UPS bateria, formowanie ups-a

178 views
Skip to first unread message

|3eR|<0

unread,
Dec 27, 2007, 4:56:21 AM12/27/07
to
Witam,
posiadam nowego ups-a Mustek 2000va.
Po rozpakowaniu i prawidlowym podlaczeniu ups, sprawdzilem przez ok 30
sekund jak dziala podtrzymanie komputera i monitora, po czym znow
podlaczylem go do sieci. Producent w instrukcji wyraznie zaznacza ze ups
jest fabrycznie naladowany, jednakrze podczas transporty moze sie
rozladowac, wolalem nie wyladowywac go w takim stanie do konca. Dlatego
przez ok 24 godzinz pozostawilem go wlaczonego bez zadnego obciazenia. Dobra
bateria jest na 100%. Podlaczylem dwa komputery obciazenie wyszlo 24%, ale
zaraz po odlaczenia ups z sieci i prazy na baterii poziom baterii wskoczyl
natychmiastowo na z 100% na 54%. Dwa komputry Amd X2 3800 i P4 3.2 4xHDD
obciazenie cpu obydwuch 100% podtrzymal 10 minut bez monitorow. Po
wylaczeniu sie ups, wlaczylem go jeszcze raz, potrzymal komputery przez
jeszcze ok 2 min, po tym podlaczylem monitor i wlaczalem ups tak dlugo az po
wlaczeniu trzymal 3 sekndy, mecylem go z 1.5 godziny. Po czym nie wlaczajac
go podlaczylem do sieci i pozostawilem do pelnego naladowania przez 12
godzin. Teraz po tym pelnym naladowaniu i podlaczeniu samego monitora LCD 40
wat, obciazenie ups w zasadzie nie wzroslo w ogole, ciagle jest 6%. Po
odlaczeniu zasilania z ups poziom baterii znowu spadl natychmiastowo ale do
poziomu 84%. Z czego to wynika ?.
Co ciekawe w oprogramowaniu do monitorowania zawsze nawet jesli do upsa nie
jest nic podlaczone wykazuje 6% obciazenia. Chodzi o to ze to jest
obciazenie samego upsa elektroniki, wiatraczla ?.
Jak nalezy sprawdzic czy baterii jest nowa sprawna i jak powinno sie wykonca
to formowanie baterii, wydaje mi sie ze zrobilem to prawidlowo, ale proces
ten powinno sie potworzyc z 3x ale czy na nowej baterii upsa tez ?.

Dzieki.


Piter

unread,
Dec 27, 2007, 11:03:50 AM12/27/07
to

Użytkownik "|3eR|<0" <.@.> napisał w wiadomości
news:fkvstg$lns$1...@inews.gazeta.pl...

Akumulator samochodowy też formujesz ?
jaka jest moc upsa ?


qwerty

unread,
Dec 27, 2007, 11:21:03 AM12/27/07
to
|3eR|<0 pisze:

Nie powinno się formować nowych ogniw. Można je tak uszkodzić.

|3eR|<0

unread,
Dec 27, 2007, 11:27:05 AM12/27/07
to

Użytkownik "Piter" <temp...@o2.pl> napisał w wiadomości
news:fl0id5$491$1...@pyro.tvk.wroc.pl...
nie mam samochodu ;P

> jaka jest moc upsa ?
1080 wat.
>
>


|3eR|<0

unread,
Dec 27, 2007, 11:28:26 AM12/27/07
to

Użytkownik "qwerty" <qwer...@poczta.fm> napisał w wiadomości
news:fl0jd5$c1$1...@news.wp.pl...
no ciekawe, bo jak sie kupuje baterie aaa to sie wykonuje formata


qwerty

unread,
Dec 27, 2007, 12:42:47 PM12/27/07
to
|3eR|<0 pisze:

> no ciekawe, bo jak sie kupuje baterie aaa to sie wykonuje formata

Na ntfs?

|3eR|<0

unread,
Dec 27, 2007, 12:43:58 PM12/27/07
to

Użytkownik "qwerty" <qwer...@poczta.fm> napisał w wiadomości
news:fl0o6c$2mo$1...@news.wp.pl...

> |3eR|<0 pisze:
>> no ciekawe, bo jak sie kupuje baterie aaa to sie wykonuje formata
>
> Na ntfs?
tak zebym mogl zainstalowac OsX


Janusz K.

unread,
Dec 28, 2007, 12:10:07 PM12/28/07
to

Użytkownik "|3eR|<0" <.@.> napisał w wiadomości
news:fkvstg$lns$1...@inews.gazeta.pl...
> Witam,
> posiadam nowego ups-a Mustek 2000va.
> Po rozpakowaniu i prawidlowym podlaczeniu ups, sprawdzilem przez ok 30

uff, masz zacięcie :)
pytanie - czy w instrukcji jest coś o formowaniu accu? chyba nie, więc rzecz
zbędna, poza tym formuje (a raczej dawniej formowało) się akumulatory NiCd i
NiMh, co do LiION zdania są podzielone. Nie słyszałem, żeby formować accu
ołowiowe, jakie zapewne masz w UPS'ie.

Pozdr.
Janusz

Maciej Ananicz

unread,
Dec 28, 2007, 12:36:20 PM12/28/07
to
|3eR|<0 pisze:

>> Nie powinno się formować nowych ogniw. Można je tak uszkodzić.
> no ciekawe, bo jak sie kupuje baterie aaa to sie wykonuje formata

Jeśli już, to formowanie, a nie "format". Współczesnych akumulatorów nie
trzeba formować poz zakupie. Ludzie tak robią, bo wierzą w mit, że tak
trzeba, a nie są w stanie sprawdzić, czy to ma sens.

--
Maciek Ananicz
gg: 2412905
USUŃ LITERY "X" Z ADRESU E-MAIL!
"Z szeregu zer łatwo utworzyć łańcuch

Radosław Sokół

unread,
Dec 28, 2007, 12:44:35 PM12/28/07
to
Janusz K. pisze:

> akumulatory NiCd i NiMh, co do LiION zdania są podzielone. Nie

Litowych się nie formuje bo się nie da, nad całym procesem
ładowania i rozładowywania pieczę sprawuje kontroler baterii
i żadna zmiana sposobu i czasu ładowania czy rozładowywania
nie zmieni parametrów ogniw.

> słyszałem, żeby formować accu ołowiowe, jakie zapewne masz w UPS'ie.

Akumulatory żelowe (i zresztą klasyczne kwasowe ołowiowe w
samochodach) są obecnie przygotowane fabrycznie do użycia.
Biorąc pod uwagę praktyczny brak efektu pamięciowego i herme-
tyczność akumulatorów żelowych, żadne dodatkowe formowanie
jest niepotrzebne. Trzeba natomiast pamiętać o okresowej
(tak co 2 lata mniej więcej) wymianie akumulatora na nowy
(ale koszt niewielki -- zazwyczaj do 50 zł).

--
|""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|
| Radosław Sokół | http://www.grush.one.pl/ |
| | Administrator, Politechnika Śląska |
\................... Microsoft MVP ......................../

Przemek

unread,
Dec 28, 2007, 4:07:46 PM12/28/07
to

Użytkownik "Radosław Sokół" <rso...@magsoft.com.pl> napisał w wiadomości
news:20071228...@grush.one.pl...

> Akumulatory żelowe (i zresztą klasyczne kwasowe ołowiowe w
> samochodach) są obecnie przygotowane fabrycznie do użycia.
> Biorąc pod uwagę praktyczny brak efektu pamięciowego i herme-
> tyczność akumulatorów żelowych, żadne dodatkowe formowanie
> jest niepotrzebne. Trzeba natomiast pamiętać o okresowej
> (tak co 2 lata mniej więcej) wymianie akumulatora na nowy
> (ale koszt niewielki -- zazwyczaj do 50 zł).
>

Z tym kosztem to roznie bywa - tanie aku to sa zelowki przeznaczone do
alarmow
, sa one zaprojektowane do rozladowania malym kilku/kilkunasto amperowym
pradem wstawienie ich do ups gdzie beda obciazone kilkudziesiecioma
amperami
spowoduje drastyczne skrocenie zywotnosci w skrajnym wypadku do
kilkudziesieciu cykli.
Poza tym co niektore madrzejsze UPS ( np APC seria smart ) wymagaja po
wymianie aku
kalibracji softem serwisowym inaczej dzialaja co najwyzej "jakos"

pzdr

Radosław Sokół

unread,
Dec 30, 2007, 9:33:43 AM12/30/07
to
Przemek pisze:

> Z tym kosztem to roznie bywa - tanie aku to sa zelowki przeznaczone do
> alarmow

Cóż, poszedłem do sklepu elektronicznego ze starym akumu-
latorem i kazałem sobie dać zamiennik o identycznych para-
metrach :) Działa.

> Poza tym co niektore madrzejsze UPS ( np APC seria smart ) wymagaja po
> wymianie aku
> kalibracji softem serwisowym inaczej dzialaja co najwyzej "jakos"

A to inna sprawa. Albo przynajmniej "cyklu kalibracyjnego".
Wszystko powinno być opisane w instrukcji bo wymiana akumu-
latora to normalna czynność eksploatacyjna w przypadku UPSa.