to
Vi skal bygge hus med vannbåren varme. Rørene på 16mm blir lagt i
gulvsponplater med freste spor og varmereflektor-plater.

For å unngå knirk vil byggmesteren og rørleggeren legge et lag med 6mm
(?) gips skrudd ned i sponplatene, før parkett legges flytende over denne.

Er det noen som har erfaring med denne løsningen? Jeg vet at noen
anbefaler den, mens andre mener at varmeanlegget blir mindre effektivet.

Jeg ser for meg at gipsen magasinerer noe varme, og det dermed blir litt
tregere å regulere, men vil dette utgjøre mye?

Tore Wik

unread,
Apr 26, 2006, 2:39:18 AM4/26/06
to
Chello wrote:
> Vi skal bygge hus med vannbåren varme. Rørene på 16mm blir lagt i
> gulvsponplater med freste spor og varmereflektor-plater.

Regner med at du mener varmefordelingsplater.

> For å unngå knirk vil byggmesteren og rørleggeren legge et lag med 6mm
> (?) gips skrudd ned i sponplatene, før parkett legges flytende over
> denne.

Flytende gulv rett på varmefordelingsplatene er dømt til å bli mislykket.
Knirk og buler i parketten.

> Er det noen som har erfaring med denne løsningen? Jeg vet at noen
> anbefaler den, mens andre mener at varmeanlegget blir mindre
> effektivet.
> Jeg ser for meg at gipsen magasinerer noe varme, og det dermed blir
> litt tregere å regulere, men vil dette utgjøre mye?

_Alt_ som ligger mellom varmefordelingsplatene og føttene dine isolerer
varme, samt gjør reguleringen tregere. Gips er av de materialene som
isolerer lite og magasinerer mye, men det motsatte er etter min mening et
større problem. Om man først insisterer på å måtte ha flytende gulv er
løsningen med gips klart å foretrekke.

--
mvh
Tore Wik


Chello

unread,
Apr 26, 2006, 2:46:04 PM4/26/06
to
Tore Wik wrote:
> Chello wrote:
>
>>Vi skal bygge hus med vannbåren varme. Rørene på 16mm blir lagt i
>>gulvsponplater med freste spor og varmereflektor-plater.
>
>
> Regner med at du mener varmefordelingsplater.
>
He, he - jepp

>
>>For å unngå knirk vil byggmesteren og rørleggeren legge et lag med 6mm
>>(?) gips skrudd ned i sponplatene, før parkett legges flytende over
>>denne.
>
>
> Flytende gulv rett på varmefordelingsplatene er dømt til å bli mislykket.
> Knirk og buler i parketten.
>

Men det er vel det man normalt gjør (men legger ullpapp e.l. mellom)?
Jeg tror ikke jeg har sett noen leggeanvisninger som sier noe annet.


>
>>Er det noen som har erfaring med denne løsningen? Jeg vet at noen
>>anbefaler den, mens andre mener at varmeanlegget blir mindre
>>effektivet.
>>Jeg ser for meg at gipsen magasinerer noe varme, og det dermed blir
>>litt tregere å regulere, men vil dette utgjøre mye?
>
>
> _Alt_ som ligger mellom varmefordelingsplatene og føttene dine isolerer
> varme, samt gjør reguleringen tregere. Gips er av de materialene som
> isolerer lite og magasinerer mye, men det motsatte er etter min mening et
> større problem. Om man først insisterer på å måtte ha flytende gulv er
> løsningen med gips klart å foretrekke.
>

Limer man parketten fast da? Kan man ikke risikere andre ting da?

Tore Wik

unread,
Apr 26, 2006, 3:43:27 PM4/26/06
to
Chello wrote:
>>> Vi skal bygge hus med vannbåren varme. Rørene på 16mm blir lagt i
>>> gulvsponplater med freste spor og varmereflektor-plater.
>>
>>
>> Regner med at du mener varmefordelingsplater.
>>
> He, he - jepp
>
>>
>>> For å unngå knirk vil byggmesteren og rørleggeren legge et lag med
>>> 6mm (?) gips skrudd ned i sponplatene, før parkett legges flytende
>>> over denne.
>>
>>
>> Flytende gulv rett på varmefordelingsplatene er dømt til å bli
>> mislykket. Knirk og buler i parketten.
>>
> Men det er vel det man normalt gjør (men legger ullpapp e.l. mellom)?
> Jeg tror ikke jeg har sett noen leggeanvisninger som sier noe annet.

Disclaimer: Jeg er allergisk mot flytende gulv:
Om du har sett hvordan varmefordelingsplatene ligger, vil du fort skjønne at
det er nødvendig med noe som holder parketten nede. Jeg ville ha skrudd for
å sikre god kontakt og hindre knirk.

>>> Er det noen som har erfaring med denne løsningen? Jeg vet at noen
>>> anbefaler den, mens andre mener at varmeanlegget blir mindre
>>> effektivet.
>>> Jeg ser for meg at gipsen magasinerer noe varme, og det dermed blir
>>> litt tregere å regulere, men vil dette utgjøre mye?
>>
>>
>> _Alt_ som ligger mellom varmefordelingsplatene og føttene dine
>> isolerer varme, samt gjør reguleringen tregere. Gips er av de
>> materialene som isolerer lite og magasinerer mye, men det motsatte
>> er etter min mening et større problem. Om man først insisterer på å
>> måtte ha flytende gulv er løsningen med gips klart å foretrekke.
>>
> Limer man parketten fast da? Kan man ikke risikere andre ting da?

Det er vel vanligere å skru enn å lime. Det man risikerer er sprekker mellom
hvert bord, da krymp skjer overalt i stedet for ute ved veggene. Med limt,
flytende, gulv risikerer man i stedet at det kan bli en kjempesprekk ett
enkelt sted, dersom parketten ikke får anledning til å bevege seg.

--
mvh
Tore Wik


Oddbjørn Gjerde

unread,
Apr 27, 2006, 3:57:13 AM4/27/06
to
"Chello" <remov...@online.no> wrote in message
news:7_mdnboJGth...@telenor.com...

>>
>>
>> Flytende gulv rett på varmefordelingsplatene er dømt til å bli mislykket.
>> Knirk og buler i parketten.
>>
> Men det er vel det man normalt gjør (men legger ullpapp e.l. mellom)?
> Jeg tror ikke jeg har sett noen leggeanvisninger som sier noe annet.

Nabofeltet er bygget ut med fjernvarme/vannbåren gulvvarme. Samtlige
parkettgulv måtte tas opp igjen for montering av gips pga problemer med
knirking!


Oddbjørn


Jone T.

unread,
Apr 27, 2006, 6:07:58 PM4/27/06
to
Det var da voldsomt!
Jeg har selv knirk i mine gulv men mener det er min egen feil og at det
kunne vært unngått. Jeg tror det er knirk der hvor røret beveger seg når man
trår på gulvet. De fleste stedene vil røret ligge fint nedi sporene sine.
Noen få steder ble det et slags spenn i røret slik at det bøyde seg opp i
"svingene". Dette kunne sikkert vært ordnet med å snu på vogna med
trommelen. Jeg klamret røret fast med store elektrikker klammer på noen av
disse stedene men ikke alle.

Jone T.


holmern

unread,
May 10, 2006, 5:43:56 PM5/10/06
to
Knirk oppstår fordi sporene som er frest ikke er store nok!

Gulvvarmerørene (pex-rørene) utvider seg med varme. Altså, det kan
være knirkefritt om sommern, men knirke som om gulvet vil sprette opp
om vintern fordi man fyrer full guffe (40 grader)

Mitt tips: kjøp plater som er tilpasset fra wirsbo, jeg har tatt en
del termofotograferinger av gulv med knirk, og det har kommet frem til
at byggherre ikke har brukt fabrikantens egne anbefalte plater, men
fresteplater selv, hvor han måtte "slå" ned rørene for at de skulle
få plass.

Det er IKKE vits med gips, de som anbefaler dette mot knirk kan ikke
holdt på det lenge.

0 new messages