Hallo,
ein Device BEWEGUNGSMELDER könnte die “Haltezeit” in Software steuern. Dazu den BWM auf min Zeit stellen. Auch wäre es durch möglich je nach Einbaulage unterschiedliche Haltezeiten zu definieren.
Per Feature Bit könnte man auch festlegen ob man TASTER_DOWN oder SCHALTER_ON senden will. Für POWERPORT oder LICHTZONE


Gruß Martin

hcaningo

unread,
Feb 3, 2018, 4:16:50 PM2/3/18
to openHCAN
Die aktuell mögliche Lösung ist folgende (bei uns so realisiert):

Im Powerport ist die “Haltezeit” (NACHLAUF aktiv): 
create powerport
  set port 5 # Flur Durchgangslicht
  set feature 8 # Bit3(8) gesetzt: NACHLAUF aktiv
  set gruppe0 244 # schalter (Bewegungsmelder)
  set gruppe1 255
  set gruppe2 255
  set timer 1 # 1 min
  set mute 255
exit

Weiterhin: 
create schalter
  set port 9 # Flur-Bewegungsmelder
  set feature 3 # invertieren: Objekt erkannt = 5V + internen Pullup deaktivieren
  set gruppe 243
exit
create powerportAutomat
  set powerport_gruppe 244 # Flur Durchgangslicht
  set steller_gruppe 243
  set automatikEin_schalter_gruppe 255
  set feature 0
  set helligkeits_gruppe 112 # Helligkeitssensor draussen
  set helligkeitsschwelle 50 # Helligkeitssensor-Wert
  set helligkeitswertueberschreitung 0 # Reaktion bei Unterschreitung der Helligkeitsschwelle
exit