Jeg har nylig overtatt et hus med vannbåren gulvvarme.
Anlegget fungerer slik at en pumpe fordeler varmtvann til en fordelerstokk som igjen fordeler varmtvannet til mindre kurser. Disse kursene styres av en ventil som igjen tar styringssignaler fra en termostat. Vannet fra kursene samles så igjen i en kollektor-stokk. Og så går det tilbake til pumpa igjen (dvs. det må innom en varmekilde på veien).
Det jeg lurer på er hva som skjer dersom alle termostatene skulle lukkes på en gang. Hva skjer da med vannstrømmen? Jeg finner ikke noen overløpsledning eller lignende noe sted. Foruten de nevnte kursene, er det ingen forbindelse mellom fordelerstokk og kollektorstokk. Stopper pumpa å gå?
La oss anta at pumpa stopper når den møter en "lukket krets" (alle termostatene lukket). Da blir alt vannet i sløyfa stående helt stille og på sikt bli kaldt (ihvertfall kaldere). Etterhvert blir det så kaldt at termostaten for varmekilden slår inn. Men når vannet ikke sirkulerer, vil ikke termostaten for varmekilden registrere at det blir varmere, og derfor ikke slå ut igjen? Ihvertfall er dettte en mulighet når termostaten for varmekilden sitter et stykke unna selve varmekilden. det er sikkret nesten alltid en beskyttelsesmekanisme i selve varmekilden som sikrer mot overbelastning, men bra tror jeg ikke dette er. Uansett, når en av kursene så åpner igjen, vil det ikke da ta lang tid før varmt vann rekker å flyte fra varmekilden fram til der hvor varmen trengs?
Ut fra det ovenstående, mistenker jeg at anlegget mangler en overløpsventil som gjør at det varme vannet kan sirkulere selv om alle kursene er stengt. Noen som har tanker om dette? Andre erfaringer er også velkomne. (Hva er typiske tidskonstanter i slike anlegg? Hvor lang tid tar "en runde" i systemet?)
mvh
Vegard Masdal
Jeg har forstått det slik at det er vanlig å ikke ha termostat på bad.
Kursen for badet vil da være åpen hele tiden, og en er sikret sirkulasjon.
>
> Jeg har forstått det slik at det er vanlig å ikke ha termostat på bad.
> Kursen for badet vil da være åpen hele tiden, og en er sikret
> sirkulasjon.
Det er sikkert riktig. Men "alle" sånne styresystemer for vannbåren varme
kan også styre pumpa sånn at den stopper når alle sløyfer er stengt.
Jone T.
"alle" systemer kan ikke dette, men "alle" systemer har vel faktisk en
"overløpskrets" montert mellom pumpe og kretser.
/Per W.
I enden av fordelingskapet ditt bør det være en "by-pass" rør fra
tur til retur som er strupet så mye at vannet vil gå igjennom
sløyfene enn by-passen. Det skal bare gå nok vann igjennom by-pass
så ikke pumpe går mot stengt ventil. Det er ikke vanlig at pumpe
stopper når alle er stengt.
Idag finnes det også pumper å få kjøpt som tåler å gå mot stengt
ventil en stund, men dette er ikke å anbefale.
hvis ikke by-pass`en finnes ordnes dette enkelt, og en enkel ballofix
kran som du kan åpne mellom 10 til 25%, spørs hvor mye vannmengde man
snakker om.
Nope, mitt anlegg har ingen overløpskrets.
- Vegard