Hallo Zusammen 

Ich habe da mal eine Frage an die Entwickler von OpenHcan .
Mir ist aufgefallen das obwohl meine Fußbodenheizung auf Automatik steht,
gehen in regelmäßigen Abständen die Ventile einfach zu .Nach kurzer zeit gehen sie auch wieder an .
Für mich stellt sich die Frage ob das so gewollt ist oder ob es ein Fehler ist ???
Wenn ich telican -d mitlaufen lasse gibt es keine Änderungen .

Mein zweites Problem ist das ich im Heizraum eine Zuförder Pumpe habe .Für die habe ich auf dem Controller ein Zentralheizungspumpe-Device erstellt .
Soweit alles gut .Der Controller der Heizung sendet ein Wärmebedarf Frame ,die Zentralheizungspumpe erkennt diese Meldung und sendet Power Group ON Gruppe 25.
Aber der Powerport wird nicht geschaltet obwohl er richtig in der config ist .
Hat da jemand Erfahrung gemacht ???

Ich habe alle Controller mit der neuesten Firmware bespielt und neu aufgesetzt .

Ich suche verzweifelt eine Lösung und wäre für eure Antworten dankbar .

MFG Manuel Oswald

hcaningo

unread,
Nov 1, 2017, 3:01:46 PM11/1/17
to openHCAN
Hallo Manuel,
sowohl der neue PID-Regler im Device Heizung, als auch das Device Zentralheizungspumpe laufen bei uns unauffällig (daher gut :-).

Du hast bereits ermittelt, dass die Zentralheizungspumpe "Power Group ON" an Gruppe 25 sendet. Das ist prima. Nun muss die Konfiguration des Powerports kontrolliert werden (siehe https://github.com/hcanIngo/openHCAN/wiki/powerport). Wurde im Jahr 2016 weiterentwickelt (siehe https://github.com/hcanIngo/openHCAN/wiki New @ 2016).
Kontrollieren kannst du diesen Powerport natürlich auch über einen Device "Test"-Taster.

PS: "Zentralheizungspumpe: port" ist ungenutzt.

Viele Grüße,
Ingo


Manuel Oswald

unread,
Nov 1, 2017, 3:49:11 PM11/1/17
to openHCAN
Hallo hcanIngo

Danke für deine Antwort .
Was bedeutet deine Antwort :Zentralheizungspumpe: port" ungenutzt .

Also wenn ich dich richtig verstehe muss nicht nur das Device Zentralheizungspumpe sonder auch noch ein Powerport  Device mit der selben Gruppen-Zuweisung vorhanden sein .
Ich dachte mit dem Port weise ich den Ausgang der Pumpe zu . 

Gesamt benötigt man für eine Ansteuerung einer Zentralheizungspumpe ein Device: create Zentralheizungspumpe gruppe 25 und ein Powerport: create Powerport gruppe 25 Port 0 zB.

Wenn das so ist bedanke ich mich hiermit recht herzlich .

PS :Solches Hintergrundwissen sollte in der WIKI /Github unter Zentralheizung-Device hinterlegt sein .

Trotzdem Super WIKI /Github  und super User Danke 

MFG Manuel Oswald 

hcaningo

unread,
Nov 5, 2017, 7:33:34 AM11/5/17
to openHCAN
Gern geschehen.
Und im Wiki ist nun der fehlende Hinweis ergänzt.

Viele Grüße,
Ingo