynosi 10-12 kW co w
> nowym domu jest nieprawdopodobne. I co by oznaczało że obecnie codziennie
> wydajesz na grzanie prawie 50zł (dla gazu po 30gr / kWh).



Dodam, ze podane zuzycie ~14 m3/dobe jest razem co+cwu+kuchnia
(cwu dla trzech osob)




Ergie

unread,
Dec 5, 2014, 5:37:41 AM12/5/14
to
Użytkownik "Użytkownik_zyga" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:548088b2$0$2644$6578...@news.neostrada.pl...

> Nie przeliczam m3 na kWh i nie wiem jak przeliczyc, wiem natomiast i to
> jest pewne na 100% ze zuzycie jest w ~12/14m3/dobe co daje kwote 25
> zł/dobe - odczyt zuzycia z licznika.
> Taryfa W3 - 1.97 zł/m3 gazu.

Ok, to policzę to od Twojej strony:

skoro zużycie masz 12/14m3 to mnożąc to przez kaloryczność 30MJ/m3
otrzymujemy 360 - 420 MJ na dobę. Przeliczając to na kWh otrzymujemy 89-117
kWh na dobę. Co daje 3,7 - 4,9 kW na godzinę.
Więc skoro Twój kocioł ma moc minimalną 6,5 to nie może pracować non-stop, a
tylko przez 57-75% czasu.

Po prostu Twój kocioł (tak samo jaki i mój i prawie wszystkie inne) jest
zbyt mocny na potrzeby ogrzewania domu i dlatego nie pracuje ciągle tylko
cyklicznie.

Pozdrawiam
Ergie

GreDi

unread,
Dec 5, 2014, 6:10:02 AM12/5/14
to
On 05.12.2014 11:37, Ergie wrote:
> Po prostu Twój kocioł (tak samo jaki i mój i prawie wszystkie inne) jest
> zbyt mocny na potrzeby ogrzewania domu i dlatego nie pracuje ciągle
> tylko cyklicznie.
Bardzo trafny wniosek. Ale ja nie miałem odwagi zakupić 13kW pieca
gazowego bo tak wychodziło z wyliczeń. Efekt... nawet przy -5*C, 24kW
kocioł mi taktuje. :( A miałem brać 20kW ale akurat nie było na stanie i
musiał bym czekać, a różnica w kwocie pomiędzy 20 a 24 to ze 200zł chyba
było i był od ręki. :)

PS: Sory za offtopic, ale musiałem się podzielić.

Pozdrawiam
--
GreDi

Ergie

unread,
Dec 5, 2014, 6:24:32 AM12/5/14
to
Użytkownik "GreDi" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:m5s3q9$1p8$1...@node2.news.atman.pl...

>> Po prostu Twój kocioł (tak samo jaki i mój i prawie wszystkie inne) jest
>> zbyt mocny na potrzeby ogrzewania domu i dlatego nie pracuje ciągle
>> tylko cyklicznie.
> Bardzo trafny wniosek. Ale ja nie miałem odwagi zakupić 13kW pieca
> gazowego bo tak wychodziło z wyliczeń. Efekt... nawet przy -5*C, 24kW
> kocioł mi taktuje. :( A miałem brać 20kW ale akurat nie było na stanie i
> musiał bym czekać, a różnica w kwocie pomiędzy 20 a 24 to ze 200zł chyba
> było i był od ręki. :)

No właśnie różnica w cenie niewielka więc aż żal nie brać mocniejszego :-)
Ale to nie jest tak że ta dodatkowa moc się nigdy nie przyda. Idzie
sylwester i jak się zjedzie 15 osób i wszystkie zechcą się wykąpać o
podobnej porze to kocioł z zasobnikiem po chwili zaczyna pracować jak
przepływowy i wtedy te 20-25 kW się przydaje.

Pozdrawiam
Ergie

Ergie

unread,
Dec 5, 2014, 6:25:26 AM12/5/14
to
Użytkownik "Użytkownik_zyga" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:54808a66$0$2148$6578...@news.neostrada.pl...

>> Skoro piec ma moc minimalną 6,5 kW a doba 24h to nie ma siły dobowe
>> zużycie musi wynosić: 156 kWh

> Hmm, moze i tyle jest kWh, ale w/g Ciebie kwota wydana na grzanie wynosi
> 50 zł na dzien., co nie prawdziwe!

No to właśnie Ci wyliczam, że Twój kocioł nie pracuje ciągle - bo gdyby
pracował to byś więcej wydawał.

Pozdrawiam
Ergie

Użytkownik_zyga

unread,
Dec 6, 2014, 12:48:20 PM12/6/14
to
In news:m5s1tk$pe1$1...@node1.news.atman.pl,
*Ergie* <er...@spam.pl> typed:
OK, dzieki za pouczajacy wyklad ;-)

Teoria, teoria a w praktyce jest inaczej.
Piszesz, ze kociol nie moze pracowac ciagle.
Nie bedzie pracowal jesli mu ustawie temp. na centralne np. 55, 60 stopni i
wieksza, to na 100% nie bedzie pracowal nonstop gdyz blyskawicznie dogrzeje
(grzejniki) pomieszczenia do zadanej/ustawionej temepratury np. 22stopnie.
Natomiast gdy np. ustawie temp. 30 stopni lub nizsza na kotle do c.o, a w
pomeiszceniu ustawie np. temp. 22 stopnie przy dzisiejszej temp. zewnetrz.
to na 100% kociol bedzie pracowal ciagle bo temperatura grzejnikow nie
nagrzeje pomieszczen do ustawionej temp. np. 22 stopnie i czujnik pokojowy
nie wylaczy kotla.





Dupek Żołędas

unread,
Dec 7, 2014, 5:26:28 PM12/7/14
to
W dniu 06-12-14 18:48, Użytkownik_zyga pisze:

> Teoria, teoria a w praktyce jest inaczej.
> Piszesz, ze kociol nie moze pracowac ciagle.
> Nie bedzie pracowal jesli mu ustawie temp. na centralne np. 55, 60
> stopni i wieksza, to na 100% nie bedzie pracowal nonstop gdyz
> blyskawicznie dogrzeje (grzejniki) pomieszczenia do zadanej/ustawionej
> temepratury np. 22stopnie.
> Natomiast gdy np. ustawie temp. 30 stopni lub nizsza na kotle do c.o, a
> w pomeiszceniu ustawie np. temp. 22 stopnie przy dzisiejszej temp.
> zewnetrz. to na 100% kociol bedzie pracowal ciagle bo temperatura
> grzejnikow nie nagrzeje pomieszczen do ustawionej temp. np. 22 stopnie i
> czujnik pokojowy nie wylaczy kotla.
Ale wyłączać będzie ograniczenie do 30 st na kotle.I to co chwila.

pepe

unread,
Dec 8, 2014, 1:00:03 AM12/8/14
to
In news:5484d403$0$20134$6578...@news.neostrada.pl,
*Dupek Żołędas* <smiercko...@gmail.com> typed:
No nie do końca tak. Piec jak zagrzeje wode do zadanej temperatury to dalej
pracuje ale na minimalnym 'gazie' tak aby tylko podtrzymywal ta temperature.
W kotle olejeowym mialem tak, ze jak zagrzal wode np. do temp. 50 stopni to
wylaczal palnik calkowicie. A tu w kotle gazowym viessmanna nie widze takiej
opcji i tez pytalem w serwisie, powiedziano mi ze kociol po osiagnieciu
zadanej temperatury nie wylacza sie a przechodzi na maly zakres podgrzewania
czy cos takiego.

tataglia

unread,
Dec 8, 2014, 3:05:13 AM12/8/14
to
On 2014-12-08 06:49, pepe wrote:

>> Ale wyłączać będzie ograniczenie do 30 st na kotle.I to co chwila.
>
>
> No nie do końca tak. Piec jak zagrzeje wode do zadanej temperatury to
> dalej pracuje ale na minimalnym 'gazie' tak aby tylko podtrzymywal ta
> temperature. W kotle olejeowym mialem tak, ze jak zagrzal wode np. do
> temp. 50 stopni to wylaczal palnik calkowicie. A tu w kotle gazowym
> viessmanna nie widze takiej opcji i tez pytalem w serwisie, powiedziano
> mi ze kociol po osiagnieciu zadanej temperatury nie wylacza sie a
> przechodzi na maly zakres podgrzewania czy cos takiego.

W Aristonie palnik gaśnie a pracuje tylko pompa obiegowa w kotle a zawór
miesza wodę podgrzaną z zimną.

--

Pozdrawiam
t.

Dupek Żołędas

unread,
Dec 8, 2014, 10:19:21 AM12/8/14
to
W dniu 08-12-14 06:49, pepe pisze:

> No nie do końca tak. Piec jak zagrzeje wode do zadanej temperatury to
> dalej pracuje ale na minimalnym 'gazie' tak aby tylko podtrzymywal ta
> temperature. W kotle olejeowym mialem tak, ze jak zagrzal wode np. do
> temp. 50 stopni to wylaczal palnik calkowicie. A tu w kotle gazowym
> viessmanna nie widze takiej opcji i tez pytalem w serwisie, powiedziano
> mi ze kociol po osiagnieciu zadanej temperatury nie wylacza sie a
> przechodzi na maly zakres podgrzewania czy cos takiego.
No to wciskają marketingowy kit.
Vitodens 100 (bo o nim tu mowa ) ma minimalną moc 6.5kW przy i tak dużym
zakresie modulacji 6.5-35kW.
Vitodens 300 ma zakres modulacji (w zależności od wersji) 1.9-11kW lub
1.9-19kW lub 4-26kW lub 4-35kW.
Przy braku zapotrzebowania na ciepło ZAWSZE będzie taktował choć troszkę
rzadziej wg deklaracji producenta niż Vitodens 100 .
Generalnie podchodziłbym z należytym dystansem do zapewnień serwisu...
Firma Viessmann słynie z tego, że jej urządzenia są , delikatnie mówiąc,
overpriced...