Czy są jakieś przepisy mówiące o minimalnych wymiarach kotłowni, w której
stoi piec na paliwo stałe?
Przed kupnem projektu planowałem c.o. z piecem elektrycznym lub gazowym,
przez co kotłownia w domu ma niewiele ponad 4 m2 (wym. 156x290 cm, wysokość
270cm).
Na dzień dzisiejszy przekonany jestem chyba bardziej do tradycyjnego pieca
na drzewo lub węgiel, ewentualnie na groszek z podajnikiem. Tylko czy
wymiary mojej kotłowni pozwalają na umieszczenie w niej takiego pieca? Jeśli
przepisy prawa nie regulują wielkości kotłowny, to czy z praktycznego punktu
widzenia (montaż, eksploatacja, itp.) jest to możliwe?
Pomijam oczywiście miejsce na skład opału - będzie w osobnym budynku
gospodarczym. Od razu uprzedzam - nie ma możliwości postawienia pieca w bud.
gospodarczym ;)
Pozdrawiam,
/\/\\/\/ ze stojącymi fundamentami ;)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
paragraf 136
oraz wpomniana tam PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na
paliwo stałe - Wymagania.
@
> ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
>
>
> z dnia 12 kwietnia 2002 r.
>
>
> w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
> usytuowanie.
>
>
> (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
>
> paragraf 136
>
> oraz wpomniana tam PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na
> paliwo stałe - Wymagania.
Z rozporządzenia nic nie wynika, a wspomnianej normy nie mogę nigdzie
znaleźć w wersji elektronicznej. Może masz gdzieś pod ręką?
Pzdry,
/\/\\/\/
pod ręką nie mam, ale na szybko to pewnie na http://enormy.pl/ da się
znaleźć. niestety PN są płatne, więc jak ktoś gdzieś w sieci za darmo
udostępnia to jest straszliwym przestępcą ;)
@
> Z rozporz±dzenia nic nie wynika, a wspomnianej normy nie mogê nigdzie
> znale¼æ w wersji elektronicznej. Mo¿e masz gdzie¶ pod rêk±?
Dla małych kotłowni o mocy do 25 kW powinny być spełnione następujące
wymagania:
kocioł powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, możliwie
centralnie w stosunku ogrzewanych pomieszczeń,
podłoga w kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych lub
obita blachą stalową grubości 0,7 mm na odległości minimum 0,5 m od
krawędzi kotła. Kocioł powinien być umieszczony na fundamencie wykonanym z
materiałów niepalnych, wystającym 0,05m ponad poziom podłogi i
okrawędziowanym stalowymi kątownikami,
pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł powinno mieć oświetlenie
sztuczne. Zalecane jest również oświetlenie naturalne,
odległość kotła od przegród pomieszczenia kotłowni powinna umożliwić
swobodny dostęp do kotła w czasie czyszczenia i konserwacji. Odległość
tyłu kotła od ściany nie powinna być mniejsza niż 0,7 m, boku kotła od
ściany nie mniejsza niż 1,0 m, natomiast przodu kotła od ściany
przeciwległej nie mniejsza niż 2,0 m,
wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2, m. W
istniejących budynkach dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłowni
minimum 1,9 m przy zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno – wywiewnej),
wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykalnego otworu
o przekroju minimum 200cm2 o wylocie do 1,0 m nad poziomem podłogi.
Wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału
niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm z otworem wlotowym pod
stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony
ponad dach i umieszczony w pobliżu komina. Na kanale wywiewnym nie należy
lokalizować urządzeń do zamykania,
przekrój komina powinien być nie mniejszy niż 20 x 20 cm,
w podłodze pomieszczenia kotłowni powinien znajdować się wpust podłogowy,
w pobliżu pomieszczenia kotłowni powinien znajdować się skład paliwa
najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu. Powierzchnia składu opału powinna
być taka, aby można zgromadzić opał na cały sezon grzewczy,
popiół i żużel należy gromadzić w metalowych pojemnikach, które powinny
być codziennie opróżniane.
Piotr
1.Odleglosci od bokow sa rozne niz od tylu/przodu. Jak odroznic przod od
boku?
Chodzi o to, ze moznaby obrocic kociol o 90st i tym sposobem zmiescic go
w danym pomieszczeniu.
Czy tyl kotla to sciana, z ktorej wychodzi wylot spalin?
2.Czy w przypadku kotla z zasobnikiem na paliwo, w/w odleglosci dotycza
samego kotla, czy calego
urzadzenia razem z zasobnikiem?
Pozdrawiam,
Lukasz
wiesz co, wcześniej bezmyślnie zacytowałem z jakiejś strony www.
ale widzę, że komuś tam się coś pomyliło, bo wymagania w normie
dla kotłowni do 25kW są takie:
- skład paliwa na cały sezon grzewczy w kotłowni lub nie
- nawiew min. 200cm2
- wywiew min. 14/14cm
- kanał dymowy min. 20/20cm
- wpust podłogowy
- możliwy dostęp do części kotła wymagających obsługi, z przodu kotła min.
1m
- oświetlenie może być sztuczne
- podłoga niepalna
- wysokość pomieszczenia powinna zapewnić możliwość czyszczenia kotła
poza tym norma dotyczy kotłowni opalanych koksem, węglem i brykietami z
miału.
Piotr
Czym jest wpust podłogowy? Czy chodzi o odpływ wody?
Pozdr.
Krzysiek
> Czym jest wpust pod³ogowy? Czy chodzi o odp³yw wody?
zgadza się.
Piotr
> wiesz co, wcześniej bezmyślnie zacytowałem z jakiejś strony www.
> ale widzę, że komuś tam się coś pomyliło, bo wymagania w normie
> dla kotłowni do 25kW są takie:
>
> - skład paliwa na cały sezon grzewczy w kotłowni lub nie
> - nawiew min. 200cm2
> - wywiew min. 14/14cm
> - kanał dymowy min. 20/20cm
> - wpust podłogowy
> - możliwy dostęp do części kotła wymagających obsługi, z przodu kotła min.
> 1m
> - oświetlenie może być sztuczne
> - podłoga niepalna
> - wysokość pomieszczenia powinna zapewnić możliwość czyszczenia kotła
No właśnie też gdzieś znalazłem takie wymagania.
Czyli jednym słowem w pomieszczeniu o wymiarach 290x150 można spokojnie
postawić piec na węgiel? Z tego co widze jedynym wymogiem co do wymiarów
(odległości od ścian) jest ten 1 metr z przodu pieca... Może nawet
zmieściłby się piec z podajnikiem na groszek ;)
> Czyli jednym s³owem w pomieszczeniu o wymiarach 290x150 mo¿na spokojnie
> postawiæ piec na wêgiel? Z tego co widze jedynym wymogiem co do wymiarów
> (odleg³o¶ci od ¶cian) jest ten 1 metr z przodu pieca...
nie licząc składu paliwa na cały sezon;)
Piotr
Skład opału, jak pisałem wcześniej, planuję w budynku gospodarczym.
Pozdrawiam,
/\/\\/\/:)
> Czy jest jakieś uregulowanie dotyczące kierunku otwierania się drzwi do
> kotłowni?
na zewnątrz.
Piotr
Nie przejmuj się. Ustawa o normalizacji, jako akt wyższy rangą od
powyższego, usunęła tę normę z listy obowiązujących.
--
__________________________________________MAT_______