Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Kontaktron w oknie (alarm)

155 views
Skip to first unread message

Marian

unread,
Apr 27, 2008, 5:38:55 AM4/27/08
to
Witam
 
Chciałbym założyć w oknach kontakrony jako dodatek do systemu alarmowego (możliwość sprawdzenia czy okna są zamknięte i na wypadek gdyby bachory uparły się na jakieś zmiennocieplne zwierze)
 
okna są już wstawione i zastanawiam się jak to zamontować, przymierzyłem jak na zdjęciu :
do górnej krawędzi okna, wtedy magnes byłby przyklejony na skrzydle a kontaktron zniknąłby pod tynkiem.
Sprawdzałem miernikiem i wszystko gra ale ... :
- gdyby magnes byłby poł centymetra niżej to kontaktron już by się nie załączał, więc rodzi się pytanie czy po jakimś czasie może mi to przestać działać
 
Poza tym zastanawiam się czy lepiej dać kontaktron u góry i blokować otwieranie i uchylanie czy u dołu i blokować tylko otwarcie pozostawiając możliwość uchylenia.
Wstępnie kombinuję aby na parterze dać kontaktrony w górnej części okien i drzwi
a na poddaszu dać kontaktron u dołu okien
 
Pozdrawiam
 
Marian
 
ps jak założyć kontaktron w drzwiach i bramie garażowej ?
 
 

Marian

unread,
Apr 27, 2008, 7:54:42 AM4/27/08
to
miałem na myśli stałocieplne, sorry : )

adi

unread,
Apr 27, 2008, 1:40:15 PM4/27/08
to
 
zapytaj "bachorów" może podpowiedzą
--
Adi

Marian

unread,
Apr 27, 2008, 2:28:10 PM4/27/08
to
hibszer daj spokój, pisz na temat
Użytkownik "adi" <adrian....@wytnij.gmail.com> napisał w wiadomości news:fv2dpp$cg1$1...@news.dialog.net.pl...

Jackare

unread,
Apr 27, 2008, 5:24:47 PM4/27/08
to
>ps jak założyć kontaktron w drzwiach i bramie garażowej ?


ale z czym konkretnie masz problem ? nie wiesz jak, nie wiesz gdzie czy jest
to problem jakiejś innej natury ??
Co do okien - pomyśl czy nie lepiej przesunąć kontaktrony w stronę bliższą
boku z zawiasami - po co masz to miec na środku okna. Może sam kontaktron
udałoby się jakoś sprytnie zmieścić w ramie ?

Marian

unread,
Apr 28, 2008, 3:06:44 AM4/28/08
to
> ale z czym konkretnie masz problem ? nie wiesz jak, nie wiesz gdzie czy
> jest to problem jakiejś innej natury ??

szczerze mówiąc to nie wiem jak- nie mogłem znaleźć w necie instrukcji-
zastanawiałem się czy kontaktron nie powinien był być zamontowany w ramie
przed założeniem okien
dlatego przesłałem zdjęcie :
http://img237.imageshack.us/my.php?image=kontaktronrs6.jpg
, gdzie przymierzyłem w jaki sposób mógłym to podłączyć -estetycznie mogłoby
być bo górna część schowałaby się pod tynk - ale kontaktron działa na
granicy i wystarczyłoby ,że magnes byłby pół cm niżej i już by się nie
załączał


Marian


Maciek - MZM

unread,
Apr 28, 2008, 3:14:24 AM4/28/08
to
Marian pisze:

> Poza tym zastanawiam się *czy lepiej dać kontaktron u góry i blokować

> otwieranie i uchylanie czy u dołu i blokować tylko otwarcie

> pozostawiając możliwość uchylenia.*

Ja mam zrobiony u góry wpuszczony w ramę i w okno, tak, że nie widać go
zupełnie. Zrobiłem to również w oknach dachowych z tego względu co Ty
chcesz robić - przy wyjściu wiedzieć które okna są otwarte. Wolę
wiedzieć, że okno jest uchylone dlatego dałem u góry. Zrobisz na dole,
okno zostawisz uchylone, wyjdziesz nie wiedząc o tym, przyjdzie ostra
burza i będziesz mieć mokro w domu.
Zresztą możesz sobie tak skonfigurować alarm, że podczas uzbrajania
otwarcie niektórych obwodów skutkuje tylko komunikatem, ale alarm
uzbroisz, a niektóre tak, że musisz zamknąć obwód aby załączyć alarm.


> ps jak założyć kontaktron w drzwiach i bramie garażowej ?

W drzwiach zakładasz tak samo jak w oknie.
W bramie garażowej są specjalne czujniki po których możesz przejechać:

http://www.ealarmy.com.pl/?kid=288&pid=2225

(sklep wybrany losow z google nie mam tam udziałów ) :)

M.

Jacek "Plumpi"

unread,
Apr 28, 2008, 6:36:23 AM4/28/08
to
Kontaktron daj niżej na ramie. Nie zostawiaj go pod tynkiem, bo będziesz musiał kuć jeżeli zdarzy się konieczność jego wymiany. W miejscu, gdzie teraz znajduje się ten kontaktron wsadź zagiętą rurkę o długości ok. 20cm i średnicy takiej, aby umożliwiała schowanie nadmiaru przewodów (złożonych 2-3 razy). Kontaktrony masz w kolorze białym, brązowym lub czarnym. Dobierasz sobie kolorystycznie tak, aby nie były zbyt widoczne i nie szpeciły okien.
Co prawda są jeszcze kontaktrony chowane w ościeżnice, ale możesz mieć problem z ich działaniem jeżeli w oknach masz profile stalowe, a praktycznie wszystkie okna plastikowe mają profile stalowe. Aluminiowe spotyka się rzadko.

Marian

unread,
Apr 28, 2008, 7:21:28 AM4/28/08
to
dzięki, o to chodziło
 
pozdr
Użytkownik "Jacek "Plumpi"" <plum...@wp.pl> napisał w wiadomości news:fv49o2$8rv$1...@nemesis.news.neostrada.pl...