Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Pęknięty komin ceramiczny - decyzja reklamacji

1,031 views
Skip to first unread message

Lewis

unread,
Apr 25, 2012, 12:29:05 PM4/25/12
to
Jakby kogoś interesowała sprawa pękniętego wkładu ceramicznego to
zamieszczam finał

Po kilku tyg dostałem odpowiedź. Oczywiście wada konstrukcyjna a jako
wyjaśnienie: "...niezastosowanie kształtki betonowej. System nie jest
kompletny,
dodatkowym problemem wynikającym z niezastosowania kształtki jest
wsunięcie
podłączenia pieca do wnętrza rury ceramicznej..."

Przyłącze faktycznie było bez tej betonowej kształtki i wyjście z
czopucha pieca wchodziło we wkład ceramiczny ale nie miało kontaktu ze
ścianą wkładu (był luz około 8mm między krawędzią wyjścia czopucha a
krawędzią wkładu - rozszerzalność czopucha nie miała prawu spowodować
kontaktu wyjścia z pieca ze ścianą wkładu)

A więc wg. mnie, nie mieli do czego się przyczepić to padło na brak tej
kształtki... Zadałem pytanie co zmieniłaby obecność kształtki i jaki
wpływ na pęknięcie wkładu miał jej brak. Temp spalin przez dodatkowy
odcinek 8cm nie spadłaby prawie wcale a rozszerzanie się metalu pod
wpływem temperatury i tak nie spowodowałaby rozerwania wkładu.

--
Części do A6 C4 sprzedam
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=399697
Pozdrawiam
Lewis

news

unread,
Apr 25, 2012, 1:50:54 PM4/25/12
to
Użytkownik "Lewis" napisał:
> Po kilku tyg dostałem odpowiedź. Oczywiście wada konstrukcyjna
> a jako wyjaśnienie: "...niezastosowanie kształtki betonowej. System
> nie jest kompletny, dodatkowym problemem wynikającym
> z niezastosowania kształtki jest wsunięcie podłączenia pieca do
> wnętrza rury ceramicznej..." Przyłącze faktycznie było bez tej betonowej
> kształtki i wyjście z czopucha pieca wchodziło we wkład ceramiczny ale nie
> miało kontaktu
> ze ścianą wkładu (był luz około 8mm między krawędzią wyjścia
> czopucha a krawędzią wkładu - rozszerzalność czopucha nie miała
> prawu spowodować kontaktu wyjścia z pieca ze ścianą wkładu)

Nie daj się i nie puszczaj tego płazem, wszyscy tutaj trzymamy za ciebie
kciuki!!!
Najlepiej od razu porób fotki tego połączenia czopucha z wkładem ceramicznym
żeby jeszcze czegoś nie wymyślili. Czy to pęknięcie wkładu ceramicznego było
wyłącznie w miejscu podłączenia pieca?
Domagaj się wyjaśnienia na piśmie jak niby to "wsunięcie podłączenia pieca"
miało by spowodować pęknięcie wkładu, oraz zbadaj to na co sprzedawca dał
gwarancję.
Czy sprzedawca sprzedał ci system z tą kształtką a ty jej nie wmontowałeś,
czy sprzedał bez kształtki i udzielił na to gwarancji?

Lewis

unread,
Apr 25, 2012, 2:03:28 PM4/25/12
to
W dniu 2012-04-25 19:50, news pisze:

> Nie daj się i nie puszczaj tego płazem, wszyscy tutaj trzymamy za ciebie
> kciuki!!!
> Najlepiej od razu porób fotki tego połączenia czopucha z wkładem
> ceramicznym żeby jeszcze czegoś nie wymyślili. Czy to pęknięcie wkładu
> ceramicznego było wyłącznie w miejscu podłączenia pieca?
> Domagaj się wyjaśnienia na piśmie jak niby to "wsunięcie podłączenia
> pieca" miało by spowodować pęknięcie wkładu, oraz zbadaj to na co
> sprzedawca dał gwarancję.
> Czy sprzedawca sprzedał ci system z tą kształtką a ty jej nie
> wmontowałeś, czy sprzedał bez kształtki i udzielił na to gwarancji?
>

Nie pamiętam jak kupiony był komin, może była.
Zdjęcia mam, robiłem je na życzenie PLEWY. Napisałem do nich jak wyżej.
Zobaczymy co wymyślą.
Oczywiście komin popękany na całej długości a nie tylko przy przyłączu.

Amir

unread,
Apr 26, 2012, 3:42:54 AM4/26/12
to
>
> Nie pamiętam jak kupiony był komin, może była.
> Zdjęcia mam, robiłem je na życzenie PLEWY. Napisałem do nich jak wyżej.
> Zobaczymy co wymyślą.
> Oczywiście komin popękany na całej długości a nie tylko przy przyłączu.

a masz zamiar go remontowac? jeśli tak w jaki sposob?


Marek Dyjor

unread,
Apr 26, 2012, 3:49:00 AM4/26/12
to
niestety ale nikt z tobą nie bezie dyskutował na ten temat...

budując niezgodnie z normatywami producenta pozbawiłeś sie gwarancji na
produkt.

pozostaje obawiam sie sąd, rzeczoznawca i tyle.

Marek Dyjor

unread,
Apr 26, 2012, 3:53:18 AM4/26/12
to
Użytkownik wrote:

> Nie daj się i nie puszczaj tego płazem, wszyscy tutaj trzymamy za
> ciebie kciuki!!!
> Najlepiej od razu porób fotki tego połączenia czopucha z wkładem
> ceramicznym żeby jeszcze czegoś nie wymyślili. Czy to pęknięcie
> wkładu ceramicznego było wyłącznie w miejscu podłączenia pieca?
> Domagaj się wyjaśnienia na piśmie jak niby to "wsunięcie podłączenia
> pieca" miało by spowodować pęknięcie wkładu, oraz zbadaj to na co
> sprzedawca dał gwarancję.
> Czy sprzedawca sprzedał ci system z tą kształtką a ty jej nie
> wmontowałeś, czy sprzedał bez kształtki i udzielił na to gwarancji?

jeśli komin systemowy był wykonany niezgodnie z technologią zalecaną przez
producenta to producent umyje ręce. Pozostaje sąd...

Jeśli sprzedawca sprzedał niekompletny system to można by jego gonić, albo
wykonawcę jeśli zrobił niezgodnie z zaleceniami producenta.

W sumie zanum sie zacznie walkę warto przeanalizować kto popełnił błąd.

Lewis

unread,
Apr 26, 2012, 4:25:13 AM4/26/12
to
W dniu 2012-04-26 09:49, Marek Dyjor pisze:

> niestety ale nikt z tobą nie bezie dyskutował na ten temat...
>
> budując niezgodnie z normatywami producenta pozbawiłeś sie gwarancji na
> produkt.
>
> pozostaje obawiam sie sąd, rzeczoznawca i tyle.

Ale pomińmy fakt czy ja to chcę reklamować dalej czy nie. Ale dla
potomnych co to są wpatrzeni w ceramiczne gówna jak w obrazki:
Czy powodem takiego popękania komina był faktycznie powód jaki mi
przedstawili? - Wątpię.
Kij bierz już tą gwarancję nie opłaca mi się szarpać.

Poniżej oryginalna treść odpowiedzi jaką otrzymałem od Plewy:

" Witam serdecznie,


W odpowiedzi na pismo reklamacyjne związane z uszkodzeniem ceramiki.
Zgodnie z oględzinami i załączonymi zdjęciami stwierdzono błąd
konstrukcyjny
polegający na niezastosowaniu kształtki betonowej. System nie jest
kompletny,
dodatkowym problemem wynikającym z niezastosowania kształtki jest
wsunięcie
podłączenia pieca do wnętrza rury ceramicznej, co nie powinno mieć miejsca.
Z uwagi na w/w błąd reklamacja musi zostać odrzucona.


Pozdrawiam


Adam Orzechowski"


Logiczne, jest to dla nich podstawą odrzucenia gwarancji ale niech mi
ktoś wyjaśni co jest powodem pęknięcia wkładu ;)

Poniżej zdjęcia oraz film przedstawiające uszkodzenia.

http://www.wrzuc.to/6K11Cv1m.wt

Lewis

unread,
Apr 26, 2012, 4:27:14 AM4/26/12
to
W dniu 2012-04-26 09:42, Amir pisze:
Tak, mam Chcę włożyć w środek robioną na zamówienie rurę kwasoodporną
1.4401. Jako że wkład ceramiczny to był kwadrat z zaokrąglonymi rogami
muszę teraz wykonać na zamówienie taki sam wkład kwasoodporny.

Ariusz

unread,
Apr 26, 2012, 4:55:27 AM4/26/12
to
W dniu 2012-04-26 10:25, Lewis pisze:
Szukaj faktury i zobacz co masz sprzedane. Jeżeli kupiłeś cały komin, a
sprzedawca nie dołączył ci kształtki, to sprawa nie całkiem przegrana.
Druga rzecz razem z kominem powinieneś dostać instrukcję - dostałeś?

Jeżeli wykażesz, że ty jesteś w porządku, a sprzedawca zawalił to zgłoś
niezgodność towaru z umową u sprzedawcy - ten zapewne potraktuje to jako
naprawę gwarancyjną i o ile twój sprzedawca sporo zamawia u nich to może
na nich wpłynąć i solidarnie coś z tym zrobią.

Jak nie to gromadź dokumentację i do prawnika. Wymiana komina może być
sporym kosztem nawet kilkadziesiąt tys. i niezależnie od tego czy to
zrobisz czy po prostu naprawisz poprzez włożenie rury nie ma znaczenia
kasa jest do wyciągnięcia.
To samo tyczy się wykonawcy o ile to on spartolił.

Sam miałem problem z gościem, który mi silikonem wkleił połączenie. Rura
ceramiczna łącząca pękła. Na szczęście tam gdzie zamawiałem komin mieli
dobry układ z producentem i przysłali do mnie speca od kominów.
Skończyło się na usunięciu pękniętego odcinka i wklejeniu nowego.
Całość kosztował mnie coś koło 100 zł. Wszystko łącznie z podłączeniem
kominka do komina zrobiłem samodzielnie po wskazówkach specjalisty.
Partacz niechętnie ale oddał kasę za robociznę. Za 100 zł nie chciało mi
się tracić nerwów więc odpuściłem. Ale cały komin to już nie przelewki.

Ariusz

mk

unread,
Apr 26, 2012, 8:39:13 AM4/26/12
to
W dniu 2012-04-26 09:53, Marek Dyjor pisze:
> Użytkownik wrote:
>
>> Nie daj się i nie puszczaj tego płazem, wszyscy tutaj trzymamy za
>> ciebie kciuki!!!

Odwiedź swojego powiatowego rzecznika praw konsumenta albo biuro
federacji konsumentów i tam szukaj pomocy.
Myślę, że powinieneś reklamować wadę materiałową kształtek przewodu
kominowego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Jeśli
reklamowałeś z gwarancji, to jak najbardziej mogą Cię spławić, bo w tam
jest to co producent napisał pod siebie. Jeśli dobrze zrozumiałem, to w
odpowiedzi powołują się na brak elementu, który jest łącznikiem pomiędzy
doprowadzeniem, ale nie ma to wpływu na powstałą usterkę i nie stanowi w
tym przypadku wady konstrukcyjnej.

Pdr. M

news

unread,
Apr 26, 2012, 11:38:15 AM4/26/12
to
Użytkownik "Lewis" napisał:
> Logiczne, jest to dla nich podstawą odrzucenia gwarancji ale niech
> mi ktoś wyjaśni co jest powodem pęknięcia wkładu ;)

Pęknięcie powstało na skutek przekroczenia temperatury maksymalnej spalin,
taki jest mój domysł, sprawdź czy twój wkład miał temperaturę maksymalną 650
stopni, jeśli tak to moje przypuszczenia są prawdziwe.

Nie daj się załatwić nieuzasadnionym odrzuceniem gwarancji.
Jak byś się uparł to mógł byś wynająć firmę zajmującą się odszkodowaniami i
poza kasą za komin dostać jeszcze odszkodowanie za straty moralne i inne
powstałe na skutek świadomego i celowego sprzedania ci bubla.

news

unread,
Apr 26, 2012, 11:29:45 AM4/26/12
to
Użytkownik "Lewis" napisał:
> Nie pamiętam jak kupiony był komin, może była.
> Zdjęcia mam, robiłem je na życzenie PLEWY. Napisałem do nich
> jak wyżej. Zobaczymy co wymyślą. Oczywiście komin popękany
> na całej długości a nie tylko przy przyłączu.

No to musisz sobie wszystko przypomnieć, przynajmniej rachunek i gwarancję
znaleźć.
Nie wiem jaki jest ten twój komin, ale czy przypadkiem nie miał w
parametrach technicznych maksymalnej temperatury 650stopni?
Bo wszystkie ceramiczne jakie widziałem tak mają, a temperatura spalin z
pieca na paliwa stałe może nawet przekroczyć 1000 stopni, a temperatura
samozapłonu sadzy to aż 550 stopni, więc jeśli taką niską temperaturę ma
twój komin do pieców na paliwa stałe to znaczy ze to fabryczny bubel, bo
musiał popękać od takiej temperatury i skoro sprzedawca dał na to gwarancję
to musi wymienić i nie popuszczaj tego!!!
Nie daj się złapać na kruczki prawne, weź prawnika i wykaż że ich śpiewka o
braku jakiejś przekładki nie była przyczyną pęknięcia, a warto walczyć bo
można wygrać nie tylko komin ale i spore odszkodowanie jak się uprzesz.

Message has been deleted

kiki

unread,
Apr 26, 2012, 6:15:57 PM4/26/12
to
"Lewis" <"lewisa[tnij]"@poczta.onet.pl> wrote in message
news:jnb0p9$377$1...@node2.news.atman.pl...

> Poniżej zdjęcia oraz film przedstawiające uszkodzenia.
>
> http://www.wrzuc.to/6K11Cv1m.wt

A gdzie jest instrukcja tego dobrego montażu ?
Jak rozumiem jest gdzieś papier z opisem prawidłowych warunków montażu i
pracy ?

kiki

unread,
Apr 26, 2012, 6:27:46 PM4/26/12
to

"Lewis" <"lewisa[tnij]"@poczta.onet.pl> wrote in message
news:jnb0p9$377$1...@node2.news.atman.pl...
>W dniu 2012-04-26 09:49, Marek Dyjor pisze:

Przeleciałem aprobaty ITB i tam jasno stoi, że temperatura na wlocie do 400
stopni, a dla innych tylko 200 stopni.
Z kominka wychodzi ciągle i z 1000 :-)

Ja się obawiam, że te kominy sie po prostu nie nadają do kominków :-)

kiki

unread,
Apr 26, 2012, 6:31:40 PM4/26/12
to

<news> wrote in message news:4f996a59$1$1297$6578...@news.neostrada.pl...
> Użytkownik "Lewis" napisał:
>> Logiczne, jest to dla nich podstawą odrzucenia gwarancji ale niech
>> mi ktoś wyjaśni co jest powodem pęknięcia wkładu ;)
>
> Pęknięcie powstało na skutek przekroczenia temperatury maksymalnej spalin,
> taki jest mój domysł, sprawdź czy twój wkład miał temperaturę maksymalną
> 650 stopni, jeśli tak to moje przypuszczenia są prawdziwe.

On ma 400 !
Tak jest w PDF-ach
Ja z 12 lat temu tak napaliłem w kominku, że pękł cały z cegły :-)
Płomień był taki, że wchodził do komina :-)

>
> Nie daj się załatwić nieuzasadnionym odrzuceniem gwarancji.
> Jak byś się uparł to mógł byś wynająć firmę zajmującą się odszkodowaniami
> i poza kasą za komin dostać jeszcze odszkodowanie za straty moralne i inne
> powstałe na skutek świadomego i celowego sprzedania ci bubla.

Tak. Tylko sprzedawcę trzeba pociągnąć. To sprzedawca dał zły komin do
zastosowania.
Jeżeli kupowany był kominek razem z kominem to można taką sprawę wygrać.

kiki

unread,
Apr 26, 2012, 6:34:08 PM4/26/12
to

"Maciek" <.@.> wrote in message news:jnccuf$pkb$1...@inews.gazeta.pl...

> A zanim sąd rozpatrzy sprawę, to będziesz zmuszony wybudować nowy komin.
> Albo się okaże, że wstawiona kwasówka zniszczyła tak pięknie i fabrycznie
> popękany komin.

Kwasówka nie nadaje sie do kominków. Ona jest odporna chemicznie ale nie
termicznie.
Wkłady do wysokich temperatur to się robi stalowe.

A tu są pdfy tych kominów http://www.plewa.net.pl/pliki-do-pobrania

Lewis

unread,
Apr 27, 2012, 3:12:15 AM4/27/12
to
W dniu 2012-04-27 00:27, kiki pisze:
Ale mi rozwalił się ten od pieca CO. W poprzednim wątku pisałem co i
jak. Do kominka też mam niestety ceramiczny ale tam palę odświętnie i
jakoś się trzyma.

Najlepsze jest to że pokazujesz ludziom zdjęcia, tłumaczysz co jak gdzie
i dlaczego a Ci dalej kupują ten szmelc, ostatnio kumpla ojciec kupił
ceramiczny komin właśnie do kominka... Ręce opadają, no ale cóż polak
nie uwierzy dopóki sam się nie przejedzie, bo jak zobaczy u kogoś to i
tak swoje zrobi.

kiki

unread,
Apr 27, 2012, 3:30:14 AM4/27/12
to

"Lewis" <"lewisa[tnij]"@poczta.onet.pl> wrote in message
news:jndgsh$p1h$1...@node2.news.atman.pl...

>> Ja się obawiam, że te kominy sie po prostu nie nadają do kominków :-)
>
> Ale mi rozwalił się ten od pieca CO. W poprzednim wątku pisałem co i jak.
> Do kominka też mam niestety ceramiczny ale tam palę odświętnie i jakoś się
> trzyma.

No to z pieca węglowego za dużo wychodzi.
jaki dokładnie masz ten symbol komina? Który pdf ?

Ja wiem jedno, że do węglowych pieców to daje się wkłady ze stali
żaroodpornej, a nie ceramiczne ani z nierdzewki.
Nierdzewki też nie można.

Tylko to nie ny mamy patrzeć w pdf-y ale wykonawca. Skoro sam kupiłeś w
komplecie czyli piec + komin to jakąś część winy ponosi sprzedawca idiota.
Dalej ponosisz ty, bo kupiłeś bez rozeznania. Wykonawca murów nie ma nic do
tego czym palisz. bardziej winny jest instalator pieca i kominiarz, który to
odbierał..

Generalnie gdybyś miał czopuch z metrowej rury i kolana to pewnie by się nic
nie stało.
Teraz już wiesz.

jaki jest ten numer katalogowy tego komina?

Lewis

unread,
Apr 27, 2012, 5:36:56 AM4/27/12
to
W dniu 2012-04-27 09:30, kiki pisze:

> jaki jest ten numer katalogowy tego komina?

Model UNI-FE, temp spalin do 400C i odporny na pożar sadzy do 1000C -
jak widać nieodporny.

Kwasówka to temp spalin do 650C więc w zupełności wystarczy. Opalam piec
drewnem tylko i wyłącznie. Jedyne co mam zamiar zmienić to bufor jakieś
300-400l i palenie ciągłe jak w piecach zgazowyjących aby nie wytwarzać
kondensatu.

/// Kaszpir ///

unread,
Apr 27, 2012, 5:50:34 AM4/27/12
to
>Przeleciałem aprobaty ITB i tam jasno stoi, że temperatura na wlocie do 400
>stopni, a dla innych tylko 200 stopni.
>Z kominka wychodzi ciągle i z 1000 :-)

Czyli po prostu kupił zły wkład kominowy ...

Więc tym bardziej nie ma co reklamować u producenta a jak już u sprzedawcy
ze sprzedał mu zły wkład ...
Ale z drugiej strony jeśli kupujący nie poinformował sprzedającego do czego
będzie służył komin to też sprzedawca nie musi być jakimś wszechwiedzącym
...

Tak czy owak nie jest to wina producenta , bo jeśli została przekroczona
temperatura spalin to nie dziwota że wkład się rozpadł ..

Winy jest kupujący że nie kupił odpowiedniego wkładu ...

Niewiedza niestety kosztuje ..

/// Kaszpir ///

unread,
Apr 27, 2012, 5:55:42 AM4/27/12
to
>No to z pieca węglowego za dużo wychodzi.
>jaki dokładnie masz ten symbol komina? Który pdf ?

U mnie w piecu na ekogroszek (skam-p premium 12KW) zamontowałem sobie w
wylocie spalin czujnik (do 350 stopnie) i jak piec działał na 100% mocy to
zabrakło mi skali w czujniku , więc temperatura musiała być mocno powyżej
350 stopni ...
Oczywiście była to chwilowa temperatura , ale mogło być nawet te 400 stopni
...

Oczywiście producent podaje że temp. spalin przy max mocy jest zupełnie
niższa , ale widać rozmija się z prawdą ...

/// Kaszpir ///

unread,
Apr 27, 2012, 5:57:55 AM4/27/12
to
>Model UNI-FE, temp spalin do 400C i odporny na pożar sadzy do 1000C - jak
>widać nieodporny.

Bo to jakaś ściema ...

Jak coś co wytrzymuje tylko do 400 stopni (spaliny) ma wytrzymać 1000 stopni
?
Jakaś marketingowa bzdura ...

kiki

unread,
Apr 27, 2012, 6:40:37 AM4/27/12
to

"/// Kaszpir ///" <br...@adres.pl> wrote in message
news:jndq5a$mjd$1...@inews.gazeta.pl...

> Tak czy owak nie jest to wina producenta , bo jeśli została przekroczona
> temperatura spalin to nie dziwota że wkład się rozpadł ..
>
> Winy jest kupujący że nie kupił odpowiedniego wkładu ...

Winna jest głupota budowlana. Bo kierbud powinien wiedzieć takie rzeczy,
chociażby on. A kominiarze to co ?
Mówiłem, że uczymy się na własnych błędach :-) Ci co mieli być
profesjonalistami to są po prostu z selekcji negatywnej.
Zawsze mówię, że jak nie ma co ze sobą zrobić to do budowlanki :-)

Do pieca czy kominka daje się wkład stalowy z grubej stali z takiej czarnej.
Z kwasówki sie przepali, jest za cienka.

kiki

unread,
Apr 27, 2012, 6:42:35 AM4/27/12
to

"/// Kaszpir ///" <br...@adres.pl> wrote in message
news:jndqj2$nnd$1...@inews.gazeta.pl...
Może nie ściema ale warunki testu :-) 1000 stopni przez 1 sekundę w chwili
samozapłonu.

Amir

unread,
Apr 27, 2012, 10:47:39 AM4/27/12
to
> U mnie w piecu na ekogroszek (skam-p premium 12KW) zamontowałem sobie w
> wylocie spalin czujnik (do 350 stopnie) i jak piec działał na 100% mocy to
> zabrakło mi skali w czujniku , więc temperatura musiała być mocno powyżej
> 350 stopni ...
> Oczywi¶cie była to chwilowa temperatura , ale mogło być nawet te 400
> stopni


Ostatnio przy czyszczeniu kotła nie zamkn±łem takiego wyłazu, ktorym to
spaliny leca w komorach kotła, pozniej dopiero czopucha/dalej do komina,
przez niezamknięcie z kotła odrazu do czopucha leciały spaliny.

Na domiar złego wygasiłem kociol na swięta przyjechałem, po 3 dniach,
rozpaliłem na maxa, aż czopuch stracił kolor :) ogien z kotła leciał do
czopucha, w kominie musiało byc pewnie z 800stopni bo az ogien lecial z
komina drewno + kartony max nadmuch,

Na szczescie nic sie nie stało, komin mam murowany z cegly dolna czesc z
szamotki,
rozumie, ze taki numer odwalilbym z ceramicznym wkladem to komin miałbym do
wymiany?

Jeszcze niedawno żałowałem decyzji murowanego komina, ale widze, ze jednak
nie była to zła decyzja.

pozdrawiam
AT


Lewis

unread,
Apr 27, 2012, 11:06:54 AM4/27/12
to
W dniu 2012-04-27 16:47, Amir pisze:
> > U mnie w piecu na ekogroszek (skam-p premium 12KW) zamontowałem sobie w
>> wylocie spalin czujnik (do 350 stopnie) i jak piec działał na 100% mocy to
>> zabrakło mi skali w czujniku , więc temperatura musiała być mocno powyżej
>> 350 stopni ...
>> Oczywiście była to chwilowa temperatura , ale mogło być nawet te 400
>> stopni
>
>
> Ostatnio przy czyszczeniu kotła nie zamknąłem takiego wyłazu, ktorym to
> spaliny leca w komorach kotła, pozniej dopiero czopucha/dalej do komina,
> przez niezamknięcie z kotła odrazu do czopucha leciały spaliny.
>
> Na domiar złego wygasiłem kociol na swięta przyjechałem, po 3 dniach,
> rozpaliłem na maxa, aż czopuch stracił kolor :) ogien z kotła leciał do
> czopucha, w kominie musiało byc pewnie z 800stopni bo az ogien lecial z
> komina drewno + kartony max nadmuch,
>
> Na szczescie nic sie nie stało, komin mam murowany z cegly dolna czesc z
> szamotki,
> rozumie, ze taki numer odwalilbym z ceramicznym wkladem to komin miałbym do
> wymiany?
>
> Jeszcze niedawno żałowałem decyzji murowanego komina, ale widze, ze jednak
> nie była to zła decyzja.
>
> pozdrawiam
> AT
>
>

Ja żałuje decyzji ceramicznego komina.
U mnie aż tak nigdy się nie paliło. Paliło się z nadmuchem i powstawało
dużo kondensatu, jak dopływ powietrza była zamykany. Na kominie osadzał
się syf, aż w końcu przepaliłem piec nieco mocniej i sadza się zapaliła.
Fakt że ten pożar sadzy był niewielki ale wkład pękł. Nie wiem nawet czy
aby na pewno pękł po pożarze sadzy czy jeszcze przed, ale dopiero po tym
wszedłem na dach zobaczyć co tam widać w środku...
Żebym wiedział że ten szmelc nie wytrzyma tych nawet 10lat to stawiałbym
komin z szamotówki i na zaprawie szamotowej, kij że drożej dłużej i
trudniej ale pewniej!

Teraz nie pozostaje mi nic innego jak wpychać tam rurę.

news

unread,
Apr 27, 2012, 11:13:38 AM4/27/12
to
Użytkownik "kiki" napisał:
> On ma 400 ! Tak jest w PDF-ach Tylko sprzedawcę trzeba
> pociągnąć. To sprzedawca dał zły komin do zastosowania.
> Jeżeli kupowany był kominek razem z kominem to można
> taką sprawę wygrać.

A jakie jest przeznaczenie komina w PDFach?
Bo jeśli jest to komin do pieców na paliwa stałe to odpowiada wyłącznie
producent, bo on celowo taki bubel robi, a sprzedawcy celowo go wciskają
klientom, to spisek, cwaniactwo i oszustwo.

news

unread,
Apr 27, 2012, 11:19:35 AM4/27/12
to
Użytkownik "Lewis" napisał:
> Żebym wiedział że ten szmelc nie wytrzyma tych nawet 10lat to
> stawiałbym komin z szamotówki i na zaprawie szamotowej,
> kij że drożej dłużej i trudniej ale pewniej!

Wcale nie musi być drożej, bo dobrą cegłę szamotową rozbiórkową można kupić
taniej niż zwykłą!

Lewis

unread,
Apr 27, 2012, 11:16:50 AM4/27/12
to
W dniu 2012-04-27 17:13, news pisze:
"Trójwarstwowe, dwuścienne, ceramiczno-betonowe profile kominowe mogą
być stosowane do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych
paliwem stałym, ciekłym lub
gazowym (nie mineralnym), w przypadku gdy temperatura spalin na wlocie
do przewodu nie
przekracza 400°C."

Tak widnieje w aprobacie technicznej ITB.

link poniżej:
http://www.plewa.net.pl/sites/default/files/imce/aprobaty_uni_fe.pdf

Marek P.

unread,
Apr 27, 2012, 11:42:27 AM4/27/12
to
> Ja żałuje decyzji ceramicznego komina.
> U mnie aż tak nigdy się nie paliło. Paliło się z nadmuchem i powstawało
> dużo kondensatu, jak dopływ powietrza była zamykany. Na kominie osadzał
> się syf, aż w końcu przepaliłem piec nieco mocniej i sadza się zapaliła.
> Fakt że ten pożar sadzy był niewielki ale wkład pękł. Nie wiem nawet czy
> aby na pewno pękł po pożarze sadzy czy jeszcze przed, ale dopiero po tym
> wszedłem na dach zobaczyć co tam widać w środku...
> Żebym wiedział że ten szmelc nie wytrzyma tych nawet 10lat to stawiałbym
> komin z szamotówki i na zaprawie szamotowej, kij że drożej dłużej i
> trudniej ale pewniej!
>
> Teraz nie pozostaje mi nic innego jak wpychać tam rurę.

A czyściłeś komin co kwartał ?


Lewis

unread,
Apr 27, 2012, 12:12:51 PM4/27/12
to
W dniu 2012-04-27 17:42, Marek P. pisze:

> A czyściłeś komin co kwartał ?

Komin był używany jakieś 2-3 miesiące. Postawiony nowy przed sezonem
grzewczym w trakcie którego pękł.

Marek P.

unread,
Apr 27, 2012, 1:16:21 PM4/27/12
to

Użytkownik "Lewis" <"lewisa[tnij]"@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:jnegi3$8p5$1...@node2.news.atman.pl...
>W dniu 2012-04-27 17:42, Marek P. pisze:
>
>> A czyściłeś komin co kwartał ?
>
> Komin był używany jakieś 2-3 miesiące. Postawiony nowy przed sezonem
> grzewczym w trakcie którego pękł.
>

I tyle sadzy się nazbierało, ze isę zapaliła przez 2-3 miesiące?


Lewis

unread,
Apr 27, 2012, 1:26:16 PM4/27/12
to
W dniu 2012-04-27 19:16, Marek P. pisze:
Jak widać... Piec z nadmuchem, temp na kotle 50-55C duszenie a nie
palenie, nawet jak drewno sezonowane to i tak kondensatu i sadzy od groma.
Pisałem już wcześniej pożar był znikomy bo nawet ognia nie było widać z
komina tylko trochę więcej niż zwykle dymu na podwórku a później w
wyczystce jakieś 20l resztek przepalonej sadzy. I niestety wkład się poddał.

Marek Dyjor

unread,
Apr 27, 2012, 3:13:55 PM4/27/12
to
kiki wrote:
> "Maciek" <.@.> wrote in message news:jnccuf$pkb$1...@inews.gazeta.pl...
>
>> A zanim sąd rozpatrzy sprawę, to będziesz zmuszony wybudować nowy
>> komin. Albo się okaże, że wstawiona kwasówka zniszczyła tak pięknie
>> i fabrycznie popękany komin.
>
> Kwasówka nie nadaje sie do kominków. Ona jest odporna chemicznie ale
> nie termicznie.
> Wkłady do wysokich temperatur to się robi stalowe.

a jednak nie zjadłeś wszytskich rozumów, bo jesteś w błędzie.

Marek Dyjor

unread,
Apr 27, 2012, 3:15:42 PM4/27/12
to
Lewis" <"lewisa[tnij] wrote:
> W dniu 2012-04-27 00:27, kiki pisze:
>>
>> "Lewis" <"lewisa[tnij]"@poczta.onet.pl> wrote in message
>> news:jnb0p9$377$1...@node2.news.atman.pl...
>>> W dniu 2012-04-26 09:49, Marek Dyjor pisze:
>>
>> Przeleciałem aprobaty ITB i tam jasno stoi, że temperatura na wlocie
>> do 400 stopni, a dla innych tylko 200 stopni.
>> Z kominka wychodzi ciągle i z 1000 :-)
>>
>> Ja się obawiam, że te kominy sie po prostu nie nadają do kominków :-)
>
> Ale mi rozwalił się ten od pieca CO. W poprzednim wątku pisałem co i
> jak. Do kominka też mam niestety ceramiczny ale tam palę odświętnie i
> jakoś się trzyma.
>
> Najlepsze jest to że pokazujesz ludziom zdjęcia, tłumaczysz co jak
> gdzie i dlaczego a Ci dalej kupują ten szmelc, ostatnio kumpla ojciec
> kupił ceramiczny komin właśnie do kominka... Ręce opadają, no ale cóż
> polak nie uwierzy dopóki sam się nie przejedzie, bo jak zobaczy u
> kogoś to i tak swoje zrobi.

zrozum drogi człowieku ceramiczny do 400 stopni nei nadaje sie do komminka,
są jednak ceramiczne do kotłów stałopalnych i one sie nadają.

Marek Dyjor

unread,
Apr 27, 2012, 3:16:55 PM4/27/12
to
pracą ciągła obciążnie chwilowe...

ile trwa pożar sadzy...

Marek Dyjor

unread,
Apr 27, 2012, 3:26:30 PM4/27/12
to
kiki wrote:
> "/// Kaszpir ///" <br...@adres.pl> wrote in message
> news:jndq5a$mjd$1...@inews.gazeta.pl...
>
>> Tak czy owak nie jest to wina producenta , bo je�li zosta�a
>> przekroczona temperatura spalin to nie dziwota �e wk�ad si� rozpad�
>> .. Winy jest kupuj�cy �e nie kupi� odpowiedniego wk�adu ...
>
> Winna jest g�upota budowlana. Bo kierbud powinien wiedzie� takie
> rzeczy, chocia�by on. A kominiarze to co ?
> M�wi�em, �e uczymy si� na w�asnych b��dach :-) Ci co mieli by�
> profesjonalistami to sďż˝ po prostu z selekcji negatywnej.
> Zawsze m�wi�, �e jak nie ma co ze sob� zrobi� to do budowlanki :-)
>
> Do pieca czy kominka daje si� wk�ad stalowy z grubej stali z takiej
> czarnej. Z kwas�wki sie przepali, jest za cienka.

g�wno prawda kiki wida� ci co sie nie nadaj� nawet do budowlanki to id� do
importu szajsu z chin...

sprawd� najpier �e sa kominy ceramiczne do komink�w

http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-rondo-plus/opis-techniczny


i z kwas�wki do komink�w, po prostu rura jest z grubszej stali.

Marek Dyjor

unread,
Apr 27, 2012, 3:30:42 PM4/27/12
to
Lewis" <"lewisa[tnij] wrote:
> W dniu 2012-04-27 19:16, Marek P. pisze:
>> Użytkownik "Lewis"<"lewisa[tnij]"@poczta.onet.pl> napisał w
>> wiadomości news:jnegi3$8p5$1...@node2.news.atman.pl...
>>> W dniu 2012-04-27 17:42, Marek P. pisze:
>>>
>>>> A czyściłeś komin co kwartał ?
>>>
>>> Komin był używany jakieś 2-3 miesiące. Postawiony nowy przed sezonem
>>> grzewczym w trakcie którego pękł.
>>>
>>
>> I tyle sadzy się nazbierało, ze isę zapaliła przez 2-3 miesiące?
>
> Jak widać... Piec z nadmuchem, temp na kotle 50-55C duszenie a nie
> palenie, nawet jak drewno sezonowane to i tak kondensatu i sadzy od
> groma. Pisałem już wcześniej pożar był znikomy bo nawet ognia nie
> było widać z komina tylko trochę więcej niż zwykle dymu na podwórku a
> później w wyczystce jakieś 20l resztek przepalonej sadzy. I niestety
> wkład się poddał.

prawdopodobnei kupiłeś odpowiednik tego
http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-rondo/opis-techniczny

odpowiedni dla temperatur od 200°C do 400°C
odporny na działanie wysokich temperatur i pożar sadzy
do suchych spalin

a powienienś kupić odpowienik tego:
http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-rondo-plus/opis-techniczny

odporny na działanie kondensatu
maksymalna temperatura spalin 600 °C
odporny na pożar sadzy
rury wewnętrzne o zwiększonej wytrzymałości na korozję


czy rury były zdylatowane od pustaka osłonowego poprzez jakiś system
dystansowy?

Marek Dyjor

unread,
Apr 27, 2012, 3:32:52 PM4/27/12
to
Schiedel ma dwa rodzaje kominó do pieców na paliwa stałe do 400st do spalin
suchych oraz do 600 i spalin mokrych.

w pierwszym rura musi być dylatowana sznurem w drugim jest izolowana
okładziną z wełny żaroodpornej.

Lewis

unread,
Apr 27, 2012, 3:34:11 PM4/27/12
to
W dniu 2012-04-27 21:30, Marek Dyjor pisze:

> prawdopodobnei kupiłeś odpowiednik tego
> http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-rondo/opis-techniczny
>
> odpowiedni dla temperatur od 200°C do 400°C
> odporny na działanie wysokich temperatur i pożar sadzy
> do suchych spalin
>
> a powienienś kupić odpowienik tego:
> http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-rondo-plus/opis-techniczny
>
> odporny na działanie kondensatu
> maksymalna temperatura spalin 600 °C
> odporny na pożar sadzy
> rury wewnętrzne o zwiększonej wytrzymałości na korozję

Możliwe, zamawiając powiedziałem jaki mam piec i czym będę opalać.

>
> czy rury były zdylatowane od pustaka osłonowego poprzez jakiś system
> dystansowy?

Tak były, w zestawie była wełna mineralna.
Cokolwiek by to miało być, więcej na ten szajs nie spojrzę, nie wiem kto
zawinił czy dystrybutor czy wadliwy towar ale nikt mnie na ten
ceramiczny chłam już nie namówi.

kiki

unread,
Apr 27, 2012, 3:37:09 PM4/27/12
to

"Amir" <didot...@gazeta.pl> wrote in message
news:jnebib$9qp$1...@inews.gazeta.pl...

> Na szczescie nic sie nie stało, komin mam murowany z cegly dolna czesc z
> szamotki,
> rozumie, ze taki numer odwalilbym z ceramicznym wkladem to komin miałbym
> do wymiany?
>
> Jeszcze niedawno żałowałem decyzji murowanego komina, ale widze, ze jednak
> nie była to zła decyzja.

Ty ale ja też żałowałem, że nie mam kominów systemowych :-) Chociaż u mnie
by się nic nie stało (olej/gaz) ale boli mnie myśl o mostku termicznym z
cegieł :-)
Jak widać przypadkiem coś mi się też udało :-)
Przygłupy powinny wiedzieć w czasie budowy co jest do czego.

kiki

unread,
Apr 27, 2012, 3:39:03 PM4/27/12
to
"Lewis" <"lewisa[tnij]"@poczta.onet.pl> wrote in message
news:jnecmg$4po$1...@node2.news.atman.pl...


> Teraz nie pozostaje mi nic innego jak wpychać tam rurę.

Byle odpowiednią do rodzaju spalin i pieca :-) Kwasówka sie nie nadaje,
pamiętaj.

kiki

unread,
Apr 27, 2012, 3:39:49 PM4/27/12
to

"Marek P." <mpomicho_cykcykcyk_@gazeta_cykcykcyk_.pl> wrote in message
news:jneep7$gpb$1...@inews.gazeta.pl...

>> Teraz nie pozostaje mi nic innego jak wpychać tam rurę.
>
> A czyściłeś komin co kwartał ?

Może co miesiąc ? Albo co wysypywanie popiołu?

kiki

unread,
Apr 27, 2012, 3:45:56 PM4/27/12
to

"Marek Dyjor" <mdy...@poczta.onet.pl> wrote in message
news:jnes4p$dc7$1...@news.task.gda.pl...
> odporny na działanie kondensatu
> maksymalna temperatura spalin 600 °C
> odporny na pożar sadzy
> rury wewnętrzne o zwiększonej wytrzymałości na korozję
>
>
> czy rury były zdylatowane od pustaka osłonowego poprzez jakiś system
> dystansowy?

Też mi się wydaje, że niewłaściwy komin i może niewłaściwie zbudowany.
Ciekawostką jest, że pęknięcia przechodzą przez spoiny łączenia rur. Tam coś
zostało zamontowane na sztywno, może zalane betonem/zaprawą, że pękanie
przeszło między ośrodkami. Gdyby pękł dolny odcinek to czemu pękło powyżej
łączenia w tym samym miejscu ?

kiki

unread,
Apr 27, 2012, 3:46:50 PM4/27/12
to

<news> wrote in message news:4f9ab678$0$26693$6578...@news.neostrada.pl...
To prawda. To oszustwo.

Lewis

unread,
Apr 27, 2012, 3:48:38 PM4/27/12
to
W dniu 2012-04-27 21:45, kiki pisze:
Komin nie jest nigdzie przymurowany - jestem tego absolutnie pewny.
Keramzyt/wełna/wkład. Wkład klejony na specjalną zaprawę dostarczoną
razem z zestawem.

kiki

unread,
Apr 27, 2012, 3:52:00 PM4/27/12
to

"Marek Dyjor" <mdy...@poczta.onet.pl> wrote in message
news:jner5b$bra$1...@news.task.gda.pl...

>> Kwasówka nie nadaje sie do kominków. Ona jest odporna chemicznie ale
>> nie termicznie.
>> Wkłady do wysokich temperatur to się robi stalowe.
>
> a jednak nie zjadłeś wszytskich rozumów, bo jesteś w błędzie.

No ale jeżeli nawet to nie te cienizny co do gazu czy oleju ?

kiki

unread,
Apr 27, 2012, 3:54:48 PM4/27/12
to

"Marek Dyjor" <mdy...@poczta.onet.pl> wrote in message
news:jnerst$d0j$1...@news.task.gda.pl...


> sprawdź najpier że sa kominy ceramiczne do kominków
>
> http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-rondo-plus/opis-techniczny
>
>
> i z kwasówki do kominków, po prostu rura jest z grubszej stali.

Ale to nie te same co do oleju. One są zdecydowanie grubsze.

Lewis

unread,
Apr 27, 2012, 4:01:30 PM4/27/12
to
W dniu 2012-04-27 21:54, kiki pisze:

> Ale to nie te same co do oleju. One są zdecydowanie grubsze.

Rozmawiałem z gościem, który zajmuje się produkcją różnych wynalazków ze
stali kwasoodpornej, mówił że może zrobić wkład z gatunku 1.4401
grubości nawet 2mm.

Marek Dyjor

unread,
Apr 27, 2012, 4:41:10 PM4/27/12
to
no właśnie kwasówka ale grubsza

Marek Dyjor

unread,
Apr 27, 2012, 4:42:08 PM4/27/12
to
Lewis" <"lewisa[tnij] wrote:
> W dniu 2012-04-27 21:54, kiki pisze:
>
>> Ale to nie te same co do oleju. One są zdecydowanie grubsze.
>
> Rozmawiałem z gościem, który zajmuje się produkcją różnych wynalazków
> ze stali kwasoodpornej, mówił że może zrobić wkład z gatunku 1.4401
> grubości nawet 2mm.

nie da sie kiki wie lepiej, pewnie mu chińczyki powiedzieli.

Kris

unread,
Apr 27, 2012, 5:04:49 PM4/27/12
to
W dniu piątek, 27 kwietnia 2012 21:16:55 UTC+2 użytkownik Marek Dyjor napisał:
...
>
> ile trwa pożar sadzy...
Nawet kilka godzin

kiki

unread,
Apr 27, 2012, 9:41:04 PM4/27/12
to

"Lewis" <"lewisa[tnij]"@poczta.onet.pl> wrote in message
news:jnesbl$lc4$1...@node2.news.atman.pl...
> nie wiem kto zawinił czy dystrybutor czy wadliwy towar ale nikt mnie na
> ten ceramiczny chłam już nie namówi.

Głównie to ty zawiniłeś :-)
Sam poszedłeś kupić produkt i go użyłeś niezgodnie z przeznaczeniem.

To, że reszta się nie znała to my wiemy :-) Budowlańcy się mało znają na tym
co robią :-)

kiki

unread,
Apr 27, 2012, 9:44:39 PM4/27/12
to

"Lewis" <"lewisa[tnij]"@poczta.onet.pl> wrote in message
news:jnet6m$m4r$1...@node2.news.atman.pl...

> Komin nie jest nigdzie przymurowany - jestem tego absolutnie pewny.
> Keramzyt/wełna/wkład. Wkład klejony na specjalną zaprawę dostarczoną razem
> z zestawem.

No więc z ły komin do zastosowania. Te 400 stopni jest naciągane. Wsadzenie
czopucha bez kawałka rurki przypieczętowało sprawę przekroczenia
temperatury.
Tam były pewnie i płomienie w czopuchu.

kiki

unread,
Apr 27, 2012, 9:46:02 PM4/27/12
to

"Marek Dyjor" <mdy...@poczta.onet.pl> wrote in message
news:jnf08t$k1e$1...@news.task.gda.pl...

>> No ale jeżeli nawet to nie te cienizny co do gazu czy oleju ?
>
> no właśnie kwasówka ale grubsza

Moje rurki są cieniutkie jak folia. Niech gość uważa co mu teraz wcisną :-)
Zrobią z takiej do kondensacyjnych i się przepali po tygodniu :-)

kiki

unread,
Apr 27, 2012, 9:49:01 PM4/27/12
to

"Kris" <kszys...@gmail.com> wrote in message
news:23706361.115.1335560689454.JavaMail.geo-discussion-forums@ynbj17...
Tylko z tych fotek wynika, że tam żadnej sadzy nie było. Raczej były ale
języki ognia z pieca.
Niech się przyzna ile i czym dał czadu :-)

Lewis

unread,
Apr 28, 2012, 2:16:52 AM4/28/12
to
W dniu 2012-04-28 03:44, kiki pisze:
Uparty jesteś. Nigdy nie hajcowałem w piecu tak żeby ogień szedł w
komin, z resztą bez skrócenia kanału spalinowego w piecu (taki szyberek)
jest to chyba nawet niemożliwe. Ok wszystko wiemy, dostałem komin
służący do odprowadzania spalin z pieców na paliwo stałe, który się do
tego mimo zapewnień producenta nie nadaje...

news

unread,
Apr 28, 2012, 4:56:53 AM4/28/12
to
Użytkownik "kiki" napisał:
>> nie wiem kto zawinił czy dystrybutor czy wadliwy towar ale nikt
>> mnie na ten ceramiczny chłam już nie namówi.
>
> Głównie to ty zawiniłeś :-) Sam poszedłeś kupić produkt i go
> użyłeś niezgodnie z przeznaczeniem. To, że reszta się nie
> znała to my wiemy :-) Budowlańcy się mało znają na tym co robią :-)

Nieprawda, On nic nie zawinił!
Kupił komin do swojego pieca i to z gwarancją!
To sprzedawca sprzedał mu zły komin, bo jak się okazuje te kominy systemowe
nie nadają się do pieców na paliwa stałe.
Racja że budowlańcy się nie znają na tym co robią, ale on komina nie kupował
od budowlańców, ale od typowego handlarza cwaniaka, pewnie też głąba bez
szkoły co to zakładając koszulę z krawatem udaje inteligenta i celowo
wprowadza klienta w błąd dla własnych zysków kosztem innych.
Przecież "Lewis" powiedział sprzedawcy do jakiego pieca ma być ten komin i
sprzedawca albo powinien powiedzieć ze jest głupi i się nie zna, albo jeśli
się zna, to powinien powiedzieć że nie ma w ofercie kominów do jego pieca.
Sprzedawca sprzedał mu komin i dał na niego gwarancję, winny jest on i
producent, co tak samo jak sprzedawca celowo wprowadza klienta w błąd!

news

unread,
Apr 28, 2012, 5:01:27 AM4/28/12
to
Użytkownik "Marek Dyjor" napisał> prawdopodobnei kupiłeś odpowiednik tego
> http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-rondo/opis-techniczny odpowiedni
> dla temperatur od 200°C do 400°C odporny na
> działanie wysokich temperatur i pożar sadzy do suchych spalin a powienienś
> kupić odpowienik tego:
> http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-rondo-plus/opis-techniczny
> odporny na działanie kondensatu, maksymalna temperatura
> spalin 600 °C, odporny na pożar sadzy

Żaden z tych kominów nie nadaje się do pieców na paliwa stałe, oraz żaden z
nich, wbrew temu co reklamują, nie jest odporny na pożar sadzy, bo
temperatura pożaru sadzy to spokojnie mają 600 stopni, a spaliny z pieca na
paliwa stałe mieści się w zakresie temperatur od około 50 stopni do ponad
1000 stopni.

news

unread,
Apr 28, 2012, 5:11:29 AM4/28/12
to
Użytkownik "Lewis" napisał:
> "Trójwarstwowe, dwuścienne, ceramiczno-betonowe profile kominowe
> mogą być stosowane do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych
> opalanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym (nie mineralnym),
> w przypadku gdy temperatura spalin na wlocie do przewodu nie
> przekracza 400°C." Tak widnieje w aprobacie technicznej ITB.

Więc masz kłamstwo w samej aprobacie technicznej producenta!
Nie istnieją piece na paliwa stałe w których temperatura na wylocie nie
przekracza 400 stopni!
W piecach na paliwa stałe temperatura spalin na wylocie może wynosić poniżej
400 stopni, ale tak samo może wynosić ponad 1000 stopni!

Nie wiem czy ci się chce i czy masz na to pieniądze, ale jak byś wziął
prawnika to nie ma eksperta który by był w stanie wytknięte kłamstwo
podważyć.

news

unread,
Apr 28, 2012, 5:06:41 AM4/28/12
to
Użytkownik "kiki" napisał:
> No więc z ły komin do zastosowania. Te 400 stopni jest naciągane.
> Wsadzenie czopucha bez kawałka rurki przypieczętowało sprawę
> przekroczenia temperatury. Tam były pewnie i płomienie w czopuchu.

Tak, zastosował zły komin, ale nie z własnej winy, tylko z winy kłamstw
sprzedawcy i producenta że ten komin się do pieca na paliwa stałe nadaje i
że jest jeszcze odporny na pożary sadzy!
Natomiast kawałek rury między czopuchem a kominem praktycznie nie wpływa na
obniżenie temperatury spalin dla 10-20kW pieca, rura płomieni też nie
zatrzymuje, błądzisz kiki!

news

unread,
Apr 28, 2012, 5:13:46 AM4/28/12
to
Użytkownik "Marek Dyjor" napisał
> Schiedel ma dwa rodzaje kominó do pieców na paliwa stałe do 400st
> do spalin suchych oraz do 600 i spalin mokrych.

Żaden się do pieca na paliwa stałe nie nadaje i żaden nie jest odporny na
pożar sadzy, wbrew temu co deklarują w opisie technicznym.

Marek Dyjor

unread,
Apr 28, 2012, 5:13:08 AM4/28/12
to
to teraz poszukaj głupi trolu info o uszkodzonych kominach schiedla...

news

unread,
Apr 28, 2012, 5:37:45 AM4/28/12
to
Troll "Marek Dyjor" napisał:
>> Żaden z tych kominów nie nadaje się do pieców na paliwa stałe,
>> oraz żaden z nich, wbrew temu co reklamują, nie jest odporny na
>> pożar sadzy, bo temperatura pożaru sadzy to spokojnie mają
>> 600 stopni, a spaliny z pieca na paliwa stałe mieści się w zakresie
>> temperatur od około 50 stopni do ponad 1000 stopni.
>
> to teraz poszukaj głupi trolu info o uszkodzonych kominach schiedla...

Sam jesteś Troll i sam jesteś głupi ty śmieciu, cwana marketingowa gnido!!!
I nie mów do mnie bo ci z pyska jedzie!

Marek Dyjor

unread,
Apr 28, 2012, 2:35:13 PM4/28/12
to
a skąd taki wniosek?

bo tak?


wiesz że większość pożarów domów na wsiach to efekt awarii instalacji
elektrycznych oraz źle wykonanych kominów

kiki

unread,
Apr 28, 2012, 2:46:30 PM4/28/12
to

<news> wrote in message news:4f9bb375$1$26696$6578...@news.neostrada.pl...
> Użytkownik "kiki" napisał:
>> No więc z ły komin do zastosowania. Te 400 stopni jest naciągane.
>> Wsadzenie czopucha bez kawałka rurki przypieczętowało sprawę
>> przekroczenia temperatury. Tam były pewnie i płomienie w czopuchu.
>
> Tak, zastosował zły komin, ale nie z własnej winy, tylko z winy kłamstw
> sprzedawcy i producenta że ten komin się do pieca na paliwa stałe nadaje i
> że jest jeszcze odporny na pożary sadzy!

Tak z tym sie zgadzam z tym, że papiery sa dostepne. Trudno będzie udowodnić
złą wolę.
Sprzedają komin do zastosowań wyimaginowanych. Wszyscy wiemy, że komin to
komin, a nie komin pod warunkiem.

> Natomiast kawałek rury między czopuchem a kominem praktycznie nie wpływa
> na obniżenie temperatury spalin dla 10-20kW pieca, rura płomieni też nie
> zatrzymuje, błądzisz kiki!

Wiesz 1-2 metry rury by zmieniły wiele. ja mam od czopucha jeszcze 2 metry,
bo wejście do komina jest pod sufitem.
U mnie robi się inna rzecz. kondensuje i wraca :-)

kiki

unread,
Apr 28, 2012, 2:52:49 PM4/28/12
to

<news> wrote in message news:4f9bb374$0$26696$6578...@news.neostrada.pl...
> Użytkownik "kiki" napisał:
>>> nie wiem kto zawinił czy dystrybutor czy wadliwy towar ale nikt
>>> mnie na ten ceramiczny chłam już nie namówi.
>>
>> Głównie to ty zawiniłeś :-) Sam poszedłeś kupić produkt i go
>> użyłeś niezgodnie z przeznaczeniem. To, że reszta się nie
>> znała to my wiemy :-) Budowlańcy się mało znają na tym co robią :-)
>
> Nieprawda, On nic nie zawinił!
> Kupił komin do swojego pieca i to z gwarancją!
> To sprzedawca sprzedał mu zły komin, bo jak się okazuje te kominy
> systemowe nie nadają się do pieców na paliwa stałe.

Ale sprzedawcy mało obchodzi do czego kupuje ktoś u niego. Kupisz sznurek
żeby sie powiesić czy siekierę żeby porąbać żonę i nie będzie za to
odpowiadał.
Idąc tym tropem to nieczego by nie było wolno sprzedawać.

> Racja że budowlańcy się nie znają na tym co robią, ale on komina nie
> kupował od budowlańców, ale od typowego handlarza cwaniaka, pewnie też
> głąba bez szkoły co to zakładając koszulę z krawatem udaje inteligenta i
> celowo wprowadza klienta w błąd dla własnych zysków kosztem innych.

Tak nie można mówić. Każdy sobie kupuje co chce ale jak chce gwarancji to
niech przestrzega zasad użytkowania.
Budowlańcy powinni byli poinformować, a kierbud to co? A kominiarz to co?
Wszyscy idioci, nikt się nie zna. Do głowy im nie przyjdzie.

> Przecież "Lewis" powiedział sprzedawcy do jakiego pieca ma być ten komin i
> sprzedawca albo powinien powiedzieć ze jest głupi i się nie zna, albo
> jeśli się zna, to powinien powiedzieć że nie ma w ofercie kominów do jego
> pieca. Sprzedawca sprzedał mu komin i dał na niego gwarancję, winny jest
> on i producent, co tak samo jak sprzedawca celowo wprowadza klienta w
> błąd!

Sprzedawca mógł w błąd wprowadzić. To prawda ale nie ma jak udowodnić.

kiki

unread,
Apr 28, 2012, 2:59:13 PM4/28/12
to

<news> wrote in message news:4f9bb375$2$26696$6578...@news.neostrada.pl...
> Użytkownik "Lewis" napisał:
>> "Trójwarstwowe, dwuścienne, ceramiczno-betonowe profile kominowe
>> mogą być stosowane do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych
>> opalanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym (nie mineralnym),
>> w przypadku gdy temperatura spalin na wlocie do przewodu nie
>> przekracza 400°C." Tak widnieje w aprobacie technicznej ITB.
>
> Więc masz kłamstwo w samej aprobacie technicznej producenta!
> Nie istnieją piece na paliwa stałe w których temperatura na wylocie nie
> przekracza 400 stopni!
> W piecach na paliwa stałe temperatura spalin na wylocie może wynosić
> poniżej 400 stopni, ale tak samo może wynosić ponad 1000 stopni!

Kiedyś kupiłem toster w media Markt i sie okazało, że ma za duże sloty na
chyba Amerykański chleb. Bo polski chleb tostowy jest za mały. Sprzeczali
się ale w końcu kasę oddali, bo w pozycji wyskoczonych chlebków były cały
czas schowane i nie było ich jak wyjąć.
To samo z piecem. Podają dane do pieców, które nie istnieją.

Jarek Wałach

unread,
Apr 28, 2012, 2:58:21 PM4/28/12
to
Komin ceramiczny to gwno. Nie pal tym, nie pal tamtym. Najlepiej palić
mieszanką 30% brzozy, 25% jodły i 45% sekwoi - wtedy nie pęknie.

Komin z cegły jest:
1. O połowę tańszy
2. Można palić czym się chce i nie zastanawiać się nad tym
3. Otwory można w nim wykuć w dowolnym miejscu
4. Do zastosowań specjalnych zawsze można wsadzić rurę stalową.
5. Można łączyć z konstrukcją a nawet opierać strop na kominie.

Co stwierdził pewien "fachowiec" od Shiedla:
1. Komin musi być oddylatowany od ścian, ciągi wentylacyjne od
kominowych
2. Tę szparę można se zatynkować bo ten tynk se pęknie w razie czego
No i już mamy w nowym salonie na dzień dobry rysę od sufitu po
podłogę:) Objawił również, że należy komin przy kotwić do więżby
(!!!). Zauważam, że więźba potrafi nieźle pracować, bo drewno
najczęściej niesezonowane.
Jak się to postawi na wysokość 7m to się chwieje - przesuw poziomy
wynosi kilka centymetrów na silnym wietrze!!!

I ostrzeżenie - budowlańcy często to polecają bo jest mniej z tym
roboty niż z tradycyjnym kominem z cegły.

Kris

unread,
Apr 28, 2012, 4:42:22 PM4/28/12
to
Komin murowany przetrwa pozar sadzy bez problemu, systemowe gówna w razie pozaru sadzy najczęsciej zrobia tak jak autorowi watku.
Wystarczy popytać strażaków, oni to widują wielokrotnie.

kiki

unread,
Apr 28, 2012, 5:58:51 PM4/28/12
to

"Kris" <kszys...@gmail.com> wrote in message
news:9150457.1474.1335645742903.JavaMail.geo-discussion-forums@vbqq1...

> Komin murowany przetrwa pozar sadzy bez problemu, systemowe gówna w razie
> pozaru sadzy najczęsciej zrobia tak jak autorowi watku.
> Wystarczy popytać strażaków, oni to widują wielokrotnie.

To jest ciekawostka. A ja myślałem, że te kominy są lepsze :-)
Wentylacyjne z pewnością nie są aż takimi mostkami. Ale żeby były tak
nieodporne na to do czego jest komin to ciekawostka :-)

Andrzej Lawa

unread,
Apr 28, 2012, 6:32:17 PM4/28/12
to
W dniu 26.04.2012 09:49, Marek Dyjor pisze:

> budując niezgodnie z normatywami producenta pozbawiłeś sie gwarancji na
> produkt.

No nie do końca tak... Jeśli nieprzestrzeganie instrukcji w jakimś
zakresie nie mogło mieć wpływu na urządzenie - gwarancja nadal obowiązuje.

Ale każdy pretekst do odrzucenia dobry, więc....

> pozostaje obawiam sie sąd, rzeczoznawca i tyle.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ano właśnie.

Andrzej Lawa

unread,
Apr 28, 2012, 6:38:36 PM4/28/12
to
W dniu 28.04.2012 11:11, news pisze:

> W piecach na paliwa stałe temperatura spalin na wylocie może wynosić
> poniżej 400 stopni, ale tak samo może wynosić ponad 1000 stopni!

Co się szczypiesz? Od razu napisz milion!

Fakt, że MOŻE ale NIE POWINNA.

Przy prawidłowej eksploatacji przynajmniej.

I nie chodzi tylko o trwałość komina, ale także o marnowanie energii.

Andrzej Lawa

unread,
Apr 28, 2012, 6:44:08 PM4/28/12
to
W dniu 27.04.2012 17:13, news pisze:

> A jakie jest przeznaczenie komina w PDFach?
> Bo jeśli jest to komin do pieców na paliwa stałe to odpowiada wyłącznie
> producent, bo on celowo taki bubel robi, a sprzedawcy celowo go wciskają
> klientom, to spisek, cwaniactwo i oszustwo.

Paliwo stałe paliwom stałym nierówne. Przykład: w kominkach zasadniczo
nie wolno palić węglem kamiennym. Znajomy marudził, że mu szyba pękła,
ale potem się przyznał, że napalił kamiennym "bo mu został".

Andrzej Lawa

unread,
Apr 28, 2012, 6:47:23 PM4/28/12
to
W dniu 26.04.2012 10:25, Lewis pisze:

> Logiczne, jest to dla nich podstawą odrzucenia gwarancji ale niech mi
> ktoś wyjaśni co jest powodem pęknięcia wkładu ;)
>
> Poniżej zdjęcia oraz film przedstawiające uszkodzenia.
>
> http://www.wrzuc.to/6K11Cv1m.wt
>

Moment... Czy ja dobrze widzę i tam metalowa rura z pieca wchodzi prosto
do jakiejś dziury wyciętej w ceramicznym wkładzie??

To wygląda na wyciętą dziurę, a nie dziurę powstałą już na etapie formy.

Swoją szosą u mnie jest to porządna kształtka a'la trójnik - w dół idzie
do wyczystki, a w bok - do pieca.

Andrzej Lawa

unread,
Apr 28, 2012, 6:48:10 PM4/28/12
to
W dniu 27.04.2012 17:16, Lewis pisze:

> "Trójwarstwowe, dwuścienne, ceramiczno-betonowe profile kominowe mogą
> być stosowane do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych
> paliwem stałym, ciekłym lub gazowym (nie mineralnym),
^^^^^^^^^^^^^^^^


Swoją szosą, czy to czasem nie wyklucza węgla kamiennego?

Andrzej Lawa

unread,
Apr 28, 2012, 6:48:47 PM4/28/12
to
W dniu 27.04.2012 17:42, Marek P. pisze:
>> Teraz nie pozostaje mi nic innego jak wpychać tam rurę.
>
> A czyściłeś komin co kwartał ?
>
>

...a ten znowu swoje...

Andrzej Lawa

unread,
Apr 28, 2012, 6:55:56 PM4/28/12
to
W dniu 28.04.2012 11:37, news pisze:

> Sam jesteś Troll i sam jesteś głupi ty śmieciu, cwana marketingowa gnido!!!
> I nie mów do mnie bo ci z pyska jedzie!

Widzisz, tkwisz sobie za klawiaturką pewny swojej nietykalności, bo ci
się wydaje, że jesteś anonimowy.

A podejdź tak do kogoś i powiedz mu to samo twarzą w twarz - nie dasz
rady, bo jesteś tylko tchórzliwym szczylkiem, stereotypowym "dzieckiem
neostrady".

Andrzej Lawa

unread,
Apr 28, 2012, 7:03:54 PM4/28/12
to
W dniu 27.04.2012 19:26, Lewis pisze:

>> I tyle sadzy się nazbierało, ze isę zapaliła przez 2-3 miesiące?
>
> Jak widać... Piec z nadmuchem, temp na kotle 50-55C duszenie a nie
> palenie, nawet jak drewno sezonowane to i tak kondensatu i sadzy od groma.

Duszenie też nie jest zdrowe.

Pytanie dodatkowe: w wyczystce ile ci się zbierało sadzy?

Marek Dyjor

unread,
Apr 29, 2012, 4:03:17 AM4/29/12
to
i dałeś zbiór stereotypowych niby wad...

dodajmy jeszcze że ogrzewanie podłogowe jest złe bo parzy w nogi, a gaz jest
zły bo trujący.

Adam Płaszczyca

unread,
Apr 29, 2012, 4:07:57 AM4/29/12
to
Dnia Sun, 29 Apr 2012 00:48:10 +0200, Andrzej Lawa napisał(a):

>> "Trójwarstwowe, dwuścienne, ceramiczno-betonowe profile kominowe mogą
>> być stosowane do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych
>> paliwem stałym, ciekłym lub gazowym (nie mineralnym),
>
> Swoją szosą, czy to czasem nie wyklucza węgla kamiennego?

W zasadzie, czy to nie wyklucza wszystkich znanych mi paliw?

--
___________ (R)
/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688
___/ /_ ___ Kęszyca Leśna 51/9, 66-305 Keszyca Leśna
_______/ /_ GG: 3524356
___________/ Wywoływanie slajdów http://trzypion.pl/

Maseł

unread,
Apr 29, 2012, 4:35:52 AM4/29/12
to
W dniu 2012-04-29 10:03, Marek Dyjor pisze:
> dodajmy jeszcze że ogrzewanie podłogowe jest złe bo parzy w nogi,

Fakt - odczulem takia na wlasnych stopach...

> a gaz
> jest zły bo trujący.

Tu przesadziles - gaz jest zly, bo wybucha. A ten z rury dodatkowo
brzydko pachnie zanim wybuchnie...

Pozdro

Maseł

Andrzej Lawa

unread,
Apr 29, 2012, 4:58:08 AM4/29/12
to
W dniu 29.04.2012 10:07, Adam Płaszczyca pisze:
> Dnia Sun, 29 Apr 2012 00:48:10 +0200, Andrzej Lawa napisał(a):
>
>>> "Trójwarstwowe, dwuścienne, ceramiczno-betonowe profile kominowe mogą
>>> być stosowane do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych
>>> paliwem stałym, ciekłym lub gazowym (nie mineralnym),
>>
>> Swoją szosą, czy to czasem nie wyklucza węgla kamiennego?
>
> W zasadzie, czy to nie wyklucza wszystkich znanych mi paliw?

Cóż, drewno nie jest mineralne ;)

Olej roślinny też nie ;)

Metan też można produkować biologiczne :)

Marek Dyjor

unread,
Apr 29, 2012, 5:38:43 AM4/29/12
to
Maseł wrote:
> W dniu 2012-04-29 10:03, Marek Dyjor pisze:
>> dodajmy jeszcze że ogrzewanie podłogowe jest złe bo parzy w nogi,
>
> Fakt - odczulem takia na wlasnych stopach...

żle wykonana instalacja

>
>> a gaz
>> jest zły bo trujący.
>
> Tu przesadziles - gaz jest zly, bo wybucha. A ten z rury dodatkowo
> brzydko pachnie zanim wybuchnie...

nieszczelna instalacja, źle wykonana.

Andrzej Lawa

unread,
Apr 29, 2012, 7:59:00 AM4/29/12
to
W dniu 29.04.2012 10:35, Maseł pisze:
> W dniu 2012-04-29 10:03, Marek Dyjor pisze:
>> dodajmy jeszcze że ogrzewanie podłogowe jest złe bo parzy w nogi,
>
> Fakt - odczulem takia na wlasnych stopach...

Jak napisał Marek Dyjor - spartaczona instalacja.

>> a gaz
>> jest zły bo trujący.
>
> Tu przesadziles - gaz jest zly, bo wybucha. A ten z rury dodatkowo
> brzydko pachnie zanim wybuchnie...

Znowu zgodzę się z tym, co napisał Marek Dyjor.

Plus ten zapach to celowy dodatek - właśnie w tym celu, żeby dało się
wyczuć nieszczelności nosem.

Maseł

unread,
Apr 29, 2012, 8:38:51 AM4/29/12
to
W dniu 2012-04-29 11:38, Marek Dyjor pisze:
> Maseł wrote:
>> W dniu 2012-04-29 10:03, Marek Dyjor pisze:
>>> dodajmy jeszcze że ogrzewanie podłogowe jest złe bo parzy w nogi,
>> Fakt - odczulem takia na wlasnych stopach...
> żle wykonana instalacja

czemu?
W rzeczonym przypadku wlasciciel jest zachwycony. Ma mozliwosc
regulowania i sam taka tempereture ustawia...

Choc znam (ale juz ze slyszenia) przypadki, gdzie faktycznie instalator
sie nie popisal i zafundowal ludziom "patelnie podlogowa" :-)

>>> a gaz
>>> jest zły bo trujący.
>> Tu przesadziles - gaz jest zly, bo wybucha. A ten z rury dodatkowo
>> brzydko pachnie zanim wybuchnie...
> nieszczelna instalacja, źle wykonana.

Ale my tu o stereotypach a nie o jakosci instalacji :-) A ja jednak
czesciej slysze o wybuchach i smrodzie a nie o truciu...
BTW - gaz jest w mniejszym stopniu trujacy jako gaz. Bardziej truje nas
to, ze jak gazu jest sporo, to automatycznie tlenu jest mniej...
Inna inszosc to oczywiecie spalanie gazu i podstepny mordeca - czyli czad.

Pozdro

Maseł

news

unread,
Apr 29, 2012, 10:10:12 AM4/29/12
to
Bandyta z wyrokiem "Andrzej Lawa" zagrypsował :
> Widzisz, tkwisz sobie za klawiaturką pewny swojej nietykalności,
> bo ci się wydaje, że jesteś anonimowy. A podejdź tak do kogoś
> i powiedz mu to samo twarzą w twarz - nie dasz rady, bo jesteś
> tylko tchórzliwym szczylkiem, stereotypowym "dzieckiem neostrady".

Tobie to bym tak pier% żeby ci się oranżada z komunii odbiła i żaden gaz
pieprzowy dla panienek by ci nie pomógł ty bandyto co potrafi tylko bić
ochroniarzy po 60siątce z grupą inwalidzką z supermarketu, więc nie strasz
nie, nie strasz, bo się zesr%

news

unread,
Apr 29, 2012, 10:21:02 AM4/29/12
to
Użytkownik "Marek Dyjor" napisał:
> a skąd taki wniosek? bo tak?

Już wcześniej tłumaczyłem dlaczego się nie nadaje, naprawdę muszę tobie 10ty
raz to powtarzać?


> wiesz że większość pożarów domów na wsiach to efekt awarii
> instalacji elektrycznych oraz źle wykonanych kominów

Nie wiem na jakiej ty wsi żyjesz, lecz ja nigdy nie słyszałem i nigdy nie
widziałem pożaru spowodowanego wadliwą instalacją elektryczną, czy złym
kominem, po prostu kiedyś to się prawidłowo wykonywało i instalacje i kominy
z pełnej cegły i te drewniane domy ponad setkę lat do dzisiaj stoją

news

unread,
Apr 29, 2012, 10:16:42 AM4/29/12
to
Użytkownik "kiki" napisał:
> Ale sprzedawcy mało obchodzi do czego kupuje ktoś u niego.

Ja wiem ze go to mało obchodzi, jego interesuje żeby klientowi kit wcisnąć i
kasiorkę zgarnąć!
Ale skoro sprzedaje komin bubel do pieca na paliwa stałe i daje gwarancję to
potem niech się nie dziwi ze trzeba klientowi nowy komin wybudować.


> Tak nie można mówić. Każdy sobie kupuje co chce ale jak chce
> gwarancji to niech przestrzega zasad użytkowania.

A co, klient niby nie przestrzegał gwarancji?!?!
Podłączył piec do komina zgodnie z przeznaczeniem i w tym piecu palił, czego
chcesz od niego?


> Sprzedawca mógł w błąd wprowadzić. To prawda ale nie ma jak udowodnić.

To że sprzedawca wprowadził w błąd to może i nie ma jak udowodnić, tego nie
wiemy, ale wprowadzenie przez producenta w błąd jest do udowodnienia bo
oszustwo jest na piśmie!

news

unread,
Apr 29, 2012, 10:23:47 AM4/29/12
to
Użytkownik "Andrzej Lawa" napisał:
> Co się szczypiesz? Od razu napisz milion!
> Fakt, że MOŻE ale NIE POWINNA. Przy prawidłowej eksploatacji przynajmniej.

To nie jest wiedza tajemna ile wynosi temperatura spalania paliw stałych w
piecach i w zależności od warunków do komina może polecieć nawet 1000 stopni
i nic dziwnego w tym nie ma!

Andrzej Lawa

unread,
Apr 29, 2012, 10:52:20 AM4/29/12
to
W dniu 29.04.2012 16:10, news pisze:
A kto ci rączki rozbuja, anonimowy przydupasie drugiego zakłamanego anonima?

Swoją drogą dziękuję - twoje zeznanie będzie przydatne w akcie
oskarżenia przeciwko twojemu kumplowi.

Tylko lepiej odszczekaj swoje oszczerstwa - anonimowość ci nie pomoże,
tepsa twoje dane posiada i udostępni na wniosek właściwych organów.

I rodzice zabiorą ci twój komunijny komputerek, jak się dowiedzą.

Budyń

unread,
Apr 29, 2012, 3:59:27 PM4/29/12
to
Użytkownik "Marek Dyjor" <mdy...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:jnj26r$14f$1...@news.task.gda.pl...
> Maseł wrote:
>> W dniu 2012-04-29 10:03, Marek Dyjor pisze:
>>> dodajmy jeszcze że ogrzewanie podłogowe jest złe bo parzy w nogi,
>>
>> Fakt - odczulem takia na wlasnych stopach...
>
> żle wykonana instalacja


raczej nie instalacja a żle ocieplony budynek wymaga dla zrównoważenia
duzych strat mocnego podniesienia temperatury podłogi. Jakbys takiej
podłogówki nie projektował - będzie źle :)


b.

Plumpi

unread,
Apr 29, 2012, 4:52:50 PM4/29/12
to
Użytkownik "Marek Dyjor" <mdy...@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:jnf08t$k1e$1...@news.task.gda.pl...
> kiki wrote:

>>>> Kwasówka nie nadaje sie do kominków. Ona jest odporna chemicznie ale
>>>> nie termicznie.
>>>> Wkłady do wysokich temperatur to się robi stalowe.
>>>
>>> a jednak nie zjadłeś wszytskich rozumów, bo jesteś w błędzie.
>>
>> No ale jeżeli nawet to nie te cienizny co do gazu czy oleju ?
>
> no właśnie kwasówka ale grubsza

Jesteś w błędzie, bo tu nie chodzi o grubość, ale skład chemiczny.
Zwykła kwasówka, jakiej się używa dla kotłów gazowych pod wpływem
temperatury traci powłokę pasywacyjną i zaczyna intensywnie korodować.
Dla kotłów stałopalnych używa się zazwyczaj stali żaroodpornej w klasie 309
lub 310 (1.4828 lub 1.48.41), zaś dla kotłów gazowych i olejowych stali w
klasie 304 lub 316 (1.4301 lub 1.4404)
Tu masz tabelę:
http://www.investa.pl/oferta/stal_nierdzewna_poradnik_tabela_gatunkow.html

news

unread,
Apr 30, 2012, 3:03:12 AM4/30/12
to
Użytkownik "Andrzej Lawa" napisał:
> Co się szczypiesz? Od razu napisz milion!
> Fakt, że MOŻE ale NIE POWINNA. Przy prawidłowej eksploatacji przynajmniej.

news

unread,
Apr 30, 2012, 3:04:29 AM4/30/12
to
Bandyta z wyrokiem "Andrzej Lawa" zagrypsował :
> Widzisz, tkwisz sobie za klawiaturką pewny swojej nietykalności,
> bo ci się wydaje, że jesteś anonimowy. A podejdź tak do kogoś
> i powiedz mu to samo twarzą w twarz - nie dasz rady, bo jesteś
> tylko tchórzliwym szczylkiem, stereotypowym "dzieckiem neostrady".

news

unread,
Apr 30, 2012, 3:03:44 AM4/30/12
to

news

unread,
Apr 30, 2012, 3:02:11 AM4/30/12
to

Andrzej Lawa

unread,
Apr 30, 2012, 3:07:50 AM4/30/12
to
W dniu 30.04.2012 09:04, news pisze:

brunet.wp

unread,
Apr 30, 2012, 7:17:42 AM4/30/12
to
Użytkownik "Lewis" <"lewisa[tnij]"@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:jn98oh$vbq$1...@node2.news.atman.pl...
> A więc wg. mnie, nie mieli do czego się przyczepić to padło na brak tej
> kształtki... Zadałem pytanie co zmieniłaby obecność kształtki i jaki wpływ
> na pęknięcie wkładu miał jej brak. Temp spalin przez dodatkowy odcinek 8cm
> nie spadłaby prawie wcale a rozszerzanie się metalu pod wpływem
> temperatury i tak nie spowodowałaby rozerwania wkładu.

Mam taki sam komin do kominka. Jeszcze nie miałem okazji nim palić. Po tym
co tutaj wyczytałem, to czuję dyskomfort...

Lewis, jak wstawisz tą rurę, to napisz dokładnie jaka i ile za nią
zapłaciłeś... Może też u mnie należałoby ją wstawić...

It is loading more messages.