Har separat bad og wc i underetasje. I hvert av disse rommene er det
lufteluke i tak som går i separate kanaler opp gjennom hovedetasje,
kaldloft og så ut med pipe på tak (har ikke sjekket hvordan denne
pipen er konstruert).
Problemet er at istedenfor at luft går ut gjennom disse kanalene
kommer luft ned og inn fra kanalen. På wc kommer det _mye_ kaldluft
ned, som gjør wc veldig kald nå på vinteren, på bad kommer det en del
mindre (tett?). Jeg tenker at dette blir helt feil, da fuktig luft
etter dusjing osv blir trykket ut i resten av underetasjen istedenfor
å gå ut.
Kan jeg montere vifter på disse kanalene som drar luften ut? Og i så
fall, bør disse plasseres på badet eller bør de plasserer i eller ved
slutten av kanalen (pipa?)?
Jeng tenker også på ventil som kun lar luften gå én vei, men dette har
lite for seg uten vifte, da jeg regner med det kun vil medføre at
kanalen mister all funksjon. Noen synspunkter rundt dette?
Gjerne linker til produsenter/forhandlere av aktuelle produkter!
Du bør vel få en vifte der som sørger for at luften går riktig vei. Sjekk ut
baderomsviftene til www.pax.se de går veldig rolig og er enkle å ta av for
rengjøring etc. Selges også hos ClasOhlson. Koster litt mer en vanlige
vifter men er verdt pengene spør du meg.
Hm, ser at pax lister opp tre mulige grunner til at luften går feil
vei, siden jeg kan utelukke to av de sitter jeg da igjen med at
grunnen er at luftekanalen er for dårlig isolert. De siste ca. 1,5m av
kanalen går gjennom kaldt loft. Dette loftet er ikke tilgjengelig
(litt pussig bygd, men er et innbygd hulrom der pga skråtak). Har
vurdert å åpne opp dette hulrommet for å bruke til lagerloft, kan vel
være noe sånt som 3-5 kubikkmeter.
Burde jeg vente med å snu luftstrømmen til jeg får sjekket dette for å
unngå kondens? Kan vel anta at hvis det begynner å danne seg kondens i
dette hulrommet vil det være uheldig?
> Burde jeg vente med å snu luftstrømmen til jeg får sjekket dette for å
> unngå kondens? Kan vel anta at hvis det begynner å danne seg kondens i
> dette hulrommet vil det være uheldig?
Du bør ikke vente med å snu luftstrømmen, luft skal vel uansett alltid gå ut
fra wc, bad, kjøkken, våtrom etc. for å unngå lukt og fukt i andre deler av
huset. Når det gjelder isolering av luftekanaler er vel det bare til å
isolere de godt hele veien.
>> Burde jeg vente med å snu luftstrømmen til jeg får sjekket dette for å
>> unngå kondens? Kan vel anta at hvis det begynner å danne seg kondens i
>> dette hulrommet vil det være uheldig?
>
>Du bør ikke vente med å snu luftstrømmen, luft skal vel uansett alltid gå ut
>fra wc, bad, kjøkken, våtrom etc. for å unngå lukt og fukt i andre deler av
>huset. Når det gjelder isolering av luftekanaler er vel det bare til å
>isolere de godt hele veien.
Skjønner det, men problemet er som nevnt at de siste 1,5 meter av
luftekanalen er utilgjengelige såfremt jeg ikke river en vegg.
Dermed får jeg hverken isolert eller inspisert.
Og hvordan kan det dannes kondens i det hulrommet?
/Per W.
Vet ikke, derfor jeg spør...
Men, kan årsaken være så enkel at for lite tilgang på til-luft til
bad/wc fører til at luftstrømmen snur?
Plutselig i dag så gikk også kanalen på badet feil vei (altså kaldluft
ned og inn istedenfor opp og ut). Badet var iskaldt, og når jeg dusjet
ble det kondens overalt. Fikk en idé og kjørte hårtørkeren til kona
full guffe opp i kanalen en liten stund, og dette fikk luften til å
snu, og den går fortsatt riktig vei nå en halv time etterpå :)
Badet har ingen andre luftekanaler/slisser/ventiler hverken mot resten
av huset eller ut. Kanskje det hadde gjort susen dersom jeg saget ut
og satte inn en lufteslisse f.eks. over døren?
Eller er jeg helt på bærtur nå?
>>Og hvordan kan det dannes kondens i det hulrommet?
>
> Vet ikke, derfor jeg spør...
>
> Men, kan årsaken være så enkel at for lite tilgang på til-luft til
> bad/wc fører til at luftstrømmen snur?
>
Grunnen til at det kondenserer er at en flate/gjenstand er blitt kaldere enn
luftens duggpunkt. Det er en naturlov du ikke kan gjøre noe med. Det du
derimot kan gjøre er f.eks å sørge for at flaten/gjenstanden ikke blir kald
(kanskje isolere i ditt tilfelle) eller du kan endre duggpunktet ved å senke
luftfuktigheten (muligens vanskelig hos deg om det er i et hulrom på et
loft.)
Tror du med fordel kan kutte ut en spalte under døra til badet. Det gjorde
snekkerne som monterte mine baderomsdører.
Bjørn
>> Badet har ingen andre luftekanaler/slisser/ventiler hverken mot resten
>> av huset eller ut. Kanskje det hadde gjort susen dersom jeg saget ut
>> og satte inn en lufteslisse f.eks. over døren?
>>
>> Eller er jeg helt på bærtur nå?
>
>Tror du med fordel kan kutte ut en spalte under døra til badet. Det gjorde
>snekkerne som monterte mine baderomsdører.
Jepp, tror jeg satser på det.
Det pussige er at når luften i kanalen gikk ned på badet, så gikk
luften på wc opp.
Da jeg fikk snudd luften på badet til å gå opp så begynte luftstrømmen
på wc å gå nedover igjen.
Blir lettere forvirret av det her, lurer på om jeg skal få tak i en
håndtverker som har greie på slikt for å komme og se på det.