Skrętka UTP, docelowo 30 kabli do kilku pomieszczen, na teraz 3 kable po
jednym do switha obsługującego kilka sąsiednich biur. Elektrycy chcą do tej
skrętki dopchać kabel energetyczny zasilający komputery. Kabel w podw.
izolacji, więc dla nich nie ma problemu z przebiciami itp... Ale... Ale
taki kabel (zasila komputery z impulsowymi zasilaczami)razem z kablami UTP
na dystansie 45 metrów może chyba zrobić dość dużo zakłóceń w sieci... Mam
rację, czy nie ? Robi się tak jak proponują elektrycy, czy nie ?

Mikołaj Jopczyński

unread,
Jul 13, 2008, 7:04:45 AM7/13/08
to
Marek pisze:

Zaraz zaraz, 2x izolacja zapobiega indukowaniu sie ladunkow
elektrycznych w poblizu osrodka, ktorym plynie prad ?:)

Zacznij od zmiany elektrykow ;)

A na powazniej, bylo na grupie x razy - sa odpowiednie normy okreslajace
odleglosc kabli "sieciowych" od elektrycznyh.

--
Mikołaj Jopczyński | Tychy Online - Internet w powietrzu

gg: 3 111 67
@: kontakt et t-ol dot eu
www.jedenzloty.pl

"Czlowieka poznasz po jego Temporary internet files"
"Doba ma 24h. Skrzynka piwa miesci 24 butelki - przypadek?"

Vit Stwosz

unread,
Jul 13, 2008, 7:07:33 AM7/13/08
to

Użytkownik "Marek" <marek...@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:1aj7u78qswdbw.iz24jd8jsji3$.dlg@40tude.net...

Powiem Ci cos z zycia wzietego:

- Elektrycy nie myslą jak teleinformatycy.

Juz mialem przypadek kiedy switch mu sial po sieci a kumpel elektryk
stwierdzil ze to przez kabel leżący w niegu na dachu (...)

--
Pozdrawiam,
Vit Stwosz


Marek

unread,
Jul 13, 2008, 7:30:15 AM7/13/08
to
> Zaraz zaraz, 2x izolacja zapobiega indukowaniu sie ladunkow
> elektrycznych w poblizu osrodka, ktorym plynie prad ?:)
:) Dla elektryka nie ma czegoś takiego jak indukowanie ładunków. Prąd
płynie albo nie. To samo ze skrętką: jak jest "przejście" w sensie
ciągłości przewodu to jest ok. Ja się na tych ich energetyczych sprawach
nie znam, ale jako byłemu elektronikowi jakoś mi się nie widzą te kable
obok siebie.


> Zacznij od zmiany elektrykow ;)

Nie wchodzi w grę. To firmowi elektrycy, skądinąd sympatyczni.


>
> A na powazniej, bylo na grupie x razy - sa odpowiednie normy okreslajace

Możesz wesprzeć linkiem ? Jutro muszę ich od tego pomysłu (wspieranego
przez speca od instalacji energet, inżyniera zresztą) odwieść. Chyba, że
nie mam racji, w co wątpię.

PS. Elektronicy (nawet byli) są trochę zboczeni na punkcie zakłóceń,
przydźwięków, ekranowania itp... Jak się żyło w świecie miliwoltów, to też
się człowiek trochę "wykrzywia" w drugim kierunku ;). Ale to dygresja OT

tasior

unread,
Jul 13, 2008, 8:03:41 AM7/13/08
to
Marek pisze:

> Możesz wesprzeć linkiem ? Jutro muszę ich od tego pomysłu (wspieranego
> przez speca od instalacji energet, inżyniera zresztą) odwieść. Chyba, że
> nie mam racji, w co wątpię.

Kawalek teorii wspierany normami:
http://www.molexpn.com.pl/products/files/prowadzenie_kabli.pdf

Vit Stwosz

unread,
Jul 13, 2008, 10:09:42 AM7/13/08
to

Użytkownik "Marek" <marek...@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:1jyxk2yfctx2x.9...@40tude.net...

Elektronicy sa zboczeni bo wiedzą jakie ma to istotne znaczenia. Nawet
magister inzynier elektryk nie zdaje sobie z tego sprawy...

--
Pozdrawiam,
Vit Stwosz


aa...@gazeta.pl

unread,
Jul 13, 2008, 12:13:38 PM7/13/08
to

>> skrętki dopchać kabel energetyczny zasilający komputery. Kabel w podw.
>> izolacji, więc dla nich nie ma problemu z przebiciami itp... Ale... Ale
>> taki kabel (zasila komputery z impulsowymi zasilaczami)razem z kablami
>> UTP
>> na dystansie 45 metrów może chyba zrobić dość dużo zakłóceń w sieci...
>> Mam
>> rację, czy nie ? Robi się tak jak proponują elektrycy, czy nie ?
>
> Powiem Ci cos z zycia wzietego:
>
> - Elektrycy nie myslą jak teleinformatycy.
>
> Juz mialem przypadek kiedy switch mu sial po sieci a kumpel elektryk
> stwierdzil ze to przez kabel leżący w niegu na dachu (...)

elektrycy elektrykami a zycie zyciem
z doswiadczenia - po roku przy okazji odkrylismy ze dowalono nam do koryt z
LAN kable
do oswietlenia a siec caly czas dziala bez problemu, na pewnym odcinku sa
takze kable
3x4.. tacy rezolutni elektrycy
- hala magazynowa, korytarz 100m
- lan kable tez ok 95m nieekranowane /ok 40 szt/
- okolo polowa trasy z kablami zasilajacymi
- cala trasa z 4 kablami 3x4 do oswietlenia /lampy swietlowki 4x18w/
I dziala bez problemow!! /a jak sie wlaczy swiatlo to w radiu slychac piski/
Jak cos sie tam indukuje ale switch sobie z tym radzi i nigdy nie bylo
problemow z siecia
Pewnie jak w zyciu - u jednego na 10 m nie pojdzie a u drugiego 130 zadziala
Dla pewnosci mozesz dac ekranowany lan i juz, a jak nie - tez powinno
dzialac

Marcin

unread,
Jul 13, 2008, 7:28:05 PM7/13/08
to
Użytkownik "Marek" <marek...@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:1aj7u78qswdbw.iz24jd8jsji3$.dlg@40tude.net...

Generalnie kable sygnałowe powinny być układane oddzielnie od kabli
zasilających. Aczkolwiek praktyka budowy sieci pokazuje, że nic się nie
stanie jak kabel zasilający pójdzie razem z kablami LAN. Jak chcesz mieć tak
perfekcyjnie zrobione, to wymuś na elektrykach ułożenie dodatkowego korytka,
a jak Ci nie zależy na pięknie, to olej.


wer

unread,
Jul 13, 2008, 8:27:01 PM7/13/08
to
Marcin pisze:
Albo niech wymusi położenie korytka dwukomorowego.

wer

GregZorbaEmmanuelYork

unread,
Jul 14, 2008, 4:36:45 AM7/14/08
to
> PS. Elektronicy (nawet byli) są trochę zboczeni na punkcie zakłóceń,
> przydźwięków, ekranowania itp... Jak się żyło w świecie miliwoltów, to też
> się człowiek trochę "wykrzywia" w drugim kierunku ;). Ale to dygresja OT

to ja jestem jeszcze bardziej zboczony? bo żyje w świecie mikro i nano
voltów ( radio i telewizja - systemy nadawczo odbiorcze )

Andrzej

Wwieslaw

unread,
Jul 15, 2008, 10:24:55 AM7/15/08
to
Vit Stwosz wrote:

> Elektronicy sa zboczeni bo wiedzą jakie ma to istotne znaczenia. Nawet
> magister inzynier elektryk nie zdaje sobie z tego sprawy...

Ehh poczulem sie urazony... Jako mgr inz. elektryk zdaje sobie sprawe.
Kontynuujac przytyki, rozrozniasz wylacznik od odlacznika? A ocenisz czy
dwa transformatory sie nadadza do pracy rownolegleglej?

To oczywiscie pol-zartem, pol-serio.

Zgadzam sie natomiast, ze elektrycy (zwlaszcza starszej daty) czesto nie
widza problemu. Wynika to nie z ich zawodu (bo teoria pola EM to wazny i
trudny kurs na kierunkach elektrotechnicznych), tylko z braku ciaglego
ksztalcenia, co dotyczy rowniez lekarzy (oni maja chociaz obowiazkowe
konferencje ze striptizem i za to jakies punkty dydaktyczne) jak i
rolnikow.

Chodzi o to, ze montujac okablowanie, nie przyklada sie wprost teorii z
uczelni i nie liczy dopuszczalnej odleglosci. Taka wiedza wynika z
czytania branzowych pism, ksiazek, spotkan, dyskusji. Jestes w branzy,
wiesz ze nie wolno zbyt blisko, siegasz po norme i jestes w domu. 30 lat
temu na polibudzie nie uczyli o Ethernecie, wiec kto wypadl z ciagu
doszkalania sie, ten robi bledy

Wieslaw


zlotowinfo

unread,
Jul 16, 2008, 4:01:49 AM7/16/08
to
Użytkownik <aa...@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:g5d9rt$e04$1...@inews.gazeta.pl...
tylko czy nie ma to wpływu na transfery?

Pablo

unread,
Jul 14, 2008, 5:41:22 PM7/14/08
to

"wer" <bo...@nano.pl> wrote in message
news:g5e6g7$ge5$1...@news.supermedia.pl...

Z doswiadczenia wieloletniego - nie ma probelmu. Sprawdzone z roznymi
switchami
(glownie z tymi z nizszych polek).

pozdr,
pablo


0 new messages