Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Elektrisk støt fra blandebatteri

1,271 views
Skip to first unread message

Egil Inge Nilsen

unread,
Jan 5, 2003, 5:15:57 AM1/5/03
to
Jeg får elektrisk støt fra blandebatteriet på kjøkken og bad.
Har målt en spenning på ca 20 Volt mellom meg selv og blandebatteriet.
Har prøvd å koble ut kurser for å se hvor feilen er. Ca 5 V vaskemaskin
(ikke påslått), ca 5 V oppvaskeaskin (ikke påslått), ca 8 V Stue (ikke
jorede kontakter i denne delen av stua) og resterende 2 V i garagje
(ingenting påslått der foruten tidsur som er av).
Hva kan feilen være? Skal det være mulig å selv få støt hvis jordfeil?
Boligen har jordspyd.
Kraftverket kunne ikke finne jordingsfeil i boligen.

Mvh
Egil


Morten Leikvoll

unread,
Jan 5, 2003, 7:13:28 AM1/5/03
to

"Egil Inge Nilsen" <eini...@start.no> wrote in message
news:VxTR9.25172$Hl6.2...@news010.worldonline.dk...

> Jeg får elektrisk støt fra blandebatteriet på kjøkken og bad.

Hva slags støt får du? Bare et kort a'la statisk elektrisitet? Eller
kontinuerlig?
20V er nok ikke merkbart på fingrene, men det kan jo være at det finnes
høyere spenning, men at den indre motstanden i voltmeteret ditt senker
spenningen til 20V. Måler du AC? Bruker du digitalt eller analogt
måleinstrument?


tag1

unread,
Jan 5, 2003, 11:25:47 PM1/5/03
to

Sjekk potensial mellom fase og blandebatteri.

Sjekk om utjevningsjord mellom forskjellige utsatte deler.

Vannrør og Avløpsrør.

Andreas Sveen

unread,
Jan 5, 2003, 7:28:31 AM1/5/03
to
"Egil Inge Nilsen" <eini...@start.no> skrev i melding
news:VxTR9.25172$Hl6.2...@news010.worldonline.dk...

> Jeg får elektrisk støt fra blandebatteriet på kjøkken og bad.
> Har målt en spenning på ca 20 Volt mellom meg selv og blandebatteriet.

Prøv å måle mellom blandebatteriet og jord. Det du målte blir nok ikke
riktig, pga spenningsfall i gulv, kroppsmotstand osv.

Finn det nærmeste jordpunktet. (F.eks. i stikk på bad)

Se om du får en annen verdi da.

> Har prøvd å koble ut kurser for å se hvor feilen er. Ca 5 V vaskemaskin
> (ikke påslått), ca 5 V oppvaskeaskin (ikke påslått), ca 8 V Stue (ikke
> jorede kontakter i denne delen av stua) og resterende 2 V i garagje
> (ingenting påslått der foruten tidsur som er av).
> Hva kan feilen være? Skal det være mulig å selv få støt hvis jordfeil?
> Boligen har jordspyd.
> Kraftverket kunne ikke finne jordingsfeil i boligen.

Det kan være mangler ved jordingen av vannrør og evt. avløp.

Vannrør skal være jordet ved inntaket, og det skal være ei skjøtemuffe i
avløpsrøret (anlegget ditt kan være for gammelt, så at deler av dette ikke
var pålagt)

Få en lokal el.installatør til å se på saken. Kan også være at du har for
dårlig jord. (for høy overgangsmotstand til jord).

Overgangsmotstanden til jord kan du også få en elektrikker til å måle.

mvh Andreas Sveen.


Egil Inge Nilsen

unread,
Jan 7, 2003, 6:31:10 AM1/7/03
to
Jeg får kontinuerlig støt.
Bruker digitalt instrument. Måler AC.

Egil

Morten Leikvoll <mlei...@online.nospam> skrev i
meldingsnyheter:LjVR9.7538$Rc7.1...@news2.e.nsc.no...

Egil Inge Nilsen

unread,
Jan 7, 2003, 6:34:53 AM1/7/03
to
Jeg fikk en installatør å se på saken, men de kunne ikke finne noen feil.
Muligens at jordspydet fikk for dårlig kontakt med bakken pga. dårlig masse
rundt spydet. Vannrøret var jordet. Anlegget er fra 1989, så det er usikkert
om avløpet er jordet.

Egil

Andreas Sveen <and...@sveen.net> skrev i
meldingsnyheter:ipiS9.7628$CG6.1...@news4.e.nsc.no...

SAA

unread,
Jan 7, 2003, 7:34:58 AM1/7/03
to
Hei!

Ett tips! Ta en sjekk på varmvannsberederen! Sjekk elementet om det er vann
eller fukt i røret hvor denne er innstallert.
Isåfall er tanken din defekt. At kraftverket ikke finner jordfeil når det
måler kan være på grunn av at termostaten har kuttet spenning frem til
tanken i det tidsrom målingen ble foretatt.

Mvh

Sven Arne Astrup


"Egil Inge Nilsen" <eini...@start.no> wrote in message
news:VxTR9.25172$Hl6.2...@news010.worldonline.dk...

Egil Inge Nilsen

unread,
Jan 7, 2003, 12:03:39 PM1/7/03
to
Hvorfor er det forskjellig spenning mellom den ene lederen og jord (142 V)og
den andre lederen og jord (124 V) ?

Mvh
Egil

Egil Inge Nilsen <eini...@start.no> skrev i

meldingsnyheter:VxTR9.25172$Hl6.2...@news010.worldonline.dk...

Per

unread,
Jan 7, 2003, 12:25:59 PM1/7/03
to
Hei!

Har du forsøkt å måle om det finnes spenning i mellom blandebatteri og
jordlederen i en jordet stikkontakt
på kjøkken/bad? Finnes det spenning her,har du garantert en jordfeil som f.eks
i varmtvannstank som en annen foreslår her. Du burde også måle i mellom
blandebatteri og jord med en megger. Da bør du få fullt utslag eller uendelig.
Det er noen enkle ting du selv kan gjøre for å sjekke om du har jordfeil på en
av sikringskursene.
Hvis du f.eks måler 20volt i mellom blandebatteri og jordleder i en stikkontakt
på bad/kjøkken, kan du gå i sikringskapet å vippe ned en etter en av
sikringskursene helt til den målte spenning forsvinner. Da kan du se
vilken kurs som eventuelt er lager jordfeil.
Nå sier du jo at kraftverket ikke har målt jordfeil hos deg så da vil det vel
kansje være rart om du finner noen
også medmindre de har oversett noe. Uansett skader det ikke å prøve noe av det
ovenstående.
Lykke til!

Per.

Andreas Sveen

unread,
Jan 7, 2003, 4:11:10 PM1/7/03
to
"Egil Inge Nilsen" <eini...@start.no> skrev i melding
news:_HDS9.27160$Hl6.3...@news010.worldonline.dk...

> Hvorfor er det forskjellig spenning mellom den ene lederen og jord (142
V)og
> den andre lederen og jord (124 V) ?

Spenningen mellom fas og jord kommer (i IT-nett) av en kondensatorvirkning i
all kabling på en trafokrets. Det er rett å slett at det bygger seg opp
spenning pga. at strømmen danner et el. magnetisk felt mot jord (fordi de
fleste kabler også har med jordleder, eller ligger ved/i nærheten av jord).
{Dårlig forklaring}

Det vil si at det er mye mer kabel på den ene fasen... (muligens)

Eller at det ligger en nestenjordfeil et sted på trafokretsen (dårlig
isolasjonsmotstand mot en av fasene).

I utgangspunktet skal spenningen ligge på ca. 130 V mellom fas og jord.

mvh Andreas Sveen.


Norges hypokonderforbund

unread,
May 9, 2003, 4:02:18 PM5/9/03
to
Det dreier seg sikkert om statisk elektrisitet, og da er det ingen feil på
det elektriske anlegget.
Det er da kroppen som er oppladet, (f.eks. ved bruk av nylon tøy) og som
lades ut over blandebateriet til jord.
Feilen ligger da ikke i det elektriske anlegget, men i din påkledning. Bruk
tøymykner når tøyet vaskes, det vil fjerne statisk elektrisitet. Ungå å
bruke tøy som lett lades opp f.eks. nylon.
Per


"Egil Inge Nilsen" <eini...@start.no> skrev i melding

news:VxTR9.25172$Hl6.2...@news010.worldonline.dk...

Odd Arne Syversen

unread,
May 14, 2003, 5:08:17 PM5/14/03
to
Dette er ikke statisk elektrisitet men jord potensial feil og skyldes
forskjellig jordpotensial på jord og vannrør forbindelser. Mellom jord og
hver av fasene skal det ligge ca 127V AC at du måler 20 volt skyldes da
meget sikkert at vannrørene har manglende forbindelse med jordspydet eller
jordspydet har dårlig forbindelse til jord i forhold til feks våt betong og
armering har.

Tilltak sjekk enkelt først at det ikke er noen spenning imellom vannrør og
jordspyd dette skal ha likt potensiale. Er dette 0 er det bare å begynne å
grave ned en kobber - well rundt huset :-)) er det ikke 0 V må du lage en
forbindelse (ledning) i mellom vannrør og jord spydet.

mvh
Odd Arne Syversen


"Norges hypokonderforbund" <ppr...@frisurf.no> skrev i melding
news:JOTua.11008$b71.2...@news4.e.nsc.no...

0 new messages