Johnny N H
Dersom du har en stor installasjon selv i ditt eget hus, med mye
varmekabel
etc. og du ikke har en retningsbestemt jordfeilvarsler kan du også få
alarm
dersom naboen har jordfeil.
Men som en annen påpekte, neste gang kobler du ut alle kursene og
legge inn
en for en til feilsignalet kommer tilbake.
Ellers er det å anbefale at eventuelle jordfeiler utbedres raskest
mulig da de både
utgjør en brannfar, og de kan også trekke en (større eller mindre)
feilstrøm som du
faktisk må betale for. Med dagens strømpriser så er ikke det spesielt
gunstig.
--
Oddgeir
Finnes det egentlig noe i leiligheten din som det ikke er noe feil med?
--
- Roger Østvang -
( `96 Kawasaki ZL 600 Eliminator søker ny eier!)
( NY Blaupunkt New York RDM127 selges)
Så på hjemmesiden din at det er ett veldig stort boligprosjekt...
Det kan jo bli skikkelig krise for entreprenøren hvis han må begynne å rette
opp slike feil på hele bygget..
>Dersom du har en stor installasjon selv i ditt eget hus, med mye
>varmekabel
>etc. og du ikke har en retningsbestemt jordfeilvarsler kan du også få
>alarm dersom naboen har jordfeil.
En jordfeilbryter virker ved å sammenligne strømmen som går inn med strømmen
som går ut. Overstiger forskjellen 30 mA løser den ut.
>Men som en annen påpekte, neste gang kobler du ut alle kursene og
>legge inn en for en til feilsignalet kommer tilbake.
Jepp. Husk også at det kan være mange små jordfeil som i sum blir for mye.
Utelamper, varmekabel, komfyr og oljefylte ovner er vanlige feilkilder.
>Ellers er det å anbefale at eventuelle jordfeiler utbedres raskest
>mulig da de både utgjør en brannfar, og de kan også trekke en (større eller mindre)
>feilstrøm som du faktisk må betale for. Med dagens strømpriser så er ikke det spesielt
>gunstig.
Ahem ... 230 V x 30 mA er 7 watt. :-I
--
_/_/_/ http://www.uwasa.fi/~ts/http/quote.html
- I can please only one person per day. Today is not your day. Tomorrow isn't looking good either ...
Kuttet en hel masse...
>
> >Ellers er det å anbefale at eventuelle jordfeiler utbedres raskest
> >mulig da de både utgjør en brannfar, og de kan også trekke en (større eller mindre)
> >feilstrøm som du faktisk må betale for. Med dagens strømpriser så er ikke det spesielt
> >gunstig.
>
> Ahem ... 230 V x 30 mA er 7 watt. :-I
Forutsatt at han har jordfeilbryter på den/de kursene som har jordfeil
så er dette helt rett,
dersom han derimot ikke har jordfeilbryter kan det gå en vesentlig
større strøm som ikke
blir oppdaget.
En ting er at den koster, noe annet er brannfaren........
Oddgeir
>En ting er at den koster, noe annet er brannfaren........
Etter mange år i bransjen har jeg ennå tilgode å se noe elektrisk som har tatt
fyr grunnet jordfeil. Når en bruker Megger eller isolasjonsmåler forsvinner
det meste av jordfeilen ofte ved at målespenningen på 500 V DC får fuktigheten
til å fordampe.
Den vanligste brannårsaken er varmgang som følge av dårlig kontakt
der _mye_ effekt avsettes i en overgangsmotstand.
--
_/_/_/ www.taglinesgalore.com/
"Balls!" said the Qeen "if I had them I'd be King."
> Vyrde njuserar.
> 24 Jan 2002 20:04:38 GMT kvad Oddgeir Kvien:
>
> >En ting er at den koster, noe annet er brannfaren........
>
> Etter mange år i bransjen har jeg ennå tilgode å se noe elektrisk som har tatt
> fyr grunnet jordfeil. Når en bruker Megger eller isolasjonsmåler forsvinner
> det meste av jordfeilen ofte ved at målespenningen på 500 V DC får fuktigheten
> til å fordampe.
Jo, men det forutsetter at du megger, en feil som kommer etter at
anlegget er
idriftsatt blir ikke megget. Jeg har heller ikke sett noe elektrisk
som har tatt
fyr grunnet jordfeil, men jeg har sett ting som har vært nære på.
>
> Den vanligste brannårsaken er varmgang som følge av dårlig kontakt
> der _mye_ effekt avsettes i en overgangsmotstand.
>
Helt klart, dersom stikkontakten til en varmeovn f.eks. er litt "slapp
i fisken"
så kan det bli minst like vermt i kontakten som i motstandene i ovnen.
Oddgeir
Eller jordfeil nummer 2 i en lang og oversikkret kurs, gjerne med mindre
jordleder tverrsnitt enn hovedledere.
Johnny N H