Fujitsu vamrepumpe problem

578 views
Skip to first unread message

gaok

unread,
Nov 21, 2008, 1:29:02 PM11/21/08
to

Fikk en Fujitsu VP mod: Asya09LCC montert for 2 år siden.

En ting som skjer, er at når det blir rimelig kaldt, så stopper den opp
hele tida, og kan stå i en time og to og bare slippe ut litt kjølig
luft. Det høres ut som den jobber med et eller annet(noen svake klikk og
lyder høres)

Så setter den i gang igjen, går kanskje en 5-10 minutter, for så å
stoppe og stå på samme måte lenge igjen. Og temperaturen går
selvfølgelig ned.

Noen som kjenner til dette, og vet hva det kan være. Det er vel ikke som
det skal være eller?

Roy Øyan

unread,
Nov 22, 2008, 5:39:57 AM11/22/08
to

Muligens utedelen som fryser igjen, gå og sjekk....
Hvis ribbene på utedelen er helt tettet av is nesten hele tiden er det
her problemet ligger...

Du bor kansje på en plass hvor det er mye fuktig luft?

Mange varmepumper, inklidert min Phanasonic har en varmekabel liggende
rundt ribbene for å løse dette, og selv da må pumpen stoppe opp av og
til, kanjse i omvent sekvens av din beskrivelse...

Bent Are Fikse

unread,
Nov 22, 2008, 6:02:01 AM11/22/08
to
gaok skrev:
Forutsatt at den er innstilt korrekt (heat, ikke auto) og at du faktisk
ber om høyere temp enn det er i rommet, så høres dette ut som en feil, ja.
Sjekk at utedelen ikke er fullstendig nediset, at luftfilteret på
innedelen er rent. Slå av strømmen til maskinen (av med sikring/ut med
strømplugg) og ta ut batteriene på fjernkontrollen i et par-tre
minutter. Sett inn batterier og på med strømmen igjen. Start opp i heat,
og høy temperatur. Når du da har startet den, skal den i løpet av et
minutts tid normalt starte å kjøre kompressor og vifte på utedelen, samt
forsiktig kjøre viften på innedelen (en svak trekk kan kjennes). Etter
enda noen minutter skal du kjenne varme når du tar på kobber-rørene ved
utedelen (delvis skjult bak et lokk, men du vil rekke inn til røret /
kranen med fingertuppene). Det tykkeste røret, som skal bli det varmeste
røret, skal kunne bli rundt 50 grader varmt, noe mer enn behagelig
varmt. Om det ikke er veldig mye støy, skal du fint høre at kompressor
går. Viften ser du jo lett. Kompressor skal begynne med middels lavt
turtall, for så å øke turtallet etter noen få minutter. Etter totalt 2-6
minutters drift skal den øke turtallet på viften på innedelen, og
lunk/varme skal kjennes tydelig.

Er det ingen lysdioder som blinker på innedelen?

Mener å huske det skal være 1 rødt lys (power?) som skal lyse på din,
hele tiden. NÃ¥r den avrimer utedelen (variabelt, men ca mellom hver 1 og
4 time) vil den slutte å gi varme inn, viften inne og ute stopper,
kompressor går, og den røde powerlampen blinker sakte. Dette varer
gjerne 5-10 minutter, for så å gå tilbake til vanlig drift igjen.

Har du sjekket at den får rett strøm? Sjekk gjerne stikkontakten med et
annet apparat, som en stasjonær PC, en radio, elns.

--
Livet er en lek

Bent Are Fikse

gaok

unread,
Nov 22, 2008, 1:20:27 PM11/22/08
to
Bent Are Fikse skrev:

Utedelen er ikke nediset, og ser ok ut. Men som spurt ovenfor, stemmer
det at her er høy luftfuktighet (sørvest-kysten).
Utedelen durer ganske voldsomt av og til..

Ha skrudd av alt og startet opp igjen som du foreslo, og satt dem på 28
grader. den begynte å gå nå etter ca 4 min.
Før det, sto den å "rumlet" litt svakt, og svingte langsomt litt opp og
ned på spjeldene (har ikke "swing" på. Nå den startet, stoppet de igjen.

Så får vi se hvor lenge det varer. Jo det er et rødt lys der det står
"operation" som lyser.

Det jeg merker er; at når den står på 25 g eller mindre (standard hos
meg er 24) så dukker ikke dette problemet opp. Det fikk jeg bekreftet
etterpå også i går og i dag. Da går den jamt og normalt virker det som.

Men når jeg setter den på 26 eller høyere, kommer disse lange stoppene.
Og da blir det altså kaldere enn om den stå på 25 eller 24-23 grader for
den del.
Hmm.. merkelig

Vel, nå har den hvertfall gått fint på 28 grader i over en halv time.
Det er godt lenger enn den har pleid å gå. Kankje det hjalp å koble fra
og sette i gang igjen?

Bent Are Fikse

unread,
Nov 23, 2008, 5:12:38 AM11/23/08
to
gaok skrev:

>
> Utedelen er ikke nediset, og ser ok ut. Men som spurt ovenfor, stemmer
> det at her er høy luftfuktighet (sørvest-kysten).
> Utedelen durer ganske voldsomt av og til..
>
> Ha skrudd av alt og startet opp igjen som du foreslo, og satt dem på 28
> grader. den begynte å gå nå etter ca 4 min.
> Før det, sto den å "rumlet" litt svakt, og svingte langsomt litt opp og
> ned på spjeldene (har ikke "swing" på. Nå den startet, stoppet de igjen.
>
> Så får vi se hvor lenge det varer. Jo det er et rødt lys der det står
> "operation" som lyser.
>
> Det jeg merker er; at når den står på 25 g eller mindre (standard hos
> meg er 24) så dukker ikke dette problemet opp. Det fikk jeg bekreftet
> etterpå også i går og i dag. Da går den jamt og normalt virker det som.
>
> Men når jeg setter den på 26 eller høyere, kommer disse lange stoppene.
> Og da blir det altså kaldere enn om den stå på 25 eller 24-23 grader for
> den del.
> Hmm.. merkelig
>
> Vel, nå har den hvertfall gått fint på 28 grader i over en halv time.
> Det er godt lenger enn den har pleid å gå. Kankje det hjalp å koble fra
> og sette i gang igjen?

Høy luftfuktighet medfører at den oftere må avrime utedelen. Bor selv
helt ved kysten på vestlandet, og slik det er ute nå, 3-4 minus og
fuktighet som legger seg som et "frossent gressteppe" på bygninger m.m.,
så avrimer mine utedeler omtrent 1 gang i timen. Der blir litt during,
men ikke noe som kan kalles voldsomt.
Spjeldene beveger seg alltid litt opp og ned, før de plasserer seg på
sist brukte posisjon, når du starter den opp på nytt. Helt normalt, m.a.o.
Fra tidligere varmepumper har jeg lært at det er ikke hensiktsmessig å
be om høyere temperatur enn det man faktisk vil ha. Ber man om mye
høyere, stresser maskinen unødvendig, og man får litt mindre varme ut av
den.
Prøv å hold deg til den temperaturen du faktisk ønsker. 24 høres for meg
ut som veldig mye. Er det den reelle temperaturen du ønsker å ha i
huset? Vi kjører her på 22, og skulle gjerne hatt den litt lavere, men
med en 1 år gammel gutt som kryper og leker på gulvet er det greit med
litt ekstra temperatur.
Din maskin burde vel teoretisk sett klare å holde rundt 60-80 kvm
oppvarmet, uten annen oppvarming, slik været er nå, om ikke huset ditt
er tett som en tesil. Har du stort avvik fra dette, ville jeg vurdert å
få leverandøren til å komme å se på den. Er det feil på den, kan det
lønne seg å ordne det mens den ennå virker... Er det en reell feil på
maskinen, skal du normalt få utført reparasjonen uten kostnad, så lenge
maskinen er mindre enn 5 år. Om det ikke er feil burde en slik visuell
sjekk (evt med sjekk av trykk) koste fra knappe 1.000 til 1.500,-, alt
etter kjørelengde og hvor lang tid som trengs.

gaok

unread,
Nov 23, 2008, 6:06:14 AM11/23/08
to
Bent Are Fikse skrev:
Den virker hvertfall å fungere bedre nå. Den står på 28 grader, for
varmen skal opp. Det er temmelig kaldt ute nå.

Som jeg oppfatter det, er ikke det med termostat og temp. i hus
konsekvent (det var det heller aldri med el-ovner før husker jeg)

Jo kaldere og mer vind det er ute, jo mer må det skrus opp for å
opprettholde varme. Og varmen er jo høyest i stua. I enkelte andre rom
må det kompenseres litt med ovn for å få noelunde jamn balanse i hele huset.

Om pumpa står på 24 grader, er det vel ca rundt 22 i stua. Så den må
liksom settes litt høyere enn den reelle ønskede temp. Untatt når det er
temmelig mildt da, da stemmer det der bedre, eller det kan vel faktisk
gå litt over. Har antatt dette også er normalt, men vet ikke..

Freddy

unread,
Nov 23, 2008, 6:54:28 PM11/23/08
to
 
En enkel test er å sette et digitaltermometer med ute /inneføler, oppe på innedelens innsug og "ute føleren" hengende ned i luftstrømmen ut av pumpa.
Da ser du hva inn temp.til pumpa er og hva den leverer ut.Pumpa leverer etter prinsippet hva du har stilt controlleren på og hva luft inn til pumpa har for temp.
uavhengig hva andre termometer i rommene sier.Kaldras fra et vindu kan få ei pumpe til å leve et unormalt liv ,prøv bare å åpne ei ytterdør å se,termometret på vegge er den første tiden upåvirklig.
Og når det gjelder reklamasjon ovenfor Panasonic pumper er den høyest tvilsom,første step er at du må ha hatt to servicer av deres folk,en etter innen to år og en iløpet av de tre neste ifølge kontrakt.Det neste er at du må fortelle dem hva feilen er ,det holder ikke å fortelle at pumpa oppfører seg unormlat.Den dagen servicemannen kommer er det kansje mildvær og feilen ikke er tilstede,og konklusjonen er at den fungerer perfekt.I ettertid har jeg fått høre at mine rør mellom ytter/innerdel er for korte (ca.1,5 m.) ,og det burde jo en Panasonic godkjent innstalatør vite om det medfører problem.Og at innedelen støyer beror på vifte hastighet som gearer opp og ned under helt stabile temp.forhold ,og når støy måles db. ved laveste viftehastighet er det ikke mye å skryte av når den geare seg opp og ned.Etter å ha levd med to Panasonicpumper ,innstalert av deres  godkjente folk ,og krav om to tidsbestemte servicer for å opprettholde reklamasjonsretten selv om foreskrevet vedlikehold er utført,blir valg av neste pumpe av et annet fabrikat som ikke bare har som mål å selge flest pumper ,men som også yder service.! 
Freddy

Jo Even Skarstein

unread,
Nov 24, 2008, 2:29:32 AM11/24/08
to
Freddy <fred...@online.no> wrote:

> det ikke mye å skryte av når den geare seg opp og ned.Etter å ha levd
> med to Panasonicpumper ,innstalert av deres godkjente folk ,og krav om
> to tidsbestemte servicer for å opprettholde reklamasjonsretten selv om
> foreskrevet vedlikehold er utført,blir valg av neste pumpe av et annet
> fabrikat som ikke bare har som mål å selge flest pumper ,men som også yder
> service.!

Eg vil tru dette varierer frå forhandler til forhandler. Eg kjøpte eit hus
i fjor, der var det installert ei Panasonic varmepumpe. Vifta tok
etterkvart til å støye veldig, tok kontakt med ein lokal forhandler som
skiftar viftemotoren på garanti. Ingen spørsmål om utført service etc.
Varmepumpa er også over fem år.

--

/*