Chcę żeby po zaniku zasilania UPS wykonał po kilku minutach shutdown
komputera a po powrocie zasilania włączył go z powrotem. Z tym pierwszym
nie ma problemu. Przećwiczyłem kilka UPSów i można w nich ustawić żeby
po kilku minutach braku napięcia lub gdy poziom naładowania baterii
spadnie poniżej zadanego poziomu to UPS wysyła przez USB lub przez RS232
sygnał i komputer się wyłącza.
Gorzej jest z włączeniem komputera gdy napięcie powróci. Mianowicie po
shutdownie UPS nie wyłącza napięcia na wyjściu. Gdy napięcie powróci to
dla komputera nic się nie zmienia bo ma cały czas na wejściu poprawne
zasilanie. Rozwiązaniem tego jest UPS, który potrafi zrealizować
następujący scenariusz:
1. Napięcie zanika - UPS czeka kilka minut
2. UPS wysyła do komputera sygnał shutdown i czeka kilka minut żeby
komputer się spokojnie wyłączył.
3. UPS wyłącza napięcie wyjściowe i czeka kilka sekund.
4. UPS czeka aż powróci napięcie z sieci i gdy ono powróci włącza
napięcie wyjściowe. Komputer zaczyna się poprawnie włączać.
UPSy, które przetestowałem realizują tylko punkt 1 tego scenariusza, nie
potrafią wykonać 2 i 3. Żeby włączyć komputer trzeba to zrobić ręcznie.
Czy znacie tanie UPSy, które potrafią zrealizować taki scenariusz ? Moc
może być mała bo do UPSa podłączony będzie tylko jeden komputer nawet
bez monitora.
Leszek
Ustaw w biosie komputera aby sam się uruchamiał po podaniu zasilania. UPS Ci
wyłączy komputer, jak wróci prąd to poda zasilanie na komputer i komputer
się uruchomi.
Rafal
Tak mam właśnie ustawione w biosie. Jak wróci prąd to UPS nie poda
zasilania bo podaje je cały czas. Właśnie szukam UPSa, który potrafi
wyłączyć prąd na wyjściu a nie trzymać ile sie tylko da.
Leszek
Może jakiś, co ma wake on lan?
--
bqb znaczek wiadomo jaki bqb wiadomo co pl
> Tak mam właśnie ustawione w biosie. Jak wróci prąd to UPS nie poda
> zasilania bo podaje je cały czas. Właśnie szukam UPSa, który potrafi
> wyłączyć prąd na wyjściu a nie trzymać ile sie tylko da.
Jezeli dobrze rozumie to chcialbys zeby:
1. Ups zasygnalizowal przejscie na zasilanie bateryjne
2. Komputer powinien wykonac shutdown
3. Po wznowieniu zasilania komputer powinien ponownie wystartowac
j.
--
Orle pióra, kaczy chód,
i Cesarza zwalą z nóg.
http://ussburaque.org
Nawet nie musi sygnalizować. I tak nikt tego nie usłyszy bo to ma być
faktycznie bezobsługowe.
> 2. Komputer powinien wykonac shutdown
> 3. Po wznowieniu zasilania komputer powinien ponownie wystartowac
Tak
Leszek
> Nawet nie musi sygnalizować. I tak nikt tego nie usłyszy bo to ma być
> faktycznie bezobsługowe.
Mialem na mysli sygnalizacje sprzetowa bo niby skad system operacyjny
ma wiedziec, ze trzeba wykonac shutdown :)
>> 2. Komputer powinien wykonac shutdown
>> 3. Po wznowieniu zasilania komputer powinien ponownie wystartowac
Potrzebny Ci wiec UPS komunikujacy sie z komputerem i komputer, ktory
potrafi wlaczyc sie na sygnal wyslany przez UPS. Z tego co pamietam w
komputerach majacych jeszcze wyjscie com mozna bylo ustawic w biosie
wake on ring.
Kiedyś (czasy P166 MMX) miałem podobny problem. Pomogło włączenie w BIOS-e
budzenia muszą. Po odzyskaniu zasilania sieciowego UPS wysyłał po RS-ie
komunikat o tym do komputera a komputer traktował to jako ruszenie myszą.
Teraz przy połączeniach USB też to powinno przejść. W końcu muszą po USB
też idzie włączyć komputer.
--
+++ Divide By Cucumber Error. Please Reinstall Universe And Reboot +++
> 1. Napięcie zanika - UPS czeka kilka minut
> 2. UPS wysyła do komputera sygnał shutdown i czeka kilka minut żeby
> komputer się spokojnie wyłączył.
> 3. UPS wyłącza napięcie wyjściowe i czeka kilka sekund.
> 4. UPS czeka aż powróci napięcie z sieci i gdy ono powróci włącza
> napięcie wyjściowe. Komputer zaczyna się poprawnie włączać.
Miałem to ustawione w ten sposób w moim APC Smart 700. Tzn. gdy "wybiły"
3 minuty do końca (szacowane) komputer wykonywał shutdown, po dokładnie
3 minutach wyłączał się UPS, nieważne czy napięcie w gniazdku powróciło
czy też nie. Po podładowaniu akumulatorów do 40% UPS się włączał,
włączał się także komputer (stosowna opcja jest chyba w każdym BIOSie).
--
Pozdrawiam,
Damian Karwot damian.karwot (at) gmail kropa com
JabberID: damian.karwot (at) jabster.pl, Tlen: madman1985
ICQ: 398539334, AIM: dkarwot, GG: 2283138