Olá Pessoal !
Fiz um dimensionamento de um pavimento utilizando o método do DNIT.
Mas fiquei com algumas dúvidas e gostaria de discutir com vocês:
1- No método do DNIT admiti-se que o CBR da Base >= 60%. No caso em questão
foi utilizado a Brita Graduada, portando atende esta solicitação.
2-No método do DNIT admiti-se que o CBR da Sub-Base >=20%. No caso em questão foi utilizado material est. gran., portanto atende esta solicitação.
Segue anexo planilha com o desenvolvimento do cálculo, inclusive ábacos e tabelas.
Observando a metodologia de cálculo pude perceber que o CBR da Base não participa do dimensionamento das espessuras. Sendo que o que influencia no dimensionamento das espessuras é o o CBR do Subleito CBR da Sub-Base.
Com os mesmos dados apresentados em planilha um projetista utilizou uma Base com Brita Graduada Tratada c/ cimento. Ele utilizou o método mecanistico para desclassificar a solução c/ Base de Brita Graduada e adotar Brita Graduada tratada c/ cimento. Se vocês puderem ajudar a esclarecer, ficarei grato, caso contrario, continuo agradecido pela ajuda que tenho recebido de todos do grupo.
Fábio