UPS og jordfeil

185 views
Skip to first unread message

Steinar Midtskogen

unread,
Sep 11, 2008, 4:20:52 PM9/11/08
to
Jeg fikk nylig satt inn jordfeilbrytere i sikringsskapet (3-fase), og
de viste seg ikke å være så glade i noen av UPS-ene mine. Jeg har
totalt 4 UPS-er, to billige 500VA UPS-er og to litt dyrere på 1200VA.
Alle line-interactive. De to billige har ikke gitt noe krøll, men de
to store trigger av og til jordfeilbryteren.

Dersom jeg tar strømmen til disse UPS-ene, slik at de går over på å
levere batteristrøm, og så kopler tilbake, hender det altså at
jordfeilbryteren flipper. Antakelig er det fordi det tar litt tid før
UPS-en kopler ut batteriet. Er dette normalt?

Jeg har ikke klart å skjønne hvorfor det går fint noen ganger, andre
ganger ikke. Det kan gå fint ørten ganger på rad, så plutselig får
jeg jordfeil ørten ganger på rad.

Jeg prøvde å måle om det var spenning mellom jord på en frakopla UPS
(mens den leverer strøm fra batteriet) og jord i veggen, og jeg fikk
rundt 10V (det fluktuerte litt). Men på en av UPS-ene som ikke ser ut
til å skape jordfeil, målte jeg 20V.

Hva kan jeg gjøre? Må jeg ha en online UPS? Men det koster en
formue. Kan jeg bare kutte jordinga til UPS-en? Det høres litt
skummelt ut dersom det er et reellt jordproblem.

--
Steinar ; NIL DIFFICILE VOLENTI ; http://latinitas.org ; http://voksenlia.net

Harald Mossige

unread,
Sep 11, 2008, 5:30:57 PM9/11/08
to
Steinar Midtskogen skreiv:

Eg vill stilla fleire spørsmål:

1.
Kva er fasespenninga, 230V eller 400V?

2.
Kva kvalitet har jordingsnettet?

3.
Står UPS-ane på same sikringen?

4.
Kor store deler av nettet blir overvaka av jordfeilbryteren?

5.
Er utslagsstraumen justert? Før i tida var innstillinga noko tilfeldig.

6.
Kva anna last er tilkopla jordfeilbryteren?

HM

Tor-Einar Jarnbjo

unread,
Sep 11, 2008, 6:55:59 PM9/11/08
to
Steinar Midtskogen schrieb:

> Jeg har ikke klart å skjønne hvorfor det går fint noen ganger, andre
> ganger ikke. Det kan gå fint ørten ganger på rad, så plutselig får
> jeg jordfeil ørten ganger på rad.

Kan det være at pc-ene gjennom tilleggsutstyr e.l. er koblet til et
annet jordingspunkt (f.eks tv-kort og kabelnett)? Når alt henger sammen
er jordfeilstrømmen for lav til at jordfeilsbryteren skal slå ut, men
når du kobler fra UPS-en, så henger det kanskje en kondensator
(støyfilter?) et sted som lader seg opp og når du kobler til UPS-en
igjen, så er den korte utladningen nok til å få detektert jordfeil?

Tor-Einar

Steinar Midtskogen

unread,
Sep 12, 2008, 12:51:25 AM9/12/08
to
Harald Mossige <har...@hkabel.net> writes:

> Steinar Midtskogen skreiv:
>> Jeg fikk nylig satt inn jordfeilbrytere i sikringsskapet (3-fase), og
>> de viste seg ikke å være så glade i noen av UPS-ene mine. Jeg har
>> totalt 4 UPS-er, to billige 500VA UPS-er og to litt dyrere på 1200VA.
>> Alle line-interactive. De to billige har ikke gitt noe krøll, men de
>> to store trigger av og til jordfeilbryteren.
>> Dersom jeg tar strømmen til disse UPS-ene, slik at de går over på å
>> levere batteristrøm, og så kopler tilbake, hender det altså at
>> jordfeilbryteren flipper. Antakelig er det fordi det tar litt tid før
>> UPS-en kopler ut batteriet. Er dette normalt?
>> Jeg har ikke klart å skjønne hvorfor det går fint noen ganger, andre
>> ganger ikke. Det kan gå fint ørten ganger på rad, så plutselig får
>> jeg jordfeil ørten ganger på rad.
>> Jeg prøvde å måle om det var spenning mellom jord på en frakopla UPS
>> (mens den leverer strøm fra batteriet) og jord i veggen, og jeg fikk
>> rundt 10V (det fluktuerte litt). Men på en av UPS-ene som ikke ser ut
>> til å skape jordfeil, målte jeg 20V.
>> Hva kan jeg gjøre? Må jeg ha en online UPS? Men det koster en
>> formue. Kan jeg bare kutte jordinga til UPS-en? Det høres litt
>> skummelt ut dersom det er et reellt jordproblem.
>
> Eg vill stilla fleire spørsmål:
>
> 1.
> Kva er fasespenninga, 230V eller 400V?

230V, dvs IT-230 V.

> 2.
> Kva kvalitet har jordingsnettet?

Tja. Det er bare når UPS-ene har vært kopla til, at jeg har fått
jordfeil. Har ikke hatt andre indikasjoner på jordfeil. Anlegget har
tidligere og ganske nylig hatt en el-sjekk uten at noen dårlig
kvalitet har blitt påpekt.

> 3.
> Står UPS-ane på same sikringen?

De fire står på to ulike sikringskurser, tre på den ene, én på den
andre. De to som skaper trøbbel, står på samme (den med tre UPS-er).
Jeg har forsøkt å flytte de over til en annen kurs og etter en del
forsøk fått jordfeil der også.

> 4.
> Kor store deler av nettet blir overvaka av jordfeilbryteren?

Alle sikringskurser har hver sin bryter.

> 5.
> Er utslagsstraumen justert? Før i tida var innstillinga noko tilfeldig.

Dette veit jeg ikke hva innebærer.

> 6.
> Kva anna last er tilkopla jordfeilbryteren?

Litt belysning og en annen UPS, ingenting annet. Jeg har også fått
jordfeil uten nevneverdig last på UPS-en, og uten andre UPS-er
tilkopla.

[Tor-Einar]

> Kan det være at pc-ene gjennom tilleggsutstyr e.l. er koblet til et
> annet jordingspunkt (f.eks tv-kort og kabelnett)? Når alt henger
> sammen er jordfeilstrømmen for lav til at jordfeilsbryteren skal slå
> ut, men når du kobler fra UPS-en, så henger det kanskje en
> kondensator (støyfilter?) et sted som lader seg opp og når du kobler
> til UPS-en igjen, så er den korte utladningen nok til å få detektert
> jordfeil?

Via USB-porter har jeg en del ledninger ut av huset til ei rekke
værsensorer, ellers er det forbindelse mot telefon via en ADSL-ruter,
men jeg har fått jordfeil også uten av noe av dette utstyret er kopla
til.

UPS-ene er:

Inform UPS Guard Plus 1200VA: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=123847
Inform UPS Guard Plus 1600VA: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=123848