Walczę z instalacją oprogramowania do monitorowania stanu zasilaczy
awaryjnych (UPS Monitor 2.0 client/server) autorstwa Fideltronika
http://www.fideltronik.com.pl/pl_products/upsmon/oprogram.html
Sam serwer/klient działa idealnie o ile zainstalowany jest na stacji
roboczej (Windows NT4 Workstation). Całkiem ciekawie można sobie zbudować
klastry UPS-owe :-)
Przy próbie zainstalowania oprogramowania serwera na Windows NT4 Server nie
można ustanowić komunikacji pomiędzy monitorem a UPS-em. Ponadto przy
restarcie systemu, gdy UPS (Ares 1000) jest podpięty do serwera, następuje
jego automatyczne wyłączenie w momencie odpalenia "wykrywania sprzętu" - tak
jakby sprzęt dostał od systemu sygnał wyłączenia się. Podejrzewam, że na
którymś z pinów pojawia się jakiś stan błędnie interpretowany przez UPS. W
systemie nie działa żadna inna usługa mogąca mieć dostęp do portów
szeregowych co mogłoby ew. tłumaczyć problem. Porty szeregowe są typowymi
RS-ami (UART 16550A) i z całą pewnością są sprawne (testy). Sprawdzałem
połączenie z kilkoma kablami komunikacyjnymi - efekt był zawsze ten sam.
Ktoś miał podobne kwiatki?
--
Ptashek
Na newsy piszący wyłącznie prywatnie
A przeczytałeś dokładnie instrukcję obsługi od tego Fideltronika ? Tam jest
jak byk napisane, że taki efekt występuje podczas wyszukiwania sprzętu przez
Windę.
Pear
Chmyyy. Coś mi to przypomina. Któryś z przełączników w boot.ini
(bodaj coś z mouse?)
np. http://www.guardian-ups.com/grdian/suppo/solutions/nt_com.shtml
http://www.jsiinc.com/SUBB/tip0500/rh0515.htm
--
Ziemek Borowski ZMB-RIPE http://ziembor.waw.pl/zmb/
i jeszcze http://www.jsiinc.com/SUBE/tip2200/rh2233.htm
My APC Smart UPS discharges when using Windows NT 4.0?
If your APC Smart UPS has been placed in Smart Mode, prior to starting
Windows NT 4.0, it is possible that the Windows NT boot time
configuration and detection code, sent to the COM port, may be
interpreted as a Calibration.
This will not happen if your boot.ini file contains the
/NOSERIALMICE:COMn switch.
At a CMD prompt, type:
attrib -r -s -h c:\boot.ini
Edit c:\boot.ini and add the /NOSERIALMICE:COMn switch. Example:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows NT"
/NOSERIALMICE:COM1
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows NT [VGA mode]"
/basevideo /sos /NOSERIALMICE:COM1
The above example assumes that the UPS is connected via COM1.
> A przeczytałeś dokładnie instrukcję obsługi od tego Fideltronika ? Tam jest
> jak byk napisane, że taki efekt występuje podczas wyszukiwania sprzętu przez
> Windę.
Nie mam w firmie windy.
To tylko parter + piętro.
> Ziemek Borowski na pl.comp.os.ms-windows.winnt:
>
>>Chmyyy. Coś mi to przypomina. Któryś z przełączników w boot.ini
>> (bodaj coś z mouse?)
Dzięki, o to właśnie chodziło.
He ? A o co Ci teraz chodzi ?
> He ? A o co Ci teraz chodzi ?
O to:
"[..] taki efekt występuje podczas wyszukiwania sprzętu przez
Windę [..]"
Widziałeś kiedyś windę, która szuka sprzetu?
Czepiam się po prostu.
Windows != Winda
Tak samo jak Linux != Linuch.
Albo?
taka przyjeta w pewnych kregach metoda mowienia "dziekuje za pomoc"...
--
Brak odpowiedzi na uwagi do tego postu nie oznacza, ze sie z nimi
zgadzam.
Grzesio
> taka przyjeta w pewnych kregach metoda mowienia "dziekuje za pomoc"...
Mam grypę wczesnoetapową ;-)
Jestem usprawiedliwony?
calkowicie.
mam zapukac w konfesjonal? :)))))))))
Albo nie masz jaj, albo poczucia humoru, albo dystansu do otaczajacego Cie
swiata albo wszystkiego tego na raz.
Albo ?