Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Jordfeil.

97 views
Skip to first unread message

stig carlsson

unread,
Jan 16, 2002, 2:09:19 PM1/16/02
to
Hei !
Oppstod nettopp ''full alarm'' i sikringsskapet. Jordfeilindikator lyste og
det peip. Etter å ha trykket på reset noen ganger ga det seg, men nå lurer
jeg: hvorfor skjedde det, og bør man foreta seg noe mer ?
Mvh
Stig

Johnny N Hellervik

unread,
Jan 16, 2002, 3:12:54 PM1/16/02
to

stig carlsson <sti...@online.no> skrev i
meldingsnyheter:zdk18.235$L25....@news4.ulv.nextra.no...
Du har jordfeil noe sted, gjerne VVB eller noe annet.
Går alarmen på nytt, kan du prøve å finne ut vilken kurs det er.
Går alarmen, så legg ut samlige sikringer foruten den til jorfeil varsleren,
nullstill varsleren og legg inn kurs for kurs.
Når alarmen går på nytt, vet hvilken kurs det er og kan da finne ut om det
er noe som er tilkoblet ved stikk eller om det er det faste El-anlegget som
er feil.
Samme prosedyre som sist, men her tar du ut alle stikkontakter som er
tilkoblet og trykker reset på jorfeil varsleren og hvis alarmen fortsetter,
er det i det faste opplegget.

Johnny N H

Oddgeir Kvien

unread,
Jan 16, 2002, 4:33:10 PM1/16/02
to
On WEEKDAY, 16 Jan 3902 19:09:19, "stig carlsson" <sti...@online.no>
wrote:

Dersom du har en stor installasjon selv i ditt eget hus, med mye
varmekabel
etc. og du ikke har en retningsbestemt jordfeilvarsler kan du også få
alarm
dersom naboen har jordfeil.

Men som en annen påpekte, neste gang kobler du ut alle kursene og
legge inn
en for en til feilsignalet kommer tilbake.

Ellers er det å anbefale at eventuelle jordfeiler utbedres raskest
mulig da de både
utgjør en brannfar, og de kan også trekke en (større eller mindre)
feilstrøm som du
faktisk må betale for. Med dagens strømpriser så er ikke det spesielt
gunstig.

--
Oddgeir

Roger Řstvang

unread,
Jan 17, 2002, 4:41:00 AM1/17/02
to

"Lars-Erik Østerud" <lars...@online.no> skrev i melding
news:Czl18.289$L25....@news4.ulv.nextra.no...
> Johnny N Hellervik skrev:

>
> > Du har jordfeil noe sted, gjerne VVB eller noe annet.
>
> Stusset litt på jordfeilbryteren hos meg:
>
> De beskytter stue, bad, sov og kjøkken,
> MEN IKKE varmtvannsbereder og komfyr :-/
>
> (splitter ny leilighet, fra sommeren 01)

Finnes det egentlig noe i leiligheten din som det ikke er noe feil med?

--
- Roger Østvang -
( `96 Kawasaki ZL 600 Eliminator søker ny eier!)
( NY Blaupunkt New York RDM127 selges)


Roger Řstvang

unread,
Jan 17, 2002, 7:36:41 AM1/17/02
to

"Lars-Erik Østerud" <lars...@online.no> skrev i melding
news:4zx18.756$dx....@news2.ulv.nextra.no...
> Roger Østvang skrev:

>
> > Finnes det egentlig noe i leiligheten din som det ikke er noe feil med?
>
> Meget godt spørsmål :-(
> Begynner å lure selv :-(
> (og jeg er ikke alene)


Så på hjemmesiden din at det er ett veldig stort boligprosjekt...

Det kan jo bli skikkelig krise for entreprenøren hvis han må begynne å rette
opp slike feil på hele bygget..

John Hilt

unread,
Jan 24, 2002, 3:23:03 AM1/24/02
to
Vyrde njuserar.
16 Jan 2002 21:33:10 GMT kvad Oddgeir Kvien:

>Dersom du har en stor installasjon selv i ditt eget hus, med mye
>varmekabel
>etc. og du ikke har en retningsbestemt jordfeilvarsler kan du også få
>alarm dersom naboen har jordfeil.

En jordfeilbryter virker ved å sammenligne strømmen som går inn med strømmen
som går ut. Overstiger forskjellen 30 mA løser den ut.

>Men som en annen påpekte, neste gang kobler du ut alle kursene og
>legge inn en for en til feilsignalet kommer tilbake.

Jepp. Husk også at det kan være mange små jordfeil som i sum blir for mye.
Utelamper, varmekabel, komfyr og oljefylte ovner er vanlige feilkilder.

>Ellers er det å anbefale at eventuelle jordfeiler utbedres raskest
>mulig da de både utgjør en brannfar, og de kan også trekke en (større eller mindre)
>feilstrøm som du faktisk må betale for. Med dagens strømpriser så er ikke det spesielt
>gunstig.

Ahem ... 230 V x 30 mA er 7 watt. :-I

--
_/_/_/ http://www.uwasa.fi/~ts/http/quote.html

- I can please only one person per day. Today is not your day. Tomorrow isn't looking good either ...

Oddgeir Kvien

unread,
Jan 24, 2002, 3:04:38 PM1/24/02
to
On WEEKDAY, 24 Jan 3902 08:23:03, John Hilt <jh...@offline.no> wrote:

Kuttet en hel masse...


>
> >Ellers er det å anbefale at eventuelle jordfeiler utbedres raskest
> >mulig da de både utgjør en brannfar, og de kan også trekke en (større eller mindre)
> >feilstrøm som du faktisk må betale for. Med dagens strømpriser så er ikke det spesielt
> >gunstig.
>
> Ahem ... 230 V x 30 mA er 7 watt. :-I

Forutsatt at han har jordfeilbryter på den/de kursene som har jordfeil
så er dette helt rett,
dersom han derimot ikke har jordfeilbryter kan det gå en vesentlig
større strøm som ikke
blir oppdaget.

En ting er at den koster, noe annet er brannfaren........

Oddgeir

John Hilt

unread,
Feb 2, 2002, 3:21:59 AM2/2/02
to
Vyrde njuserar.
24 Jan 2002 20:04:38 GMT kvad Oddgeir Kvien:

>En ting er at den koster, noe annet er brannfaren........

Etter mange år i bransjen har jeg ennå tilgode å se noe elektrisk som har tatt
fyr grunnet jordfeil. Når en bruker Megger eller isolasjonsmåler forsvinner
det meste av jordfeilen ofte ved at målespenningen på 500 V DC får fuktigheten
til å fordampe.

Den vanligste brannårsaken er varmgang som følge av dårlig kontakt
der _mye_ effekt avsettes i en overgangsmotstand.

--
_/_/_/ www.taglinesgalore.com/

"Balls!" said the Qeen "if I had them I'd be King."

Oddgeir Kvien

unread,
Feb 2, 2002, 5:19:24 PM2/2/02
to
On WEEKDAY, 2 Feb 3902 08:21:59, John Hilt <jh...@offline.no> wrote:

> Vyrde njuserar.
> 24 Jan 2002 20:04:38 GMT kvad Oddgeir Kvien:
>
> >En ting er at den koster, noe annet er brannfaren........
>
> Etter mange år i bransjen har jeg ennå tilgode å se noe elektrisk som har tatt
> fyr grunnet jordfeil. Når en bruker Megger eller isolasjonsmåler forsvinner
> det meste av jordfeilen ofte ved at målespenningen på 500 V DC får fuktigheten
> til å fordampe.

Jo, men det forutsetter at du megger, en feil som kommer etter at
anlegget er
idriftsatt blir ikke megget. Jeg har heller ikke sett noe elektrisk
som har tatt
fyr grunnet jordfeil, men jeg har sett ting som har vært nære på.

>
> Den vanligste brannårsaken er varmgang som følge av dårlig kontakt
> der _mye_ effekt avsettes i en overgangsmotstand.
>

Helt klart, dersom stikkontakten til en varmeovn f.eks. er litt "slapp
i fisken"
så kan det bli minst like vermt i kontakten som i motstandene i ovnen.

Oddgeir

Johnny N Hellervik

unread,
Feb 3, 2002, 4:18:56 PM2/3/02
to

John Hilt <jh...@offline.no> skrev i
meldingsnyheter:t78n5uc9db3n74i53...@4ax.com...

> Vyrde njuserar.
> 24 Jan 2002 20:04:38 GMT kvad Oddgeir Kvien:
>
> >En ting er at den koster, noe annet er brannfaren........
>
> Etter mange år i bransjen har jeg ennå tilgode å se noe elektrisk som har
tatt
> fyr grunnet jordfeil. Når en bruker Megger eller isolasjonsmåler
forsvinner
> det meste av jordfeilen ofte ved at målespenningen på 500 V DC får
fuktigheten
> til å fordampe.
>
> Den vanligste brannårsaken er varmgang som følge av dårlig kontakt
> der _mye_ effekt avsettes i en overgangsmotstand.

Eller jordfeil nummer 2 i en lang og oversikkret kurs, gjerne med mindre
jordleder tverrsnitt enn hovedledere.
Johnny N H


0 new messages