Zaraz zaraz, 2x izolacja zapobiega indukowaniu sie ladunkow
elektrycznych w poblizu osrodka, ktorym plynie prad ?:)
Zacznij od zmiany elektrykow ;)
A na powazniej, bylo na grupie x razy - sa odpowiednie normy okreslajace
odleglosc kabli "sieciowych" od elektrycznyh.
--
Mikołaj Jopczyński | Tychy Online - Internet w powietrzu
gg: 3 111 67
@: kontakt et t-ol dot eu
www.jedenzloty.pl
"Czlowieka poznasz po jego Temporary internet files"
"Doba ma 24h. Skrzynka piwa miesci 24 butelki - przypadek?"
Powiem Ci cos z zycia wzietego:
- Elektrycy nie myslą jak teleinformatycy.
Juz mialem przypadek kiedy switch mu sial po sieci a kumpel elektryk
stwierdzil ze to przez kabel leżący w niegu na dachu (...)
--
Pozdrawiam,
Vit Stwosz
> Zacznij od zmiany elektrykow ;)
Nie wchodzi w grę. To firmowi elektrycy, skądinąd sympatyczni.
>
> A na powazniej, bylo na grupie x razy - sa odpowiednie normy okreslajace
Możesz wesprzeć linkiem ? Jutro muszę ich od tego pomysłu (wspieranego
przez speca od instalacji energet, inżyniera zresztą) odwieść. Chyba, że
nie mam racji, w co wątpię.
PS. Elektronicy (nawet byli) są trochę zboczeni na punkcie zakłóceń,
przydźwięków, ekranowania itp... Jak się żyło w świecie miliwoltów, to też
się człowiek trochę "wykrzywia" w drugim kierunku ;). Ale to dygresja OT
Kawalek teorii wspierany normami:
http://www.molexpn.com.pl/products/files/prowadzenie_kabli.pdf
Elektronicy sa zboczeni bo wiedzą jakie ma to istotne znaczenia. Nawet
magister inzynier elektryk nie zdaje sobie z tego sprawy...
--
Pozdrawiam,
Vit Stwosz
elektrycy elektrykami a zycie zyciem
z doswiadczenia - po roku przy okazji odkrylismy ze dowalono nam do koryt z
LAN kable
do oswietlenia a siec caly czas dziala bez problemu, na pewnym odcinku sa
takze kable
3x4.. tacy rezolutni elektrycy
- hala magazynowa, korytarz 100m
- lan kable tez ok 95m nieekranowane /ok 40 szt/
- okolo polowa trasy z kablami zasilajacymi
- cala trasa z 4 kablami 3x4 do oswietlenia /lampy swietlowki 4x18w/
I dziala bez problemow!! /a jak sie wlaczy swiatlo to w radiu slychac piski/
Jak cos sie tam indukuje ale switch sobie z tym radzi i nigdy nie bylo
problemow z siecia
Pewnie jak w zyciu - u jednego na 10 m nie pojdzie a u drugiego 130 zadziala
Dla pewnosci mozesz dac ekranowany lan i juz, a jak nie - tez powinno
dzialac
Generalnie kable sygnałowe powinny być układane oddzielnie od kabli
zasilających. Aczkolwiek praktyka budowy sieci pokazuje, że nic się nie
stanie jak kabel zasilający pójdzie razem z kablami LAN. Jak chcesz mieć tak
perfekcyjnie zrobione, to wymuś na elektrykach ułożenie dodatkowego korytka,
a jak Ci nie zależy na pięknie, to olej.
wer
to ja jestem jeszcze bardziej zboczony? bo żyje w świecie mikro i nano
voltów ( radio i telewizja - systemy nadawczo odbiorcze )
Andrzej
> Elektronicy sa zboczeni bo wiedzą jakie ma to istotne znaczenia. Nawet
> magister inzynier elektryk nie zdaje sobie z tego sprawy...
Ehh poczulem sie urazony... Jako mgr inz. elektryk zdaje sobie sprawe.
Kontynuujac przytyki, rozrozniasz wylacznik od odlacznika? A ocenisz czy
dwa transformatory sie nadadza do pracy rownolegleglej?
To oczywiscie pol-zartem, pol-serio.
Zgadzam sie natomiast, ze elektrycy (zwlaszcza starszej daty) czesto nie
widza problemu. Wynika to nie z ich zawodu (bo teoria pola EM to wazny i
trudny kurs na kierunkach elektrotechnicznych), tylko z braku ciaglego
ksztalcenia, co dotyczy rowniez lekarzy (oni maja chociaz obowiazkowe
konferencje ze striptizem i za to jakies punkty dydaktyczne) jak i
rolnikow.
Chodzi o to, ze montujac okablowanie, nie przyklada sie wprost teorii z
uczelni i nie liczy dopuszczalnej odleglosci. Taka wiedza wynika z
czytania branzowych pism, ksiazek, spotkan, dyskusji. Jestes w branzy,
wiesz ze nie wolno zbyt blisko, siegasz po norme i jestes w domu. 30 lat
temu na polibudzie nie uczyli o Ethernecie, wiec kto wypadl z ciagu
doszkalania sie, ten robi bledy
Wieslaw
Z doswiadczenia wieloletniego - nie ma probelmu. Sprawdzone z roznymi
switchami
(glownie z tymi z nizszych polek).
pozdr,
pablo