Kjøp en utelampe som er dobbeltisolert,disse skal ikke tilkobles jord.Det
var vel krav til jordet utestikk i forskriftene fra syttitallet også?
Muligens, men ikke på lovlig vis. Jordingen skal tas fra skapet.
Bruk heller en dobbelisolert lampe i plast som ikke krever jording.
--
-= jh =-
Jeg monterte to typer "dobbeltisolerte" utelamper i metall for 3-4 år
siden. Der eneste form for dobbelisolasjon der var en plastkopp mot
baksiden/sidene av det nokså trange koplingshuset. Derfor jordet
jeg alle, men i skapet da, alle hadde gjenget hull for jordingsskrue,
men ingen skrue.
> >En slik lampe skulle lovlig kunne jordes gjennom
> >jordspyd, og det ville jeg også ha gjort.
>
> Nei. Det er ikke tillatt å jorde den ytre kappen på dobbeltisolerte
> apparater.
Merkelig. Gjelder dette bare jording med gul/grønn ledning, eller kan
man heller ikke f.eks. skru lampen fast til en stålplatevegg med
kontakt til jord?
Sverre
Det at du måler jord i metallboksen i taket er slik det skal være. På de
gamle røroppleggene i stål er jo disse fysisk koblet metall mot metall i
alle skjøter og inn i sikringsskap, og dette er jordet. Dermed måler du jord
i alle bokser utover i kretsen. Men, du har ikke lov og bruke dette som
godkjent jord. Mangler jordledning i rørene skal dette etter regelen trekkes
påny. I værste fall må du helt til sikringsskap for å finne jording.
Mh bjørn kåre
>Nå finnes det en del utelamper i metall som merkelig nok er godkjent
>som "dobbelisolerte".
Ikke det minste merkelig. Kravet til dobbeltisolasjon er at om den
primære isolasjon svikter så kan ikke spenningsførende deler komme
i kontakt med annet enn ett lag til med isolasjon.
>En slik lampe skulle lovlig kunne jordes gjennom
>jordspyd, og det ville jeg også ha gjort.
Nei. Det er ikke tillatt å jorde den ytre kappen på dobbeltisolerte
apparater.
--
-= jh =-
- If you're looking for trouble I have a wide selection.
Nå finnes det en del utelamper i metall som merkelig nok er godkjent
som "dobbelisolerte". En slik lampe skulle lovlig kunne jordes gjennom
jordspyd, og det ville jeg også ha gjort.
--
Sverre
http://exviking.net/
Sitter i kjelleren nå og ser på vår jording. Det er en gulgrønn
jordingsleder som er koblet til vannrørene og som deretter forsvinner
opp i sikringsboksen. Men det er bare det at det ikke kommer noen
vannrør i metall inn utenfra. Dermed er vi vel kanskje bare "lokalt"
jordet. Nå leder vann i ny og ne strøm, men det kan da ikke være nok?
Alternativt er dette bare en måte å jorde vannrørene på nede ved vvb
og fordelingsbatteriene. Ellers i huset er jo alle vannrør av plast,
både avløp og tilførsel.
Tenker jeg skal måle om vi er på samme jordingskrets jeg og naboen.
--
Jon Haugsand
Dept. of Informatics, Univ. of Oslo, Norway, mailto:jon...@ifi.uio.no
http://www.ifi.uio.no/~jonhaug/, Phone: +47 22 85 24 92
Fra gamle tider pleide vannrørene inn i husene være av metall. Disse er ofte
oppgradert/utskiftet, og da har det mest vanlige vært å bruke plastrør inn.
Dermed forsvinner også jordingen, grovt sett(da vannrørene ofte var eneste
jordelektrode).
Hvis man hadde fått e-verk på besøk, hadde man nok fått pålegg om å montere
ny jordelektrode i disse tilfellene, men disse kontrollene er jo nærmest
slutt nå, og ansvaret hviler på huseier å påse at alt er i orden.
Jeg ville uansett ikke stolt på at de metallrørene som går rundt i huset var
godt nok.
Idag "utjevningsforbindes" alle metallrør til jordingssystemet for å
forhindre potensialforskjeller, og har du et forholdsvis nytt hus, eller med
oppgradert el.anlegg kan det jo være det du ser.
mh bjørn kåre
Ofte var jo utelampene i gamle dager(les 50-60-tallet), en porselenskuppel
på utsiden av veggen, eller en bakelittsokkel av noe slag. Felles er at de
ikke har noen ledende deler som trenger jordes.
Og da folk senere begynte å bytte disse, og motere flotte lamper i støpt
aluminium o.l, eller i kobber, ja da "glemte" de vel bare hele jordingen.
Endel lamper er jo også dobbelisolerte, og disse trenger ikke jording.
Mh bjørn kåre
>> Nei. Det er ikke tillatt å jorde den ytre kappen på dobbeltisolerte
>> apparater.
>
>OK, kort spørsmål da. På badene til mine foreldre var det gammeldags
>glasskuppel med keramikksokkel. Disse ble byttet ut med nye lysrør
>(med stikkontakt uttak som er merket dobbelt isolert). Så vidt jeg kan
>se ved å ta av dekselet er jordingen fra trafoen og stikkontakten bare
>koplet til chassiset på armaturen (sukkerbiten er festet på en
>metallbit fra chassiset i ene enden, og på jordingen til trafo/kotakt
>i den andre, og det er slik det er på slike, sjekker mine også).
>Men er dette da lov?
Nei, det er farlig juks dersom en lysarmatur med metallkappe og
jordingspunkt ikke er tilkoblet jordleder. Ved feil kan hele greia bli
strømførende, og når feilstrømmen ikke kan gå gjennom jordleder
vil den søke seg til jord gjennom den som tar på armaturen. Da kan
det plutselig bli mørkt, for alltid.
>> Nei. Det er ikke tillatt å jorde den ytre kappen på dobbeltisolerte
>> apparater.
>Merkelig.
Ikke det minste. Jordfeil kan også komme inn gjennom jordlederen
ved feil ute på det elektriske anlegget.
"Du Pekka, har vi ikke sett det meste?"
(Toivonen, da alt de hadde igjen av sprit var metanol.)