Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

3 x 4 kvadrat i 16mm k-rør...?

107 views
Skip to first unread message

Geir

unread,
Nov 23, 2009, 6:16:31 AM11/23/09
to
Hei,

Er det for mye? M� legge komfyrkontakten til et annet sted og lurer p�
om jeg m� ha 20mm r�r.

geir

Jens Kr. Kirkeb�

unread,
Nov 23, 2009, 7:41:41 AM11/23/09
to

H�res dr�yt ut. Is�fall b�r du nok ikke montere r�ret f�rst med krappe
b�yer og deretter pr�ve � trekke...

Komfyrkontakter t�ler 25A og om sikringen ogs� er 25A m� du ha 6mm2
kabler, ikke 4mm2. Med 4mm2 m� du klare deg med 20A sikring.

Geir

unread,
Nov 23, 2009, 7:48:21 AM11/23/09
to
Jens Kr. Kirkeb� skrev:

> H�res dr�yt ut. Is�fall b�r du nok ikke montere r�ret f�rst med krappe
> b�yer og deretter pr�ve � trekke...
>
> Komfyrkontakter t�ler 25A og om sikringen ogs� er 25A m� du ha 6mm2
> kabler, ikke 4mm2. Med 4mm2 m� du klare deg med 20A sikring.

Jeg var mer ute enn hva loven sier eller om hvilke praktiske
utfordringer jeg vil komme ut for. For 15 �r siden var det f.eks. lov �
dra 5 stk 1,5mm2 ledere i ett 16mm r�r hvis ikke det l� flere r�r tett
inntil hverandre.

Sp�rsm�let er vel om disse reglene har endret seg de siste 20 �rene
eller om jeg kan bruke h�ndboken fra den tid...

geir

intermesso

unread,
Nov 25, 2009, 4:06:22 AM11/25/09
to

Du kan fortsatt trekke 5x1.5 i 16mm r�r.

3x4mm2 krever 20mm r�r.

~i~

Frode Strand

unread,
Dec 12, 2009, 4:09:42 PM12/12/09
to

Jeg har det til komfyren her. Det gikk p� et vis, men det var ikke helt
lett. Tror jeg ville g�tt for 20mm neste gang. Har du muligheten, s� b�r
du i hvertfall trekke ledningene i r�ret f�r du monterer det hele.

--
fS
'92 Mercedes-Benz 300TD Turbo
opptil flere delebiler

Frode Strand

unread,
Dec 12, 2009, 4:11:32 PM12/12/09
to
Frode Strand wrote:
> Geir wrote:
>> Hei,
>>
>> Er det for mye? M� legge komfyrkontakten til et annet sted og lurer
>> p� om jeg m� ha 20mm r�r.
>>
>> geir
>
> Jeg har det til komfyren her. Det gikk p� et vis, men det var ikke helt
> lett. Tror jeg ville g�tt for 20mm neste gang. Har du muligheten, s� b�r
> du i hvertfall trekke ledningene i r�ret f�r du monterer det hele.
>
Det var forresten en elektriker som var med og trakk opp det.

--
fS
'92 Mercedes-Benz 300TD Turbo

'94 Nissan Patrol 4,2 GR SGX
opptil flere delebiler

Frode Strand

unread,
Dec 12, 2009, 6:17:34 PM12/12/09
to
intermesso wrote:
>
> 3x4mm2 krever 20mm r�r.

Hvorfor?

John Hilt

unread,
Dec 23, 2009, 3:40:56 AM12/23/09
to
On Sat, 12 Dec 2009 22:09:42 +0100 Frode Strand
wrote in news:no.fritid.bolig

>> Er det for mye? M� legge komfyrkontakten til et annet sted og lurer p�
>> om jeg m� ha 20mm r�r.

>Jeg har det til komfyren her. Det gikk p� et vis, men det var ikke helt

>lett. Tror jeg ville g�tt for 20mm neste gang.

Trikset er � trekke ledningene i r�ret slik at de ligger parallellt, og
ikke krysser hverandre. En klatt Spenol i r�ret hjelper ogs�.

--

"Mennesket best�r av 94 prosent vann,
og allikevel er ikke avholdsfolket forn�yd." - Odd B�rretzen.