Boa tarde.
Preciso realizar uma complementação em um laudo pericial judicial referente a um edifício com revestimento de fachada do tipo monocapa. Verificou-se a ocorrência de mofo em paredes internas de alguns apartamentos que fazem interface com a fachada. A parte requerida sustenta que a origem do problema é condensação, enquanto a perícia indica que se trata de umidade/infiltração associada ao desempenho do revestimento externo.
Para subsidiar tecnicamente a diferenciação entre as hipóteses e complementar o laudo, faz-se necessária a execução dos seguintes ensaios:
Medições em pelo menos duas unidades autônomas, com uso de equipamentos específicos, para auxiliar na distinção entre infiltração e condensação (levantamento de parâmetros higrotérmicos e umidade em elementos internos relacionados às paredes de fachada).
Ensaio de aderência do revestimento monocapa ao substrato, pelo método pull-off.
Ensaio de absorção superficial por capilaridade no revestimento da fachada, utilizando tubos de Karsten.
Local: Av. Curió, 860, Jardim Campanário, Diadema, SP.
Solicito, por gentileza, orçamento para execução dos ensaios acima. Caso tenham interesse e disponibilidade, peço que enviem a proposta detalhada por e-mail: ugle...@gmail.com.
Agradeço desde já.