Bojler elektryczny, dla 5 osobowej rodziny, więc pewnie z 200l, a
odległość - piwnica ma 2 m wysokości, łazienka jest tuż nad nią, więc
tylko przebić się do góry. Wanna + umywalka.
R�nica straty energii (ucieczki ciep�a, kt�ra musi zosta� uzupe�niona
przez dogrzanie czyli zu�ycie energii) na zbiorniku 120L ustawionego na
50-55'C, grzanego elektrycznie (dla testu, bo �atwo mierzy�), z kt�rego
nie pobiera si� wog�le wody (tylko utrzymuje temperatur� swoj�):
- zbiornik oryginalnie "opiankowany" wisz�cy na go�ej �cianie: zu�ycie
dobowe 0.9-1kWh
- zbiornik dodatkowo obudowany kartongipsem (prostok�tna skrzynia)
kt�rej wn�trze (otoczenie zbiornika) wype�nione we�n� ��t�: zu�ycie
dobowe spad�o do 0.5-0.6kWh. Czyli prawie o po�ow�! Niby 1kWh to nie
maj�tek, ale razy 31dni razy 12miesi�cy... zawsze par� z�otych, i
zdecydowanie to wi�cej ni� koszt by poupycha� resztki/odpadki we�ny,
kilka metr�w profilu i 1 p�yta KG...
Jedyny problem to brak kontroli nad zaworem bezpiecze�stwa.
Raz, powinno siďż˝ go testowaďż˝ co jakiďż˝ czas,
dwa, przy uszkodzeniu mo�na si� d�ugo nie po�apa�, �e woda wycieka.
Przy okazji, jak w piwnicy, to nie ma �adnych przeciwwskaza� do
za�o�enia naczynia kompensacyjnego.
pozdrawiam Piotr
Ale jak ju� ma eksplodowac to lepiej z piwnicy ni� �azienki. (Najlepiej
jakby by�o blisko niego okno.)
�eby nie by�o �e to nie mozliwe - prze�y�em taka eksplozj� - wem co potrafi
zrobi� i jak wygl�da potem piwnica/dom ;-O
--
Mariusz
Co ty nazywasz eksplozja? Zagotowanie sie bojlera i wywalenie
wszystkiego przez zawor bezpieczenstwa? Bo autentyczna eksplozja
bojlera konczy sie zazwyczaj zgruzowaniem budynku, w ktorym
sie znajdowal.
--
Pozdrawiam,
Jacek
Niezbyt. Kocio� eketryczny eksplodowa� (rozwin�� si� na szwie), gdy nie
zadzia�a�o �adne zabezpieczenie.
Na szcz�cie by� w piwinicy. Efekty? Dewastacja wszystkiego w pokoju do
kt�rego prowadzi�y drzwi z piwnicy (z nich nie zosta� nawet kawa�ek). Z
meblo�cianki kilka deszcz�ek. Elementy okienka piiwnicznego le�a�y ok 100
metr�w dalej. P�kni�ty strop nad piwnic� oraz rozsuniete �ciany fundamentowe
z pokaznym peknieciem naroznika do wysoko�ci ok 2 m ponad grunt. Sko�czy�o
si� rozebraniem i odbudow� ca�ego naroznika budynku. na szcz�cie wszyscy
spali na g�rze nikomu nic sie nie sta�o. Ale teraz tai bojer budiz respekt i
ma dodatkowe zabezpieczenia.
Przez 2 tuygodnie jexdzi�y wycieczki drog� i ogl�da�y 1/4 domu podpart� na
stemplach :(
--
Mariusz
No to mozna pogratulowac, ze poszedl na szwie. Cisnienie bylo jeszcze
w miare umiarkowane. Gdyby sie nie rozwinal, to z budynku zostalyby
gruzy. Ze dwa lata temu byl odnotowany taki wlasnie przypadek we
Wloszech, gdzie z 'oszczednosci' zamontowano bojler bez zaworu
bezpieczenstwa. Kilkunastu zabitych.
> Przez 2 tuygodnie jexdziły wycieczki drogą i oglądały 1/4 domu podpartą na
> stemplach :(
No to gratuluje przezycia. Bo to jednak byla wygrana na loterii
z tym szwem.
--
Pozdrawiam,
Jacek
Nie rozumiem chyba czego�. Jest czym� niesamowitym zej�cie do piwnicy raz w
miesi�cu i pokr�cenie zaworem ? A jego wyj�cie ma po to gwint, �eby
pod��czy� tam rurk� i poprowadzi� do kanalizacji.
--
-----
Pozdr
Janusz
Zaworu nie nalezy dlawic rura. W sytuacjach awaryjnych rura moze
nie nadazyc z odprowadzaniem wody. Chyba, ze zrobisz przejscie
na duza srednice.
--
Pozdrawiam,
Jacek
Mozliwe.
> wyrwało ze zbiornika pokrywę z grzałkami,
Mozliwe.
> tak że zbiornik
> zadziałął jak rakieta,
Niemozliwe.
> przebił strop betonowy,
Niemozliwe.
> dach
Mozliwe.
> i pofrunął cos
> podobno 200m od baraku w którym wisiał.
Szczatki zbiornika? Mozliwe.
Czyli podsumowujac calosc: propagacja legendy miejskiej w wariancie wiejskim :)
--
Pozdrawiam,
Jacek
> Zaworu nie nalezy dlawic rura. W sytuacjach awaryjnych rura moze
> nie nadazyc z odprowadzaniem wody. Chyba, ze zrobisz przejscie
> na duza srednice.
Skoro dolot jest np. DN15 to i wylot z zaworu PEX 20mm jest w zupe�no�ci
wystarczaj�cy.
Dla przeci�tnego u�yszkodnika jest to wysyi�ek przekraczaj�cy mo�liwo��i
intelektualne i fizyczne.
Poza tym, trzeba by znale�� klucz od piwnicy.
Gdy m�wi� ile b�dzie kosztowa�o zamontowanie zasobnika/bojlera to ponad
po�owa klient�w stwierdza, �e naci�gam ich m�wi�c o konieczno�ci
zamontowania zaworu bezpiecze�stwa.
Pr�ba nam�wienia na zbiornik kompensacyjny albo anod� tytanow� to wr�cz
rozb�j w bia�y dzie� :)
pozdrawiam Piotr
ps. Nie wiem jak z tym lataj�cym bojlerem ale par� lat temu kocio� w
jakiej� szkole w warmi�sko-mazurskim wybra� podobn� drog�.
Niemozliwe.
http://www.youtube.com/watch?v=hWnL8SipXT8&feature=related
Dla czystego testu zasadzi�em na wylot zaworu bezpiecze�stwa instalacji
CO rur� tak� typu w�� "ogrodowy" (2m, do �cieku, by nie chlapa� i
zalewa� kot�owni) - w ko�cu w zaworze bezpiecze�stwa jest ma�a dziurka
wylotowa, a w�� ma �rednic� z 2cm w �rodku - powinno wystarczy�. Test
zaworu - i w�� "gdzie� polecia�" ;)
a) nie rakieta, tylko pocisk
b) nie przez betonowy strop, tylko przez onduline typowej
amerykanskiej szopy.
--
Pozdrawiam,
Jacek
generalnie rura ma mie� �rednic� odpowiadaj�ca gwintowi wyj�ciowemu zaworu
bezpiecze�stwa.
Zamontowanie naczynia przeponowego znacznie poprawia bezpiecze�stwo
eksploatacji zbiornika ci�nieniowego
na przyk�ad podgrzanie 300l wody od 20 st do 40 st powodowa�o wzrost
ci�neinia od 0,3MPa do powy�ej 0.6MPa (zaw�r wywala�), po zamontowaniu
zbiornika przeponowego ci�nienie praktycznie nie ulega zmianie.
W sumie warto zawsze zamontowa� na wej�ciu po wodomierzu reduktor ci�niania,
bo ja zaliczy�em ju� jazd� w bo�e narodzenie ( o 0025H) do zalewanego przez
wod� budynku. W kot�owni woda z zawor�w bezpiecze�stwa przed zbiornikami CWU
wali�a pe�nymi strumieniami. W normalnych sytuacjach ci�neinie wody nie
przekracza�o nigdy 0.4MPa. Po tej akcji zamontowano reduktor ci�nienia.
Dodam �e nag�y wzrost ci�neinia w instalacji moze te� pozrywa� w�yki przy
bateriach (szczeg�lenie jak s� ju� do�� stare).
--
-----
Pozdr
Janusz
--
-----
Pozdr
Janusz
Niezle zrodlo madrosci. Pasuje jak ulal do twojego poziomu
wypowiedzi.
> Powiedzieć żeś głupi to mało.
W nagrode za chamstwo won do KF-a.
--
Jacek
mo�na, ale po co?
przeciez piwnic� pewnie masz zimn�, wi�c bioler ten b�dzie mia� spore
straty, a w ��zience b�dziesz mia� przyjemne ciep�o:O)
No dobra, ale jak wstawię bojler, to sam już do niej nie wejdę:)
Łazienka jest niewielka, gdyby więc dało się uniknąć wstawiania do
niej bojlera, byłoby fajnie.
Pasuje jak ulal do twojego poziomu
> wypowiedzi.
>
>> Powiedzie� �e� g�upi to ma�o.
>
> W nagrode za chamstwo won do KF-a.
Za d�ugo zyj� aby sie przejmowa� tob� i twoim kf-em.
> czy bojler do obs�ugi ciep�ej wody mo�na umie�ci� w piwnicy pod
> �azienk�? czy musi by� w samej �azience? czy to zmniejszy jako� jego
> funkcjonalno��?
Mo�na jak najbardziej pod �azienk�, jedynie temperatur� regulowa� b�dziesz
na dole ;)
--
___________ (R)
/_ _______ Adam 'Trzypion' P�aszczyca (+48 502) 122 688
___/ /_ ___ ul. Na Szaniec 23/70 31-560 Krak�w (012 378 31 98)
_______/ /_ GG: 3524356
___________/ Wywo�ywanie slajd�w http://trzypion.pl/
jak w �azience si� nie miesci to mo�e w kuchni/korytarzu/pokoju ?:O)
wstaw tam gdzie to miejsce masz, najwa�niejsze �eby ten zbiornik by� w
ogrzewanej cze�ci domu, a nie nieogrzewanej, po prostu nie b�dziesz mia�
ogromnych strat ciep�a:O)
zreszt� to chyba ten boiler ma jakie� 100l, wiec jest tak ma�y �e mo�esz go
wcisn�� pod sufitem i zabudowa�, nawet w kiblu si� zmie�ci:O)
mam w piwnicy i jest dobrze
ale ja mam cyrkulacje
nie da si� wyczu� �e bojler grzeje pomieszczenie
wielkie straty to mit
wystaczy policzyďż˝ o ile procent wzrosnďż˝ te straty przy lokalizacji w
ch�odnym pomieszczeniu (zim� powidzmy kilka stopni plus) w por�wnaniu do
mieszkania (powidzmy 22 st.)
owszem straty s� wi�ksze ale NIE ogromne
s�dze ze wazniejsze jest dok�adne izolowanie rur ni� samego boilera