På en 16A kurs vil jeg koble til et par lampepunkter med PR. Siden lampene
blir siste ledd i kjeden: Kan man lovlig benytte 1,5mm2 fra bryter til
lampepunkt? Eller må hele kursen benytte 2,5mm2 uten unntak?
Vil samme svar gjelde for andre faste installasjoner som trekker mindre enn
10A? Eksempel: Ekstern ringetrafo? Alarm? Vi snakker IKKE om stikkontakter
der "hva som helst" siden kan kobles inn av andre.
Samtidig:
Finnes det noen "generell" regel for når man bør benytte trege kontra
hurtige sikringer? B-profil er vel det vanligste nå? Eller?
Takker for tips fra kyndige.
Mener det er lov, så lenge som du har fast kjent last.
Se her.
433.3 - Redusert tverrsnitt til fast last
Spørsmål:
Kan man avgrene fra et koblingspunkt (for eksempel koblingsboks, bryter, stikkontakt) frem til en fast last og på denne avgreningen benytte et lavere ledningstverrsnitt enn hva avsnitt 533.2 tilsier, for eksempel benytte 1,5 mm2 Cu mellom en 20 A stikkontakt og en fast tilkoblet varmtvannsbereder med merkestrøm 16A?
Svar:
NEK 400-5-53 avsnitt 533.2 omhandler beskyttelse av ledningssystemer mot overbelastning, og setter begrensninger for et verns merkestrøm for beskyttelse av ledningssystemer med små ledertverrsnitt. Avsnitt 533.2 omhandler ikke krav til beskyttelse mot kortslutning, noe som er behandlet, noe som er behandlet i avsnitt 533.3.
NEK 400-4-43 avsnitt 433.3 tillater at man utelater overbelastningsvern i enkelte tilfeller. I de tilfeller hvor man utelater overbelastningsbeskyttelsen skal ledningssystemet fortsatt være beskyttet mot kortslutninger. Overbelastningsvern kan etter avsnitt 433.3 utelates når det er sannsynlig at ledningssystemet ikke vil bli utsatt for overbelastning, og det hverken er avgreninger eller stikkontakter i ledningssystemet og det ikke er i områder med brannfare.
Ut i fra det ovenstående kan det være mulig å benytte 1,5 mm2 Cu fra en
stikkontakt og frem til en varmtvannsbereder så lenge berederen er fast
tilkoblet uten bruk av stikkontakt og berederens belastningsstrøm er
mindre enn strømføringsevnen for lederen, fastsatt iht. NEK 400-5-52, og
at berederen ikke stiller krav til maksimal sikringsstørrelse lavere enn
det som er anvendt. Lederen med tverrsnitt 1,5 mm2 skal være beskyttet
mot kortslutning kfr. avsnittene 434 og 533.3.
Spørsmål 2. C brukes til last som Motor, som gir høye strømer i start.
B til vanlige laster.
Klart og godt svar. Takk skal du ha.
Jens
>Finnes det noen "generell" regel for når man bør benytte trege kontra
>hurtige sikringer? B-profil er vel det vanligste nå? Eller?
Trege sikringer er for kurser med motorer og andre ting som har
høy startstrøm. Dersom belastningen øker langsomt vil kvikke og
trege sikringer koble ut ved samme strøm.
--