Har en kurs med 1,5mm2 kabel som er sikret med 10A automatsikringer. Kan jeg
bytte til kraftigere sikringer? Har hørt noe om 13A sikringer som brukes på
1,5mm2 ?


Arne Volleng

unread,
Feb 20, 2005, 1:44:41 PM2/20/05
to
"Thomas B" <qwe...@qwerty.qwerty> wrote in message
news:4217f662$1...@news.broadpark.no...

> Har en kurs med 1,5mm2 kabel som er sikret med 10A automatsikringer. Kan
> jeg bytte til kraftigere sikringer? Har hørt noe om 13A sikringer som
> brukes på 1,5mm2 ?

Begynner å bli lenge siden jeg puslet med slikt, men om jeg ikke husker helt
feil fra min tid var det ikke noe som het 13A sikkringer.
10 A for 1,5 mm2 kabel, og 16A for 2,5 mm2 kabel.
Mulig det kan hjelpe å bytte til trege sikkringer ?


/Arne


Thomas B

unread,
Feb 20, 2005, 2:03:37 PM2/20/05
to
>> Har en kurs med 1,5mm2 kabel som er sikret med 10A automatsikringer. Kan
>> jeg bytte til kraftigere sikringer? Har hørt noe om 13A sikringer som
>> brukes på 1,5mm2 ?
>
> Begynner å bli lenge siden jeg puslet med slikt, men om jeg ikke husker
> helt feil fra min tid var det ikke noe som het 13A sikkringer.
> 10 A for 1,5 mm2 kabel, og 16A for 2,5 mm2 kabel.
> Mulig det kan hjelpe å bytte til trege sikkringer ?
>
> /Arne

Joda, det finnes. F.eks.:
http://www.elhandel.no/catalog/product_info.php?cPath=19&products_id=1609112
Jeg TROR jeg leste ett sted at man kunne bruke 1,5mm2 kabel med 13A. Men
usikker på om dette er under spesielle forutsetninger. Problemet er at vi
midlertidig bruker tørketrommel på denne kursen, og da må vi slukke lamper
før den kan brukes på denne kursen. Hadde vært veldig lettvint å bare skifte
sikringen..


Ole Simonsen

unread,
Feb 20, 2005, 2:42:19 PM2/20/05
to

"Thomas B" <xxx...@xxxxxx.xxx> skrev i melding
news:4218...@news.broadpark.no...


Det går hvis det er åpen forlegning, ikke ved skjult anlegg.


T. Knutsen

unread,
Feb 20, 2005, 2:55:29 PM2/20/05
to
"Thomas B" <qwe...@qwerty.qwerty> skrev i melding
news:4217f662$1...@news.broadpark.no...

> Har en kurs med 1,5mm2 kabel som er sikret med 10A automatsikringer. Kan
> jeg bytte til kraftigere sikringer? Har hørt noe om 13A sikringer som
> brukes på 1,5mm2 ?
>
I 1997 monterte jeg sentralstøvsuger og koblet denne i en kontakt med kun
10A sikring.
Etter en tid gikk stadig sikringen. Kontaktet da elektriker som skiftet til
15A, dette var da fult lovlig. Jeg har vandlige automatsikringer, hus 1983
mod.


Thomas B

unread,
Feb 20, 2005, 2:58:35 PM2/20/05
to
> Det går hvis det er åpen forlegning, ikke ved skjult anlegg.

Ok. Alt ligger åpent her, ikke noe skjult anlegg. Så da tenker jeg at
sikringene byttes ut. Noen som har link til forskrifter som omhandler dette?
Snodig at man i det hele tatt bruker 10A sikringer når det ikke er skjult
anlegg!?


Thomas B

unread,
Feb 20, 2005, 3:01:04 PM2/20/05
to
> I 1997 monterte jeg sentralstøvsuger og koblet denne i en kontakt med kun
> 10A sikring.
> Etter en tid gikk stadig sikringen. Kontaktet da elektriker som skiftet
> til 15A, dette var da fult lovlig. Jeg har vandlige automatsikringer, hus
> 1983 mod.

Da hadde du kanskje allerede 2,5mm2 ledninger, men av en eller annen grunn
sikring på kun 10A? Ellers tror jeg ikke dette er tillatt.


Frank

unread,
Feb 21, 2005, 7:24:02 AM2/21/05
to
Frode Andreassen knastet inn:
>>Hvor finner man regnestykket, ex for 4 kvadrat ?
>
>
> Du må nok kontakte en installatør som beregner dette ut i fra bla.
> kortsluttningsstrømmmen på inntaket ditt. Dette opplyses av
> netteleverandøren i ditt område.
>
> Hvis du tenker på 4kv. til komfyr, er det gjort en omgåelse/gitt tilatelse
> til, som hverken kabeltabell eller beregning understøtter, etter hva jeg har
> hørt.

Hvor mange A er vanlig å kjøre gjennom 12 meter 4 kv, antatt maksimum ?

Frank

unread,
Feb 21, 2005, 7:12:18 AM2/21/05
to
Frode Andreassen knastet inn:
> Tror det er slik at man ved beregning av ledningstverrrsnitt, kan klare 13A
> og kanskje 15A ved korte strekk. Elektrikeren skal da levere beregning
> sammen med andre papirer ved endt jobb.

Frode Andreassen

unread,
Feb 21, 2005, 7:22:33 AM2/21/05
to

> Hvor finner man regnestykket, ex for 4 kvadrat ?

Du må nok kontakte en installatør som beregner dette ut i fra bla.

kortsluttningsstrømmmen på inntaket ditt. Dette opplyses av
netteleverandøren i ditt område.

Hvis du tenker på 4kv. til komfyr, er det gjort en omgåelse/gitt tilatelse
til, som hverken kabeltabell eller beregning understøtter, etter hva jeg har
hørt.

Frode


Frode Andreassen

unread,
Feb 21, 2005, 3:44:39 AM2/21/05
to

"T. Knutsen" <knu...@spamblock.no> wrote in message
news:7ygSd.101068$Vf.39...@news000.worldonline.dk...

>
> "Thomas B" <xxx...@xxxxxx.xxx> skrev i melding
> news:4218ed29$1...@news.broadpark.no...
> Er merket med 2 x 1,5 som de aller fleste er.
> Var akkurat ute og sjekket dette, skrudde i tillegg av et deksel for å se
> på ledningene.
> Så da også god forskjell på 1,5 og 2,5 der det var 2,5.
>
>
>

Tror det er slik at man ved beregning av ledningstverrrsnitt, kan klare 13A
og kanskje 15A ved korte strekk. Elektrikeren skal da levere beregning
sammen med andre papirer ved endt jobb.

Frode


T. Knutsen

unread,
Feb 21, 2005, 3:00:01 AM2/21/05
to

"Thomas B" <xxx...@xxxxxx.xxx> skrev i melding
news:4218ed29$1...@news.broadpark.no...

Frode Strand

unread,
Feb 21, 2005, 2:32:50 PM2/21/05
to
Frank wrote:

Til komfyren min er det 20A sikring, og der er det 4kv. Vil tro du kan
ha mer, da det er ganske stor forskjell fra 2,5kv til 4kv, og 2,5kv uten
videre kan ha 16A sikring.

Hmm... Er det 3-fas til komfyren, tro? 20A var da lite, den tar jo
2+1,5+1,5+2 kw = 7kw. nix, det var bare 2x4kv , og 2x20a sikringer,
altså ikke 3-fas. Hvodan kan det da ha seg at jeg kan ha alt på fullt
uten at sikringen går???

Thomas B

unread,
Feb 21, 2005, 3:26:50 PM2/21/05
to
> Hmm... Er det 3-fas til komfyren, tro? 20A var da lite, den tar jo
> 2+1,5+1,5+2 kw = 7kw. nix, det var bare 2x4kv , og 2x20a sikringer, altså
> ikke 3-fas. Hvodan kan det da ha seg at jeg kan ha alt på fullt uten at
> sikringen går???

I endel komfyrer ligger det en begrensning. Hvis jeg skrur på alle
platene+stekeovn på min komfyr så reguleres automatisk effekten ned på den
største platen for at ikke sikringene skal gå.


KH

unread,
Feb 22, 2005, 1:55:41 AM2/22/05
to

"Thomas B" <xxx...@xxxxxx.xxx> skrev i melding
news:421a43b3$1...@news.broadpark.no...
Her på jobben skiftet vi alt av strømskap og sikringer for et par år siden.
Etter dette begynte problemene med at sikringene røyk.
Det var trege skrusikringer tidligere, nå automatsikringer. De nye
automatsikringene tåler vistnok ca 4 ganger mindre topp/startbelastning som
de gamle skrusikringene.Elektrikeren sa til meg at på de tiamp kursene kunne
de bytte til 13a sikringer. Jeg stusset over dette, da jeg ikke hadde hørt
om noen sikringer mellom 10 og 16a. Dette var en sikring som kom for noen få
år siden,nettopp pga de problemene vi fikk, og var fullt lovlig å montere.
Belastningen var fortsatt mindre på kursen, som de gamle 10a trege
skrusikringene.
KH


Janne

unread,
Feb 22, 2005, 8:24:05 AM2/22/05
to

"KH" <ma...@nomail.no> skrev i melding
news:VHASd.9870$IW4.2...@news2.e.nsc.no...
Ja. 13 A sikringer finnes. De kom for noen år siden, da det kom en lov som
sa at men kunne ha 2 kurser i samme rør. (Skjult anlegg). Dette ble senere
tatt vekk, mener jeg, da varneutviklingen ble for stor allikevel. Jeg
husker ikke helt om man brukte 1,5 eller 2,5 kv. ledninger, men tror det
var 2,5. Jeg har 2 stk kurser med 13 A sikrinher. deriblandt den ene til
varmtvannsbekolder og den andre til lys og stikk i kjellergang. Det
fungerer greit.VV berederen min er på 2,2 Kw, og det burde holde med 10 A
akkurat, men jeg tror problemet er oppstarten som trekker litt mer.
mvh
Janne


Frode Strand

unread,
Feb 22, 2005, 4:37:19 PM2/22/05
to
Janne wrote:

> "KH" <ma...@nomail.no> skrev i melding
> news:VHASd.9870$IW4.2...@news2.e.nsc.no...
>
>>"Thomas B" <xxx...@xxxxxx.xxx> skrev i melding
>>news:421a43b3$1...@news.broadpark.no...
>>
>>>>Hmm... Er det 3-fas til komfyren, tro? 20A var da lite, den tar jo
>>>>2+1,5+1,5+2 kw = 7kw. nix, det var bare 2x4kv , og 2x20a sikringer,
>>>>altså ikke 3-fas. Hvodan kan det da ha seg at jeg kan ha alt på fullt
>>>>uten at sikringen går???
>>>
>>>I endel komfyrer ligger det en begrensning. Hvis jeg skrur på alle
>>>platene+stekeovn på min komfyr så reguleres automatisk effekten ned på

>>>den stųrste platen for at ikke sikringene skal gå.
>>>
>>
>>Her på jobben skiftet vi alt av strųmskap og sikringer for et par år
>>siden. Etter dette begynte problemene med at sikringene rųyk.


>>Det var trege skrusikringer tidligere, nå automatsikringer. De nye
>>automatsikringene tåler vistnok ca 4 ganger mindre topp/startbelastning
>>som de gamle skrusikringene.Elektrikeren sa til meg at på de tiamp
>>kursene kunne de bytte til 13a sikringer. Jeg stusset over dette, da jeg

>>ikke hadde hųrt om noen sikringer mellom 10 og 16a. Dette var en sikring

>>som kom for noen få år siden,nettopp pga de problemene vi fikk, og var
>>fullt lovlig å montere. Belastningen var fortsatt mindre på kursen, som
>>de gamle 10a trege skrusikringene.
>>KH
>
> Ja. 13 A sikringer finnes. De kom for noen år siden, da det kom en lov som

> sa at men kunne ha 2 kurser i samme rųr. (Skjult anlegg). Dette ble senere

> tatt vekk, mener jeg, da varneutviklingen ble for stor allikevel. Jeg
> husker ikke helt om man brukte 1,5 eller 2,5 kv. ledninger, men tror det
> var 2,5. Jeg har 2 stk kurser med 13 A sikrinher. deriblandt den ene til

Da jeg la litt skjult her, fikk jeg beskjed om at det bare var å dytte
alt man kunne inn i rųrene... Har i hvertfall en 16A og en 10A i samme
rųr, med 2,5 og 1,5mm2.

Janne

unread,
Feb 25, 2005, 12:18:07 AM2/25/05
to

"Frode Strand" <frstrand@nonono_broadpark.no> skrev i melding
news:421b...@news.broadpark.no...

> Da jeg la litt skjult her, fikk jeg beskjed om at det bare var å dytte
> alt man kunne inn i rørene... Har i hvertfall en 16A og en 10A i samme
> rør, med 2,5 og 1,5mm2.

Ja dette er riktig, men det er kun plass til 5 ledninger i et 16 mm
K.Rør. Så det blit 2 kurser med felles jordingskabel.
--
Janne


Jens Kr. Kirkebø

unread,
Feb 25, 2005, 2:20:59 AM2/25/05
to
On Fri, 25 Feb 2005 06:18:07 +0100, "Janne" <jas...@online.no> wrote:

>Ja dette er riktig, men det er kun plass til 5 ledninger i et 16 mm
>K.Rør. Så det blit 2 kurser med felles jordingskabel.

Kun 5 ? Jeg har da fått igjen 7 ihvertfall. Det var dog bare en 10A
kurs med ledning tilbake fra en bryter samt en termostat.

Frode Strand

unread,
Feb 25, 2005, 9:49:15 AM2/25/05
to
Janne wrote:

Det er ikke noe gæli med felles jordledning så lenge den følger
tverrsnittet på ledningene til den kraftigste kursen? Har 10A og 16A,
med jording på 2,5mm2 gjennom et 16mm.rør.. Var litt tungt å dra
gjennom, ja..